О порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110


Инструкция о порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110 кв, находящихся в управлении или ведении диспетчера облэнерго

 

1. Общая часть

1.1. Инструкция составлена на основании требований:
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ);
- Правил безопасной эксплуатации электроустановок (ПБЭЭ);
- Типовой инструкции "Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения". ГКД 34.35.507-96;
- Инструкции электроэнергетической системы "О порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110 кВ и выше, находящихся в управлении или ведении диспетчера ДС электроэнергетической системы" (19.07.1999).

1.2. Инструкция предназначена для:
- диспетчера облэнерго;
- диспетчера электрических сетей облэнерго (ЭС);
- начальника смены станции и начальника смены электроцеха ТЭС (НСС и НСЭ ТЭС).

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


Диспетчер при включении и отключении ВЛ должен руководствоваться не только указаниями настоящей инструкции, в которой невозможно заранее предусмотреть все обстоятельства и ситуации, которые могут возникнуть в эксплуатации, но и учитывать фактическое состояние схемы сетей и условия работы электростанций в данный момент, надежность питания отдельных подстанций и участков сети, в случае подачи от них напряжения на ВЛ, наличие быстродействующих защит на линии и другие условия.

 

Отключение и включение ВЛ, находящихся в ведении вышестоящего оперативного персонала, должны проводиться только с его разрешения, а находящиеся в его управлении - по его распоряжению.

Перед отключением ВЛ необходимо со всех сторон вывести АПВ. При включении ВЛ под напряжение АПВ должно быть выведено из работы снятием накладок, а после включения ВЛ под нагрузку введено в работу.

 

При отключении ВЛ тупикового питания, первым рекомендуется отключать выключатель со стороны нагрузки, вторым - со стороны питания. Включение следует выполнять в обратной последовательности.

При отключении ВЛ, отходящих от электростанций, первым, как правило, следует отключать выключатель со стороны электростанции, вторым со стороны энергосистемы. Подавать напряжение на линию при ее включении следует, как правило, со стороны энергосистемы.

Отключать нагрузку транзитных линий следует с той стороны, где неполнофазное отключение выключателя не приведет к работе защит и УРОВ. Подавать напряжение на линию необходимо, как правило, со стороны электроустановки с воздушным выключателем.

Диспетчер, по распоряжению которого выполняются переключения, обязан указать, как включается или отключается линия: под нагрузку или напряжение.

При наличии на одном из конечных пунктов ВЛ масляного выключателя, включается под нагрузку и отключается под нагрузкой - масляный выключатель.

При отключении линии с ответвлениями, необходимо перевести питание ответвлений на другой источник питания. Снимать напряжение с линии нужно после проверки отсутствия нагрузки. Отключение разъединителей или отделителей трансформаторов подстанций на ответвлениях, как правило, необходимо выполнять без напряжения, после отключения линии выключателями.

При отключении линии электропередачи только для линейных работ, на подстанциях отключаются только линейные разъединители. Шинные разъединители выводимых в ремонт линий электропередачи отключаются только в случае необходимости проведения работ на подстанциях. При этом перед началом производства операций с шинными разъединителями предварительно вводится запрет АПВ шин. Категорически запрещается производство операций воздушными выключателями, шинными разъединителями при выведенной дифзащите шин. Если дифзащита шин выведена, операции под напряжением шинными разъединителями и воздушными выключателями следует выполнять при введенных ускорениях соответствующих резервных защит или введенных временных защитах, резервирующих дифзащиту, в том числе с нарушением селективности.

При отключении ВЛ, по которым организованы в/ч каналы противоаварийной автоматики, для линейных работ, при которых нарушаются каналы (установка заземлений между в/ч заградителями, разрезание проводов и т.д.), необходимо выводить их из работы.

Перед операциями с разъединителями в обязательном порядке по месту проверяется отключенное положение выключателя. При отключении разъединителей линии сначала отключается линейный разъединитель, затем шинный разъединитель. При включении разъединителей линии сначала включается шинный разъединитель, затем линейный разъединитель.

При отдаче распоряжений оперативно-подчиненному персоналу об отключении или включении шинных разъединителей, диспетчер обязан указать, от какой системы шин должен быть отключен или на какую систему шин должен быть включен шинный разъединитель линии. Не разрешается давать распоряжения в такой общей форме, как "разберите схему линии" или "соберите схему линии".

Вывешивание и снятие запрещающих плакатов на приводах разъединителей линий электропередачи, находящихся в оперативном управлении диспетчера облэнерго, производится в соответствии с требованиями приложения N 1 к инструкции.

