ПОЛОЖЕНИЕ

о службе подстанций

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Настоящее положение разработано на основании "Требований к составлению положений о структурных подразделениях электрических сетей, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
    2. Служба подстанций является структурным подразделением электрических сетей, в своей деятельности руководствуется настоящим положением, инструкциями и директивными материалами по компетенции службы.
    3. Структура и штатное расписание службы подстанций утверждаются директором предприятия.
    4. Служба подстанций в техническом отношении подчиняется главному инженеру, в административном отношении – директору предприятия и в своей деятельности руководствуется настоящим положением, действующими законодательными актами и ведомственными директивными документами, правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по предприятию.
    5. Служба подстанций осуществляет свою деятельность на основании перспективных и месячных планов работ, утвержденных главным инженером предприятия.

Деятельность службы подстанций направлена на решение организационных и производственных задач по эксплуатации оборудования подстанций, по обеспечению надежной и экономичной его работы и бесперебойного электроснабжения потребителей.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

    1. Обеспечение надежной и экономичной работы электротехнического оборудования подстанций.
    2. Повышение производительности труда, внедрения прогрессивной технологии и передовых методов ремонта и эксплуатации электрооборудования.
    3. Улучшение технико-экономических показателей ремонта и технического обслуживания электрооборудования подстанций.

 

3.ФУНКЦИИ

3.1 Служба подстанций организует:
3.1.1 Ремонт, модернизацию и эксплуатацию закрепленного за службой подстанций оборудования.
3.1.2 Выполнение предписаний и устранение замечаний по эксплуатации оборудования.

      1. Внедрение передового опыта эксплуатации и ремонтов оборудования подстанций.
      2. Выполнение мероприятий, указанных в эксплуатационных, противоаварийных

циркулярных и других директивных материалах.
3.1.5 Составление смет на капитальные ремонты оборудования, оформление планов, графиков, объемов и актов выполненных работ.
3.1.6 Составление заявок на оборудование и инструменты, механизмы, материалы необходимые для эксплуатации и реконструкции подстанций.

      1. Приемку электрооборудования из ремонта.
      2. Проведение работы с персоналом в соответствии с Типовым положением ДНАОП 0.00 – 4.12.99 и приложением №2 к приказу ЭС №66 от 29.01.02 г.
      3. Составление инструкций по охране труда, их пересмотр и корректировку, обеспечение инструкциями всех групп подстанций.
      4. Составление годовых технических отчетов по службе подстанций.
      5. Курирование объектов капитального строительства.

3.2 Служба подстанций руководит:

      1. Работой начальников групп подстанций и ЦРО.
      2. Технической учебой персонала.
      3. Организацией и проведением аварийно-восстановительных ремонтов.

3.3 Служба подстанций планирует:

      1. Работу с персоналом службы на основании годовых планов службы.
      2. Капитальные, текущие ремонты и модернизацию оборудования, чистку изоляции.
      3. Организационно-технические мероприятия, устранение узких мест, ликвидацию отступлений от ПТЭ и ПБЭЭ.
      4. Выполнение противоаварийных мероприятий.
      5. Ежемесячную работу службы.

3.4 Служба подстанций принимает участие:

      1. В комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь вводимых объектов и передаваемых в ведение службы.
      2. В комиссиях по комплексному обследованию объектов предприятия по соблюдению ПБЭЭ и ПТЭ.
      3. В рассмотрении проектной документации по подстанциям.
      4. В подготовке технических условий на проектирование и экспертизе проектов и рационализаторских предложений по вопросам, входящим в компетенцию службы.
      5. В рассмотрении заявок на вывод в ремонт оборудования.
      6. В расследовании аварий и отказов в работе на подстанциях, проведении внеочередных проверок.
      7. В составлении актов балансовой принадлежности.
      8. В разработке мероприятий, предупреждающих аварии, отказы и несчастные случаи.
      9. В проведении на предприятии Дня охраны труда.
      10. В разработке планов ликвидации отступлений от ПТЭ и ПБЭЭ, повышение надежности работы оборудования подстанций предприятия.

