ОБЩАЯ ЧАСТЬ

    • Инструкция составлена на основании:
  • ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила».
  • ГКД 34.35.507-96 - Инструкции «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения».
  • ГКД 34.20.563-96 - Инструкции «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях».
  • Правил безопасной эксплуатации электроустановок.
  • Инструкции электроэнергетической системы «О ведении оперативных переговоров и оперативного журнала».
  • Приказов, Указаний Минтопэнерго, облэнерго.
    • Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • диспетчера облэнерго;
  • диспетчера электрических сетей (ДД ЭС);
  • начальника смены станции (НСС) и начальника смены электроцеха (НСЭ) ТЭС.
    • В каждой структурной единице должна быть разработана местная инструкция по ведению оперативных переговоров, оперативной схемы, оперативно-технической документации. Местная инструкция не должна противоречить нормативным документам, действующим в отрасли, и настоящей инструкции.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

    • Оперативные переговоры – это обмен информацией в процессе общения, личного или с использованием средств связи, дежурных энергообъектов о состоянии энергетического оборудования. В результате оперативных переговоров принимается решение о ведении режима работы и проведения эксплуатационных и ремонтных работ на энергообъекте или в энергосистеме.
    • Оперативные переговоры имеет право вести только оперативный персонал, находящийся в смене и внесенный в списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров в данной электроустановке, предприятии, подразделении. Указанные списки должны круглосуточно находиться на рабочем месте оперативного персонала.
    • Списки работников, которым предоставлено право ведения оперативных переговоров, переключений, передачи заявок и пр., составляются на основании письменных официальных сообщений РЭС, ЭС, облэнерго, МЭС, электроэнергетической системы, ТЭС, смежных ЭК, предприятий потребителей и пр.
    • Списки оперативного персонала должны пересматриваться ежегодно на 01 января, и в течение года при изменении состава работников, о чем должны быть своевременно официально уведомлены все заинтересованные стороны.
    • Для ведения оперативных переговоров оперативный персонал использует специально организованные диспетчерские (выделенные) каналы связи, и любые другие доступные виды связи.
    • Все посторонние переговоры не служебного характера по диспетчерским каналам связи, использование диспетчерских каналов связи не оперативным персоналом категорически запрещаются.
    • По требованию оперативного персонала любые каналы связи должны освобождаться немедленно. В аварийных ситуациях освобождение канала связи для оперативного персонала любого уровня персонал СДТУ, служб связи должен производить без предупреждения других абонентов.
    • Оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления в облэнерго должны записываться на специальные устройства звукозаписи, обеспечивающие хранение записей:
  • в нормальных условиях - не менее чем за 10 последних суток, если не поступит указание о продлении срока;
  • при технологических нарушениях в работе – не менее чем за 3 последних месяца, если не поступит указание о продлении срока.

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

    • Начиная разговор, абоненты сообщают наименование своего предприятия, подразделения, объекта, должность и представляются по фамилии. При ведении оперативных переговоров по прямым (диспетчерским) каналам допускается ограничиваться сообщением фамилии. Первым представляется вызываемое лицо, вторым – лицо вызывающее. В дальнейшем допускается обращение по имени и отчеству.
    • Оперативные переговоры должны быть четкими, краткими и ясными по содержанию, и вестись технически грамотно, с использованием терминологии, принятой в отрасли. До начала ведения оперативных переговоров оперативный персонал обязан продумать их содержание.
    • Оперативные переговоры должны вестись с предельной лаконичностью, абсолютной точностью всех выражений, исключающей недопонимание, ошибки и вопросы.
    • При ведении оперативных переговоров, ведении оперативно-технической документации недопустимо отступление от установленных диспетчерских наименований оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ.
    • Допускается использовать сокращенные наименования в соответствии с указаниями ПТЭ, ГКД-34.35.507-96 «Оперативные переключения в электроустановках. Правила Выполнения», ГКД-34.20.563-96 «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях», инструкции ««Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ»». Перечень допустимых сокращений, используемых при ведении оперативно-технической документации и оперативных переговоров в облэнерго, приведен в Приложении 1.
    • При нарушении порядка ведения оперативных переговоров, установленного настоящей инструкцией, любой из участников переговоров обязан сделать замечание.

