3.8 Работа в зоне действующих линий электропередачи

3.8.1 Работы в зоне действующих линий электропередачи необходимо выполнять по наряду-допуску.
3.8.2 Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под напряжением, и переходить на участки траверс, поддерживающих эту цепь, запрещается. Если опора имеет степ-болты, подниматься по ним разрешается во всех случаях. При расположении степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжением, подниматься по ним на опору следует под наблюдением находящегося на земле исполнителя работ.
3.8.3 На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры до земли, должны проводиться с использованием электрозащитных средств (перчатки, штанги) или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциалов проводником с этим проводом. Работы с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки допускаются при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому возможному месту прикосновения.
3.8.4 Установку и снятие переносных заземлений на провода в зонах наведенного напряжения необходимо производить по указанию руководителя не менее чем двум лицам, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не менее IV, второй — не менее III.
3.8.5 На ВЛ под наведенным напряжением, когда невозможно снизить наведенное напряжение ниже 25 В, на одном электрически связанном участке должно работать не более одной бригады.
3.8.6 Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.
3.8.7 Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.
3.8.8 Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели.
3.8.9 При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать их следует плавно, без рывков, тяговые канаты направлять так, чтобы избежать подхлестывания и приближения к проводам, находящимся под напряжением. Для оттяжек и контроттяжек следует применять канаты из растительных или синтетических волокон, выбирая их минимальной длины и натягивая без слабины.
Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны быть заземлены.
3.8.10 Провод (трос) каждого барабана перед раскаткой должен быть заземлен.
3.8.11 Перед началом монтажных работ (визировка, натяжка, перекладка из роликов в зажимы) раскатанный провод (трос) должен быть заземлен в двух местах: у начальной анкерной опоры вблизи натяжного зажима и на конечной опоре, через которую производится натяжение. Кроме того, заземления должны накладываться на провод (трос) и на каждой промежуточной опоре, где производится работа.
3.8.12 Выход из зоны растекания электрического тока при замыкании ВЛ на землю во избежание поражения шаговым напряжением следует осуществлять прыжками на одной ноге или мелкими шагами, не превышающими длину стопы, на расстояние не менее 8 м от места замыкания.
3.8.13 Во время перекладки провода в поддерживающие зажимы не допускается производство каких-либо работ с касанием этого провода на участке анкерного пролета, на котором прокладка уже закончена. Этот участок считать находящимся под напряжением.
При необходимости выполнения работ с прикосновением к проводу в пределах смонтированного анкерного пролета должно быть установлено защитное заземление на месте производства работ.
3.8.14 Не разрешается работать на ВЛ, находящихся под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток, а также при ветре, затрудняющем работы на опорах.
3.8.15 Не разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу на расстояние менее 1 м.
3.8.16 Заземление или зануление подъемников должно осуществляться специальной четвертой жилой кабеля, присоединяемой к корпусу подъемника и к специальному контакту электрического разъема. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника не допускается. Для заземления и зануления необходимо использовать медные гибкие жилы проводов и кабелей сечением не менее 1,5 мм2.
3.8.17 При работе на проводах с использованием телескопической вышки (подъемника), запрещается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, если рабочая площадка вышки соприкасается с проводом.
3.8.18 Прикасаться к отключенным, но не заземленным токоведущим частям без соответствующих классу напряжения средств защиты не допускается.
3.8.19 Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

3.9 Работа с применением вертолетов

3.9.1 Все члены наземной бригады должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой (защитными шлемами, антифонами, очками и перчатками).
Одежда наземного персонала должна быть облегающей, защищающей от переохлаждения струей воздуха от винта вертолета. Очки должны быть закрытого типа.
3.9.2 При выполнении монтажных работ связь «земля-вертолет» должна осуществляться с помощью радиотелефонной связи. В случае отказа радиосвязи в процессе монтажа допускается знаковая сигнализация. Цвет одежды наземного сигнальщика должен быть ярким, контрастным с окружающей местностью и предметами (жилет оранжевого цвета).
3.9.3 Перед началом работы сбрасыватель и стропы для крепления груза должны подвергаться тщательному внешнему осмотру. Применение строп из сращенных канатов запрещается. Для строповки должны применяться только стальные канаты. Применение пеньковых канатов запрещается.
3.9.4 Перед транспортировкой грузов и монтажом конструкции с них должны быть удалены посторонние предметы (детали, болты, гайки, инструмент и т.п.).
3.9.5 При подъеме конструкций вертолетом обязательно соблюдение следующих условий:
— угол между ветвями подвеса должен быть не более 90°;
— центр тяжести конструкции должен совпадать по вертикали со строповочным кольцом подвески вертолета.
3.9.6 Во избежание воздействия статического электричества при подцепке строповочной петли к замку внешней подвески вертолета запрещается браться руками за трос, прежде чем он коснется земли или опоры.
3.9.7 Работа с помощью вертолета при ветре силой более трех баллов (3,4 м/с) должна быть запрещена.
3.9.8 Курить около вертолетов запрещается. Место для курения должно быть оборудовано на расстоянии не ближе 50 м от места посадки вертолетов. В зоне посадочной площадки запрещается разводить огонь, а также производить огневые работы.
3.9.9 Категорически запрещается проводить строительно-монтажные работы с помощью вертолетов ночью.