3.5 Служба подстанций контролирует:

      1. Выполнение планов текущих, капитальных ремонтов и чистки изоляции.
      2. Выполнение организационно-технических мероприятий по Дням ОТ.
      3. Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, гололедному и грозовому периодам, приказа №1.
      4. Соответствие параметров оборудования параметрам сети.
      5. Проведение инструктажей и тренировок персоналу групп подстанций.
      6. Ведение и своевременное оформление технической документации и отчетности.
      7. Выполнение предписаний и замечаний по эксплуатации оборудования, промышленных зданий и сооружений, мероприятий, предписываемых эксплуатационными, противоаварийными циркулярами и другими директивными материалами.
      8. Соответствие схем подстанций действительному их состоянию.
      9. Расходование материальных ресурсов, нормирование расхода материалов, выполнение месячных нормированных заданий.

3.6 Служба подстанций анализирует:

      1. Состояние выполнения мероприятий по подготовке к зиме, плавке гололеда, приказу №1.
      2. Причины возникающих недостатков и узких мест в работе оборудования и обслуживающего персонала.
      3. Условия работы высоковольтной коммутационной аппаратуры подстанций.
      4. Причины повреждений и отказов в работе силового оборудования.

3.7 Служба подстанций оформляет:

      1. Годовой отчет о работе службы.
      2. Отчет о проверке соблюдения ПБЭЭ на рабочих местах.
      3. Отчет о выполнении мероприятий и предписаний.
      4. Отчет о выполнении капитального ремонта.
      5. Отчет о списании затрат на капитальный ремонт.
      6. Отчет о работе распределительных устройств на подстанциях напряжением 110 кВ и выше.
      7. Заявки на поставку оборудования, материалов, запчастей.
      8. Заказы на изготовление, ремонт и реконструкцию узлов и деталей оборудования.

4. ПРАВА СЛУЖБЫ ПОДСТАНЦИЙ

4.1 Служба подстанций имеет право:

      1. Требовать информацию, связанную с выполнением функций, возложенных на службу подстанций настоящим положением.
      2. Готовить указания и приказы за подписью руководства предприятия по вопросам, входящим в компетенцию службы подстанций.
      3. Участвовать в семинарах и совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию службы подстанций.
      4. Использовать имеющиеся средства вычислительной техники, средства связи и транспорта для выполнения функций, возложенных настоящим положением.
      5. Непосредственной связи с соответствующими службами электроэнергетической системы и производственными службами предприятия.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

 

    1. Руководство службой подстанций осуществляет начальник службы подстанций. Должностные обязанности и права начальника службы подстанций определяются настоящим положением.
    2. Назначение и увольнение начальника службы подстанций производится директором предприятия по представлению главного инженера.
    3. В непосредственном подчинении начальника службы подстанций находятся: заместитель начальника по оперативной работе, начальник цеха по ремонту оборудования подстанций, инженеры службы подстанций, начальники групп подстанций. Функциональное распределение обязанностей между специалистами службы определяется должностными инструкциями.
    4. Поручения и распоряжения руководства предприятия даются работникам службы подстанций через ее начальника, а в его отсутствие – заместителя начальника службы.
    5. Функции структурных подразделений службы подстанций:

5.6.1 Группа подстанций:

        1. Руководство группой подстанций осуществляет начальник группы подстанций.
        2. Назначение и увольнение начальника группы подстанций производится директором предприятия по представлению начальника службы.
        3. На начальника группы подстанций возложены обязанности и ответственность следующих лиц:
          1. материально-ответственного лица – несет ответственность за учет, содержание, сохранность оборудования, материалов, инструмента и принадлежностей подстанций группы;
          2. лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружение подстанций группы

5.6.1.4. Группа подстанций осуществляет:

          1. Оперативное обслуживание ПС входящих в группу подстанций.
          2. Текущий ремонт и техническое обслуживание всего оборудования, капитальный ремонт МВ-6,10 кВ.
          3. Обеспечение фронта работ, техническое руководство, контроль, приемку работ по капитальному ремонту и реконструкции оборудования, зданий и сооружений, выполняемых подрядными организациями и смежными подразделениями предприятия.
          4. Выполнение мероприятий по повышению надежности и бесперебойному электроснабжению потребителей, обеспечению безопасных условий труда.
          5. Аварийно-восстановительные ремонты оборудования подстанций группы.
          6. Проверку, испытание, ремонт станков, инструмента и инвентаря, находящегося на подстанциях группы.
          7. Содержание в исправном состоянии средств пожаротушения на подстанциях группы.
          8. Обучение и повышение квалификации персонала группы подстанций, проведение работы, направленной на ликвидацию аварий и травматизма.
          9. Ведение учета, составление отчетности о производственной деятельности группы подстанций, ведение технической документации.
          10. Содержание и пополнение резерва оборудования, запчастей, материалов для текущих и восстановительных ремонтов оборудования подстанций группы.
          11. Содержание в исправном состоянии средств защиты.
          12. Содержание территории подстанций группы.
      1. Цех по ремонту оборудования подстанций.
        1. Руководство цехом по ремонту оборудования подстанций осуществляет начальник цеха по ремонту оборудования подстанций.
        2. Назначение и увольнение начальника цеха по ремонту оборудования подстанции производится директором предприятия по представлению начальника службы.
        3. На начальника цеха по ремонту оборудования подстанции возложены обязанности и ответственность следующих лиц:
          1. материально-ответственного лица – несет ответственность за учет, содержание, сохранность оборудования, материалов, инструмента и принадлежностей цеха;
          2. лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений оборудования, технологической оснастки, инструментов и приспособлений цеха.
        4. Капитальные, средние ремонты электрооборудования групп подстанций в соответствии с годовыми графиками ремонтов.

5.6.2.5 Выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции оборудования групп подстанций.

        1. Аварийно-восстановительные, внеплановые ремонты оборудования групп подстанций.
        2. Подпитка маслом, азотом масляных выключателей типа ММО, ВМТ, герметичных вводов выключателей и трансформаторов.
        3. Замена забракованного трансформаторного масла, сбор отработанного, регенерация трансформаторного масла.
        4. Замена селикагеля в термосифонных фильтрах трансформаторов, сушка селикагеля для дыхательных патронов.
        5. Подготовка фронта работ, техническое производство, контроль, участие в приемке работ по капитальному ремонту и реконструкции оборудования групп подстанций, выполняемых подрядными организациями предприятия.
        6. Изготовление нестандартного оборудования, металлоконструкций, деталей, оснастки, приспособлений для производства ремонтных работ по заявкам всех подразделений службы подстанций.
        7. Техническое обслуживание, ремонт и испытание грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлений, находящихся в ведении цеха.
        8. Организация и проведение освидетельствования механизмов и объектов, регистрируемых и нерегистрируемых в местных органах Госнадзорохрантруда.
        9. Проверка, испытание и ремонт станочного парка, газового хозяйства, инструмента и инвентаря, находящегося в ведении цеха.
        10. Содержание в исправном состоянии средств пожаротушения в цехе.
        11. Разработка проектов организации работ и технологических карт на работы по ремонту оборудования подстанций.
        12. Разработка и согласование с другими подразделениями предприятия новых и пересмотр действующих производственных и должностных инструкций, включая инструкции по охране труда, для всех работников цеха.
        13. Повышение квалификации персонала цеха, проведение работы, направленной на ликвидацию аварий и травматизма.
        14. Организация и проведение учета, отчетности о производственной деятельности цеха, ведение технической документации цеха.
        15. Содержание и пополнение резерва оборудования, запчастей, материалов для капитальных и восстановительных ремонтов оборудования групп подстанций.
        16. Ремонт аккумуляторных батарей всех подстанций предприятия.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛУЖБЫ ПОДСТАНЦИЙ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ И ОТДЕЛАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. С оперативно-диспетчерской службой электрических сетей, служба подстанций предоставляет следующую информацию:

