Оперативные переключения в электроустановках


Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения.

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании требований:

      1. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила ГКД 34.20.507-2003.
      2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. ДНАОП 1.1.10-1.01.97.
      3. Инструкции «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения». ГКД 34. 35. 507-96.
      4. Протоколов технических совещаний ЭС.

1.2. Знание инструкции обязательно для оперативного персонала всех уровней
оперативно-диспетчерского управления, а также оперативно-производственных работников, которые имеют право на оперативные переговоры и переключения.

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

2.1. Не рекомендуется проводить плановые переключения в конце смены - за 40 минут до сдачи смены.

2.2. При выполнении переключений по программам и без программ диспетчер, отдавший распоряжение об их выполнении, должен записать в оперативный журнал в краткой (но понятной) форме про все выполненные режимные изменения в ЭС, ТЭС, а также с устройствами РЗА, ПА с отметкой времени о выполнении переключений.

2.3. При обесточении системы шин (секции шин) действием ДЗШ или действием УРОВ отключение разъединителей отказавшего (неполнофазно) выключателя выполнять при отключенных выключателях и линейных разъединителях присоединения на смежных подстанциях, откуда может быть подано напряжение на поврежденный выключатель.

2.4. При вводе нового оборудования и проведении испытаний (в том числе и рабочим напряжением) сбор схемы вводимого оборудования разъединителями выполнить при отключенных линейных разъединителях на смежных подстанциях.

2.5. Отключение (включение) намагничивающих токов АТ, Т (токов х. х.) разъединителями следует выполнять дистанционно. Перед взятием под напряжение АТ (Т) разъединителями со стороны высшего напряжения после ремонта необходимо АТ (Т) опробовать со стороны среднего напряжения включением выключателя согласно указаний.
Пофазное отключение ненагруженного АТ (Т) начинать со среднего полюса (фаза В), после чего поочередно отключать полюса фаз А и С. Включать полюс фазы В следует последним.

2.6. Перевод присоединений с одной системы шин на другую выполнять при разземленных развилках шинных разъединителей всех присоединений. Если освобождению системы шин предшествует отключение присоединения, заземлять развилку шинных разъединителей отключенного присоединения после освобождения системы шин.

2.7. Допуск к осмотру устройств персоналом РЗА производится оперативным персоналом по распоряжению. Результат осмотра записывается персоналом РЗА в журнал «Релейной защиты, автоматики и телемеханики». Обязательный осмотр устройств РЗА производится персоналом РЗА не позднее 1-2 суток, после производства переключений.

2.8. При оформлении допуска персонала РЗА для ввода/вывода устройств РЗА, производится запись в оперативный журнал ПС, ОДС номера бланка переключений (ТБП) и рабочей программы переключений. Все операции с устройствами РЗА, которые могут привести к излишним (ошибочным) отключениям оборудования выполняются при наличии разрешенных заявок.

2.9. Порядок производства операций с ключами ремонтного режима ("РЕМОНТ", "РАБОТА") на электростанциях с полуторной схемой при выводе в ремонт и вводе в работу выключателя блока или совместного
выключателя блока + … .

2.9.1. Вывод в ремонт.

  1. Проверить, что ключи ремонтного режима выключателей поля соответствуют их действительному положению.
  2. Отключить выводимый в ремонт выключатель.
  3. Ключи ремонтного режима выводимого в ремонт выключателя установить в положение "РЕМОНТ".
  4. Разобрать его схему разъединителями.

2.9.2. Ввод в работу.

  1. Проверить, что ключи ремонтного режима выключателей поля соответствуют их действительному положению.
  2. Собрать схему разъединителями вводимого в работу выключателя.
  3. Ключ ремонтного режима вводимого выключателя установить в положение "РАБОТА".
  4. Включить в работу выключатель.

2.9.3. При отключении выключателя блока или совместного блока N + ... без
разбора его схемы:

  1. При подключенном оперативном токе на выключателе ключ ремонтного режима должен оставаться в положении "РАБОТА".
  2. При снятом оперативном токе на выключателе ключ ремонтного режима установить в положение "РЕМОНТ".

