Проведение земляных работ на территории г. Москва

Все земляные работы, связанные с прокладкой и переустройством подземных сооружений, строительством и ремонтом здании и дорог; проведением благоустройства и озеленения, бурением скважин и пр., могут производиться только при наличии письменного разрешения (ордера), выдаваемого "Объединением административно-технических инспекций Правительства г. Москвы".

Строительные организации согласно "Правилам производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве" обязаны представить в район электрических сетей рабочие чертежи проектов, а также проект производства работ (ППР), который согласовывается ст. мастерами участков. При согласовании ППР ст. мастер выдает строительной организации уведомление на право получения ордера. Один экземпляр уведомления хранится в районе.

Технологическая последовательность работ по охране кабельных линий, при вскрытии земляных покровов на трассе

Места производства земляных работ по степени опасности механических повреждений КЛ делятся на две зоны:
- первая зона - работа на трассах или на расстоянии до 1м от крайней КЛ (охранная зона);
- вторая зона - работа на трассах КЛ на расстоянии более 1м от крайней КЛ.
Работа на трассах, где расположение КЛ по калькам вызывает сомнение, должна быть отнесена к работам в 1 зоне.
Раскопка кабельных трасс или производство земляных работ вблизи них должны вестись только после получения разрешения соответствующего района электрических сетей. При этом должен быть обеспечен надзор за сохранностью КЛ на весь период производства работ
Перед вскрытием кабелей представитель электрических сетей обязан:
- потребовать выполнения шурфов поперек трассы КЛ по всей длине трассы с расстояниями между шурфами не более 10м до вскрытия всех кабелей на ширину лопаты и на длину не менее 0,5 м от крайнего кабеля.
- уточнить по сделанным шурфам место расположения и глубину заложения кабелей и выверить правильность нанесения КЛ на рабочих чертежах проекта, выверить привязки кабелей на бланке "Разрешения" и указать фактическую глубину залегания кабелей.
Вскрытые кабели должны быть зашиты в деревянный короб и укреплены для предупреждения провисания. На короб должен быть вывешен предупреждающий плакат. (Типовой альбом 3105-98 Мосинжпроекта).
При обнаружении грубых нарушений "Правил организации производства земляных работ в г.Москве" (раскопки, проводимые без ордера, без вызова представителя электрических сетей, расширение фронта работ и т.п.) персонал электрических сетей, обнаруживший нарушение, должен остановить работы и выдать представителю землероющей организации "Запрещение".
"Запрещение" заполняется в 2-х экземплярах, копия остается у представителя электрических сетей. Одновременно об обнаруженных нарушениях район сообщает в административную инспекцию и вышестоящую организацию.
По каждому случаю механического повреждения кабелей район должен направлять письмо в организации с просьбой о наказании и взыскании материального ущерба с виновных.
Данные о произведенном вскрытии кабельной линии вносятся в паспорт кабельной линии.

Требования города Москвы к организации аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях.

Все виды земляных работ: прокладка, переустройства (ремонт) подземных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе в подземных коллекторах разрешаются только при наличии ордера оформленного Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ).
Без предварительно оформленного ордера (по аварийной телефонограмме) начинается производство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и коммуникациях.
Аварийная телефонограмма передается до начала работ всем владельцам подземных инженерных коммуникаций.
Особое внимание следует уделить вызовам СМЭУ ГИБДД при работах вблизи светофорных объектов. Кабели питающие светофорные объекты не нанесены на кальки электрических сетей, частично отсутствуют в геофонде города и проложены на глубине от 0,1 до 0,5 м.
При производстве аварийно-восстановительных работ должна обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений.
Аварийно-восстановительные работы должны быть выполнены в срок до 5 суток, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрытии выполняться в течение 3 дней после завершения работ. В случае невозможности выполнить работы и восстановить благоустройство в указанные сроки необходимо оформить ордер на продолжение аварийно-восстановительных работ.
Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное выполнение работ и восстановление благоустройства.