Проверка приемопередатчика ПВЗ


Проверка

Действие

Результат

Включение питания

Установить тумблер "ВКЛ.БАТ” в положение "ВКЛ”

Начинает мигать индикатор "ВКЛ” узла АК, Светится индикатор Н1, отсутствует свечение индикатора Н2,Н3.

Проверка времени первого запроса

 

Через 262 с после включения питания (при установленной перемычке 3-4 узла АК), или 131 с (при установленной перемычке 4-5 узла АК) кратковременно светится индикатор "ПРМ” и "ГРУБ” в узле ПРМ и начинает мигать индикатор "ПОВТОР” узла АК.

Проверка ручного пуска

Нажать один раз кнопку "ЗАПРОС” узла АК

Кратковременно светятся индикаторы "ПРМ” и "ГРУБ” узла ПРМ и начинает мигать индикатор "ПОВТОР” узла АК.

Имитация полного потери канала

После начала мигания индикатора "ПОВТОР” трижды с интервалом 1 с нажать кнопку "ЗАПРОС” узла АК

При нажатии на кнопку "ЗАПРОС” светятся индикаторы "ПРМ” и "ГРУБЫЙ”. После третьего нажатия светится индикатор "КАНАЛ” узла АК. Светится индикатор Н2, отсутствует свечение индикаторов Н1,Н2.

Имитация работы в неповрежденном канале

Установить перемычку между контактами Х2:14 и Х2:16 узла АК.
Нажать и отпустить кнопку "СБРОС” узла АК.

При нажатой кнопке "СБРОС” индикатор "ВКЛ” светится постоянно, после отпускания кнопки индикатор начинает мигать. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение индикаторов Н2,Н3.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”. Установить перемычки между контактами Х2:14, Х2:15, Х2:16 узла АК

Состояние индикаторов как и при предыдущем действии. Индикаторы "ПРМ” и "ГРУБЫЙ” кратковременно светятся с периодом 4 с. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение Н2,Н3.

Проверка исправности сигнализации обрыва цепи тока приема.

Снять перемычку Х2:14-Х2:15-Х2:16 и установить перемычку Х2:14-Х2:15. Рас соединить цепь выхода ПРМ (контакты Х1:1-Х1:2 на задней панели приемопередатчика). Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”

Начинает мигать индикатор "ПОВТОР” узла АК.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Светится индикатор "ДАЛЬНИЙ” узла АК. Индикатор Н2 светится, отсутствует свечение Н1,Н3.

 

Восстановить цепь выхода ПРМ. Нажать и отпустить кнопку "СБРОС” узла АК.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК, остальные индикаторы узла АК гаснут. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение Н2,Н3.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС” узла АК.

При повторной проверке состояние индикаторов не изменяется.

Проверка исправности цепи 4 кГц.

Снять перемычку Х2:14-Х2:15. Установить перемычку Х2:16-Х2:14-Х2:5 узла АК, затем ее снять .

Постоянно светится индикатор "4 кГц”. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение Н2,Н3.

 

Нажать и отпустить кнопку "СБРОС”.

Индикатор "4 кГц” гаснет, индикаторы Н1, Н3 светятся, отсутствует свечение Н2.

Проверка действия часов.

Установить перемычки Х2:12-Х2:14-Х2:16 узла АК.

Индикатор "ВКЛ” мигает

 

Нажать кнопку "ЗАПРОС” 8 раз.

Мигает индикатор "ПОВТОР”.

 

Нажать кнопку "ЗАПРОС” еще 8 раз.

Светится индикатор "ЧАСЫ” узла АК. Индикаторы Н1,Н2 светятся, отсутствует свечение индикатора Н2.

 

Нажать кнопку "СБРОС”, затем кнопку "ЗАПРОС”.

Состояние индикаторов не изменяется.

 

Снять перемычку Х2:12-Х2:14-Х2:16. Нажать кнопку "ЗАПРОС”.

Мигает индикатор "ВКЛ”, остальные индикаторы не светятся. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение индикаторов Н2,Н3.

Имитация повреждения приемника.

Установить перемычку Х2:14-Х2:16 узла АК и перемычку Х2:2-Х2:16 узла ПРМ.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Мигает индикатор "ПОВТОР” узла АК.

 

Трижды нажать кнопку "ЗАПРОС”.

Светятся индикаторы "ПРМД” и "КАНАЛ” узла АК. Индикатор Н2 светится, отсутствует свечение индикаторов Н1,Н3.

 

Снять перемычку Х2:2-Х2:16 узла ПРМ и нажать кнопку "СБРОС”.

Мигает светодиод "ВКЛ” узла АК, остальные индикаторы не светятся. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение индикаторов Н2,Н3.

Имитация влияния помехи в канале

Установить перемычку Х2:14-Х2:16 узла АК и перемычку Х2:7-Х2:16 узла ПРМ.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК. Постоянно светится индикатор "ПРМ” узла ПРМ.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Мигает индикатор "ПОВТОР” узла АК. Постоянно светится индикатор "ПРМ” узла ПРМ.

 

Второй раз нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Светится индикатор "ПРМ” узла ПРМ. Светится индикатор "ПОМЕХА” узла АК. Индикаторы Н1,Н3 светятся, отсутствует свечение индикатора Н2.