2.10. Феррорезонансные повышения напряжения на трансформаторах напряжения типа НКФ имеют место: ТЭС ОРУ-330 кВ; ПС-500 кВ Новая ОРУ-500, 220 кВ; ПС-500 кВ Победа ОРУ-220 кВ; ПС-220 кВ Южная ОРУ-220 кВ. Оперативные переключения выполнять с учетом явления феррорезонанса.
Порядок предотвращения появления феррорезонанса в ОРУ- 330 кВ ТЭС при отключении/включении присоединений с ТН-330 кВ.

 


2.10.1. Цель переключений: замкнуть поле 330 кВ (см. схему №1).
Схема поля 330 кВ, предшествующая началу производства переключений.
ОТКЛЮЧЕНЫ: ВВ-330кВ ВЛ, совместный ВВ-330 кВ ВЛ + БЛ.,
линейный разъединитель и промежуточные
разъединители от I и II с.ш. 330 кВ присоединения ВЛ.
Цепи напряжения переведены на ТН-330 кВ I с.ш.
Порядок переключений:
- включить ВВ-330 кВ ВЛ;

  1. деблокировать и включить дистанционно промежуточный разъедини-тель от I с.ш. 330 кВ присоединения ВЛ, восстановить блокировку;
  2. включить промежуточный разъединитель от II с.ш. 330кВ присоединения ВЛ;
  3. ключ режима совместного ВВ-330 кВ ВЛ + БЛ. (при его наличии) установить в положение "РАБОТА";
  4. включить под нагрузку совместный ВВ-330 кВ присоединения ВЛ+БЛ.;
  5. цепи напряжения защит ВЛ перевести с ТН I С.Ш. 330 кВ на ТН ВЛ. 

2.10.2. Цель переключений: разомкнуть поле 330 кВ.


Схема поля 330 кВ, предшествующая началу производства переключений.

 

ВКЛЮЧЕНЫ: все ВВ-330кВ и разъединители поля 330кВ. Цепи напряжения защит ВЛ запитаны от ТН ВЛ.
ОТКЛЮЧЕНЫ: линейный разъединитель присоединения ВЛ.
Порядок переключений:

  1. цепи напряжения защит ВЛ перевести с ТН ВЛ на ТН I С.Ш. 330 кВ;
  2. под нагрузкой отключить совместный ВВ-330 кВ присоединения ВЛ+ БЛ.;
  3. ключ режима совместного ВВ-330кВ + БЛ. установить в положение "РЕМОНТ";
  4. отключить промежуточный разъединитель от II с.ш. 330 кВ присоединения ВЛ;
  5. деблокировать и дистанционно отключить промежуточный разъединитель от I с.ш. 330 кВ присоединения ВЛ, восстановить блокировку;
  6. отключить ВВ-330 кВ присоединения ВЛ.

 

3. ПОРЯДОК ВЫВОДА ТН НА ПОДСТАНЦИЯХ С ДВУМЯ
СИСТЕМАМИ ШИН

3.1. В схемах с переключающими устройствами (ключами) в цепях напряжения.
3.1.1. При включенном ШСВ перевести ключем цепи напряжения защит присоединений системы шин на остающийся в работе ТН другой системы
шин.

3.1.2. При введенной по фиксированной схеме ДЗШ, отключить автоматы цепей напряжения ТН по низкой стороне.

3.1.3. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации «Неисправность ДЗШ». При отсутствии сигнализации ввести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу».

3.1.4. Ввести запрет АПВ обеих систем шин при работе ДЗШ, ТУ объекта пере-
вести на МУ.

3.1.5. Отключить шинный разъединитель ТН с высокой стороны.

3.1.6. Перевести ДЗШ в режим работы по нефиксированной схеме.
3.1.7. Снять оперативный ток цепей управления ШСВ.
3.1.8. Вывести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу».
3.1.9. Ввести АПВ обеих систем шин, МУ объекта перевести на ТУ.

3.2. В схемах без переключающих устройств в цепях напряжения (через КСА разъединителей).

