Положение об лаборатории автоматизации средств диспетчерского и технологического управления

ПОЛОЖЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХHОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕHИЯ

 

  1. Общая часть.
    1. Настоящее положение разработано на основании "Требований к составлению положений о структурных подразделениях электрических сетей, «Типовой инструкции по организации эксплуатации систем телемеханики (ТМ) в энергосистемах», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
    2. Лаборатория автоматизации средств диспетчерского и технологического управления (лаборатория АСДТУ) является структурной единицей службы средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ). В своей деятельности лаб. АСДТУ руководствуется настоящим положением, инструкциями, действующими законодательными актами и ведомственными директивными документами, правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по предприятию, а так же директивными материалами по компетенции лаборатории.

Свою деятельность лаб. АСДТУ осуществляет под непосредственным руководством начальника службы СДТУ.

    1. Структура и штатное расписание лаб. АСДТУ утверждаются директором предприятия.
    2. Деятельность лаб. АСДТУ направлена на решение организационных и производственных задач по эксплуатации и развитию телемеханики.

Телемеханика – технические и программные средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных преобразователей сигналов для эффективного использования каналов связи. (ГОСТ 26.005-82)
В телемеханика (ТМ) используется для сбора, обработки, передачи и отображения информации о состоянии оборудования и режимов его работы на подстанциях , передачи и исполнения управляющих воздействий на подстанции, а также передачи информации в различные устройства и уровни технологического управления для дальнейшего использования.

      1. Технические средства состоят из:
          1. а) оборудования ТМ;
          2. б) каналов связи для ТМ;
          3. в) вторичных цепей ТМ на ПС.
      2. Оборудование ТМ установлено на диспетчерском пункте (ДП) на подстанциях (ПС).
      3. В состав оборудования телемеханических комплексов, установленного на ДП входит:
          1. а) устройства обработки телеинформации;
          2. б) устройства отображения информации на диспетчерском щите (ДЩ);
          3. в) мнемосхемы ПС на ДЩ;
          4. г) ПЭВМ технологическая и диспетчерская.
          5.  
      4. В состав телемеханики на ПС входит:
          1. а) устройства телемеханики контролируемых пунктов (КП);
          2. б)-вторичные цепи ТМ, включающие в себя:
            1. -кабели вторичной коммутации;
            2. -клеммные сборки;
            3. -цепи питания устройств ТМ;
            4. -коммутирующие устройства, включающие в себя: блоки реле повторителей ТУ (БРП), реле повторители ТС, индивидуальные испытательные блоки или индивидуальные ключи ТУ, ключ местного управления (КМУ).
            5.  
      5. Техническое обслуживание, закрепленного за лаб. АСДТУ, оборудования ТМ проводится в объеме, предусмотренном заводскими инструкциями и картами профилактических ремонтов.
    1. Зоны обслуживания.

Устройства ТМ, мнемосхемы ПС на ДЩ обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ. Ремонт и профилактическое обслуживание ПЭВМ производит служба СВТ. Каналы связи (от ПС до ДП) обслуживаются соответствующими подразделениями службы СДТУ.
Внешние связи устройств ТМ обслуживаются в объеме:

      1. По цепям телеуправления::
          1. - цепи ТУ- до контактов испытательных блоков (БИ) или индивидуальных ключей ТУ со стороны устройств телемеханики, если БИ (ключи) установлены на панелях (пультах) управления; панелях РЗА, шкафах КРУ обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          2. - отдельно расположенные панели БИ и реле РКО-РКВ обслуживаются совместно персоналом лаборатории АСДТУ и службы РЗА. Данные панели расположены на подстанциях:
      1. По цепям телесигнализации:
          1. - цепи ТС до клеммных рядов зажимов на панелях РЗА, панелях центральной сигнализации, релейных отсеков и шкафов КРУН, к которым подключены кабели телесигнализации, включая эти кабели, обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          2. - реле повторители ТС установленные на панелях телемеханики на ПС…) - обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          3. - блоки реле повторителей ТС (БКС) обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          4. - КСА обслуживаются персоналом СПС;
          5. - обслуживание приборов, цепей и датчиков охранно-пожарной сигнализации производится специализированной организацией имеющей лицензию на этот вид деятельности.
          6.  
      2. По цепям телеизмерения:
          1. - техническое обслуживание и ремонт измерительных преобразователей (датчиков телеизмерения) выполняет персонал метрологической лаборатории;
          2. - подключение или замена измерительных преобразователей на панелях РЗА, в релейных отсеках и шкафах КРУН выполняется персоналом службы РЗА;
          3. подключение или замена измерительных преобразователей на отдельно стоящих панелях (в том числе и панелях ТМ) выполняется персоналом метрологической лаборатории;
          4. - установка вновь вводимых измерительных преобразователей выполняется персоналом лаб. АСДТУ;
          5. - монтаж цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения выполняется совместно персоналом метрологической лаборатории и службы РЗА;
          6. - выходные цепи измерительных преобразователей от клемм преобразователей до устройства ТМ обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ.
          7.  
      3. .По цепям подключения устройств телемеханики к каналам связи:
          1. - Цепи каналов связи до боксов связи (гребенок, клемм), установленных на подстанциях (для КП) и в аппаратной АСДТУ (для оборудования ДП) обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ. Разветвители канальные установленные в аппаратной ТМ обслуживаются персоналом лаборатории АСДТУ.
          2. - Канал связи (кабели связи, аппаратура уплотнения, устройства ВЧ связи, устройства переприема, устройства разветвления каналов связи) от боксов связи на подстанции до боксов связи в аппаратной ТМ обслуживаются соответствующими подразделениями службы СДТУ. Боксы связи на ПС обслуживаются персоналом СДТУ. Боксы связи в аппаратной ТМ обслуживаются персоналом лаборатории АСДТУ.
          3.  
      4. По цепям силового питания аппаратуры телемеханики:
          1. - цепи питания от клемм подключения вводных кабелей питающих аппаратную лаб. АСДТУ (переменного напряжения 220v, постоянного напряжения 24v обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          2. - силовые кабели от дизельной до аппаратной ТМ обслуживаются персоналом РЭС;
          3. - цепи питания от контактов выходных коммутационных аппаратов (коммутационные аппараты переменного и постоянного на­пряжения 220v, постоянного напряжения 24v), установленных на подстанциях обслуживаются персоналом лаб. АСДТУ;
          4. - коммутационные аппараты переменного и постоянного напряжения 220v обслуживаются персоналом подстанции;
          5. - коммутационные аппараты бесперебойного питания и сами устройства бесперебойного питания обслуживаются персоналом подразделений службы СДТУ;
          6. - коммутационные аппараты постоянного напряжением 24v и аккумуляторное оборудование обслуживается персоналом подразделений службы СДТУ.
    1. Свою производственную деятельность лаб. АСДТУ осуществляет на основании перспективных годовых планов, планов-мероприятий по улучшению эксплуатации и развитию средств телемеханики, утвержденных главным инженером , а также ежемесячным планом работ, утвержденным начальником службы СДТУ.
    2. В своей деятельности лаб. АСДТУ руководствуется нормативными документами, данным положением, директивными материалами и инструкциями ПС ТСУ и директивными материалами МТЭ Украины.
    3. Свою производственную деятельность лаборатория. АСДТУ осуществляет на объектах предприятия, где установлено или планируется установка оборудования телемеханики, а также аппаратной лаб. АСДТУ.
  1. Основные задачи.
    1. Обеспечение надежной и качественной работы устройств телемеханики, обеспечиваемое путем:
      1. Оперативной эксплуатации оборудования и устройств телемеханики на ПС с постоянным дежурным персоналом, а также на ПС без постоянного дежурного персонала в период времени, когда на подстанции находится ОВБ или оперативный персонал.

В объем оперативной эксплуатации входит комплекс работ, направленных на обеспечение надежности и качества работы устройств телемеханики, находящихся в эксплуатации, без вывода оборудования из работы на длительный срок (определение причин и характера неисправности, устранение неисправности путем замены субблоков, а также контроль достоверности передаваемой информации).