 

Дважды нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Постоянно светятся индикаторы "ПРМ”(узла ПРМ) и "ПОМЕХА” (узла АК). Светится индикатор "КАНАЛ” узла АК. Индикаторы Н2,Н3 светятся, отсутствует свечение индикатора Н1.

 

Снять перемычку Х2:7-Х2:16 узла ПРМ. Нажать и отпустить кнопку "СБРОС”.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК.

Имитация увеличения затухания в канале.

Установить перемычку Х2:14-Х2:16 узла АК.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК.

 

Установить перемычку Х2:6-Х2:16 узла ПРМ.

Светится индикатор "ГРУБЫЙ” узла ПРМ.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”. Вторично нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Мигает индикатор "ПОВТОР”.
Светится индикатор "ЗАТУХАНИЕ” узла АК. ИндикаторыН1,Н3 светятся, отсутствует индикатора Н2.

 

Снять Х2:6-Х2:16 узла ПРМ. Нажать и отпустить кнопку "СБРОС”.

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК, остальные индикаторы гаснут. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение индикаторов Н2, Н3.

Проверка действия сигнализации неисправности дальнего приемопередатчика.

Установить перемычку Х2:14-Х2:16 узла АК

Мигает индикатор "ВКЛ” узла АК.

 

Установить перемычку Х3:15-Х3:16 узла ГЕН.

Светится индикатор "НЕИСПР” узла ГЕН. Мигает индикатор "ПОВТОР”. Индикатор Н2 светится, отсутствует свечение индикаторов Н1,Н3.

 

Нажать и отпустить кнопку "ЗАПРОС”.

Светятся индикаторы "ПРМД” и "ДАЛЬН” узла АК. Индикатор Н2 светится, отсутствует свечение индикаторов Н1,Н3.

 

Снять перемычки Х2:14-Х2:16 узла АК и Х3:15-Х3:16 узла ГЕН. Нажать и отпустить кнопку "СБРОС”.

Мигает светодиод "ВКЛ” узла АК, остальные индикаторы гаснут. Индикатор Н1 светится, отсутствует свечение индикаторов Н2,Н3.

Н,В Проверка работы приемопередатчика по постоянному и переменному напряжению (ориентировочные значения).

  1. Проверка работы приемопередатчика по постоянному напряжению.

Проверку производить согласно таблицы _____.
Таблица _______.

 

Напряжение (В)

Узел

Гнезда

Пуска нет

Пуск

 

БИ ПУСК (*1)

0

5

 

ПУСК (*2)

6,5-7,0

0

 

ОСТАНОВ (*3)

0

5

 

5 В

5,0-5,2

5,0-5,2

 

Блок. АК (*4)

0,6-0,7

24-25

ВС

Запрет

0

5

 

ПУСК УМ

5

0

 

Модул. (*5)

5

0

 

К.ПРМ

5

0

 

НЕПР.

5

5

 

НН.П.

5

5

 

Н.ПУСК

5

0

 

5 В

5,0-5,2

5,0-5,2

 

Неиспр. (*4)

5

0

 

ПРД

5

5

 

Предупр. (*6)

5

0

 

Вызов

0

0

АК

ПВ

0

5

 

Стоп 1 (*7)

5

5

 

Стоп 2 (*7)

0

5

ТАКТТАКТ

ТАКТ

 

 

 

ПУСК УМ

5

0

 

Блокир

5

5

 

Контр. ПУ

4,0-4,2

0

 

Груб.

5

0

ПРМ

ПРМ

5

0

 

Блок. Груб.

5

5

 

Блок. ПРМ.

5

5

ГЕН

Неиспр. (*8)

5

5

 

Осц. лин.

0

3,8-3,9

 

УМ

20-22

21-22

БП

24 В

24-26

24-26

 

5 В

5,0-5,2

5,0-5,2

* Измерения производить относительно точки "Общий”.

(*1) - При подаче БИ ПУСКА
(*2) - При подаче контактного ПУСКА
(*3) - При воздействии ОСТАНОВА
(*4) - При работе аварийной сигнализации
(*5) - При нажатии тангенты
(*6) - При работе предупредительной сигнализации
(*7) - Нажать кнопку ЗАПРОС.
(*8) - При отсутствии неисправностей

 

  1. Режимы приемопередатчика по переменному напряжению.

 

Проверку производить согласно таблицы _____.
Таблица ______.

 

Узел

 

Гнезда

 

Напряжение (В)

 

 

Пуска нет

Пуск

 

АТТ

0

3-20

ПРМ

УВЧ1

0

0,9-1,7

 

ПФ

0

0,2-0,4

 

УВЧ2

0

2-4,5

УЛФ

Вход ПРМ

0

30-75

 

Контр.1

0

0,1-0,5

 

8192

1,8-2,5

1,8-2,5

 

Ftум

2,3-2,7

2,3-2,7

ГЕН

4 кГц

2,4-2,7

2,4-2,7

 

63 Гц

2,6-2,8

2,6-2,8

 

ТЛФ

0,01-0,02

0,03-0,2

АК

4 кГц

2,5-2,6

2,5-2,6

 

ТАКТ

2,7-2,85

2,7-2,85

* Измерения производить относительно точки "Общий”.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При "К1” и "В” проверка частотных характеристик фильтров производится только в случае обнаружения отклонения "сквозных” характеристик приемника и его входного сопротивления при включенном и выключенном ПУ.