  1. согласованный с СВЛ проект месячного плана отключения оборудования на утверждение;
  2. сведения по оборудованию, установленному на ПС предприятия;
  3. разрешения на включение нового оборудования, паспортные данные вновь вводимого оборудования;
  4. ведомости контрольных замеров и режимных суток, в том числе сведения по АЧР, РПН, формы 1А и 1Б по подстанциям предприятия электрических сетей;
  5. инструкции и директивные материалы по обслуживанию оборудования на ПС предприятия (по требованию);
  6. оперативные сведения о поврежденном оборудовании на ПС;
  7. оперативные сведения о хищениях оборудования;
  8. обеспечивает производство необходимых оперативных переключений на подстанциях;

Оперативно-диспетчерская служба предоставляет:

  1. годовой график проведения противоаварийных тренировок по предприятию;
  2. рекомендуемые темы противоаварийных тренировок;
  3. темы инструктажей оперативного персонала на год;
  4. ежемесячные планы отключения оборудования подстанций и ЛЭП;
  5. сведения о неполадках и повреждениях электрооборудования подстанций;
  6. технологические карты-программы плавки гололеда на проводах ВЛ 35, 110 кВ;
  7. сведения об уровнях напряжения в контрольных точках электросети ЭС;
  8. программы на включение нового или реконструируемого оборудования;
  9. руководит оперативными переключениями на подстанциях;
  10. участвует в приемке экзаменов у оперативного и оперативно-производственного персонала;
  11. проводит сетевые тренировки с участием персонала подстанций;
  12. разрабатывает и выдает на подстанции инструкции по оперативному управлению, пересматривает их с выдачей соответствующей информации на подстанции;
  13. прорабатывает режим работы сети предприятия по обеспечению необходимых отключений для ремонтов оборудования подстанций.

6.2. С производственно-техническим отделом предприятия:
Служба подстанций передает:

  1. информацию о вновь устанавливаемом и заменяемом оборудовании подстанций с указанием параметров;
  2. изменения в схемах нормального режима ПС до 01.01 следующего календарного года;
  3. отчеты о выполнении требований приказов, указаний и т.д., контроль, за исполнением которых, возложен на ПТО;
  4. заполненные карты СКД за 5 дней до окончания установленного срока;
  5. месячные планы работ и отчеты о выполнении работ по службе;
  6. замечания по представленным на рассмотрение проектам;
  7. предложения для включения в технические условия или согласования на присоединение потребителей электроэнергии;
  8. письма, справки и другие документы для отправки;
  9. информацию для составления форм ТД;
  10. задания на проектирование при реконструкции объектов СПС.

Служба подстанций получает:

  1. скорректированные на 01.01. текущего года схемы нормального режима подстанций 35 кВ и выше;
  2. скорректированную на 01.01. текущего года схему нормального режима сети 35 кВ и выше предприятия;
  3. информацию о предусмотренных к сооружению и реконструкции подстанциях 35 кВ и выше предприятия;
  4. на согласование проекты, обосновывающие материалы, технические условия и решения, связанные с расширением (реконструкцией) существующих и сооружением новых подстанций 35 кВ и выше;
  5. приказ №1 (на ознакомление);
  6. приказ №1 по электрическим сетям;
  7. контрольные карты (СКД) с заданиями документов, поставленным на контроль электроэнергетической системы и предприятия электрических сетей;
  8. информацию обо всех изменениях, вносимых в перспективные схемы и проекты, касающиеся вопросов деятельности службы подстанций;
  9. информационные и методические материалы по повышению надежности работы подстанционного оборудования и улучшению условий труда персонала службы подстанций.

6.3. С ремонтно-строительным участком предприятия.
Служба подстанций:

  1. представляет заявки и совместно с РСУ определяет объемы работ на выполнение ремонтно-строительных работ до 01.01 предшествующего года;
  2. обеспечивает безопасность персонала РСУ от поражения электротоком при выполнении работ на подстанциях.

Ремонтно-строительный участок:

  1. выполняет необходимый объем работ по ремонту строительной части зданий и сооружений;
  2. осуществляет техническое руководство и контроль при выполнении работ по строительной части зданий и сооружений подстанций подрядчиками предприятия.