      1. Технической эксплуатации оборудования и устройств телемеханики.
          1. В объем технической эксплуатации входит комплекс планово предупредительных работ и ремонтов оборудования и устройств телемеханики с выводом их из эксплуатации согласно поданным заявкам.
      2. Реконструкции и модернизации систем сбора, передачи и отображения информации о состоянии и режимах работы оборудования.
    1. Повышение производительности труда, внедрения прогрессивной технологии и передовых методов ремонта и эксплуатации электрооборудования.
  1. Основные функции лаборатории АСДТУ

 

Выполняя поставленные задачи лаборатория АСДТУ:

  • Производит ремонт, модернизацию и техническую эксплуатацию закрепленных за лабораторией средств сбора , обработки, передачи и отображения телеинформации.
  • Подает заявки на вывод из работы устройств ТМ для выполнения плановых проверок.
  • Осуществляет контроль: за достоверностью телеинформации, исправностью устройств сбора, передачи и отображения телеинформации.
  • Обеспечивает полноту и достоверность передачи телеинформации.
  • Обеспечивает выдачу достоверной информации на ДЩ и ретрансляцию информации в устройства телемеханики других уровней управления.
  • Ведет контроль за состоянием каналов связи для ТМ (с точки зрения параметров принимаемых сигналов на ДП, входных и выходных сопротивлений канала связи).
  • Согласовывает заявки СПС на вывод в ремонт оборудования и производит, согласно этих заявок, опробование действия ТМ на коммутационные аппараты после проведения ремонта.
  • Выполняет предписания и устраняет замечания по эксплуатации телемеханики.
  • Составляет графики проверок устройств телемеханики.
  • Организует ведение, разработку, обновление технической документации, необходимой для эксплуатации устройств телемеханики, в соответствии с нормативными документами и рекомендациями вышестоящих организаций.
  • Организует расследование отказов в работе устройств телемеханики в соответствии с действующими инструкциями и нормами.
  • Планирует мероприятия по усовершенствованию и повышению надежности работы устройств телемеханики. Принимает непосредственное участие в выполнении данных мероприятий.
  • Ведет учет работы и неисправностей устройств телемеханики, анализирует их надежность при аварийных режимах в системе.
  • Составляет годовые заявки на материалы, запасные части, оборудование, аппаратуру телемеханики и представляет их в службу материально-технического снабжения.
  • Принимает участие в рассмотрении рационализаторских предложений по вопросам телемеханики, организует их экспериментальную проверку и выдает заключение.
  • Составляет годовой технический отчет по работе телемеханики.
  • Курирует объекты капитального строительства в вопросах касающихся средств сбора и передачи телеинформации
  • Составляет и пересматривает инструкции для оперативного персонала ОДС и подстанций по оперативному обслуживанию устройств и систем телемеханики.
  • Производит (без ущерба для технической эксплуатации) лабораторные испытания, монтаж, наладку устройств телемеханики, вновь внедряемых на предприятии.
  • Участвует в приемке в эксплуатацию от наладочных организаций телемеханических устройств и комплексов..
  • Разрабатывает и согласовывает с ОДС планы перспективного развития и модернизации средств телемеханики.
  • Рассматривает и согласовывает проекты, предусматривающие внедрение или использование телемеханики.
  1. Права.
    1. Права лаб. АСДТУ используются ее руководителем, а также другими должностными лицами в соответствии с установленным распределением обязанностей определенных должностными инструкциями.
    2. Начальник лаб. АСДТУ имеет право:
      1. .Ставить перед начальником сл. СДТУ и руководством предприятия вопросы, касающиеся деятельности лаб. АСДТУ.
      2. .Обжаловать перед начальником сл. СДТУ и руководством предприятия неправильные, по его мнению, распоряжения, касающиеся деятельности лаб. АСДТУ.
      3. Непосредственно обращаться к руководству предприятия по вопросам касающихся деятельности лаб. .АСДТУ.
      4. .Беспрепятственного доступа в любое время суток на все объекты предприятия, где установлено оборудование телемеханики для производства работ с соблюдением установленного на предприятии режима, а также ПТЭ и ПБЭЭ
      5. .Обращаться в отделы предприятия и ПССТУ по техническим вопросам и получать от них необходимые ответы.
      6. Получать от служб и отделов предприятия необходимые плановые и расчетные материалы, характеристики оборудования, схемы и т.п..
      7. Контролировать выполнение обязанностей в вопросах эксплуатации устройств телемеханики другими службами, цехами, отделами и подразделениями предприятия, c представлением своих замечаний руководству предприятия для принятия мер.
      8. Давать предложения о поощрении отличившихся работников лаб. АСДТУ.
      9. Давать предложения о наложении взысканий и лишении премии за производственные упущения и нарушения правил ПТЭ и ПБЭЭ.
      10. Готовить указания и приказы за подписью руководства предприятия по вопросам, входящим в его компетенцию.
    1. Работники лаб. АСДТУ имеют право:
      1. Ставить перед начальником. лаб. АСДТУ, начальником. службы. СДТУ и руководством предприятия вопросы, касающиеся деятельности лаб. АСДТУ.
      2. Обжаловать перед начальником службы .СДТУ и руководством предприятия неправильные, по их мнению, распоряжения, касающиеся деятельности лаб.. АСДТУ.
      3. Непосредственно обращаться к начальнику. службы .СДТУ по вопросам входящих в их компетенцию.
      4. Беспрепятственного доступа в любое время суток на все объекты предприятия, где установлено оборудование телемеханики для производства работ с соблюдением установленного на предприятии режима, а также ПТЭ и ПБЭЭ.
      5. Контролировать выполнение обязанностей в вопросах эксплуатации устройств телемеханики другими службами, цехами, отделами и подразделениями предприятия, c представлением своих замечаний начальнику лаб. .АСДТУ для принятия мер.

