Организация рабочего места на высоте

Под рабочим местом понимают зону трудовых действий одного или группы электромонтажников, в которой находятся и перемещаются участвующие в технологическом процессе люди и механизмы, приспособления и инструменты, материалы и оборудование.
К организации и содержанию рабочих мест на высоте предъявляются особо жесткие требования по ТБ. Рабочее место является именно тем первоначальным звеном, в котором представлены все основные элементы технологических процессов. Организация труда и особенно условий безопасного его выполнения связана с решением организационных, технических и специальных вопросов.
При организации труда электромонтажников на рабочем месте очень важно правильно определить рабочую зону. Под рабочей зоной понимают площадь, на которой должно разместиться все, что участвует в полном трудовом процессе, включая зону трудовых действий одного или группы электромонтажников.
Недостаточная организация труда на рабочем месте, расположенном на высоте, создает дополнительную психологическую нагрузку на работающего, вынужденного в целях самосохранения постоянно контролировать свои действия, отвлекаясь от основной задачи — качественного выполнения работы. В этом случае линейные ИТР обязаны обеспечить абсолютную безопасность работающих на высоте: квалифицированным инструктажем по ТБ; применением надлежащих средств подмащивания, а также предохранительных средств и приспособлений. В таких условиях электромонтажник может сконцентрировать свое внимание на выполняемых операциях, побороть страх высоты, что положительно скажется на производительности и качестве его труда.
Работы на высоте должны выполнять квалифицированные рабочие, имеющие стаж работы и определенную специальность, в соответствии с тарифно-квалификационным справочником: электромонтажник, электросварщик, электромонтер, электрослесарь, такелажник и пр. Состав бригады, работающей на высоте, определяется объемом и сложностью предстоящей работы.
Работы с повышенной опасностью перед каждой сменой планируют с учетом нарастания утомляемости и ослабления внимания работающего к концу смены.
Все работающие на высоте (особенно верхолазы) должны строго соблюдать периодичность работы и отдыха. При первых же признаках утомления необходимо немедленно прекратить работу. При планировании работ на высоте необходимо правильно определить место расположения машин и механизмов и возможность максимальной безопасности при их работе, т. е. определить рабочую зону.
При монтаже электрической части промышленных зданий и сооружений рабочие зоны электромонтажников можно определить по характеристикам типовых электротехнических зон, которые были предложены институтом ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» (зоны А, Б, В) для размещения электрических сетей и электрооборудования в цехах металлургической промышленности. Институт ВНИИПЭМ число электротехнических зон значительно расширил (рис. 1) с учетом размещения электрических сетей и электрооборудования в цехах химической, электротехнической и машиностроительной промышленности.

Характеристики этих зон приведены в табл. 1.
В зависимости от расположения электротехнических зон можно, условно приравнивая, определить рабочие зоны и в целях обеспечения удобства и безопасности работающих опять же условно разделить их на пять категорий.

Таблица 1. Характеристика электротехнических зон силовых сетей и электрооборудования

Обозначение зоны (рис. 1)

Размещение

Назначение

Размеры вони, мм

А

Над нижним основанием железобетонных или металлических ферм специальных устройств

Прокладка шинопроводов, кабелей, блоков труб, проводов на лотках

1500 x 2000

Б1

Над нижним основанием железобетонных и металлических ферм

Прокладка открытых магистралей до 1 кВ

1500X1500

Б2

Под нижним основанием железобетонных и металлических ферм и балок, снизу железобетонных перекрытий

Прокладка открытых магистральных шинопроводов, троллеев (для тельферов)

1500x1800

Б3

По конструкции подвесного потолка

Прокладка открытых и закрытых магистралей до 1 кВ

1000X2000

В

На высоте от 7 до 15 м вдоль стены или подкрановой балки

Прокладка крановых троллеев; блоков труб; кабелей в лотках, коробах, на конструкциях

1000x 2000

Г

Вдоль стены здания. По вертикали до 1000 мм на высоте от 2,5 до 3,5 м  (в электротехнических помещениях) и от 4 до 7 м (в пролетах цехов)

Прокладка кабелей в лотках, коробах, блоков труб; шинопроводов

1000x2000

Д

По горизонтали на полах производственных цехов или электротехнических помещений и по вертикали на стенах высотой до 2,5 м

Установка электрооборудования

2000x2500

Е

По вертикали по стене или колонне

Вертикальная прокладка блоков труб, шинопроводов, кабелей

1000X1900 (и более)

И

По периметру железобетонных перекрытий в горизонтальной плоскости под потолком или над полом

Прокладка кабелей и проводов в каналах, пустотах перекрытий, трубах, коробах

1500x1700

Обозначение зоны (рис. 1)

Размещение

Назначение

Размеры зоны, мм

К

Вдоль кабельных конструкций в кабельных полуэтажах, тоннелях, галереях и т. д.

Прокладка кабелей по конструкциям или лоткам в специальных помещениях

1000 X 2000

Л

В кабельных каналах и траншеях

Прокладка кабелей по конструкциям или без них

 

Примечания: I. Размеры электротехнических зон даны без учета ширины и высоты размещения электрических сетей и оборудования.
2. На рис. 1 показано расположение электротехнических зон по высоте от  основания (чистого пола) в производственных помещениях.
Рабочая зона первой категории размещается в пространстве электротехнических зон Г, или Д, или И, ее оснащают монтажными подмостями ПМ или лестницами. При выполнении работ двумя электромонтажниками рабочая зона оснащается сборно-разборными подмостями ПСР-7У2 или подъемной площадкой ГМПП-5М и др.
Рабочая зона второй категории размещается в пространстве электротехнологических зон Б1,  Б2, Б3,   В и оснащается телескопическими подъемниками «Темп-У2», передвижными подмостями ППА-8, самоходными подмостями ПВС-12, подъемниками ПГТ-12 и др. На рис. 2 показана рабочая зона бригады электромонтажников, производящих монтаж магистрального шинопровода в электротехнической зоне Б3. В рабочей зоне размещены: четырехосный прицеп 1 с контейнером блоков магистрального шинопровода 2, самоходные выдвижные подмости ПВС-12 3 и автопогрузчик 4. Работой руководит бригадир 5. В большинстве случаев управление работами на высоте производится с нулевой отметки, там же размещаются рабочие места отдельных членов бригады, механизмы, запасы электромонтажных изделий и материалов и др.

Рабочая зона третьей категории размещается в пространстве зон Б2, Б3  и В. Она оснащается подмостями ПВС-12, подъемником ПТГ-12, вышками Щ2СВ, ВИ или автогидроподъемником АГП, а также люлькой ЛОН-32-12.
Рабочая зона четвертой категории, хотя и размещается в электротехнических зонах Б1, Б2, В, но рабочие места располагаются на мостовых кранах, кран-балках или инвентарной площадке, установленной на кране. Эта рабочая зона может оснащаться инвентарными передвижными подмостями, самоходной или инвентарной тележкой.
Рабочая зона пятой категории размещена в пространстве электротехнической зоны Е и оснащается подъемно-передвижными люльками.