1.Общая часть.

1.1. Руководствоваться требованиями настоящей Инструкции должны руководители, специалисты, оперативный (дежурный), оперативно-производственный персонал всех уровней, задействованный в ликвидации технологических нарушений в работе сети.
1.2. Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих категорий работников:
а) начальника ОДС;
б) зам. начальника ОДС;
в) диспетчеров ОДС;
г) начальников РЭСов;
д) главных инженеров РЭСов;
е) зам. начальников РЭС по оперативной работе;
ж) диспетчеров ОДГ;
з) мастеров РЭСов;
и) оперативного (дежурного) и оперативно-производственного персонала РЭСов;
к) начальников групп подстанций;
л) мастеров групп подстанций;
м) оперативного (дежурного) и оперативно-производственного персонала групп подстанций;
н) персонала СПС;
о) персонала СРС.
1.3. Объем знаний настоящей Инструкции для каждой категории работников устанавливается главным инженером предприятия.

2. Нормативные ссылки.

В настоящая Инструкция составлена в соответствии с нормативным документами:
ГОСТ 183—74 Е60 Машины электрические вращающиеся. Общие требования
ГОСТ 839—80Е Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
ГОСТ 1516.3—96 Электрическое оборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ДСТУ 3463—96 (ГОСТ 14209—97) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
ДНАОП 1.1.10-1.01—97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Утвержден Госнадзорохрантруда Украины 06.10.97
РД 34.20.547—87 Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи, утвержденный Главтехуправлением Минэнерго СССР 30.06.87
ГКД 34.03.306—2000, (НАПБ 05.027-2000) Инструкция по тушению пожаров на энергетических предприятиях Минтопэнерго Украины, утвержденный приказом № 301 Минтопэнерго Украины от 04.08.2000
ГКД 34.20.507—2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила, утвержденный приказом № 296 Минтопэнерго Украины от 13.06.2003
ГКД 34.47.501—95 Руководящие указания по предотвращению феррорезонанса в распределительных устройствах 110—500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения, утвержденный Минтопэнерго Украины 28.03.95
ПНАЭ Г-9-027—91 Правила проектирования системы аварийного электроснабжения атомных станций
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Электроатомиздат, 1985
СРМ Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электротехническая часть. Издание четвертое, переработанное и дополненное, 1992
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004г Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях.

3. Термины и определение понятий.

Ниже приведены термины, которые употреблены в этой Инструкции, и определения обозначенных ими понятий:
3.1 объединенная энергетическая система Украины (ОЭС Украины)
Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при централизованном управлении этим режимом
3.2 государственное диспетчерское предприятие (ГДП)
Государственное предприятие, которое осуществляет централизованное диспетчерское (оперативно-технологическое) управление ОЭС Украины
3.3 электроэнергетическая система
Обособленная структурная единица ГДП, одной из функций которой является выполнение оперативно-технологического управления энергосистемами
3.4 энергосистема
Совокупность электрооборудования электростанций, электрических сетей и приемников электрической энергии, которые соединены между собой, работают в общем, режиме и расположены на территории электроэнергетической системы ГДП
3.5 контролируемые сечения
Совокупность сетевых элементов (линий электропередачи, трансформаторов), отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на изолированные части
3.6 транзитные линии электропередачи
Линии, соединяющие энергосистемы или большие (мощные) узлы энергосистем, как правило, на напряжение 220 кВ и выше
3.7 тупиковые линии электропередачи
Линии, которые получают напряжение с одной стороны
3.8 тупиковая подстанция
Подстанция, которая питается от одной линии, являющейся ответвлением от магистральной линии
3.9 электроснабжающая (передающая) компания
Энергетическое предприятие, которое осуществляет передачу электрической энергии и электроснабжение потребителей

4. Сокращения.

