Системы бесперебойного питания - Системы и источники бесперебойного питания

Для электрических сетей общего назначения Российской Федерации характерны невысокая надежность электроснабжения и низкое качество электроэнергии. На снижение надежности и качества электрической энергии влияет несоответствие характеристик производителей и потребителей электроэнергии, что особенно проявляется в переходных процессах нагрузки и источников; устаревшие схемы электрических сетей; износ и ухудшение технических параметров оборудования; наличие преобразователей электроэнергии с низкими характеристиками; природно-климатические факторы; диверсии и ошибки в электрических сетях. В этих условиях создание системы бесперебойного питания   является важной предпосылкой устойчивой работы оборудования, чувствительного к перебоям в электроснабжении и к ухудшению качества электроэнергии. В  промышленности системы бесперебойного питания должны обеспечить надежную бесперебойную работу оборудования наиболее ответственных потребителей 1-й категории, включая потребителей особой группы в случаях длительных (не менее суток) пропаданиях напряжения на двух вводах питающей сети; кратковременных провалах напряжения питающей сети; импульсных и кратковременных перенапряжений; электрического шума (электромагнитная интерференция, приводящая к нарушению синусоидальной формы питающего напряжения).
К потребителям электрической энергии особой группы 1-й категории относятся:
локальные вычислительные сети;
системы КИПиА, АСУ, ЭХЗ, связи;
охранная и пожарная сигнализация (включая охранное телевидение);
аварийное освещение, а также другие потребители в соответствии с назначением объекта.
К потребителям электрической энергии 1-й категории относятся:
объекты добычи, транспортировки газа и нефтепродуктов; подземные хранилища газа; котельные установки; системы пожаротушения; рабочее освещение;
собственные нужды систем бесперебойного питания, а также другие потребители с соответствующими нормами и назначением объекта.
Расчет потребляемой мощности, сечения силовых кабелей и проводов для питания оборудования особой группы 1-й категории должен производиться в соответствии с их паспортными данными; при отсутствии данных на оборудование информационных технологий в проектах рекомендуется использовать следующие показатели нагрузки:
одно автоматизированное рабочее место — 0,43 кВ-А;
один сервер — 3 кВ-А;
активное сетевое оборудование на 1 00 рабочих мест  — 1 ,4 кВ-А;
один прибор КИПиА — 0,03 кВ-А;
коэффициент использования рабочих мест — 0,8.
Основными компонентами систем бесперебойного питания являются вводные распределительные устройства (ВРУ) и источники бесперебойного питания. Наряду с источниками бесперебойного питания  в систему питания электроэнергетических  объектов   могут включаться дизель-генераторные установки (ДГУ), при этом реализуется схема системы бесперебойного гарантированного электропитания (СБГЭ).
В соответствии с ПУЭ п. 1 .2.1 8 питание потребителей 1 -й категории должно обеспечиваться от двух независимых взаиморезервирующих источников, для потребителей особой группы 1-й категории должен предусматриваться и третий независимый взаиморезервирующий источник. Организация ввода электрической энергии от независимых источников питания производится в вводных распределительных устройствах. В типовых решениях систем питания с использованием дизель-генераторные установок часто в помещениях с вводными распределительными устройствами устанавливаются устройства автоматического включения резервного питания (АВР).
Устанавливаемые на электроэнергетических объектах   источники бесперебойного питания  должны отвечать требованиям ГОСТ 27699 — 88 и ГОСТ 50745 — 95, а их производство сертифицировано по стандарту ISO9001. Основными задачами источников бесперебойного питания  в системе бесперебойного питания являются:
обеспечение питания ответственных потребителей на время не менее 15 мин при нарушениях в работе электрической сети;
повышение качества электрической энергии, получаемой от питающей сети и поступающей к ответственным потребителям;
создание гальванической развязки электрическая сеть — ответственный потребитель для решения вопросов электрической безопасности.
ИБП в составе систем бесперебойного питания должны:
работать в широком диапазоне изменения входного напряжения (не менее ±15 %);
иметь как можно более близкое к единице значение коэффициента входной мощности, что позволяет наиболее корректно работать совместно с дизель-генераторные установками;
иметь высокую перегрузочную способность (не менее 200 % в течение 1 мин и 1 25 % в течение 1 0 мин) и устойчивость к большим фазовым перекосам;
иметь коэффициент гармонических искажений на входе не более 8 %;
иметь КПД не ниже 92 — 94 %;
иметь в своем составе (или иметь возможность подключить) разделительный трансформатор;
иметь возможность параллельного включения однотипных систем;
при переходе на питание от аккумуляторной батареи переключаться без разрыва синусоиды (система on-line);
иметь удобную и гибкую систему управления;
использовать высококачественные герметичные необслуживаемые свинцово-цинковые кислотные аккумуляторные батареи со сроком службы до 1 0 лет;
обладать развитым программным обеспечением (мониторинг, автоматическое управление локальной вычислительной сетью, удаленное оповещение);
быть удобными в обслуживании и ремонте.
Источники бесперебойного питания, работающие в составе систем бесперебойного питания (или СБГЭ) предъявляют определенные требования к сетям, нагрузке, вспомогательным системам, помещениям и т.д., в том числе:
к сетям и нагрузке;
питающая сеть до источников бесперебойного питания  выполняется 3-х фазной 4-х или 5-ти проводной с номинальным напряжением до 380 В;
питающая сеть от источников бесперебойного питания  до групповых распределительных щитков выполняется 3-х фазной 5-ти проводной с номинальным напряжением 380 В;
распределительная сеть от групповых щитков до токоприемников должна быть однофазной, 3-х проводной;
потери напряжения в распределительных сетях от источников бесперебойного питания  до самого удаленного токоприемника  не  должны  превышать
3,0 %;
нагрузка по фазам должна быть распределена равномерно. К системе пожаробезопасности:
электропомещения систем бесперебойного питания по пожарной опасности относятся к категории «Г»;
специальных требований к системе пожаротушения в помещении, где размещается оборудование систем бесперебойного питания не предъявляется.