ДОКЛАД О ПРИЕМЕ СМЕНЫ

    • Принимая смену, дежурный из числа оперативного персонала обязан:
      • Ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ, находящихся в его оперативном управлении или ведении.
      • Ознакомиться со всеми изменениями, внесенными в оперативно-техническую документацию за время, минувшее со времени предыдущего дежурства.
      • Получить сведения от работника, который сдает смену, о состоянии оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение для своевременного предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте.
      • Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям.
      • Проверить и принять от работника, который сдает смену, инструмент, средства защиты и доврачебной медицинской помощи, материалы, ключи от помещений, оперативную документацию рабочего места.
      • Оформить прием-сдачу смены записью в оперативном журнале своей подписью и подписью сдающего смену.
      • Принять рапорт от подчиненного персонала в смене и отдать рапорт непосредственному вышестоящему оперативному руководителю о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приеме смены.
    • Время начала и окончания смены должны быть установлены соответствующими должностными инструкциями.
    • На каждом уровне оперативного управления облэнерго объем информации, передаваемой при рапорте вышестоящему оперативному персоналу, должен быть определен указаниями местной инструкции по ведению оперативных переговоров и оперативно-технической документации.
    • Содержание рапорта, отдаваемого диспетчером ЭС и НСС ТЭС диспетчеру облэнерго, следующее:
      • По оборудованию, ЛЭП, устройствам РЗА, СДТУ, находящихся в оперативном управлении или ведении ДД облэнерго:
  • перечень оборудования, находящегося в ремонте (резерве);
  • вид ремонта (капитальный, средний, текущий или аварийный) с уточнением состояния коммутационных аппаратов (отключено выключателями, разобрана схема разъединителями);
  • режим заземления;
  • производимые работы, сроки окончания работ, ВАГ;
  • работы, неоконченные в предыдущей смене и планируемые на текущую смену;
  • «узкие места» в сети и перегруз оборудования;
  • уровни напряжения в контрольных точках, а также уровни напряжения в основной сети, если имеет место нарушение предельных (длительно допустимых) значений;
  • выполнение заданных режимов энергопотребления;
  • применение принудительных мероприятий по выполнению установленных лимитов потребления по РЭС, ЭС, энергорайонам (ГОМ, ГОЭ, ГАО, СГАО);
  • срабатывание устройств системной противоаварийной автоматики (САОН, АЧР и т.д.) с указанием фактического времени и объема срабатывания;
  • замечания по распределительной сети и по нарушению энергоснабжения потребителей в результате отключений.
      • По режиму работы ТЭС:
  • выполнение диспетчерского графика;
  • располагаемая нагрузка электростанции с указанием причины отклонения от установленной мощности, отклонения от заданной нагрузки;
  • запасы топлива (по каждому виду: мазут, уголь), часовой расход;
  • использование топлива по каждому работающему котлу;
  • состояние основного и вспомогательного оборудования с указанием вида ремонта и уточнением производимых работ, сроков начала и окончания ремонта или резерва;
  • перечень оборудования, находящегося в ремонте (резерве), вида ремонта (капитальный, средний, текущий или аварийный), сроков окончания, ВАГ.
      • Указанный перечень является минимальным и может быть дополнен ДД облэнерго.