В этой Инструкции приведены следующие сокращения:
АБП — агрегат бесперебойного питания
АВР — автоматическое включение резерва
АЛАР — автоматика ликвидации асинхронного режима
АПВ — автоматическое повторное включение
АПН — автоматика повышения напряжения
АЧР — автоматическая частотная разгрузка
АЭС — атомная электрическая станция
БСК — батарея статическая конденсаторная
ВДТ — вольтодобавочный трансформатор
ВЭС — ветровая электростанция
ГАЭС — гидроаккумулирующая электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
ДГ — дизель-генератор
ДЗШ — дифференциальная защита шин
ДНЗНП — дополнительная неселективная защита нулевой последовательности
КЛ — кабельная линия
ОВБ — оперативно-выездная бригада
ОЭС — объединенная энергосистема
ПА — противоаварийная автоматика
ПАР — параметры аварийного режима
ВЛ — воздушная линия
УРОВ — устройство резервирования отказа выключателей
ВКЛ — воздушно-кабельная линия
ПС — подстанция
РПН — регулятор напряжения под нагрузкой
РПВ — ручное повторное включение
РУ — распределительная установка
САОН — специальная быстродействующая автоматика отключения части нагрузки
СУАС — стойка автоматического управления, защиты и сигнализации
РЗА — служба релейной защиты и автоматики
ТПР — трансформатор поперечного регулирования
ТЭС — тепловая электрическая станция
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УРОВ — устройство резервирования отказа выключателей
ФИП — фиксирующий измерительный прибор
ЧАВР — частотное автоматическое включение резерва
ЧАПВ — частотное автоматическое повторное включение
ЧДА — частотная делительная автоматика
ЩГ — щит генераторный

5. Назначение Инструкции.

5.1. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений.

5.1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общий порядок действий оперативного персонала по предотвращению технологических нарушений и их ликвидация в электрических сетях всех классов напряжения. При ликвидации технологических нарушений, не указанных в этой Инструкции, оперативный персонал обязан проявлять необходимую инициативу и самостоятельность, придерживаясь при этом требований инструкций по эксплуатации оборудования, которые включают порядок обслуживания при нарушениях в работе и в аварийных режимах. Его действия при этом не должны противоречить положениям настоящей Инструкции.
5.1.2. В настоящей Инструкции указаны действия по оперативной ликвидации технологических нарушений, заключающиеся в отделении поврежденного оборудования с целью:
а) устранения опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не поврежденного при технологическом нарушении;
б) предотвращения развития технологического нарушения;
в) восстановления в кратчайший срок питания потребителей и качества электроэнергии (частоты и напряжения);
г) создания максимально надежной послеаварийной схемы электрической сети или отдельных ее частей;
д) выяснения состояния оборудования, которое отключилось во время аварии, и возможности ввода его в работу.
5.1.3. Распределение функций по ликвидации технологических нарушений между оперативным персоналом составляется на основании таких положений:
а) оперативному персоналу предоставляется право самостоятельно выполнять все действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений на оборудовании, находящемся в его оперативном ведении, если его действия не требуют координации с действиями оперативного персонала других объектов и не приводят к задержке в ликвидации технологического нарушения;
б) оперативный персонал обязан во время ликвидации технологического нарушения согласовывать свои действия с диспетчером, в оперативном ведении которого находится оборудование, на котором произошло технологическое нарушение;
в) диспетчер имеет право вмешиваться в ход ликвидации технологического нарушения на оборудовании, которое находится в его оперативном ведении, для предотвращения действий подчиненного оперативного персонала, которые могут вызвать нарушения работы оборудования, находящегося в его оперативном управлении;
г) оперативный персонал, в оперативном управлении которого находится оборудование, на котором произошло технологическое нарушение, обязан своевременно сообщать о ходе его ликвидации вышестоящему оперативному персоналу.