Перед отключением линии под нагрузкой или перед включением ее под нагрузку предварительно вводить с противоположных сторон дополнительную неселективную защиту нулевой последовательности (ДНЗНП) на линиях, оборудованных указанной защитой. После снятия нагрузки или после включения линии под нагрузку, ДНЗНП немедленно выводится из работы. Перечень ВЛ, оборудованных ДНЗНП, приведен в приложении № 2.

Отключение и включение ВЛ, как правило, должно производиться при фиксированной схеме на подстанциях, куда заходит указанная ВЛ.

 

После отключения разъединителей перед включением заземляющих ножей необходимо убедиться в отключенном положении всех трех фаз разъединителей. После включения заземляющих ножей также необходимо проверить включенное положение всех трех фаз.

Перед заземлением ВЛ необходимо проверить отсутствие напряжения на ВЛ на всех трех фазах указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена.

Перед включением вновь вводимых ВЛ, а также после выполнения на ВЛ или на ПС работ, которые могли привести к нарушению фазировки (разрезание проводов, опускание их на землю и др.), должна проверяться фазировка.

 

Выключатели линий электропередачи, оборудованные дифференциально-фазными защитами типа ДФЗ с ламповыми в/ч постами, должны включаться не раньше, чем через 3 минуты после установки предохранителей оперативного тока питания в/ч постов.
Перед включением линий электропередачи необходимо осмотреть панели защиты и автоматики, проверив положение накладок испытательных блоков, переключателей и т.д., наличие оперативного тока, отсутствие выпавших флажков указательных реле и сигналов неисправности.

Перед производством операций с разъединителями телеуправляемые подстанции необходимо предварительно перевести на местное управление (частично или полностью).

 

При выборе выключателя для подачи напряжения на линию с двухсторонним (многосторонним) питанием, включать линию с того конца, где ток возможного короткого замыкания меньше, либо с того конца, где выключатель имеет большую отключающую способность - разрывную мощность.

Во избежание включения (отключения) разъединителями (отделителями) недопустимого намагничивающего тока трансформаторов (автотрансформаторов) или зарядного тока ВЛ при самопроизвольном или ошибочном включении выключателя на питающем конце (концах), отключение (включение) линейных разъединителей на ПС без выключателя со стороны высшего напряжения разрешается только после предварительного отключения линейных разъединителей на всех концах линии, откуда возможна ошибочная подача напряжения.

 

При отключении (включении) воздушными выключателями ВЛ, к которой подключены трансформаторы с изолированной нейтралью, с неполной изоляцией нейтрали, без выключателей на стороне высшего напряжения, необходимо на время подачи (снятия) напряжения заземлять нейтрали указанных трансформаторов.

При отключении линий электропередачи, имеющих отпайки, необходимо заземлить нейтраль отключаемого с линией трансформатора на одной из ПС, не имеющих выключателей на стороне высшего напряжения.

Разземление нейтралей трансформаторов, нормально работающих с разземленной нейтралью, производится после включения линии и трансформатора под нагрузку.

 

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

3.1. Перед отключением ВЛ необходимо:
- Установить необходимость отключения ВЛ.
- Установить возможность отключения ВЛ (отсутствие ограничений: по режиму сети, по условиям РЗА, по обеспечению нормального напряжения в контрольных точках на базовых ПС, по метеоусловиям, по выполнению ремонтной схемы, если необходимо ее выполнить).
- Запросить разрешение на отключение ВЛ у вышестоящего оперативного персонала, в ведении которого она находится.
- Выяснить готовность оперативного персонала к операциям по отключению ВЛ и предупредить всех участвующих в переключениях об их начале, цели и последовательности.
- Произвести подготовку режима сети к отключению ВЛ:
а) максимально снизить нагрузку по отключаемой линии, включением резервного оборудования;
б) поднять напряжение в узле, который питает данная ВЛ путем, переключением анцапф трансформаторов.
- При необходимости выполнить ремонтную схему, перевести питание отпаечных подстанций.
- Выполнить операции с устройствами РЗА и автоматики (САОН, АРЛ, ДА, и др., а также изменение уставок срабатывания автоматики, изменение в релейной защите, в соответствии с ремонтной схемой, оперативными указаниями и указаниями в заявке).