 

  1. Организация управления.

 

    1. В состав персонала лаб. .АСДТУ входят:
          1. начальник лаборатории;
          2. инженеры
          3. электромонтеры
    2. Непосредственное руководство работой лаборатории осуществляет начальник лаборатории.
    3. Для выполнения работ начальником лаборатории формируются бригады, состав которых определяется объемом и сложностью производственного задания
    4. Непосредственное руководство работой бригады осуществляет руководитель бригады.
    5. На время отсутствия начальника лаб. АСДТУ его обязанности возлагаются распоряжением по лаборатории или по службе на одного из инженеров лаб. АСДТУ.
    6. Назначение и перемещение по работе, а также увольнение начальника. лаб. АСДТУ производится директором предприятия по представлению начальника службы СДТУ, согласованному с главным инженером.
    7. Назначение и перемещение по работе, а также увольнение работников лаб. АСДТУ производится директором предприятия по представлению начальника СДТУ или начальника лаб. АСДТУ, согласованному с начальником службы СДТУ
    8. Начальник лаб. АСДТУ обеспечивает:
          1. -качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим положением, путем руководства персоналом лаборатории и непосредственного участия в работах;
          2. -соблюдение трудовой и производственной дисциплины персоналом лаборатории.
    1. На должность нач. лаб. АСДТУ назначается лицо имеющее высшее специальное образование и стаж работы на энергопредприятиях не менее 3 лет по специальности.
    2. Инженеры лаб. АСДТУ обеспечивают:
          1. -качественное выполнение всех работ, относящихся к деятельности лаборатории и предусмотренных настоящим положением и должностными инструкциями;
          2. -соблюдение трудовой и производственной дисциплины персоналом руководимой бригады.

 