3.2.1. При включенном ШСВ перевести ДЗШ в режим работы по нефиксированной схеме.

3.2.2. Снять оперативный ток цепей управления ШСВ.

3.2.3. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации «Неисправность ДЗШ».
При отсутствии сигнализации ввести накладку «Запрет вывода ДЗШ по
небалансу».

3.2.4. Вывести АПВ обеих систем шин при работе ДЗШ, ТУ объекта перевести на МУ.

3.2.5. Замкнуть развилку шинных разъединителей одного из присоединений.

3.2.6. Отключить выводимый в ремонт ТН с низкой стороны.

3.2.7. Отключить выводимый в ремонт ТН с высокой стороны.

3.2.8. Вывести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу».

3.2.9. Ввести АПВ обеих систем шин, МУ объекта перевести на ТУ.

 

4. ПРИ НАХОЖДЕНИИ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА В РУ С ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ АПВ И ВВЕСТИ ЗАПРЕТ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ:

4.1. Для РУ-220 кВ СБТЭС, ЛуТЭС, ПС Михайловка на 2-х присоединениях с каждой стороны.
4.2. Для РУ-330 кВ УТЭС, ПС Центральная в одном поле с каждой стороны.

 

5. ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ОПЕРАЦИЙ С ШИННЫМИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ НЕОБХОДИМО:

5.1. Ввести запрет АПВ, обеих систем шин (секций) РУ данного класса напряжения, ТУ объекта перевести на МУ.

5.2. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации "Неисправность ДЗШ". При отсутствии сигнализации ввести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу».

5.3. Проверить небаланс ДЗШ, положение накладок, испытательных блоков, блинкеров отсутствие сработавших табло в схеме ДЗШ. При появлении сигнала «Неисправность ДЗШ» операции с шинными разъединителями прекратить.

 

6. ВЫВОД В РЕМОНТ ШСВ В СХЕМАХ С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ ШИН ПРОИЗВОДИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

6.1. Выполнить операции по п. 5.
6.2. ДЗШ перевести в нефиксированное положение.
6.3. Замкнуть развилку шинных разъединителей одного из присоединений.
6.4. Вывести ШСВ в ремонт.
6.5. Вывести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу».
Ввод ШСВ в работу производить с опробованием рабочим напряжением от ВЛ через освобожденную систему шин.

 

7. ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СЕТЬ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОТ СЕТИ, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ ЗАЩИТА ОТ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

7.1. При включении - сбор схемы выключателя, которым производится синхронизация, выполнять после набора на генераторе 3000 об/мин.
7.2. При отключении – немедленно снимать оперативный ток с выключателя,
которым может быть произведено несинхронное включение генератора в сеть и разобрать его схему разъединителями.
Оперативный ток с цепей РЗА не снимать.

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ГРОЗОВОЙ ПЕРИОД

8.1. В грозовой период с 15 апреля по 15 октября для предупреждения повреждения выключателя производить отключение линейных разъединителей на
присоединениях с отключенными выключателями.


9. Порядок ввода в работу выключателей после ремонта.

9.1.1. После текущего ремонта.

9.1.1. На выключатели 35, 110, 220 кВ напряжение подается разъединителями с
ручным приводом.
9.1.2. На выключатели 330, 500, 750 кВ напряжение подается разъединителя
ми с дистанционным управлением при расстоянии не менее 10 м от шкафа
управления до ближайшей фазы.

9.2. После капитального ремонта.

9.2.1. Диспетчерской службе МЭС ввод выключателей (110 кВ и ниже) в работу производить после визирования главным инженером МЭС телефонограммы о готовности выключателей к включению в работу, принятой диспетчерской службой МЭС с подстанции.
9.2.2. Диспетчерской службе ЭС ввод выключателей (110 кВ и выше) в работу производить при наличии телефонограммы из МЭС и получения разрешения главного инженера (заместителя) ЭС.
9.2.3. Дежурному персоналу подстанции ввод выключателей выполнять по бланку переключений.
При создании специальных схем опробования рабочим напряжением выключателя, ввод выполнять по бланку переключений, разработанному в соответствии с утвержденной программой.
9.2.4. При создании специальных схем опробования выключателя диспетчеру ЭС, МЭС ввод производить по программе в соответствии с оперативной принадлежностью, контролируя, при необходимости координируя, порядок переключений (в первичной схеме и вторичных цепях), а также снятие (установку) переносных и отключение (включение) стационарных заземляющих ножей.
9.2.5. Рабочее напряжение при вводе в работу подается:

  1. Разъединителями на выключатели 35, 110 кВ непосредственно после опробования всех его фаз и ошиновки путем подачи напряжения от передвижной высоковольтной установки (ПВЛ), для выключателей

35 кВ – 20 кВ
110 кВ – 65 кВ

  1. Разъединителями с дистанционным управлением 220, 330, 500, 750 кВ при наличии расстояния не менее 10 м от шкафа управления до ближайшей фазы, непосредственно после опробования от ПВЛ напряжением не ниже 65 кВ.

9.2.6. При необходимости опробования выключателя рабочим напряжением программой предусматривать подачу напряжения от смежных подстанций исходя из следующих критериев:

1) Создание схем с минимальными токами короткого замыкания.
2) С учетом отключающей способности выключателя подающего напряжение на вводимое оборудование.
3) Обеспечения допустимой надежности работы прилегающей эл. сети и электроснабжения потребителей.

Опробование рабочим напряжением от обходного, шиносоединительного выключателя производить в исключительных случаях (при отсутствии возможности создания схем от смежных подстанций).
9.2.7. Создание специальных схем опробования рабочим напряжением вводимого в работу выключателя производится при:

  1. отсутствии дистанционного управления разъединителями;
  2. расстоянии менее 10 м от шкафа управления до ближайшей фазы разъединителя;
  3. отсутствии возможности опробования от ПВЛ.

9.3. Ввиду отсутствия дистанционного управления разъединителями 220 кВ, напряжение опробования на вводимый выключатель 220 кВ подается от смежного энергообъекта или от этой подстанции включением выключателя (с учетом требований п. 9.2.2.).

Приложение к инструкции № 2

 

Порядок составления разовых бланков переключений.

1. Все сложные и простые переключения в электроустановках ЭС, при отсутствии типового бланка переключений (ТБП) или несоответствии типового бланка переключений исходной схеме должны выполняться по разовым бланкам переключений (БП).
Запрещается при производстве переключений замена бланков переключений какими-либо другими оперативными документами.
Без бланков переключений по распоряжению диспетчера МЭС, ЭС (по принадлежности) разрешается выполнять единичные операции с выключателями с режимной целью, вывод АПВ (при числе операций с переключающими устройствами РЗА не более 4).

2. Бланк переключений составляет дежурный диспетчер (электромонтер) ПС (далее дежурный), который будет принимать участие в переключениях на протяжении смены, при наличии у него разрешенной заявки и заранее выписанного бланка наряда-допуска. Разрешается составлять БП дежурному предыдущей смены. Перед составлением БП, дежурный согласовывает порядок производства переключений с диспетчером МЭС, ЭС ( по принадлежности) и после получения согласия составляет БП. Перед отдачей распоряжения на переключения диспетчер МЭС, ЭС (по принадлежности) ОБЯЗАН проверить БП и наличие у дежурного наряда-допуска на производство работ на оборудовании ПС. О получении распоряжения на переключения дежурный выполняет запись в оперативном журнале. Бланк переключений проверяется и подписывается лицами, которые будут выполнять и контролировать переключения, проверку БП диспетчером следует оформлять записью - "По телефону".

3. При привлечении к переключениям персонала местных служб РЗА в соответствующих пунктах БП необходимо отметить: "Выполняет персонал СРЗА".