ОТДАЧА РАСПОРЯЖЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ

    • Распоряжения и разрешения оперативный персонал отдаёт непосредственно подчинённому оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве (в смене), согласовывая свои действия с персоналом смежных энергообъектов, энергопредприятий в соответствии с действующими нормативными документами и положениями.
    • Допускается передача распоряжения или разрешения оперативному персоналу энергообъекта, прямая связь с которым отсутствует, через оперативный персонал другого объекта, который обязан записать передаваемое распоряжение в свой оперативный журнал или штатное звукозаписывающее устройство, а затем передать его по назначению.
    • Распоряжения вышестоящий оперативный персонал отдаёт на производство переключений или на изменение режима работы на оборудовании (объекте), находящемся в его оперативном управлении.
    • Оперативные разрешения вышестоящий оперативный персонал отдаёт на производство переключений или на изменение режима работы на оборудовании (объекте), находящемся в его оперативном ведении.
    • При производстве переключений, перед отдачей конкретного распоряжения вышестоящий оперативный персонал обязан:
  • в общей форме, коротко объяснить цель своих действий;
  • проинструктировать подчиненный персонал о порядке переключений;
  • проинструктировать подчиненный персонал о способах ликвидации возможных аварийных ситуаций;
  • установить необходимую последовательность операций в схеме электроустановки и цепях устройств РЗА, СДТУ с необходимой степенью детализации.
    • Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного распоряжения на проведение оперативных переключений, которое содержит операции одного целевого назначения.
    • После отдачи конкретного распоряжения или разрешения вышестоящий оперативный персонал, не прерывая разговора, обязан:
  • убедиться в том, что его распоряжение (разрешение) понято правильно (выслушать дословный повтор полученного распоряжения (разрешения) от подчиненного оперативного персонала);
  • подтвердить это словами «Правильно, выполняйте», «Хорошо, делайте» - для оперативного распоряжения и «Разрешаю, выполняйте», «Можете делать», «Не возражаю, делайте» - для оперативного разрешения.
    • Оперативный персонал, получивший распоряжение или разрешение на производство переключений, обязан:
  • дословно повторить распоряжение (разрешение) и получить подтверждение о том, что распоряжение (разрешение) им понято правильно;
  • записать распоряжение в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте;
  • по схеме проверить последовательность выполнения операций и приступить к выполнению распоряжения.
    • Оперативные распоряжения отдаются в повелительной, форме, кратко, четко:
  • «Включите …», «Отключите …», «Выведите …», «Повторите ...», «Правильно, выполняйте» и т. д.

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    • На каждом энергообъекте, ПС, ДП, ЩУ должен быть утвержденный техническим руководителем предприятия перечень оперативной документации, журналов, обязательных к ведению оперативным персоналом. Указанный перечень должен пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. Оперативный персонал должен быть проинструктирован о правилах ведения каждого оперативного документа, журнала.
    • Листы всех журналов, которые ведет оперативный персонал, должны быть пронумерованы, журнал прошнурован и опечатан печатью режимно-сектретного органа соответствующей Структурной Единицы облэнерго. На последнем листе указывается «В журнале пронумеровано и прошнуровано __(указать количество)__ листов» за подписью начальника ДС, ЭЦ Структурной Единицы облэнерго.
    • На внешней стороне журнала должны быть указаны его наименование, название предприятия, подразделения, структурной единицы, номер журнала и даты начала и окончания его ведения.
    • Все журналы, которые ведет оперативный персонал, являются документами строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке. Срок хранения журналов – не менее 5 лет.
    • Ведение оперативной документации, журналов на диспетчерских пунктах облэнерго, ЭС, РЭС, на ТЭС должен ежедневно просматривать:
  • в ЭС - начальник ОДС или его заместитель;
  • на ПС – начальник группы ПС или его заместитель (для удаленных ПС - по прибытии на ПС);
  • в РЭС - главный инженер РЭС или зам. начальника РЭС по оперативной работе;
  • на ТЭС - начальник цеха, главный инженер или его заместитель,

фиксировать свои замечания на полях и принимать необходимые меры к устранению выявленных замечаний.

    • Ответственность за ведение журналов и другой оперативно-технической документации возлагается на старшего в смене.
    • Записи в журналах производятся кратко, в общем виде, с применением единой терминологии, принятой в отрасли.
    • Записи в журналах ведутся разборчивым почерком темной пастой. Ведение записей карандашом или нестойкими чернилами категорически запрещается.
    • Запрещается исправление и стирание записей, сделанных в журналах. В случае ошибочной записи она зачеркивается одной чертой (под роспись на полях) и делается новая правильная запись. Зачеркнутый текст должен быть читаемым.
    • Чистые бланки переключений (БП) должны выдаваться в структурные подразделения ежемесячно. Они должны быть пронумерованы, подписаны главным инженером с печатью предприятия. В СЕ в специальных журналах должен вестись строгий учет выдачи чистых БП.
    • Использованные бланки переключений (включая испорченные бланки) должны храниться не менее 1 месяца. За это время они должны быть переданы со всех структурных подразделений и проверены в ОДС ЭС, для ТЭС – в ПДС облэнерго. По результатам проверок в течение месяца должны быть разработаны мероприятия, направленные на недопущение подобных ошибок в будущем. Копии БП, имеющих ошибки, должны еженедельно направляться в ПДС облэнерго для их анализа и систематизации (факсом, нарочным, электронной почтой).
    • Инструкции, разрабатываемые производственно-диспетчерской службой облэнерго, имеют условное обозначение ДО-№№, где №№ - номер соответствующей инструкции. За номером следует название инструкции. В каждых Электрических Сетях на основании каждой инструкции ДО-№№ должна быть разработана соответствующая местная инструкция ОДС-№№ (с тем же номером) с учетом необходимых изменений и дополнений, связанных с особенностями эксплуатируемых электрических сетей.
    • Инструкции «ДО», «ОДС» должны постоянно находится на рабочем месте оперативного персонала, для которого их действие является обязательным. Они должны быть распечатаны на бумаге и печатающем устройстве соответствующего качества, обеспечивающего им длительный срок службы, отсутствие возможности у оперативного персонала самостоятельной замены листов, иметь аккуратный внешний вид. В случае порчи, потери инструкции должна быть немедленно изготовлена ее копия надлежащего качества.