5.2. Общие указания оперативному персоналу по ликвидации технологических нарушений.
5.2.1. Оперативный персонал должен ликвидировать технологическое нарушение, действуя в соответствии с 5.1.2 настоящей Инструкции. При наличии непосредственной угрозы безопасности людей оперативному персоналу разрешается самостоятельно отключать любое оборудование.
5.2.2. Все переключения в аварийных условиях осуществляются оперативным и оперативно-производственным персоналом в соответствии с инструкциями по оперативно-диспетчерскому управлению, ГКД 34.20.507, ДНАОП 1.1.10-1.01 с обязательным применением необходимых средств защиты.
Запрещается подача напряжения (включением трансформатора, высоковольтной линии) на распределительные устройства, обесточенные вследствие технологического нарушения, в которых выполняются ремонтные работы, в случае отсутствия связи с ремонтной бригадой.
При переключениях необходимые операции с релейной защитой и автоматикой выполняются в соответствии с инструкциями по релейной защите и автоматике.
5.2.3. При выполнении действий по ликвидации технологических нарушений оперативный персонал обязан руководствоваться следующим:
а) в случае опробования напряжением отключившегося от защит оборудования следует немедленно отключить выключатели в случае включения их на КЗ;
б) напряжение на обесточенные участки электросети и распределительные устройства напряжением 110 кВ и выше следует подавать со стороны распределительного устройства (трансформатора), имеющего заземленную нейтраль.
5.2.4. Оперативный персонал не должен вмешиваться в работу устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. В случае отказа автоматических устройств персонал должен быть готов к действиям с пульта управления.

6. Технические и организационные мероприятия по предотвращению снижения частоты

6.1. Действия оперативного персонала при снижении частоты.

6.1.1. Для предотвращения технологических нарушений, в том числе и системных, которые могут возникнуть из-за снижения частоты при внезапных дефицитах активной мощности, и их ликвидации в энергосистемах должны быть:
а) установлены устройства АЧР для быстрой ликвидации дефицита генерирующей мощности;
б) установлены устройства ЧАПВ для восстановления электроснабжения потребителей;
6.1.2. С целью ускорения восстановления работы энергосистем при технологических нарушениях, сопровождающихся значительной потерей генерирующей мощности, отключением линий электропередачи, полной остановкой электростанций с потерей собственных нужд, разработаны мероприятия по подъему с нуля и составлены:
а) графики ограничения потребления электрической мощности;
б) графики ограничения потребления электроэнергии;
в) графики аварийных отключений потребителей электрической энергии;
г) специальные графики аварийных отключений потребителей электрической энергии;
6.1.3. Оперативный персонал обязан осуществлять строгий контроль за эффективностью отключения потребителей от противоаварийных систем снижения электропотребления и по графикам аварийного отключения потребителей, не допуская переключения отключенной нагрузки на другие источники питания.
6.1.4. Необходимый объем отключения потребителей определяется согласно установленной зависимости изменения нагрузки от частоты (частотной характеристикой). В случае отсутствия определенных данных следует отключать мощность примерно 1 % нагрузки потребления на каждый 0,1 Гц возобновляемой частоты.
6.1.5. В случае отключения потребителей от спецочереди АЧР и зависания частоты на уровне 49 Гц диспетчер ОДС должен принять немедленные меры по обеспечению включения этих потребителей, заменяя объем спецочереди АЧР отключением и ограничением потребителей по графикам ограничений и отключений, не допуская перерыва питания этих потребителей более чем на 2 ч.
6.1.6. Включение потребителей, отключенных вручную или от АЧР (если они не включились от ЧАПВ), должно осуществляться вручную только с разрешения диспетчера ГДП и при условии обеспечения уровня частоты после включения — не ниже 49,6 Гц.

6.2. Перегрузка основного и вспомогательного оборудования.

