Электромагнитные приводы типов ПЭ-11, ПЭВ-11А, ПЭГ-7 в отличие от
пружинных относятся к группе приводов прямого действия. Привод ПЭ-11
предназначен для управления масляными выключателями типов ВМГ и ВМП,
встроенный привод ПЭВ-11А — для управления выключателем типа ВМПЭ, ПЭГ-7
— выключателем типа ВЭМ.
Электромагнитные приводы для включения выключателя потребляют ток во
много раз больший, чем приводы косвенного действия (грузовые,
пружинные). У привода ПЭ-11 потребляемый постоянный ток обмоток
электромагнитов: включающего—120 А при напряжении 110 В или 60 А при 220
В, отключающего — соответственно 2,5 и 1,25 А; у привода ПЭВ-11А:
включающего— 200/100 А, отключающего — 5/2,5 А; у привода ПЭГ-7:
включающего—160/80 А, отключающего — 2,5/1,25 А. Ток потребления
катушек контактора при напряжении 110 В — 2 А, при 220 В — 1 А.
Для управления приводом ПЭ-11 применяется контактор КМВ-521, а для
ПЭВ-11А и ПЭГ-7 — КМВ-621. Приводы ПЭ-11 и ПЭВ-11А обеспечивают
включение выключателей за время не более 0,3 с, отключение — не более
0,1 с. Время включения привода ПЭГ-7 с выключателем — 0,25 с,
отключения — 0,05 с. Масса привода ПЭ-11 55 кг.
Электромагнитные приводы благодаря простой конструкции
характеризуются высокой надежностью. Недостатком является необходимость в
мощных источниках постоянного тока для питания включающих
электромагнитов.
Механизм приводов ПЭ-11 и ПЭВ-11А расположен в верхней части, в сварном корпусе. В нижней части корпуса находится включающий электромагнит, состоящий из подвижного цилиндрического сердечника 1 со штоком, магнитопровода и катушки 2. Верхней частью магнитопровода служит нижняя плита корпуса механизма, а нижней — плита нижнего основания и штампованная П-образная скоба. Шток сердечника проходит через отверстие в нижней плите корпуса механизма и воздействует при включении на ролик 10 механизма привода. Под сердечником установлены резиновые прокладки 20, служащие для амортизации сердечника, падающего после окончания включения. Для предотвращения прилипания сердечника к корпусу привода после включения на нижней плите его привернута шайба 19 из немагнитного материала. Для установки рычага ручного включения 21 в нижнем основании сделаны специальные вырезы. Отключающий электромагнит 17 у привода ПЭ-11 укреплен на нижней плите корпуса механизма, а у привода ПЭВ-11А расположен сверху.
Цепи управления электромагнитами включения и отключения содержат быстродействующие вспомогательные контакты КБВ и КБО, Благодаря этому автоматически прекращается питание электромагнитов после совершения ими очередных операций и происходит подготовка цепей к последующим операциям.
Приводы имеют электрическую блокировку от самопроизвольного
повторного включения на КЗ («прыганий»), осуществляемую при помощи
специального вспомогательного контакта, связанного с сердечником
отключающего электромагнита. Ручное отключение приводов ПЭ-11 и ПЭВ-11А
осуществляется рукояткой (кнопкой) 15.
Главный вал 9, система рычагов 7, 8, 12 и 13, ось 6 с роликом 10,
удерживающая защелка 4, отключающая собачка 14 и регулировочный винт 3
закрыты съемной крышкой. Рычаг 8 жестко закреплен на валу привода 9,
который в свою очередь связан с валом выключателя. Рычаг 13 опирается
на регулировочный болт 3. При этоым рычаги 12 и 13 находятся в
положении, «заваленном» за мертвую точку.
При подаче напряжения на включающий электромагнит сердечник со
штоком, перемещаясь вверх, давит на ролик оси 6, поднимает ее,
поворачивая рычаг 8 с валом привода 9. Выключатель включается. Во
включенном положении ось 6 опирается на удерживающую защелку 4, а
треугольный рычаг 13 своим роликом на отключающую собачку 14. При этом
быстродействующий вспомогательный контакт КБВ разрывает цепь включения
и подвижный сердечник 1 со штоком под действием собственного веса
падает вниз на резиновый амортизатор. Возврату сердечника способствует
также пружина, надетая на шток. Включение может быть произведено и
вручную рычагом 21.
При отключении шток отключающего электромагнита 17 ударяет по собачке
14 и, поворачивая, выводит ее из-под ролика треугольного рычага 13
механизма свободного расцепления. Неподвижное мертвое положение рычагов
12 и 13 нарушается. Под действием отключающих пружин выключателя ось 6
соскальзывает с удерживающей защелки 4, рычаг 8 с осью привода
получает возможность перемещения и выключатель отключается, а
быстродействующие вспомогательные контакты КБО разрывают цепь
отключения. Механизм привода приходит в исходное положение. Аналогично
действует механизм привода при ручном отключении с помощью рукоятки
(кнопки) 15.
Благодаря механизму свободного расцепления привод может быть отключен
не только при полностью включенном положении, но и при любом
промежуточном положении при включении.