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

    • Ведение собственного оперативного журнала обязательно для каждого объекта энергетики, ПС 35 кВ и выше, каждого ДП РЭС, ДП ЭС, ГДП облэнерго, ОВБ, цеха ТЭС. По решению руководства ЭС, их структурных подразделений, ТЭС, указанный перечень объектов с обязательным ведением оперативного журнала может быть расширен.
    • Оперативный журнал ведется в соответствии с требованиями раздела 6 и дополнительными требованиями, приведенными ниже.
    • Оперативный журнал ежедневно должен просматривать:
  • в ЭС - начальник ОДС или его заместитель;
  • на ПС – начальник группы ПС или его заместитель (для удаленных ПС - по прибытии на ПС);
  • в РЭС - главный инженер РЭС или зам. начальника РЭС по оперативной работе;
  • на ТЭС - начальник цеха, главный инженер или его заместитель,

подтверждая это фиксацией даты и собственной подписью на полях журнала, фиксировать свои замечания на полях и принимать необходимые меры к устранению выявленных замечаний.

    • В нормальных (не аварийных) условиях, записи в оперативный журнал вносятся перед выполнением операции, сразу после получения или отдачи распоряжения.
    • При ликвидации аварии для ускорения переключений допускается предварительно делать записи в рабочей тетради диспетчера, дежурного или на отдельном листке, и затем, при наличии свободного времени, сразу переносить их в оперативный журнал с полным описанием всего сделанного при ликвидации аварии.
    • Записи в оперативном журнале ведутся в хронологическом порядке. В случае нарушения хронологии на полях журнала делается отметка: «Пропущенная запись» и ставится подпись оперативного лица, находящегося на смене.
    • Каждая запись должна начинаться с фиксации времени получения или отдачи распоряжения (разрешения), получения сообщения. В тексте записи могут быть указаны времена отдельных операций, действий оперативного персонала, событий. Примеры записей для ДД облэнерго приведены в Приложении № 2.
    • Оперативным персоналом в оперативный журнал должны быть записаны:
  • полученные, отданные, исполненные оперативные распоряжения;
  • изменения в оперативном состоянии оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ, находящегося в его оперативном управлении, с указанием положения коммутационных аппаратов и режима заземления;
  • результаты осмотров оборудования ПС, ТЭС, ЛЭП, производившихся во время смены;
  • сведения о нарушениях, происшествиях, аварийных отключениях ЛЭП и оборудования с указанием работы устройств РЗА, находящихся в его оперативном управлении или ведении;
  • сведения об аварийном снижении частоты;
  • распоряжения об ограничении и отключении потребителей или введении регулировочных мероприятий с указанием величины и причины;
  • распоряжения по линии МЧС;
  • время начала и окончания испытаний по утвержденным или согласованным программам;
  • другие происшествия, нарушения, события, явления, которые, по мнению оперативного персонала или его руководства, могут оказать или оказывают существенное влияние на оперативную обстановку.

Указанный объем записей является минимальным. В зависимости от конкретных условий и важности сообщений, дежурный персонал производит записи, которые считает необходимыми.

    • На электростанциях, подстанциях, энергообъектах и диспетчерских пунктах РЭС, в оперативных журналах ОВБ установка и снятие всех видов заземлений должны фиксироваться в оперативном журнале с использованием специальных штампов. Штамп установки заземления ставится в левой половине страницы журнала, а штамп снятия этого заземления – непосредственно рядом, на оставшейся свободной правой половине страницы (см. рис. 6.1). При установке и снятии переносного заземления в соответствующем поле штампа ставится номер заземления. При включении (отключении) стационарных заземляющих ножей в поле номера заземления указывают «СЗН».