К системе заземления и зануления:
заземления   должны объединять в себе функции трех систем — системы защитного заземления; системы технологического заземления; системы заземления молниезащиты;
на объектах с источниками бесперебойного питания  для измерительной техники и средств связи должны быть выполнены две системы заземления — защитное и технологическое (рабочее); защитное и технологическое заземления могут быть выведены на одно заземляющее устройство;
действующее значение тока в нулевом проводе в выделенных сетях с компьютерами в 1,5—1,8 раза превосходит ток в фазном проводе, поэтому сечение нулевого провода должно определяться по нагреву согласно ПУЭ гл. 1.3 и в любом случае должно быть не менее сечения фазного провода;
все металлические, нормально не находящиеся под напряжением части электроустановки, должны быть присоединены к защитному заземлению;
средства информационных технологий (компьютеры, серверы и т.п.) должны быть присоединены к системе технологического заземления;
в качестве заземлителей технических средств измерительной техники, связи и информационных технологий рекомендуется использовать искусственные заземлители; не следует использовать трубопроводы, водоводы и оболочки кабелей, выходящие за пределы контролируемой зоны;
при отсутствии особых требований предприятий-изготовителей сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое время года.
К помещениям для размещения источников бесперебойного питания  и аккумуляторных батарей:
ИБП должны размещаться в специально подготовленных помещениях; подготовка помещений производится в соответствии с требованиями ПЭУ гл. 4.3, а также требованиями технической документации предприятий-изготовителей;
при подготовке помещений для размещения аккумуляторных батарей необходимо учитывать, что в системах бесперебойного питания используются герметичные необслуживаемые свинцовые (свинцово-цинковые) кислотные батареи;
в соответствии с требованиями ПУЭ п. 4.4.30 герметичные аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания  могут устанавливаться в общих производственных невзрыво- и непожароопасных помещениях при условии установки над ними вентиляционного зонта; при этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется;
помещения аккумуляторных батарей должны быть изолированы от попадания в них пыли, испарений и газа, а также от проникновения воды через перекрытия и легко доступны для обслуживающего персонала;
системы водяного отопления в пределах помещений с аккумуляторными батареями должны выполняться гладкими трубами, соединенными сваркой; фланцевые соединения и установка вентилей на системах отопления в пределах таких помещений не допускается;
помещения с установленными в них герметичными аккумуляторными батареями относятся к производствам категории «Г» и должны размещаться в здания не ниже II степени огнестойкости по противопожарным требованиям; двери и оконные рамы этих помещений могут быть деревянными;
помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естественного освещения; допускается также размещение аккумуляторных батарей в сухих подвальных помещениях.
К системам вентиляции и кондиционирования:
используемые технологические системы кондиционирования должны обеспечивать круглосуточный и круглогодичный режим фильтрации воздуха, вентиляции и охлаждения помещения при эксплуатации в диапазоне температур наружного воздуха от —35 до +40 °С;
системы кондиционирования должны обладать автономным режимом охлаждения, который обеспечивает эксплуатацию оборудования при отключении основного питания в течение заданного времени;
в проектах должны использоваться энергосберегающие системы кондиционирования;
в помещениях для аккумуляторных батарей необходимо обеспечивать кондиционирование воздуха для круглогодичного обеспечения температуры в интервале от 15 до 25 °С и влажности до 85 % (при температуре свыше 25 °С резко снижается срок службы батарей, а при температуре ниже 15 °С снижается емкость батарей).
К защите от несанкционированного доступа:
все помещения систем бесперебойного питания должны быть защищены от несанкционированного доступа, должны иметь закрывающиеся на замок двери и быть оборудованы охранной сигнализацией.
Выбор типа источников бесперебойного питания  производится на стадии разработки проектной рекомендации на системы бесперебойного питания. Основную часть рынка источников бесперебойного питания  мощностью свыше 10 кВ-А, позволяющих решать основные задачи системы бесперебойного питания, составляют источники бесперебойного питания  с двойным преобразованием типа «on-line». Фирмой АРС (США) выпускаются мощные источники бесперебойного питания  серии Silcon DP300E, построенные по новой технологии дельта-преобразования.
Традиционные источники бесперебойного питания  с двойным преобразованием тока с управляемым тиристорным выпрямителем успешно используются более 20 лет. Технология двойного преобразования отработана и системы достаточно надежны, однако они обладают тремя существенными недостатками:
являются причиной негармонических искажений тока в магистральной электрической сети и, таким образом, потенциально могут вызывать нарушение работы другого оборудования, соединенного с магистральной электрической сетью;
вносят дополнительную реактивную составляющую, снижая коэффициент мощности сети cosφ;
имеют значительные энергетические потери, так как принципом получения выходного переменного тока является первичное преобразование в форму постоянного тока, а затем снова преобразование в форму переменного тока, поставляемого ответственному потребителю (обычно около 10 % энергии теряется в процессе такого двойного преобразования).
Новый принцип преобразования (Delta-conversion), разработанный и запатентованный (Patent Direction in Copenhagen № 157274 от 30.04.90) фирмой Silcon (подразделение фирмы АРС), лишен указанных недостатков. Существенным отличием нового принципа преобразования является прохождение переменного тока от магистральной сети через первичную обмотку дельта-трансформатора в нагрузку.