6.4.С лабораторией изоляции и перенапряжений
Служба подстанций передает:

  1. по мере необходимости информацию о параметрах, состоянии и режимах работы оборудования, намечаемой замене и реконструкции оборудования, изменении схем соединения электроустановок;
  2. планы капитального ремонта оборудования на согласование;
  3. согласовывает проект приказа о подготовке предприятия к грозовому сезону, сроках включения средств грозозащиты;
  4. передает на согласование заявки на вывод оборудования в ремонт.

получает:

  1. техническое решение по повышению надежности оборудования по вопросам изоляции и защиты от перенапряжений;
  2. сведения о забракованном оборудовании, при профиспытаниях;
  3. сведения о неиспытанном оборудовании в установленные сроки;
  4. решения и заключения о состоянии изоляции оборудования;
  5. согласованные планы капитального ремонта электрооборудования.

Служба подстанций совместно с ЛИП разрабатывает текущие и перспективные планы мероприятий по повышению надежности оборудования, расследует случаи повреждения и отказов оборудования, относящиеся к изоляции и защите от перенапряжений.
Разошиновку первичных цепей перед испытанием оборудования, а также последующее восстановление схемы соединений производит оперативно-производственный персонал службы подстанций.

6.5 С производственной службой эксплуатации средств учета и метрологического обеспечения (ПСЭСУ и МО):
Служба ПСЭСУ и МО подает:

  1. технические решения по повышению достоверности учета принятой (отпущенной) электроэнергии;
  2. сведения о проверке и замене приборов учета и измерения на подстанциях ЭС;
  3. на согласование плана (графика) проверок и замены приборов учета на подстанциях ЭС;
  4. заявки на проведение плановых (аварийных) работ по устранению нарушений в учете, проверке и замене ПУ;
  5. принимает меры по своевременному устранению небалансов электропотребления и нарушений в учете электроснабжения на подстанциях предприятия.

ПСЭСУ и МО получает:

  1. сведения промежуточных и окончательных балансах энергопотребления на всех ПС ЭС;
  2. сведения о фактической мощности в часы вечернего максимума энергосистемы;
  3. заявки на выявление и устранение небалансов и нарушений в учете электроэнергии.

6.6.Со службой СДТУ:

  1. конденсаторы связи, заземляющие разъединители, фильтры присоединения
  2. осмотр, ремонт и покраска их производится службой подстанций, настройка - службой СДТУ.

Ответственность за своевременность замены настроенных заградителей в соответствии с графиком возлагается на службу подстанций. График замены заградителей представляется службой СДТУ.
Служба подстанций согласовывает со службой СДТУ годовые графики проверки конденсаторов связи и результаты таких проверок.
6.6.1 С лабораторией АСДТУ.
Лаборатория АСДТУ:

  1. согласовывает со службой ПС трассы прокладки кабелей на ПС для передачи телеинформации;
  2. согласовывает со службой ПС места установки оборудования телемеханики на ПС;
  3. согласовывает со службой ПС заявки на вывод в ремонт оборудования телемеханики;
  4. согласовывает службе ПС заявки на опробование коммутационных аппаратов по ТУ;
  5. сообщает службе ПС обо всех случаях нарушения в работе устройств и оборудования участвующего в передаче информации;
  6. обеспечивает эксплуатацию аппаратуры телемеханики;
  7. предоставляет в службу ПС данные по вопросам работы устройств телемеханики для составления годового отчета;

Служба подстанций:

  1. определяет места прокладки кабелей для передачи телеинформации, а также выполняет их прокладку на ПС.
  2. определяет места установки оборудования телемеханики на ПС;
  3. согласовывает с лабораторией АСДТУ заявки на опробование коммутационных аппаратов по ТУ;
  4. согласовывает лаб. АСДТУ заявки на вывод в ремонт оборудования телемеханики;
  5. по получению данных об отказе в работе элементов и узлов оборудования относящего к службе ПС и участвующего в передаче телемеханической информации, принимает меры по восстановлению их работоспособности;
  6. по разрешению диспетчера и по команде работников лаб. АСДТУ принимает участие в определении характера неисправности средств передачи информации, а также восстановления их работоспособности путем замены субблоков (оперативный персонал на ПС).