Рисунок 6.1 Штампы установки и снятия заземлений, используемые в облэнерго

    • На ДП ЭС допускается в тексте и на поля оперативного журнала, напротив записи об установке (снятии) заземлений и др., наносить специальные символы, штампы. Внешний вид указанных символов и штампов, а также порядок их использования должен быть оговорен в местной инструкции по ведению оперативного журнала.
    • На ПС и ДП РЭС при сдаче смены в записи сдающего перечисляется количество установленных заземлений с указанием номеров и номер очередного чистого бланка переключений. Если какие-либо переносные заземления отсутствуют (находятся в ремонте), то при сдаче смены в записи о заземлениях об этом должно быть упомянуто.
    • Уход с дежурства без оформления сдачи смены в оперативном журнале запрещается.

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ.

  • Каждая ПС 35 кВ и выше, каждый ДП РЭС, ЭС, облэнерго, ГЩУ ТЭС должны быть оборудованы мнемосхемой. В случае отсутствия мнемосхемы каждый из вышеуказанных объектов должен быть обеспечен оперативной схемой.
  • Мнемосхема представляют собой однолинейную схему первичных соединений соответствующего предприятия, подразделения, электроустановки. Она должна быть укомплектована специальными плакатами с нанесенными на них символами, определяющими положение коммутационных аппаратов (если не предусмотрены модели коммутационных аппаратов с изменяемым состоянием), оперативное состояние оборудования, места установки заземлений и другими необходимыми плакатами, исходя из конкретных условий работы.
  • Оперативная схема представляет собой копию утвержденной однолинейной схемы нормального режима соответствующего предприятия, подразделения, электроустановки.
  • Наименование оборудования и коммутационных аппаратов, отображенных на мнемосхеме (оперативной схеме), должно соответствовать диспетчерским наименованиям, нанесенным на схеме нормального режима.
  • Оперативный персонал ведет схему-макет (оперативную схему), отображая на ней все изменения, происходящие в течение смены, сразу после производства оперативных переключений и вывешивая плакаты с необходимыми символами на приводимых в соответствие коммутационных аппаратах, во всех местах установки заземлений, как переносных, так и стационарных. Отметки на оперативной схеме выполняют аккуратно темной пастой с использованием специальных символов и условных обозначений. Ведение записей карандашом или нестойкими чернилами категорически запрещается.
  • После ввода в работу нового оборудования или новой ЛЭП, реконструкции сети в мнемосхему (в оперативную схему) должны быть немедленно внесены соответствующие изменения.
  • Ответственным за ведение схемы-макета (оперативной схемы) является старшее оперативное лицо в смене.
  • На ГДП облэнерго для ведения мнемосхемы используются плакаты и условные обозначения, приведенные в приложении 3.

ПЕРЕЧЕНЬ
допустимых сокращений, используемых при ведении оперативно-технической документации и оперативных переговоров в облэнерго

Сокращение

Полное наименование

1

2

I

Электрический ток

U

Напряжение

P

Активная мощность

Q

Реактивная мощность

S

Полная электрическая мощность

1 ст. З.З.

1 ступень земляной защиты (другие ступени – аналогично)

2 ст. Д.З.

2 ступень дистанционной защиты (другие ступени – аналогично)

АБ

Аккумуляторная батарея

АБП

Агрегат бесперебойного питания

АВР

Автоматическое включение резерва

АВСН

Автоматика выделения собственных нужд электростанции

АГП

Автомат гашения поля

АЗ

Аварийная защита

АЛАР

Автоматика ликвидации асинхронного режима

АПАТ

Автоматика предупреждения аварии трансформатора

АПВ

Автоматическое повторное включение

АРВ

Автоматический регулятор возбуждения

АРКТ

Автоматический регулятор коэффициента трансформации

АРЛ

Автоматика разгрузки линии

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АРТ

Автоматическая разгрузка по току

АС

Автоматизированная система

АСГАО

Автоматизированный специальный график аварийных отключений потребителей

АСДУ

Автоматизированная система диспетчерского управления

АСУ

Автоматизированная система управления

АСУ ТП

Автоматизированная система управления технологическим процессом

АСУП

Автоматизированная система управления производством

АТ

Автотрансформатор

АЧР

Автоматическая частотная разгрузка

АЭС

Атомная электрическая станция

БВ

Бассейн выдержки

БОВ

Блок осушки воздуха

БОУ

Блочная обессоливающая установка

БП

Бланк переключения

БСК

Батарея статических конденсаторов

БЩУ

Блочный щит управления

ВАВ

Время аварийного восстановления

ВАГ

Время аварийной готовности

ВВ

Воздушный выключатель

ВДТ

Вольтодобавочный трансформатор

вкл.