3.10 Работа в лесистой местности

3.10.1 Все лица, занятые на работах в лесистой местности должны быть обеспечены, кроме спецодежды и обуви, защитными касками, постоянно и правильно их использовать.
3.10.2 Одиночная работа на лесосеке не допускается.
3.10.3 Не допускается производить валку деревьев, их трелевку, обрубку сучьев и раскряжевку хлыстов в горных лесосеках при скорости ветра свыше 8,5 м/с, в равнинной местности — только валку при скорости ветра свыше 11 м/с, а одиночную валку — при скорости ветра более 4,5 м/с.
Лесосечные работы следует прекращать во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане (видимость менее 50 м).
3.10.4 Запрещается во время грозы прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам, находиться под проводами и у опор ВЛ, подходить ближе 10 м к отдельно стоящим деревьям, вышкам, столбам, молниеотводам, высоким камням и другим предметам, находиться на вершине возвышенности, а также у линии электропередачи.
3.10.5 Не допускается обрубать сучья:
— стоя на поваленном дереве или в положении сидя верхом на нем;
— у неустойчиво лежащего дерева без принятия мер по его укреплению;
— на пачках деревьев, щите трактора, штабеле.
3.10.6 Подрубать дерево с нескольких сторон запрещается. Наклонные деревья следует валить в сторону наклона во избежание опасного скола.
3.10.7 Распиловка сваленного дерева на части должна производиться только после полной обрубки сучьев.
3.10.8 Для предупреждения падения деревьев на провода следует применять оттяжку в сторону, противоположную расположению проводов.

3.11 Работа в заболоченной местности

3.11.1 Передвижение людей по болотам без проторенных дорог должно производится «след в след» с интервалами между людьми не менее 2—3 м и с обязательным применением шестов, страховочных веревок. Запрещается передвижение людей в болотистой местности в одиночку.
3.11.2 При переходах через опасные топкие места необходимо делать настилы (гати) из жердей и веток. «Окна» в болотах, покрытые яркой и сочной зеленью, а также другие опасные места следует обходить. При передвижении по болотам необходимо остерегаться скрытых в воде или трясине острых пней, коряг и камней.
3.11.3 В случае провала в «окно» необходимо держаться за палку, положенную поперек «окна», при этом не следует делать резких движений.
Спасение провалившегося в болото следует производить с устойчивого места с помощью шеста или веревки. После извлечения пострадавшего из болота следует немедленно заменить его одежду.
3.11.4 При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, потеря сознания) у работающего на участке с повышенным выделением болотного газа (метана), пострадавшего необходимо немедленно эвакуировать из опасной зоны в безопасное место (на свежий воздух), оказать доврачебную медицинскую помощь и доставить его в ближайший медпункт.
3.11.5 В комплекте спецодежды необходимо иметь средства защиты от комаров и мошкары. Работники должны быть обеспечены средствами для отпугивания насекомых (пасты, мази, аэрозоли и др.).

3.12 Работа в гористой местности

3.12.1 Все работы в горах, на труднодоступных участках должны производиться только с разрешения начальника участка (старшего прораба). Разрешение выдается ежедневно перед началом работ.
В местах возможного образования снежных лавин, камнепадов и оползней работы должны осуществляться по наряду-допуску.
3.12.2 Передвижение людей в горной местности должно происходить в порядке, обеспечивающем постоянную видимость или голосовую связь между работающими для оказания взаимной помощи. Передвижение людей в одиночку запрещено.
3.12.3 Запрещается передвигаться по глубоким ущельям во время дождя или в период таяния снегов, а также переходить вброд селевые потоки.
3.12.4 Перед переправой через горные реки должны быть закреплены страховочные канаты на обоих берегах. Запрещается при скорости течения реки больше 1 м/с переправляться вброд без страховочного каната.
3.12.5 При переправах через водные преграды с помощью каната и блока следует скользить на блоке или карабине ногами вперед и вниз по течению реки.
3.12.6 При производстве работ на лавиноопасных участках трассы линии обязательно присутствие наблюдающего. В случае возникновения опасности он должен подать сигнал работающим об уходе с опасного участка.
3.12.7 При работах на больших высотах (более 1000 м) необходимо смазывать кожу лица глетчерной мазью для предохранения от ожогов солнечными лучами, а глаза — защищать светозащитными очками. Летом, во время нахождения на трассе, необходимо учитывать перепад температур в зависимости от высоты подъема.