6.7.Со службой линий.
Служба линий:

  1. согласовывает плановые и неплановые отключения на ВЛ, необходимые для ремонтов и проведения профилактических работ;
  2. оказывает помощь по монтажу и демонтажу заградителей и подвесной изоляции на территории подстанций.

Служба подстанций:

  1. согласовывает плановые и неплановые отключения на ВЛ, необходимые для ремонтов и проведения профилактических работ;
  2. проводит переключения на подстанциях, необходимые для ремонтных работ на ВЛ;
  3. по заявкам службы линий выполняет силами ЦРО необходимые приспособления, применяемые для работ на ВЛ.

Границей обслуживания на всех открытых подстанциях являются линейные порталы.
Гирлянды на линейном портале обслуживает персонал подстанций, натяжной зажим и провод, идущий в линию, обслуживает персонал службы линий. На всех подстанциях закрытого типа границей является: гирлянда, зажим на проходном изоляторе и провод, идущий в линию, обслуживает персонал службы линий.

6.8.С отделом материально-технического снабжения.
Служба подстанций:
Выдает заявки годовые и текущие на материалы и приспособления, необходимые для выполнения профилактических и капитальных ремонтов оборудования подстанций.
Отдел материально-технического снабжения:
Обеспечивает подразделения службы подстанций материалами и приспособлениями согласно поданных заявок.

6.9.Со службой охраны труда
Служба подстанций передает:

  1. проекты годовых планов и мероприятий по повышению надежности, ликвидации узких мест и отступлений от ПТЭ, ПБЭЭ, усилению противоаварийной работы;
  2. заключение по расследуемым авариям, отказам и несчастным случаям, относящимся к компетенции службы подстанций;
  3. отчеты о выполнении приказов, директивных документов, предписаний Госинспекции, указаний по вопросам технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций;
  4. информацию о несчастных случаях с работниками службы подстанций, совместно расследуют, устанавливают причины и намечают мероприятия по предотвращению повторения несчастных случаев;
  5. отчеты о выполнении противоаварийных, эксплуатационных циркуляров и других мероприятий по повышению надежности оборудования;
  6. на согласование инструкции, методические указания и другие документы, разрабатываемые службой подстанций;
  7. акты проведения дней ОТ.

Служба подстанций получает:

  1. приказы, инструкции, другие нормативные документы и информационные материалы, относящиеся к ремонтно-эксплуатационному обслуживанию оборудования подстанций;
  2. утвержденный годовой план мероприятий по усилению противоаварийной работы;
  3. информацию о всех замеченных случаях несоответствия ПБЭЭ, ПТЭ;
  4. требования на проведение работ и мероприятий, необходимых для выявления причин неправильной работы оборудования;
  5. информацию по состоянию аварийности, травматизма, охраны труда;
  6. предписания госинспекции по ОТ и эксплуатации оборудования;
  7. инструктивные и информационные материалы по снижению аварийности и травматизма.

6.10.С планово-экономическим отделом.
Служба подстанций представляет:

  1. предложения по изменению штатного расписания службы подстанций;
  2. предложения о поощрении и наказании работников;
  3. предложения по показателям и условиям премирования персонала службы подстанций;
  4. документы и формы отчетности;
  5. справки для премирования о выполнении показателей производственной деятельности;
  6. данные об использовании рабочего времени и выполняет мероприятия по снижению потерь рабочего времени;
  7. ведомости на выплату премии подведомственных подразделений с визой начальника службы;
  8. принимать участие в соответствии местных норм времени.

Служба подстанций получает:

  1. выписку по службе подстанций из утвержденного штатного расписания;
  2. согласованные и утвержденные нормы времени на капитальный, текущий ремонты и техническое обслуживание оборудование подстанций;
  3. утвержденный норматив численности.