6.2.1. Допустимые токовые нагрузки проводов и шин определяются по ГОСТ 839 и РД 34.20.547.
Учитывая то, что вычисление допустимых токов согласно указанным методикам довольно сложное, они должны быть заранее определены и находиться на диспетчерских пунктах, в крайнем случае, в практических расчетах можно использовать готовые данные допустимых токов нагрузки проводов и шин, приведенных в таблицах 1.3.29—1.3.35 ПУЭ и таблице 5 приложения 3 РД 34.20.547.
В аварийных режимах, во избежание преждевременного отключения потребителей и ограничения выдачи мощности электростанций, допускается перегрузка ВЛ на период ввода резервов, восстановления поврежденных ВЛ или оборудования электростанций (подстанций), но не более чем на одни сутки. При этом аварийная токовая нагрузка на провода ВЛ не должна превышать более чем на 20 % длительно допустимую при фактической во время технологического нарушения температуре окружающего воздуха.
6.2.2. Токовые нагрузки кабелей до 10 кВ определяются по ПУЭ (таблицы 1.3.1—1.3.28 и п.п. 1.3.6, 1.3.7). При этом следует учитывать, что перегрузка КЛ напряжением 20—35 кВ не допускается.
Для КЛ, длительное время находящихся в эксплуатации (больше 15 лет), допустимые перегрузки должны быть снижены на 10 %.
6.2.3. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов с любой системой охлаждения свыше номинального тока, независимо от продолжительности и значения предыдущей нагрузки и температуры охлаждающей среды в пределах, определенных ГКД 34.20.507 и ДСТУ 3463. Допустимые аварийные перегрузки приводят к повышенному, по сравнению с нормальным, расчетному износу витковой изоляции, что может привести к сокращению нормированного срока службы трансформатора, если повышенный износ со временем не компенсирован нагрузками, соответствующими износу витковой изоляции ниже нормального. При определении допустимых перегрузок следует так же пользоваться требованиями и указаниями инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, отдавая преимущество последним.
6.2.4. Допускается продолжительная перегрузка отделителей и разъединителей переменного тока на напряжение свыше 1000 В на 20 % с корректировкой ее по температуре окружающего воздуха в соответствии с заводской документацией для каждого конкретного типа аппарата.
6.2.5. Относительно нагрева при продолжительной работе выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 8024.
6.2.6. Аккумуляторная батарея в аварийном режиме должна обеспечивать работу оборудования в течение не менее 1 ч с необходимым уровнем напряжения. После аварийного разряда батареи подстанции следующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч.
Допускается продолжительная перегрузка сухих бетонных реакторов, но не более 25%, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Значения допустимых перегрузок приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.2.1

 

Температура окружающего воздуха, °С

30

25

20

15

10

5 и ниже

Допустимая перегрузка, %

5

8,5

13

17

21

25


6.2.7. Допустимые перегрузки электродвигателей, определенные ГОСТ 183, следующие:
а) для машин постоянного тока — 50 % (1 мин);
б) для бесколлекторных машин переменного тока с косвенным (посредственным) охлаждением — 50 % (2 мин);
в) для бесколлекторных машин переменного тока с непосредственным охлаждением — 50 % (1 мин).
Допускается также продолжительная перегрузка электродвигателей током статора, превышающим на 5 % номинальный ток, указанный на заводской табличке.
6.2.8. Трансформаторы тока всех типов допускают превышение номинального первичного тока, указанного в паспорте трансформатора, не более чем на 20 % при температуре окружающего воздуха не выше 20 °С.
6.2.9. Допускается кратковременная перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % только в аварийных режимах.

7. Ликвидация технологических нарушений на линиях электропередачи.

7.1. Ликвидация технологических нарушений на транзитных и тупиковых линиях электропередачи.