3.13 Работа в зоне радиоактивного загрязнения

3.13.1 К работам в зоне радиоактивного загрязнения допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры.
3.13.2 Эти лица допускаются к работам после предварительного обучения и проверки знаний по радиационной безопасности, освоения методов пользования защитными средствами и дозиметрическими приборами, инструктажа на рабочем месте.
3.13.3 Электромонтер - линейщик обязан строго соблюдать правила личной гигиены, режим прохода санпропускника, правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля.
3.13.4 Все лица, выполняющие работы в зоне радиоактивного загрязнения, должны знать практические приемы оказания помощи при радиационных поражениях.
3.13.5 При проведении работ в зоне радиоактивного загрязнения рабочий обязан:
— следовать к месту работы по установленному маршруту;
— выполнять требования плакатов и знаков радиационной опасности;
— выполнять требования, касающиеся условий и времени проведения работ по нарядам и распоряжениям;
— рабочие операции проводить по возможности механизированным инструментом;
— следить за загрязнением рабочих инструментов и своевременно проводить их дезактивацию;
— во время работы пользоваться средствами индивидуальной защиты;
— немедленно сообщать непосредственному руководителю - дозиметристу о всех замечаниях и неисправностях в работе оборудования, могущих повлечь облучение персонала, загрязнение территории.
3.13.6 Работник, выполняющий работы в зоне радиоактивного загрязнения, должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
3.13.7 При обнаружении радиоактивных загрязнений кожных покровов необходимо сразу приступить к очистке кожи (дезактивации) от радиоактивных загрязнений.
3.13.8 Необходимо помнить, что чаще всего загрязнению подвергаются открытые участки тела — руки, лицо, голова.
3.13.9 Очистку рук и головы следует проводить до снятия спецодежды, чтобы исключить распространение локальных загрязнений на другие части тела.
3.13.10 Не допускается для дезактивации использовать воду температурой выше 30—32 °С.
3.13.11 Снимать спецодежду необходимо так, чтобы радиоактивные вещества с нее не попадали на кожу.
3.13.12 После дезактивации необходимо проверить ее результаты на радиометрической установке.
3.13.13 В зоне радиоактивного загрязнения запрещается:
— носить в карманах, хранить в шкафах для спецодежды и в комнатах отдыха инструменты и другие предметы, загрязненные радиоактивными веществами;
— забирать спецодежду и спецобувь домой.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Работник должен немедленно прекратить работу в следующих случаях:
— при обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация;
— при потере устойчивости или нарушении целостности монтируемых конструкций;
— при возникновении аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей.
Во всех этих случаях работник должен немедленно покинуть опасную зону и доложить об опасности непосредственному руководителю.
4.2 При несчастном случае следует:
— немедленно оказать на месте первую помощь пострадавшему;
— вызвать «скорую помощь» любыми средствами связи или через окружающих;
— сообщить о случившемся непосредственному руководителю.
4.3 При возникновении загорания или пожара необходимо:
— немедленно с помощью любого средства связи или через окружающих людей сообщить об этом пожарной службе;
— принять, по возможности, меры по тушению загорания и эвакуации людей из опасной зоны.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 После окончания работ электромонтер - линейщик обязан:
5.1.1 Отключить от питания механизированный инструмент и другое используемое в работе оборудование.
5.1.2 Привести в порядок рабочее место, удалить из проходов посторонние предметы, погасить очаги горения.
5.1.3 Протереть и смазать трущиеся части инструмента и сдать в кладовую на хранение инструмент, приспособления, приборы контроля; привести в порядок и убрать средства защиты.
5.1.4 В случае выполнения работ при снятии напряжения сообщить допускающему лицу об окончании работы.
5.1.5 О завершении работы и о всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить непосредственному руководителю.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЖИВАНИИ
ВО ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