Включена, включен, включить

ВЛ

Воздушная линия электропередачи

ВН

Выключатель нагрузки

ВН

Высшее напряжение

ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи

ВЧ

Высокочастотный

ВЭС

Ветровая электрическая станция

ВЭУ

Ветровая электроустановка

ГАО

График аварийных отключений

ГДП

Главный диспетчерский пункт

ГЗЗ

Главная запорная задвижка

ГЗУ

Гидрозолоудаление

ГК

Генерирующая компания

ГОМ

График ограничения мощности

ГОЭ

График ограничения потребления электроэнергии

ГЩУ

Главный щит управления

ГЭС

Гидравлическая электрическая станция

ДГК

Дугогасящая катушка

ДГР

дугогасящий реактор

ДД

Дежурный диспетчер

ДЗ

Дистанционная защита

ДЗТ

Дифференциальная защита трансформатора

ДЗШ

Дифференциальная защита шин

ДИ

Дежурный инженер

ДИС

Дежурный инженер станции

дисп.

Диспетчер предприятия

ДНЗНП

Дополнительная неселективная защита нулевой последовательности

ЭС, электроэнергетической системы

электроэнергетическая система НЭК «Укрэнерго»

облэнерго

облэнерго

ДП

Диспетчерский пункт

ДС

Диспетчерская служба

ДФЗ

Дифференциально-фазная защита

ДЭМ

Дежурный электромонтёр

электроэнергетической системы

Дизельная электростанция

ЕТП

Единый технологический процесс

ЕЭС

Единая энергетическая система

заземл.

Заземлена, заземлён, заземлено

ЗВН

Здание вспомогательного назначения

ЗЗ

Земляная защита

ЗН

Заземляющие ножи (стационарные)

ЗРУ

Закрытое распределительное устройство

ИВС

Информационно-вычислительная система

ИИС

Измерительная информационная система

ИТ

Источник теплоснабжения

к.з.

Короткое замыкание

К-4

Котел № 4

КЗ

Короткое замыкание

КЗ-1

Короткозамыкатель №1

КЛ

Кабельная линия

КРУ

Комплектное распределительное устройство

КРУН

Комплектное распределительное устройство наружной установки

КРУЭ

Комплектное распределительное устройство элегазовое

КСА

Комплекс средств автоматики

КТП

Комплектная трансформаторная подстанция

КТС

Комплекс технических средств

ЛР

Линейный разъединитель

ЛЭП

Линия электропередачи

МВ

Масляный выключатель

МВИ

Методика выполнения измерений

МКУ

минимальный контролируемый уровень

МС РЗА

Местная служба релейной защиты и автоматики

МТЗ

Максимальная токовая защита

МТП

Мачтовая трансформаторная подстанция

МТС

Междугородняя телефонная станция

МЭС

Магистральные электрические сети

Н

Наряд

напр.

Напряжение

Н-Д, Н/Д

Наряд-допуск

НД

нормативный документ

НДЦ

Национальный диспетчерский центр

НКРЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики

НН

низшее напряжение

НСС

Начальник смены электростанции

НСЭ

Начальник смены электроцеха

НЭК

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго»

ОВ

Обходной выключатель

ОВБ

Оперативно-выездная бригада

ОВВ

Обходной воздушный выключатель

ОД

Отделитель

ОДГ

Оперативно-диспетчерская группа

ОДС

Оперативное деление сети

ОДС

Оперативно-диспетчерская служба

ОИК

Оперативно-информационный комплекс

ОМВ

Обходной масляный выключатель

ОРУ

Открытое распределительное устройство

ОРЭ

Оптовый рынок электроэнергии Украины

ОСШ

Обходная система шин

откл.

<