4. В бланк переключений в технологической последовательности вносятся:
4.1. Исходная схема распределительного устройства, в котором производятся переключения.
4.2. Осмотр оборудования и состояния ошиновки перед вводом в работу оборудования.
4.3. Операции с коммутационными аппаратами.
4.4. Проверка положения этих аппаратов после выполнения операции.
4.5. Проверка на месте отключенного (включенного) положения
выключателей перед операциями с разъединителями.
4.6. Осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей перед
выполнением операций ими.
4.7. Проверка наличия нагрузки, напряжения на секции шин (СШ), распределение нагрузки.
4.8. Проверка отсутствия напряжения перед заземлением оборудования.
4.9. Проверка отключенного положения всех шинных (ШР), обходных
(ОР) разъединителей перед заземлением системы (секции) шин.
4.10. Операция с ЗН и проверка их положения после выполнения операций.
4.11. Установка и снятие переносных заземлений.
4.12. Операции с блоками, накладками, ключами в цепях РЗА, с указанием номеров панелей устройств РЗА, место их нахождения (например, старый релейный зал, ЗВУ и т.д.) и диспетчерские наименования переключающих устройств, а также операции, выполняемые персоналом МС РЗА.
4.13. Операции в цепях оперативного тока.
4.14. Операции в цепях ЭМБ по деблокированию разъединителей.
4.15. Получение сообщений диспетчера о выполнении необходимых операций на других объектах.
4.16. Проверка готовности оборудования к принятию напряжения и доклад диспетчеру МЭС, ЭС (по принадлежности).
4.17. Проверка введенного положения защит того оборудования, на которое подается напряжение.
4.18. Проверка звуковой сигнализации автоматического вывода ДЗШ при операциях с ШР, а при отсутствии такой – ввод запрета автоматического вывода ДЗШ.
4.19. Проверка 3U0 , работы счетчиков после операций с ШР.
4.20. Проверка небаланса ДЗШ при операциях с испытательными блоками
токовых цепей.
4.21. Вывод АПВ (АВР) шин, автосборки до-аварийного режима при операциях с ШР.
4.22. Проверка отсутствия замыкания "на землю" в сети с изолированной нейтралью перед операциями с разъединителями в нейтрали трансформатора или разъединителями присоединений под напряжением.
4.23. Проверка отключенного положения короткозамыкателя трансформатора перед включением отделителя (разъединителя).
4.24. Проверка одинакового положения РПН трансформаторов (АТ) при включении их на параллельную работу.
4.25. Доклад диспетчеру МЭС, ЭС (по принадлежности) о выполнении операции по его распоряжению.
Каждая операция или действие, вносимая в БП, должна иметь порядковый номер и должна быть записана отдельной строчкой.

5. По распоряжению диспетчера МЭС, ЭС выполняются операции с записью в бланке переключений - "По распоряжению диспетчера…":
5.1. Требующие координации действий на нескольких объектах.
5.2. Операции по отключению и включению ВЛ.
5.3. Операции по выводу или вводу ВЧ-защит, кроме кратковременного одностороннего вывода при переводе через обходной выключатель и с обходного на собственный.
5.4. Операции с разъединителями под напряжением при выводе в ремонт или вводе в работу выключателей.
5.5. Вывод или ввод ВЧ-каналов релейных защит и противоаварийной автоматики.
5.6. Отключение (включение) отделителями или разъединителями токов холостого хода трансформаторов (автотрансформаторов).
5.7. Отключение (включение) выключателей под нагрузкой, под напряжением.
5.8. Включение заземляющих ножей, установку переносных заземлений.

6. Бланки переключений являются отчетными документами. Эти бланки выдаются дежурному персоналу пронумерованными. Дежурный обязан:
а) передавать по смене чистые БП с записью их номеров в оперативном журнале.
б) хранить использованные БП (в т.ч. испорченные) по порядку возрастания
их номеров. Использованные бланки должны храниться не менее 10 суток.

7. Если запись пунктов операций не помещается на одном экземпляре бланка, необходимо в конце указать номер БП, на котором следует продолжение операций, а в БП (продолжении) указать номер БП (начала).

8. После использования, бланк переключений должен быть перечеркнут. Если бланк испорчен при его составлении или по бланку операции не производились, на нем делается соответствующая запись лицом, заполнившим бланк.

9. Бланк переключения заполняется ручкой - черной, фиолетовой или синей пастой (чернилами), допускается оформление БП на компьютере. Исправления в тексте БП не допускаются.