  1. Взаимоотношения лаб. АСДТУ с другими службами и подразделениями предприятия.
    1. В своей производственной деятельности лаб. АСДТУ непосредственно соприкасается с производственной деятельностью служб ОДС, РЗА, ПС, ВТ, СМиТ метрологической лаборатории, подразделений СДТУ(группа ВЧ связи, кабельная группа и т.д.), службой материально-технического снабжения, ПТО, ОКС, ПС ТСУ
    2. Лаборатория АСДТУ и ОДС.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -разрабатывает и согласовывает с ОДС планы развития и реконструкции средств телемеханики;
          2. -немедленно, по получению данных о неисправности в работе средств телемеханики, принимает меры по восстановлению работоспособности оборудования;
          3. -обеспечивает соответствие задействованных для оборудования телемеханики мнемосхем диспетчерского щита оперативным изменениям электрической сети (согласно служебных записок персонала ОДС);
          4. -обеспечивает техническую эксплуатацию аппаратуры телемеханики;
          5. -согласовывает необходимый объем передачи телеинформации с объектов;
          6. -проводит занятия по обучению персонала ОДС использованию средств телемеханики (согласно планам тех. учебы и программам обучения персонала);
          7. -передает заявки на вывод оборудования телемеханики в ремонт;
      1. ОДС:
          1. представляет задание на изменение мнемосхем диспетчерского щита, задействованных для оборудования телемеханики;
          2. -определяет необходимые объемы телемеханизации объектов, в том числе и вновь вводимых;
          3. -сообщает персоналу лаб. АСДТУ обо всех случаях нарушения в работе устройств телемеханики;
          4. -ведет журнал «Журнал замечаний по работоспособности средств передачи телеинформации» (делает записи о времени неисправности и его характере);
    1. Лаборатория АСДТУ и служба РЗА.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. - согласовывает с РЗА вопросы присоединения цепей телемеханики к цепям вторичной коммутации устройств РЗА и дистанционного управления;
          2. - участвует в согласовании проектов противоаварийной автоматики с применением устройств телемеханики;
          3. - сообщает службе РЗА обо всех случаях нарушения в работе устройств и оборудования относящегося к РЗА и участвующего в передаче телеинформации,
          4. - совместно с РЗА выполняет обслуживание панелей БИ и РКО РКВ.
      2. Служба РЗА:
          1. -определяет места подключения цепей телемеханики к цепям вторичной коммутации РЗА;
          2. -по получению данных об отказе в работе элементов и узлов РЗА, участвующих в передаче телемеханической информации, принимает меры по восстановлению их работоспособности;
          3. -при реконструкции или замене элементов и узлов РЗА участвующих в передаче телемеханической информации согласовывает вопросы, относящиеся к передаче телеинформации с лаб. АСДТУ;
          4. -сообщает в лаб. АСДТУ обо всех случаях нарушения в работе устройств и оборудования относящегося к РЗА и участвующего в передаче телеинформации;
          5. - совместно с лаб. АСДТУ выполняет обслуживание панелей БИ и РКО РКВ
          6.  
    2. Лаборатория АСДТУ и служба ПС.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -согласовывает со службой ПС трассы прокладки кабелей на ПС для передачи телеинформации;
          2. -согласовывает со службой ПС места установки оборудования телемеханики на ПС;
          3. -согласовывает с службой ПС заявки на вывод в ремонт оборудования телемеханики;
          4. -согласовывает службе ПС заявки на проведение опробования коммутационных аппаратов по ТУ; после проведения ремонтов;
          5. -проводит согласно заявок СПС опробование действия ТМ на коммутационные аппараты после проведения их ремонта;
          6. -сообщает службе ПС обо всех случаях нарушения в работе устройств и оборудования участвующего в передаче информации;
          7. -обеспечивает техническую эксплуатацию аппаратуры телемеханики;
          8. -предоставляет в службу ПС данные по вопросам работы устройств телемеханики для составления годового отчета;
          9. проводит занятия по обучению персонала СПС использованию средств телемеханики (согласно планам тех. учебы и программам обучения персонала).
      2. Служба ПС.
          1. -определяет места прокладки кабелей для передачи телеинформации, а также выполняет их прокладку на ПС;
          2. -определяет места установки оборудования телемеханики на ПС;
          3. -согласовывает с лаб. АСДТУ заявки на опробование коммутационных аппаратов по ТУ после проведения их ремонтов;
          4. -согласовывает лаб. АСДТУ заявки на вывод в ремонт оборудования телемеханики;
          5. -по получению данных об отказе в работе элементов и узлов оборудования относящегося к службе ПС и участвующего в передаче телемеханической информации, принимает меры по восстановлению их работоспособности;
          6. -по разрешению диспетчера, под руководством персонала лаб. АСДТУ, принимает участие в определении характера неисправности средств передачи информации, а также восстановления их работоспособности путем замены субблоков (оперативный персонал на ПС).
    1. Лаборатория АСДТУ и метрологическая лаборатория.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -согласовывает с метрологической лабораторией и рассматривает возможность установки новых измерительных приборов на объектах и новых измерительных преобразователей для новых телеизмерений;
          2. -сообщает по телефону метрологической лаборатории, о выявленных при контроле за достоверностью телеизмерений дефектных электроизмерительных приборах на главных щитах объектов и других дефектах расхождения показаний телеизмерения и приборов;
          3. -представляет заявки на электроизмерительные и радиотехнические приборы необходимые лаборатории АСДТУ;