6.11. С бухгалтерией предприятия.
Служба подстанций передает:

  1. необходимые для бухгалтерского учета и контроля документы и формы отчетности в установленные сроки;
  2. заявки на выплату денег для командировочных расходов, единовременных выплат;
  3. табеля использования рабочего времени;
  4. документы, справки необходимые для начисления заработной платы;
  5. документы по движению основных фондов и МНМА (своевременное оформление прихода, внутреннего перемещения и списания основных фондов и МНМА);
  6. отчеты по списанию материалов, запчастей и ГСМ на расходы предприятия с приложением первичных документов;
  7. документы на выставление счетов за оказанные услуги, выполненные работы сторонним организациям (акты выполненных работ, услуг), заявки на выплату денег на командировочные и хозяйственные расходы.

Служба подстанций получает:

  1. информацию о приходовании материалов, оборудования, запчастей для материальных отчетов;
  2. справки по начислению заработной платы, премий и удержаний из заработной платы.

Служба подстанций участвует:

  1. в проведении инвентаризации основных фондов, МНМА и товарно-материальных ценностей по группам подстанций и цеху по ремонту оборудования.

6.12. С отделом кадров.
Служба подстанций передает:

  1. предложения о приеме, увольнении и переводе на другую работу работников службы подстанций;
  2. заявки на молодых специалистов и на подбор соответствующего персонала для службы подстанций;
  3. заявки на повышение квалификации работников службы подстанций;
  4. заявки на получение в технической библиотеке необходимой литературы;
  5. материалы на представление к поощрениям, взысканиям, пенсиям, аттестацию работников службы подстанций;
  6. сведения о нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка работниками службы подстанций;
  7. проект графика очередных отпусков работников службы подстанций;
  8. предложения о назначении исполняющим обязанности, о предоставлении учебного отпуска, о переносе срока очередного отпуска, о повышении или понижении в должности;
  9. утвержденные программы подготовки вновь принятых работников;
  10. утвержденные планы и программы технической учебы.

Служба подстанций получает:

  1. направления о приеме на работу;
  2. утвержденный график очередных отпусков работников службы подстанций;
  3. планы подготовки и повышения квалификации персонала службы подстанций;
  4. техническую литературу по заявкам службы подстанций.

6.13. С отделом капитального строительства
Служба подстанций передает:

  1. заключения по проектам строительства, расширения и реконструкции подстанций;
  2. по запросу необходимые технические справки и информацию в пределах компетенции службы подстанций.

Служба подстанций получает:

  1. на заключение проекты строительства, расширения и реконструкции подстанций;
  2. на ознакомление план ввода новых мощностей;
  3. ОКС согласовывает со службой подстанций изменения и дополнения к проекту, появляющиеся в процессе реализации проекта;
  4. специалисты-строители ОКС участвуют в сезонных осмотрах зданий и сооружений подстанций, выработке решений и рекомендаций по эксплуатации зданий и сооружений подстанций;
  5. необходимые разрешения, согласования на строительство и реконструкцию подстанций;
  6. оформленную необходимую документацию для сдачи объектов в эксплуатацию

ОКС согласовывает с службой подстанций проекты на строительство, реконструкцию подстанций, изменения и дополнения к ним.
ОКС обеспечивает, по согласованию со службой подстанций, строительство и реконструкцию объектов материалами, оборудованием и подрядными организациями.
ОКС выполняет технический надзор за строительством и реконструкцией объектов подстанций.

6.14. С административно-хозяйственным отделом.
Служба подстанций передает:

  1. заявки на выполнение печатных, копировальных и множительных работ;
  2. заявки на получение дел из архива;
  3. номенклатуру дел, подлежащих сдаче на хранение.

Служба подстанций получает:

  1. материалы из печати и размножения;
  2. директивные документы и информационные материалы по вопросам оформления, размножения, пользования и хранения организационно-распорядительных документов;
  3. дела, законченные делопроизводством, во временное пользование из архива.

6.15.Со службой вычислительной техники (СВТ).
Служба подстанций передает:

  1. на ремонт и техническое обслуживание вычислительное оборудование;

Служба подстанций получает:

  1. обслуживание персональных компьютеров;
  2. вычислительное оборудование из ремонта;
  3. необходимое программное обеспечение;
  4. консультации по программному обеспечению, работе и настройке персональных компьютеров и принтеров;