2.1.  Техника безопасности при обслуживании аппаратуры ПВЗ-90М.
     Наладка и эксплуатация приемопередатчика должны  производиться  в
соответствии с требованиями « Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
Перед включением передатчика в работу его следует обязательно заземлить с помощью болта заземления.
Контрольно-измерительные приборы,   используемые при наладке, также
должны быть заземлены.
Контрольно-измерительные и ремонтные работы следует производить с
помощью инструмента с электроизолирующими ручками  с  использованием
диэлектрических ковриков.
     2.2.  Проверка механического состояния поста,   выставление режимных перемычек ,  проверка изоляции.
     Проверяется соответствие принципиальных и монтажных схем  данному
приемопередатчику.  При необходимости производится корректировка. Следует заметить,   что посты разных годов выпуска могут  иметь  некоторые
отличия  в конструктиве (размещение элементов в узлах и блоках отдельных конструктивных элементов и т.д.),   и в принципиальных  схемах  отдельных узлов.
Производится внешний осмотр деталей и монтажа поблочно,   проверяется  качество выполнения паек,   надежность крепления деталей и узлов.
При необходимости удаляется пыль и грязь. Проверяется отсутствие обрывов гибких проводников,   трещин на печатных дорожках и т.п.  Снимается
задняя крышка и очищается от пыли внутренняя часть корпуса . проверяется  соответствие частот узлов приёмопередатчика паспорт ной частоте
аппарата.
После выполнения  проверки  механического состояния поста следует
проверить правильность запайки режимных перемычек и правильность  установки переключателей в узлах .  Установка перемычек и переключателей
определяется типом защиты ,  с которой будет работать приемопередатчик
,  уровнем напряжения оперативного тока ,  необходимой чувствительностью
приемника,   типом манипуляции (прямая или обратная),   согласованием с
каналом, количеством  постов  в канале и условным номером поста  (для
авто контроля),   а также некоторыми дополнительными эксплуатационными
вопросами.
                    2.2.1.Узел «УПР».
   Положение  перемычек  в зависимости от типа релейной защиты.
Таблица 2.1

+------------------+-------------------------------------------+
| Тип защиты | Перемычки в узлах УПР |
+------------------+---------+--------------+------------------+
| Дифференциально- | |манип".прям" | 2-3 |
| | +--------------+------------------+
| фазная | 4-5 |манип "обрат" | 1-2 |
+------------------+---------+--------------+------------------+
| Направленная | 4-5, |
+------------------+-------------------------------------------+
| Полупроводнико- | 5-6, |
| вая ПДЭ2802 | |
+------------------+-------------------------------------------+


2.2.2 Узел» ПРМ2».
     Переключатели s1  и s2 установить в положение , указанные на плате


в зависимости от типа защиты(ДФЗ или ППЗ)
              2.2.3.  Блок питания «БП»премопередатчика.
В зависимости от напряжения опер тока.

+---------------------+-----------+-------------------------------+
| Напряжение опертока | 220 В | 110 В |
+---------------------+-----------+-------------------------------+
| Перемычки в БП | 1-4 |1-3,2-4,18-19,23-24,25-26,27-29|
+---------------------+-----------+-------------------------------+

В нормальном режиме должна быть также запаяна перемычека 39-40

2.2.4 Блок"МУС".

+------------+----------------+------------------+
| +/-220 В | +/- 110В | для ТЛФ |
|------------+----------------+------------------+
| 2-3 | 1-3 ,2-4,9-10 | 7-8,5-6 |
+------------+----------------+------------------+


 2.2.5. Блок «ПРМ1» отпайки , определяющие чувствительность основного
приемника.

+-----------------------------+----------+
| напряжение чувствительности | перемычка|
| в вольтах | |
+-----------------------------+----------|
| 0,10-0,15 | 6-1 |
| 0,17-0,27 | 6-2 |
| 0,32-0,48 | 6-3 |
| 0,55-0,85 | 6-4 |
| 1,0 -1,5 | 6-5 |
+-----------------------------+----------+

В нормальном режиме запаять перем-ку 7-8(для ТЛФ 8-9)

         2.2.6 Блок» ЛФ»  перемычки в зависимости от входного
сопротивления в/ч канала.