          4. -сдает в метрологическую лабораторию электроизмерительные и радиотехнические приборы для организации их поверки и ремонта.
      2. Метрологическая лаборатория:
          1. -согласовывает с лаб. АСДТУ графики проверки измерительных преобразователей, электроизмерительных и радиотехнических приборов;
          2. -обеспечивает входной контроль, централизованный ремонт, поверку, метрологический надзор за измерительными преобразователями, их установку и замену;
          3. -принимает от лаборатории. АСДТУ электроизмерительные и радиотехнические приборы для организации их поверки и проведения (при необходимости) их ремонта.
          4.  
    2. Лаборатория АСДТУ и подразделения СДТУ.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -сообщает дежурному связи обо всех случаях нарушения в работе каналов связи для устройств телемеханики и самих устройств телемеханики (по телефону);
          2. -сообщает дежурному связи обо всех случаях нарушения в работе оборудования обеспечения гарантированного питания, которое обслуживается подразделениями службы СДТУ;
          3. -своевременно передает в службу СДТУ свои предложения о развитии средств телемеханики;
          4. -согласовывает схемы и объемы модернизации существующих средств телемеханики (вопросы организации каналов связи);
          5. -согласовывает с СДТУ вопросы присоединения цепей телемеханики к каналам связи;
          6. -согласовывает с СДТУ заявки на вывод в ремонт оборудования телемеханики;
          7. -представляет данные в СДТУ по вопросам работы устройств телемеханики для составления годового отчета;
          8. если не выяснена причина неработоспособности средств передачи телеинформации, совместно с персоналом СДТУ участвует в выяснении причин и устранении неисправности.
      1. Подразделения службы СДТУ. служба СДТУ:
          1. -определяет места подключения цепей телемеханики к каналам связи;
          2. -предоставляет данные в лаб. АСДТУ по вопросам работы устройств связи для составления годового отчета;
          3. -согласовывает с лаб. АСДТУ заявки на вывод в ремонт оборудования каналов связи для устройств телемеханики;
          4. -согласовывает с лаб. АСДТУ заявки на вывод в ремонт оборудования обеспечения гарантированного питания;
          5. -согласовывает схемы и объемы модернизации существующих каналов связи для телемеханики;
          6. -по получению данных о неисправности каналов принимает меры по восстановлению их работоспособности.
          7. если не выяснена причина неработоспособности средств передачи телеинформации, совместно с персоналом лаб. АСДТУ участвует в выяснении причин и устранении неисправности
          8. -по получению данных об отказе в работе элементов и узлов оборудования обеспечения гарантированного питания, принимает меры по восстановлению их работоспособности.
          9. -обеспечивает техническую эксплуатацию оборудования каналов связи для аппаратуры телемеханики;
    1. Лаборатория АСДТУ и ПТО.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. - рассматривает и согласовывает проекты по внедрению и реконструкции средств телемеханики.
      2. ПТО:
          1. - передает в лаб. АСДТУ проекты по внедрению и реконструкции средств телемеханики для рассмотрения и согласования.
          2.  
    2. Лаборатория АСДТУ и служба СМиТ.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -передает в службу СМиТ заявки на автотранспорт.
      2. Служба СМиТ
          1. -предоставляет по заявкам лаб. АСДТУ автотранспорт.
    1. Лаборатория АСДТУ и служба МТС.
      1. Лаборатория АСДТУ:
          1. -своевременно предоставляет в службу МТС годовые и текущие заявки на необходимые запчасти и материалы, обоснование на них;
          2. -материально-ответственный представитель лаб. АСДТУ производит осмотр на складе предприятия оборудования, запчастей, материалов относящихся к сфере деятельности АСДТУ;
          3. -своевременно оформляет документацию на получение оборудования, запчастей, материалов относящихся к сфере деятельности лаб. АСДТУ.
      2. Служба МТС:
          1. -своевременно обеспечивает лаб. АСДТУ необходимыми запчастями и материалами согласно заявок.
    1. Лаборатория АСДТУ и ОКС
      1. Лаб. АСДТУ
          1. -передает заключения по проектам строительства, расширения и реконструкции средств ТМ;
          2. -передает по запросу необходимые технические справки и информацию в пределах компетенции лаб. АСДТУ;
          3. -получает на заключение проекты строительства, расширения и реконструкции телемеханики.
      2. ОКС
          1. -согласовывает с лаб. АСДТУ изменения и дополнения к проекту, появляющиеся в процессе реализации проекта;
          2. -передает оформленную необходимую документацию для сдачи объектов в эксплуатацию
          3. -обеспечивает, по согласованию с лаб. АСДТУ строительство и реконструкцию объектов материалами, оборудованием и подрядными организациями.
          4.  
    2. Лаборатория АСДТУ и СВТ
      1. Лаборатория АСДТУ
          1. - заказывает и получает от СВТ необходимое для работы оборудование вычислительной техники;
          2. - заказывает и получает от СВТ необходимое программное обеспечение;
          3. - получает консультации по программному обеспечению, работе и настройке персональных компьютеров и принтеров;
          4. - согласовывает с СВТ и ведет сопровождение программного обеспечения телемеханических комплексов для ПЭВМ.
      2. СВТ
          1. - осуществляет техническое обслуживание вычислительной техники;
          2. - ведет сопровождение системного программного обеспечения;
          3. - обеспечивает лаб. АСДТУ необходимой вычислительной техникой и программным обеспечением.
    1. Возникшие в процессе взаимоотношений разногласия между сторонами разрешаются главным инженером предприятия на основании докладных записок.