3.2. Отключение линий электропередачи.
(На ПС "Б" по линии, идущей на ПС "А" смонтирована ДНЗНП).
Операции по отключению и заземлению линии электропередачи между подстанциями "А" и "Б" производятся в следующем порядке:
3.2.1. Вывести АПВ ВЛ с обеих сторон.
3.2.2. На ПС "Б" ввести в работу ДНЗНП.
3.2.3. На ПС "А" под нагрузкой отключить выключатель, повесить на ключе управления выключателем плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ".
3.2.4. На ПС "Б":
- Без нагрузки отключить выключатель, повесить на ключе управления выключателем плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ". Вывести из работы ДНЗНП.
- Проверить на месте отключенное положение выключателя.
- Отключить линейный разъединитель, проверить его отключенное положение, выполнить мероприятия, предотвращающие ошибочное или самопроизвольное включение и вывесить на рукоятках приводов плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ".
3.2.5. На ПС "А":
- Проверить на месте отключенное положение выключателя.
- Отключить линейный разъединитель, проверить его отключенное положение, выполнить мероприятия, предотвращающие ошибочное или самопроизвольное включение и вывесить на рукоятке привода плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ".
- Проверить отсутствие напряжения на линейном вводе, включить заземляющие ножи и проверить их включенное положение.
3.2.6. На ПС "Б" проверить отсутствие напряжения на линейном вводе, включить заземляющие ножи и проверить их включенное положение.
3.3. Сдача линии диспетчером облэнерго в распоряжение диспетчеров ЭС и прием линии после окончания работ, производится по телефонограммам следующей формы.

ТЕЛЕФОНОГРАММА N _____

От диспетчера облэнерго диспетчеру ___________________ ЭС _________________
ВЛ 110 кВ__________________________________________________________
с отпайками_________________________________________________________
отключена и заземлена с ______сторон
ВЛ сдается в Ваше распоряжение до _________вр. ав. готовности______час
Диспетчер облэнерго____________________________________
Время______________________Дата_____________________200 г.

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА N_____

От диспетчера___________________ЭС___________________диспетчеру облэнерго

На ВЛ 110 кВ_______________________________________________________
с отпайками_________________________________________________________
работы окончены, люди выведены, местные заземления сняты, линию можно
включать.
Принял диспетчер облэнерго___________________
Время___________________Дата___________________200 г.

3.4. Дежурным ПС МЭС и НСС ТЭС ввод ВЛ сдается устно с сообщением о состоянии коммутационной аппаратуры на противоположных концах ВЛ.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

4.1. Перед включением линии диспетчер обязательно должен проверить возможность включения линии:
а) по записям в оперативном журнале и в заявках;
б) по книге телефонограмм о сдаче и приемке линии;
в) по отсутствию плакатов на приводах линейных (шинных) разъединителей;
г) путем опроса диспетчеров ЭС, оперативного персонала подстанций и электростанций об отсутствии работающих людей на оборудовании включаемой линии.

4.2. Операции по включению линии электропередачи между подстан- циями "А" и "Б" производятся в следующем порядке:
4.2.1. На ПС "Б" с привода линейного разъединителя снять плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ", отключить заземляющие ножи и проверить их отключенное положение.
4.2.2. На ПС "А" с привода линейного разъединителя снять плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ", отключить заземляющие ножи и проверить их отключенное положение.
4.2.3. На ПС "А" проверить отключенное положение выключателя, включить линейный разъединитель и проверить его включенное положение.
4.2.4. На ПС "Б" проверить отключенное положение выключателя, включить линейный разъединитель и проверить его включенное положение.
4.2.5. На ПС "Б" подключить ДНЗНП, снять с ключа управления выключателя плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ".
4.2.6. На ПС "Б" включить выключатель при выведенном из работы АПВ и убедиться в полнофазности включения выключателя.
4.2.7. На ПС "А" снять с ключа управления плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ" и включить под нагрузку выключатель. Убедиться в полнофазности включения выключателя.
4.2.8. На ПС "Б" вывести из работы ДНЗНП.
4.2.9. Ввести АПВ с обеих сторон.

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА И ДОПУСКУ
БРИГАД НА ВЛ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

5.1. При выполнении работ в зоне слабого действия наведенного напряжения (менее 42 вольт) ВЛ необходимо заземлить в РУ станций и подстанций с установкой заземлений на месте производства работ.

5.2. При выполнении работ в зоне сильного действия наведенного напряжения (более 42 вольт) ВЛ должна быть разземлена в РУ станций и подстанций с предварительной установкой базового заземления на месте работы. Дополнительно схема выключателя должна быть разобрана с обеих сторон, а на линейном разъединителе следует включить заземляющие ножи в сторону выключателя. При наличии обходной системы шин ее также необходимо заземлить.
Порядок сдачи-приема ВЛ для подготовки рабочего места и допуска бригад определен телефонограммами приведенными ниже.

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА N _____

От диспетчера облэнерго диспетчеру ____________________ ЭС ________________
ВЛ 110_кВ__________________________________________________________
с отпайками_________________________________________________________
отключена и заземлена с ______сторон.
ВЛ сдается в Ваше распоряжение для установки базового. заземления на месте работ.
Диспетчер облэнерго____________________________________
Время________________________ Дата_________________________200 г.