7.1.1. При автоматическом отключении тупиковой ВЛ, КЛ или ВЛ с кабельными участками, которое привело к обесточиванию потребителей, персонал электростанции (подстанции) должен включить отключившиеся выключатели линии, один раз вручную, в том числе и после неуспешного действия однократного АПВ. Перед включением необходимо вывести из действия АПВ, если последнее не выводится автоматически.
Данные указания не распространяются на следующие линии:
а) тупиковые, оборудованные двукратным АПВ (с временем второго цикла более 10 с). Целесообразность включения таких линий персоналом вручную после двукратного АПВ определяется исходя из конкретных обстоятельств и местных условий;
б) тупиковые, выключатели, которых не имеют дистанционного управления и не допускают включения по месту после автоматического отключения (привод не отделен от выключателя прочной защитной стенкой, а выключатель имеет недостаточную разрывную мощность);
в) тупиковые, подача напряжения, на которые после их автоматического отключения осуществляется в особом порядке, согласованном энергосистемой и потребителем;
г) тупиковые, если отключение произошло от защит трансформатора, работающего в блоке с ВЛ (КЛ);
д) тупиковые, если присоединение отключилось от АЧР;
е) тупиковые, если присоединение отключилось от САОН.
7.1.2. На каждой подстанции, РП должен быть перечень тупиковых линий (которые не имеют резервного источника питания и на которые распространяются указания 7.1.4), подписанный главным инженером предприятия.
Если тупиковая линия отключилась после однократного АПВ, а также после следующего ее опробования персоналом, диспетчер ОДС,ОДГ имеет право через некоторое время еще один раз попробовать поставить линию под напряжение.
7.1.3. В случае отключения двух параллельных тупиковых линий с обесточиванием потребителей оперативный персонал должен самостоятельно включить поочередно обе линии согласно 7.1.4 и 7.1.5.
7.1.4. Если при отключении в ремонт одной из транзитных линий ПС переходят на тупиковое питание, то на питающем центре и на всех промежуточных ПС на ключах управления выключателями по указанию соответствующего диспетчера вывешиваются плакаты «Транзитная линия отключена». В этом случае на указанные линии распространяются действия, предусмотренные для тупиковых линий.
7.1.5. Если на телеуправляемой ПС в момент отключения линий нет обслуживающего персонала, то операции по включению линий выполняет с помощью телеуправления диспетчер ОДС.
7.1.6. Автоматически отключенную (в том числе и после неуспешного действия АПВ) транзитную линию опробуют напряжением и включают в следующих случаях:
а) при обесточивании или ограничении потребителей;
б) при недопустимой перегрузке одной или нескольких транзитных линий;
в) при недопустимой перегрузке одного или нескольких трансформаторов, соединяющих сети разных напряжений;
Если при опробовании такая транзитная линия отключается снова, то соответствующий диспетчер имеет право через некоторое время повторно поставить линию под напряжение, если другими мероприятиями восстановить питание потребителей, снять недопустимые перегрузки и поднять напряжение не удается.
В случае неуспешного двукратного АПВ диспетчер имеет право включить отключившуюся линию еще раз.
Если при опробовании линии напряжением она снова отключилась, ее состояние следует проверить с помощью устройства, фиксирующего повреждение, или переносного прибора. В случае выявления повреждения на линии ее нужно вывести в ремонт.
Если проверка не выявит повреждения на линии, последняя может быть еще раз поставлена под напряжение и включена в транзит только в том случае, если ее включение необходимо для восстановления питания потребителей или снятия недопустимых перегрузок.
В других случаях или при отсутствии фиксирующих устройств решение о возможности ее включения следует принимать по результатам обхода (облета).
На линиях, оборудованных фиксирующими устройствами, монтер-обходчик направляется на место повреждения, определенное с помощью фиксирующего прибора.
7.1.7. Отключившиеся транзитные линии, за исключением линий в границах города, на которые не распространяются указания 7.1.9, опробуются напряжением и включаются в транзит только после выяснения их состояния во время обхода.
Постановка ВЛ под напряжение должна осуществляться со стороны ПС с электрической схемой, находящейся в нормальном режиме, а со стороны ТЭС в исключительных случаях.
7.1.8. Транзитные линии, отключившиеся автоматически, опробуются напряжением и включаются в транзит под руководством диспетчера, если отключившаяся линия находится в его оперативном управлении или с его разрешения (если отключившаяся линия находится в его ведении).
7.1.9. Оперативный персонал подстанций обязан регистрировать и сообщать дежурному диспетчеру ОДС, в оперативном управлении которого находится линия, о показаниях фиксирующих приборов для определения места КЗ с целью организации обхода линии.
7.1.10. Линии, имеющие выключатели недостаточной отключающей способности, как правило, должны быть оснащены АПВ с контролем наличия встречного напряжения.
До ввода вышеуказанных АПВ на таких выключателях АПВ выводятся, и такие линии в случае автоматических отключений включаются по распоряжению дежурного диспетчера.
7.1.11. Если ВЛ отключается от защит с «толчком» тока, то необходимо измерениями определить место КЗ и выслать в этот район бригаду без права проведения работ, но поддерживая с нею связь. В случае подтверждения повреждения ВЛ выводится в ремонт с соблюдением требований.
Если причина отключения ВЛ не выяснена, то следует произвести повторное опробование линии напряжением.
7.1.12. Дежурный подстанции в случае полной потери защит ВЛ обязан:
а) сообщить диспетчеру ОДС;
б) вызвать персонал СРЗА;
в) немедленно вывести из работы ВЛ, так как возможно полное погашение ПС дальним резервированием защит в случае КЗ, что приведет к обесточиванию потребителей.
7.1.13. ВЛ 110 кВ и ниже при автоматическом отключении и выведенном в ремонт АПВ или его отказе, а также при ошибочном их отключении, как правило, должны включаться вручную, без осмотра оборудования и без разрешения диспетчера.