6.1 Нельзя загромождать подходы к временным зданиям. Подходы должны быть удобными и в ночное время освещены.
6.2 Перед подключением временного помещения к электросети металлический корпус (рама) помещения должен быть заземлен.
6.3 При подключении временного помещения к электрической сети и его эксплуатации необходимо:
— использовать для ввода проводов (кабелей) устройства, предусмотренные предприятиями-изготовителями временного помещения;
— не допускать прокладки проводов (кабелей) непосредственно по крыше и над крышей помещения;
— обеспечить герметичность вводов;
— не применять электроприемники, мощность которых превышает допустимую нагрузку электрической сети;
— не допускать применения электрических светильников без защитных колпаков;
— не допускать ослабления болтовых соединений цепей защитного заземления и зануления.
6.4 Работы, связанные с присоединением временных жилых помещений к электрической сети, ремонт, наладка и испытание электрооборудования, замена плавких вставок предохранителей, а также замена электрических ламп наружного освещения должны выполняться электротехническим персоналом (электромонтерами), имеющими группу по электробезопасности не ниже III.
Неэлектротехническому персоналу выполнять указанные работы запрещается.
6.5 При подключении временного помещения к электрической сети с глухозаземленной нейтралью заземление его корпуса и оборудования без металлической связи с нейтралью источника тока (трансформатора, генератора) запрещается.
6.6 Для обогрева временных жилых помещений следует пользоваться стандартными отопительными системами, предусмотренными предприятиями-изготовителями.
Применение приборов с незащищенными нагревательными элементами запрещается.
6.7 Сушка рабочей одежды и обуви должна осуществляться в специально отведенных для этих целей помещениях. Сушка около электронагревательных приборов запрещается.
6.8 Запрещается пользоваться неисправными электрическими розетками и выключателями.
6.9 Необходимо следить за исправным состоянием электрических соединений и проводов.
6.10 Запрещается для растопки котлов и печей применять легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин).
6.11 Запрещается хранить во временных помещениях строительные материалы, ядовитые, горючие и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны со взрывоопасными газами, если указанные помещения для этих целей не предназначены.
6.12 Помещения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения согласно указаниям технических паспортов и инструкций по эксплуатации временных помещений.
6.13 Нельзя оставлять без надзора зажженные во временных помещениях керосиновые лампы, свечи, керосинки, керогазы, газовые плиты и включенные бытовые электроприборы (чайники, утюги, самовары, телевизоры, радиоприемники и т.п.).
6.14 Во временных бытовых помещениях курение запрещается.
6.15 В каждом временном помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием местонахождения ближайшего телефона и номеров телефонов для вызова пожарной команды и медработников.
6.16 При возникновении загорания необходимо принять меры по спасению людей и имущества и ликвидации загорания первичными инвентарными средствами тушения пожара.
6.17 При тушении пожара временные помещения должны быть отключены от электрической сети.
6.18 Каждое временное жилое помещение должно быть обеспечено аптечкой с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
6.19 Ответственность за соблюдение требований правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности и пожарной безопасности в каждом отдельном временном жилом помещении несут специально назначенные приказом организации ответственные лица, работающие или проживающие в этом помещении.
6.20 Лица, работающие или проживающие во временных жилых помещениях, перед допуском к работе или перед поселением, должны пройти инструктаж по правилам безопасности. Проведение инструктажей возлагается на руководителей, которым эти лица непосредственно подчинены. Записи о проведении инструктажей должны производиться в «Журнале учета инструктажей».
6.21 При перебазировке запрещается находиться в транспортируемом временном жилье (вагончике). Перевозка людей должна осуществляться в специально оборудованных для этого транспортных средствах (автомобилях, автобусах, вездеходах и др.).
6.22 Перед началом перевозки временных жилых помещений необходимо убедиться в надежности крепления оборудования внутри помещения. Двери, окна и люки должны быть плотно закрыты, трапы убраны в транспортное положение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примерный перечень работ повышенной опасности

1 Работа на высоте.
2 Такелажные работы (строповка, сигнализация и перемещение грузов).
3 Работа с применением лебедок и полиспастов.
4 Работа с применением электро- и пневмоинструмента.
5 Работы по опрессовке соединений проводов воздушных линий взрывом.
6 Работа в пожароопасных и взрывоопасных зонах.
7 Работа в охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи.
8 Бурение скважин и шпуров.
9 Монтаж и демонтаж линии электропередачи с помощью вертолетов.
10 Работа в зоне интенсивного движения транспорта.
11 Работа в горных условиях.
12 Работа в зоне действующих инженерно-коммуникационных сооружений.
13 Работа в зоне действующего технологического оборудования предприятий.
14 Работа в зоне радиоактивного загрязнения.
15 Работа в зонах распространения энцефалитного клеща.
16 Работа в зонах водных преград.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
1 Общие требования безопасности
2 Требования безопасности перед началом работ
3 Требования безопасности во время работы
3.1 Устройство фундаментов под опоры воздушных линий электропередачи
3.2 Сборка и установка опор
3.3 Монтаж проводов и молниезащитных тросов
3.4 Монтаж контактных сетей городского электротранспорта
3.5 Применение грузоподъемных машин, вышек и бурильно-крановых установок
3.6 Работа с применением слесарно-монтажного, электро- и пневмоинструмента
3.7 Работа на высоте
3.8 Работа в зоне действующих линий электропередачи
3.9 Работа с применением вертолетов
3.10 Работа в лесистой местности
3.11 Работа в заболоченной местности
3.12 Работа в гористой местности
3.13 Работа в зоне радиоактивного загрязнения
4 Требования безопасности в аварийных ситуациях
5 Требования безопасности по окончании работы
6 Требования безопасности при проживании во временных жилых помещениях
Приложение А