+----------------+-------------+-----------------------------------+
| Сопротивление | Согласование| Перемычки в узле ЛФ |
| канала | ПРД | (под крышкой "линия" |
+----------------+-------------+-----------------------------------+
| 37,5 ом | 18-19 ,20-21|30-31,31-32,32-33,34-35,35-36,36-37| |
+----------------+-------------+-----------------------------------+
| 75 ом | 18-19,20-22 |30-31,31-32,32-33,36-37 |
+----------------+-------------+-----------------------------------+
| 105 ом |18-16,20-21 | 30-31,31-32,32-33 |
+----------------+-------------+-----------------------------------+
| 216 ом |18-17,20-21 | 30-34,31-35,32-36 |
+----------------+-------------+-----------------------------------+
| 300 ом |18-17,20-22 | 30-34, 31-35, |
+----------------+-------------+-----------------------------------+

     (Как правило,   положение этих перемычек  уточняется  при  наладке
в.ч. канала)Перемычка 26-27определяет шкалу прибора «ток выхода», если
запаяна -то шкала 1000мА, если не запаяна-то шкала 500мА.


                      2.2.7.Блок автоконтроля АК.
+-----------------------------+-----------------------------------+
|для двухконцевого канала | 26-27,29-30,32-33 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
|ля трехконцевого канала | 25-26,28-29,31-32 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
|аппарат 1 | 15-18,16-20 |
+=============================+===================================+
|аппарат 2 | 16-19,17-22 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
|аппарат 3 | 17-21 |
+-----------------------------+--------------+--------------------+
|использование" дистанционного| 9-11,13-14, | 25-44-45 |
| сброса" | | |
+-----------------------------+--------------+--------------------+

                          2.2.8 Блок» Г С Ч».
     -перестановка перемычек может потребоваться только в случае изменения рабочей частоты приема или передачи(подробно см.раз дел 1.5)
Для проверки сопротивления изоляции следует отсоединить приемопередатчик от всех внешних цепей и собрать «группы цепей» перемычками на
клеммниках приемопередатчика:
+--------+------------------------------+----------------------------+
| Группа | Назначение цепей | Клеммы поста |
+--------+------------------------------+----------------------------+
| I | Цепи оперативн.постоян.тока | хТ1/7,хТ1/9,xТ1/10,xТ1/12|
+--------+------------------------------+----------------------------+
| II | Цепи сигнализ.и вывода защиты| хТ2/10,хТ2/11,хТ2/3,хТ2/4, |
| | |хТ2/8,хТ2/9,xТ2/5,xТ2/6 |
+--------+------------------------------+----------------------------+
| III | Вторичные цепи не связанные с|хТ4/1,хТ4/2,xT4/4,xT3/9, |
| | корпусом |xT3/10,xT4/6,xT4/9,xT4/10, |
| | |xT3/7,xT3/1,xT3/2,xT3/3, |
| | |xT3/6,xT4/5,xT4/7 |
+--------+------------------------------+----------------------------+
| IV | Линейный выход прд | хТ1/1, |
+--------+------------------------------+----------------------------+

     Перед проверкой  изоляции  распаять перемычки 39-40 (БП),   5-6 и
7-8 (МУС) ,  1-2 (БР).
Проверить целостность  предохранителей  питания поста,   включить
кнопку «опер ток» на блоке питания . Проверяется изоляция каждой группы  цепей  относительно земли (корпуса) и между группами .  Для групп
2, 4-мегаомметром 1000В,   для цепей группы 3 - мегаометром 500В .  при
наладке  рекомендуется  в  начале «прозвонить» изоляцию каркаса (блоки
вынуть),   а затем проверить изоляцию при полностью установленных блоках Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.
Проверяется электрическая  прочность  изоляции  приёмопередатчика
(цепи  относительно корпуса).  Проверяется отдельно уровнем 1000В 50Гц
1мин группы 1,   2,   4,   а группа 3 - уровнем 500В 50Гц в течении  1мин
.После проверки электрической прочности мегомметром.
После окончания проверки изоляции следует разобрать  «группы  цепей» и подключить к приемопередатчику внешний монтаж.

2.3.  Проверка блока питания поста.
    

Проверка блока питания поста заключается в измерении уровней вторичных напряжений в заданных контрольных точках при  изменении  оперативного тока в пределах от 0, 8Uн до 1, 1Uн(нагрузочная характер-ка).
От регулируемого источника постоянного тока (РИП) подается  оперативный  ток с уровнями +/-220/110В на клеммы.xT1/7(+бат) и xT1/9(-бат)
Включить кнопку S1 на блоке питания.
На блоке      питания      должны      загореться      светодиоды
«Бат», «МУС», «+5В», «+18В»,    «+24В», «+24ИЗ», «+100В». Регулируя   уровень
входного  напряжения от 0, 8Uн до 1, 1Uн, замерить уровни вторичных напряжений в соответствующих контрольных гнездах БП.