7.2. Отключение воздушных линий с подстанциями на ответвлениях

7.2.1. В этом разделе рассматриваются вопросы ликвидации технологических нарушений на транзитных линиях с ПС на ответвлениях, выполненных по таким схемам:
а) ПС на ответвлении с одним трансформатором без выключателя (отделителя) со стороны высшего напряжения; защиты трансформатора по соединительным проводам (ВЧ- каналам) действуют на отключение выключателей ВЛ; потребители не имеют резервного источника питания;
б) ПС на ответвлении с одним трансформатором с отделителем со стороны высшего напряжения; защиты трансформатора действуют на включение короткозамыкателей, что приводит к отключению ВЛ и отделителя; потребители не имеют резервного источника питания;
в) ПС на ответвлении с одним трансформатором с выключателем (предохранителями) со стороны высшего напряжения; потребители не имеют резервного источника питания;
г) ПС на ответвлении с одним трансформатором, питание которого со стороны высшего напряжения переключается на другую ВЛ; потребители не имеют резервного источника питания;
д) ПС на ответвлении с одним трансформатором, потребители которого переключаются со стороны низшего напряжения на резервный источник питания;
е) ПС на ответвлении с двумя трансформаторами, которые питаются от двух разных линий, работающих раздельно по стороне низшего напряжения с включенным АВР.
7.2.2. В случае автоматического отключения от линейных защит транзитной линии с ПС на ответвлении по схеме 7.2.1 — перечни а), б), в) — линия опробуется напряжением, а затем включается в транзит.
В случае отключения линии защитами от внутренних повреждений трансформатора включение линии может быть произведено только после отключения разъединителей поврежденного трансформатора.
7.2.3.При автоматическом отключении от линейных защит транзитной линии с ПС на ответвлении по схемам 7.2.1 — перечни г), д) или е) — и срабатывании АВР со стороны высокого (низкого) напряжения включение линии осуществляется на общих основаниях (см. 7.1).
В случае отказа в действии АВР или при его отсутствии (не установлен, отключен по заявке) и обесточивания потребителей линия опробуется напряжением и включается в транзит.
7.2.4. Опробование транзитных линий с ответвлениями, которые отключились по условиям 7.2.2, 7.2.3, производится в случае отказа в работе АПВ, вывода его в ремонт, а также в случае его неуспешной работы.
7.2.5. В случае неуспешного включения с пульта линий с ответвлениями, имеющими в транзите разъединители, позволяющие произвести разделение линий на части, линии опробуются напряжением частями с предварительной проверкой состояния оборудования на ПС и на ответвлениях.
7.2.6. На ВЛ с ответвлениями, которые имеют кабельные участки, распространяются указания 7.1.

