Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик, устройства, конструктивных особенностей и правил эксплуатации вакуумных выключателей серии ЭВОЛИС производимых французской фирмой Шнейдер Электрик.
Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, условия применения выключателей, типы исполнения, сведения об устройстве и принципе работы, указания мер безопасности, правила подготовки к работе и техническое обслуживание, а также сведения о консервации, транспортировании и хранении.
Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший соответствующую подготовку и проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции и технологии изготовления выключателя, поэтому в схеме управления и конструкции выключателя могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации. Руководство по эксплуатации распространяется на все исполнения выключателей серии ЭВОЛИС.
Руководство по эксплуатации может служить информационным материалом для ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.
В Приложении 1 к настоящему руководству приведены: габаритно-установочные чертежи и электрическая схема выключателя. Перечень оборудования, стандартного инструмента, необходимых для эксплуатации выключателей приведены в п. 1.1.5.
В нормальных условиях эксплуатации выключатель вакуумный не является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского излучения и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите персонала. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя повышенным напряжением промышленной частоты должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, НРБ-76. «Санитарным правилам работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». Защита производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на расстоянии 0,5 м от вакуумных дугогасительных камер (ВДК) или из стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5 мм.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.

1.1 Описание и работа выключателя.

1.1.1 Назначение выключателя.

Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 6 и 10 кВ с изолированной или заземленной через высокоомный резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций, осуществляющих производство, распределение и потребление электрической энергии.

1.1.1.2 Область применения выключателя.

  1. Вид климатического исполнения ТУ и категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
  2. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:

а)        высота над уровнем моря до 1000 м. При установке выключателя на высотах более 1000 м испытательные напряжения электрической прочности внешней изоляции на данной высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1,25% на каждые 100 м в соответствии с ГОСТ 15150-69;
б)  верхнее рабочее и эффективное значение температуры воздуха, равно 40°С.
в)         нижнее рабочее значение температуры, окружающего выключатель воздуха - минус 25°С.
г)         относительная влажность не более 80% при температуре 15°С и верхнее значение 98% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
д)  окружающая среда взрывобезопасная, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;

  1. Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС реализуются в двух исполнениях: для эксплуатации в стационарном исполнении (отдельно стоящий) и на выкатной тележке в составе кассеты. В настоящих РЭ нашли отражения сведения о принципе устройстве, режимах работы изделия, взаимодействии составных частей выключателя серии ЭВОЛИС на выкатной тележке в составе кассеты.
  2. Выключатели предназначены для выполнения следующих операций:
  3. дистанционное оперативное включение и отключение цепей с параметрами, указанными в таблице 1;
  4. ручное неоперативное включение и отключение;
  5. автоматическое повторное включение (выполнение нормированных циклов: «О-0,3с-ВО», «О-0,3-ВО-180с-ВО» и «О-0,3-ВО-15с-ВО»;
  6. отключение и включение номинальных токов с параметрами, указанными в таблице 1;
  7. в аварийном режиме - автоматическое отключение и включение токов короткого замыкания с параметрами, указанными в таблице 1.
  8. Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной энергии включающей и отключающей пружины соответственно.
  9. При однократном заводе пружины привода выключатель выполняет цикл операций «ВО». После включения выключателя и повторном взводе пружины привода выключатель выполняет цикл операций «О-В-О».
  10. Для защиты оборудования от перенапряжений при коммутации выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств (ограничители перенапряжений) определяется условиями конкретного применения выключателя, учитывая при этом, что ток среза вакуумной дугогасительной камеры перед естественным переходом тока через ноль не превышает 2-3А.
  11. Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требований, установленных в настоящем руководстве в процессе и после воздействия следующих внешних факторов:
  12. синусоидальная вибрация в диапазоне частот 0,5-100Гц с максимальной амплитудой ускорения до 0,12g;
  13. условия транспортирования и хранения в соответствии с разделом 10 ГОСТ 15150­69.

1.1.2 Технические характеристики.

1.1.2.2 Основные параметры пружинного привода выключателя и цепей управления представлены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование параметра

Значение параметра

1

2

1 .Номинальное напряжение цепей управления при переменном, постоянном и выпрямленном токе, В

24; 48; 100...130; 200...250

2.Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от Uном: - при включении;
- при отключении

85-110
70-110

3.Время заводки включающих пружин, с, не более

15

4.Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, при напряжении: - 24 В;
-48 В;

  1. 100/130 В;
  2. 200/250 В

10 5 2 1

5.Потребляемый ток двигателя для заводки пружины, А, при напряжении: - 48 В;

  1. 100/130 В;
  2. 200/250 В

6 2 1

6. Минимальная коммутационная способность блок- контактов выключателя :

10мА/24В

  1. Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и фактические значения приведены в паспорте на выключатель.
  2. Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей выключателя при номинальном токе не превышает 115°С*.
  3. Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает 105 °С.