+------------+-------+---------+--------+---------+---------+--------+
|уровень вход| +5В | +9В | +18В | +24В | +100В | +24ИЗ |
|ного напряж +-------+---------+--------+---------+---------+--------+
| |xs1-xs2|x1/A5-xs2|xs9-xs10| xs3-xs4 | xs7-xs8 | xs5-xs6|
|------------+-------+---------+--------+---------+---------+--------+
| 0,8Uн | | | | | | |
| 1,0Uн | | | | | | |
| 1,1Uн | | | | | | |
+------------+-------+---------+--------+---------+---------+--------+

Контрольный прибор с классом точности 1, 0
Общая регулировка вторичных уровней»+100В», «+24В», «+24ИЗ»осуществляется резистором R13 блока питания . Выходной уровень +5В и +18В определяется микросхемами -стабилизаторами DA3(КР142ЕН5А -  4, 9-5, 1В)  и
DA2  (КР142ЕН8В  - 14, 55-15, 45В)в составе со стабилитрономVD12(КС133А)
Проверяется порог отключения блока питания,   для чего  плавно  снижают
уровень  входного  опер.тока  до  величины  срыва  работы БП (примерно
135-145В), регулировка резистора R8 в БП.
Блок питания имеет систему защит от КЗ на вторичных уровнях.
Для проверки защиты кратковременно закорачивают поочередно  соответствующие  выводы гнезда  на  блоке питания .После устранения КЗ блок
должен автоматически восстанавливать работу.
+--------------+--------------------------------+
|Ииммитация КЗ | Поведение блока питания |
+--------------+--------------------------------+
| "+5,0" | гаснет светодиод"+5В" |
| | загорается светодиод"неиспр" |
+--------------+--------------------------------+
| "+18,0" | гаснет светодиод"+18В" |
| | загорается светодиод "неиспр" |
+--------------+--------------------------------+
| +24В | гаснут все светодиоды |
| | блок делает попытки запуска |
+--------------+--------------------------------+
| +100 | гаснут все светодиоды блок |
| | делает попытки запуска |
+--------------+--------------------------------+
| +23ИЗ | гаснут все светодиоды |
| | блок делает попытки запуска |
+--------------+--------------------------------+

Следует убедиться что при неисправностях БП  замыкаются  контакты
реле сигнализации неисправности поста.
При напряжении 220В происходит чрезмерный нагрев резисторов R3, R4
(МЛТ-2, 16кОм) очевидно  из-за плохой вентиляции. От резисторов происходит нагрев печатной платы,  что в дальнейшем приводит к разрушению монтажа. На наш  взгляд  следует заменить эти резисторы на МЛТ-2, 30-36кОм, устанавливая их не вплотную к плате, а на некотором расстоянии от дорожек печатного монтажа.
           

  2.4. Проверка узлов управления передатчиком

     Проверяются все  предусмотренные   варианты   пуска   передатчика
ПВЗ-90М.
1. пуск от оперативной кнопки - нажать  кнопку  «пуск»  на  блоке
«УПР».
2. пуск от наладочной кнопки - нажать кнопку «ПН»,   закрытую предохранительным щитком на блоке «УПР».
3. пуск от автоконтроля - нажать кнопку «пуск» на блоке «АК».
4. пуск  вызывного  сигнала  -  нажать  кнопку  «вызов»  на блоке
«Прм1».
5. пуск от защиты - для электромеханических защит разомкнуть цепь
на клеммнике прд ДХТ3/4 - ХТ3/2 (для  полупроводниковых  защит
отключить «+15 В» от клеммы ХТ4/_____).
6. пуск через переговорное устройство - нажать  кнопку  «прд»  на
блоке «ПР1».
Наличие пуска передатчика контролируется по появлению  напряжения
выхода передатчика (тока выхода); при этом должны также загораться светодиоды «прм» и «груб» на блоке «ПРМ2».
7. Безинерционный пуск проверяется в разделе 2.15 данной методички.
При работе приемопередатчика с электромеханическими защитами следует проверить останов передатчика. Для этого после размыкания цепи на
клеммнике  прд ХТ3/1 - ХТ3/2 (пуск прд) замкнуть цепь на клеммнике прд
ХТ3/1 - ХТ3/3 (останов) - сигнал пуска должен исчезнуть.
При проверке пуска передатчика от кнопки переговорного устройства
(«прд» на блоке «ПРМ1») проверяется уровень выходного сигнала (он должен быть примерно 50%  от уровня при контактном пуске) и глубина модуляции (должна быть 40-60% ). Корректировка этих параметров может производится  при  работе  с  приемопередатчиком «в канале».  При нажатии
кнопки «вызов» на блоке «ПРМ1» в телефоне должен прослушиваться сигнал
вызова.