7.3. Перегрузка транзитных линий электропередачи.

7.3.1. Перегрузка транзитных линий электропередачи, соединяющих отдельные электростанции или группу электростанций с энергосистемой, может возникнуть вследствие:
а) сброса мощности электростанций в приемной части энергосистемы;
б) отключения части линий или трансформаторов, входящих в сечение транзитных линий;
в) нарушения устойчивости.
7.3.2. Перегрузка транзитных линий электропередачи может быть опасной по условиям:
а) недопустимой токовой нагрузки выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и другого оборудования, входящего в транзит, а также нагрева проводов линий электропередачи;
б) статической устойчивости.
7.3.3. На подстанциях предприятия для оперативного персонала должны быть указаны допустимые нагрузки транзитных линий (по нагреву) для нормальных и аварийных режимов и максимально допустимые нагрузки для нормальных и ремонтных схем по условиям устойчивости согласно 6.4.
Работа с перетоками, превышающими аварийно-допустимые значения, запрещается.
Допустимые токовые нагрузки по линиям для нормальных и аварийных режимов должны определяться с учетом допустимых нагрузок всего оборудования, входящего в транзитные ВЛ (проводов, высокочастотных заградителей, шин, трансформаторов тока, разъединителей, силовых трансформаторов).

7.4. Действия персонала при образовании гололеда на воздушных линиях электропередачи.

7.4.1. В случае получения оперативным персоналом сообщения о метеорологических условиях, вызывающих образование гололеда, персонал должен принять меры по изменению схемы электросетей с созданием на основных ВЛ, подверженных наибольшему образованию гололеда, нагрузок, предупреждающих эти образования.
7.4.2. Из-за потребления значительной реактивной мощности при плавке гололеда токами КЗ необходимо на время плавки максимально загрузить источники реактивной мощности, прилегающие к району плавки.
Плавку гололеда на тросах следует производить в любое время суток, а плавку на ВЛ рекомендуется проводить в дневное время.
7.4.3. Режим плавки гололеда определяется по наиболее обледенелому участку провода (троса). Максимально допустимый ток должен определяться с учетом технического состояния линии из расчета нагрева провода (троса) не более чем до 90 °С без гололеда.
Плавка гололеда на грозозащитных тросах с волоконно-оптическим кабелем не предусматривается.
Если токи плавки превышают максимально допустимые токи разъединителей, трансформаторов тока, воздушных и масляных выключателей, ВЧ - заградителей, то последние при технической возможности должны быть зашунтированы (в электроустановках напряжением до 110 кВ).
7.4.4. При плавке гололеда токами нагрузки необходимо следить за допустимыми перетоками активной мощности по межсистемным и транзитным ВЛ по условиям статической устойчивости. Предельные перетоки мощности по условиям статической устойчивости на время плавки гололеда или предотвращения его образования могут быть увеличены на 11 % исходя из возможности снижения запаса статической устойчивости в аварийных условиях.
7.4.5. Если плавка проводится на проводах и тросах, то в первую очередь необходимо произвести плавку на тросе для предупреждения опасных сближений троса с проводом и избежать обрыва троса при больших перегрузках весом гололеда, который, как правило, больше на тросе, чем на проводах.
В отдельных случаях удаление гололеда с троса является достаточным для предупреждения повреждения ВЛ.
7.4.6. В случае гололеда нарушается работа ВЧ - каналов защит. На ВЛ, ВЧ - защиты которых оснащены постами без автоматической проверки исправности ВЧ - канала, канал следует проверять в режиме ручного обмена, не реже чем 1 раз в 2 ч, что должно быть указано в инструкции пред приятия.