7.Ответственность.

7.1. Начальник .лаб. АСДТУ несет ответственность за:
-Невыполнение обязанностей и не использование им прав предусмотренных настоящим положением.
-Некачественное и несвоевременное выполнение заданий, составление и представление отчетных данных и справочных сведений, если это произошло по его вине, или по вине подчиненного персонала или им (персоналом) не были приняты меры по недопущению этого.
-Нерациональную организацию труда работников лаб. АСДТУ
-Несоблюдение действующего законодательства, правил, неисполнения приказов, по вопросам, относящимся к его деятельности.
-Аварии, случаи отказов в работе устройств телемеханики и несчастные случаи, произошедшие в результате неправильных действий, указаний, недосмотра или не использования им и подчиненным персоналом соответствующих мер.
-Небрежное оформление и хранение документации.
-Ошибки в расчетах и документации.
-Нарушение трудовой дисциплины.
7.2. Инженер лаб. АСДТУ несет ответственность за:
-Невыполнение обязанностей и не использование прав предусмотренных настоящим положением и должностной инструкцией.
-Некачественное и несвоевременное выполнение заданий, составление и представление отчетных данных и справочных сведений, если это произошло по его вине, или по вине подчиненного персонала или им не были приняты меры по недопущению этого.
-Нерациональную организацию труда работников бригады.
-Не повышение своей деловой и технической квалификации.
-Несоблюдение действующего законодательства, правил, приказов, по вопросам относящимся к его деятельности.
-Аварии, случаи отказов в работе устройств телемеханики и несчастные случаи, произошедшие в результате неправильных действий, указаний, недосмотра или не использования им и подчиненным персоналом соответствующих мер.
-Небрежное оформление и хранение документации.
-Ошибки в расчетах и документации.
-Нарушение трудовой дисциплины.

 

Положение разработал
Начальник лаб. АСДТУ ___________ _____________
Дата подпись

 

Согласовано:

Начальник СДТУ ___________ _____________
Дата подпись

Начальник ОДС ___________ _____________
Дата подпись

Начальник РЗА ___________ _____________
Дата подпись

Начальник СП ___________ _____________
Дата подпись

Начальник метроло- ___________ _____________
гической лаб. Дата подпись

 

Начальник ОМТС __________ _____________
Дата подпись

 

Начальник СВТ __________ _____________
Дата подпись

 

Начальник СВТ __________ _____________.
Дата подпись

 

Зам нач-ка СОТ __________ _____________.
Дата подпись

 

Начальник ОКС __________ _____________.
Дата подпись

 

 

Данное положение проработал и усвоил:

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись

1

 

нач. СДТУ

 

 

2

 

нач. лаб. АСДТУ

 

 

3

 

инженер АСДТУ

 

 

4

 

инженер АСДТУ

 

 

5

 

эл. монтер

 

 

6

 

эл. монтер