ТЕЛЕФОНОГРАММА N_____

От диспетчера____________________ЭС__________________диспетчеру облэнерго
На ВЛ 110_кВ ____________________________________________
установлено базовое заземление на месте работ. ВЛ можно разземлять на подстанциях со всех сторон.
Принял диспетчер облэнерго_______________________
Время______________________ Дата______________________200 г.
ТЕЛЕФОНОГРАММА N _____

От диспетчера облэнерго диспетчеру ___________________ ЭС _________________
ВЛ 110_кВ__________________________________________________________
с отпайками_________________________________________________________
разземлена на подстанциях в сторону ВЛ и заземлена в сторону ПС на ПС:________________________________________________________________
ВЛ сдается в Ваше распоряжение до________вр. ав. готовности______час

Диспетчер облэнерго____________________________________

Время________________________ Дата_________________________200 г.

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА N_____

От диспетчера______________________ЭС________________диспетчеру облэнерго
На ВЛ 110 кВ ____________________________________________
работы закончены, люди выведены, ВЛ можно заземлять со всех сторон в сторону ВЛ для снятия базового заземления.
Принял диспетчер облэнерго ____________________________
Время______________________ Дата______________________200 г.

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА N _____

От диспетчера облэнерго диспетчеру ____________________ ЭС ________________
ВЛ 110_кВ__________________________________________________________
с отпайками_________________________________________________________
отключена и заземлена с________ сторон в сторону ВЛ.
ВЛ сдается в Ваше распоряжение для снятия базового заземления на месте работ.
Диспетчер облэнерго____________________________________
Время________________________ Дата_________________________200 г.

 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА N_____

От диспетчера_____________________ЭС_________________диспетчеру облэнерго
На ВЛ 110 кВ ____________________________________________
Снято базовое заземление на месте работ. Люди выведены, ВЛ можно включать в работу.
Принял диспетчер облэнерго ____________________________
Время______________________ Дата______________________200 г.

5.3. При необходимости работы на двух и более участках ВЛ, если хотя бы один участок ВЛ находится в зоне сильного действия наведенного напряжения, допуск производится только после разделения ВЛ на несвязанные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах.

Приложение № 1
к инструкции

ПОРЯДОК ВЫВЕШИВАНИЯ И СНЯТИЯ ПЛАКАТОВ
НА ПРИВОДАХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВЛ, НАХОДЯЩИХСЯ
В УПРАВЛЕНИИ ДИСПЕТЧЕРА ОБЛЭНЕРГО.

  1. Диспетчерские плакаты ГДП облэнерго - это стандартный запрещающий плакат "Не включать работа на линии" с дополнительной надписью "ГДП облэнерго".
  2. Диспетчерские плакаты ГДП введены для контроля количества работающих на ВЛ электрических сетей и конечных пунктов (ТЭС, ПС). Плакаты ГДП вывешиваются и снимаются только по распоряжению диспетчера облэнерго.
  3. Диспетчер облэнерго, отключив и заземлив со всех сторон ВЛ находящуюся в его оперативном управлении, перед сдачей ВЛ в распоряжение диспетчеров ЭС (дежурных ПС, ТЭС) дает распоряжение на вывешивание на приводах линейных разъединителей всех конечных пунктов соответствующего количества плакатов ГДП.
  4. В оперативном журнале диспетчер облэнерго делает запись об отключении. заземлении ВЛ и количестве вывешенных на приводах линейных разъединителей плакатов ГДП с указанием, диспетчерам каких ЭС (дежурных ПС, ТЭС) ВЛ сдана для производства работ.
  5. Контроль количества работающих на ВЛ бригад ведут диспетчеры ЭС.
  6. Диспетчер облэнерго обязан снимать плакаты ГДП по мере того, как ВЛ принимается от диспетчеров ЭС (дежурных ПС, ТЭС) и производить запись в оперативном журнале с указанием времени и фамилий работников сдавших ВЛ (присоединения).
  7. При работах на линейных разъединителях в той электроустановке, которой принадлежит линейный разъединитель, диспетчерские плакаты ГДП вывешиваются на приводах ближайших по схеме разъединителей, которыми может быть подано напряжение на линейный разъединитель. У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса.
  8. Диспетчеры ЭС (дежурные ПС, ТЭС) ведут в оперативных журналах записи о полученных распоряжениях диспетчера облэнерго по снятию и вывешиванию плакатов ГДП, о приеме ВЛ или присоединения, с указанием времени получения и времени выполнения распоряжения.