Комплексы работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования

СОСТАВ
Комплексов работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций 6-20/0.4 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ

Комплекс работ по техническому обслуживанию ВЛ 0.4-20 кВ

Наименование и состав комплекса

Примечания

1. Обрезка веток деревьев

По всей длине трассы ВЛ

2. Подтяжка бандажей

По мере необходимости

3. Вырубка отдельных деревьев

Производится, когда деревья угрожают падением на ВЛ

4. Восстановление нумерации
опор и предупредительных знаков

По мере необходимости

5. Принятие мер по охране ВЛ

Выдача предписаний предприятиям и организациям, нарушившим "Правила охраны электрических сетей выше 1000 В" и "Правила охраны электрических сетей до 1000 В" и контроль за их выполнением

6. Подтрамбовка грунта у оснований опор

По мере необходимости

7. Вырубка кустарников в охранной зоне ВЛ

По мере необходимости

8. Заделка трещин, выбоин, сколов железобетонных опор и приставок

По мере необходимости

9.Установка замков на приводах разъединителей и их смазка

По мере необходимости

10. Установка предохранительного уголка для защиты электрокабеля

По мере необходимости

11. Ремонт или замена оттяжек

По мере необходимости

12. Перетяжка проводов

Производится на отдельных
участках ВЛ

13. Осмотры/проверки

При наступлении сроков



Комплекс работ по капитальному ремонту ВЛ 0.4-20 кВ

Наименование и состав комплекса

Примечания

Комплекс работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,4 - 20 кВ

См. пп.1-12

Перетяжка проводов

Производится на всех участках ВЛ, где
расстояние от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения не соответствуют требуемым значениям.

Выправка энергоопор

Выполняется выравнивание тех опор, которые имеют продольные или поперечные наклоны сверх нормативно допустимых.

Замена стоек, подкосов и приставок, вследствие загнивания, обгорания оголения арматуры, растрескивания бетона и дерева и прогиба сверх нормативных значений.

Количество заменяемых энергоопор не должно превышать 30 процентов от общего количества опор, установленных на ВЛ.

Установка приставок и откосов

По мере необходимости

Перенос или установка дополнительных опор, при выходе опоры из оси ВЛ /оползень/ или несоответствии длины промежуточного пролета.

Суммарная протяженность по трассе участков, подлежащих выносу, не должна превышать 15% общей протяженности ВЛ.

Расширение просеки

Производится при меньшем расстоянии между опорой и проезжей частью дороги установленным ПУЭ

Ремонт и замена ответвлений на ВЛ 0,4 кВ

Выполняется при несоответствии
требованиям ПУЭ

Монтаж дополнительного заземления и замена контура заземления

Производится при сопротивлении заземляющего устройства выше
допустимых значений

Замена заземляющего спуска
или устройство заземления

По мере необходимости

Замена крепления кабельной муфты

По мере необходимости

Восстановление антикоррозионного покрытия брони кабельных вставок на открытых участках

По мере необходимости

Регулировка, ремонт или
замена разъединителей и
приводов

По мере необходимости

Выправка траверс

Выполняется при отклонении траверс
от горизонтального положения свыше допустимых значений

Замена крюков и штырей

При деформации крюков и штырей
(или закрепление) или ослаблении их крепления

Замена траверс

Выполняется при загнивании или
образовании трещин свыше допустимых значений, сквозном ржавлении или прогибе металлических траверс, видимом с земли

Установка дополнительных
изоляторов

При необходимости

Замена изоляторов на опорах, разъединителях и кабельных концевых муфтах

Производится при сколах изоляторов свыше допустимого, загрязнении их поверхности, несоответствии проекту и действующим нормативно-техническим документам

Устройство двойных креплений проводов

В соответствии с требованиями директивных документов

Замена проводов

Производится при коррозии или вытяжке проводов свыше нормативного значения или несоответствия сечения и марки проводов требованиям ПУЭ

Устройство ремонтных муфт

Выполняется во время ремонта бандажей и соединителей провода из-за обрыва проволок, наличия соединения проводов скруткой

Замена шлейфов, проволок

Выполняется при обрыве коррозии, недостаточной или завышенной длине шлейфа

Переустройство закрепления энергоопор в грунте

Выполняется при недостаточном заглублении или проседании грунта у основания опор.

 

Комплекс работ по техническому обслуживанию ТП 6-20/0,4 кВ и РП 6–20 кВ

Наименование и состав комплекса

Примечания

Подкраска оборудования, дверей,
перегородок, закладных деталей,
вентиляционных жалюзей, контуров
заземлений

По мере необходимости

Зачистка и смазка рабочих контактов разъединителей, ВН, автоматических выключателей, рубилъников и контуров заземлений. Чистка дугогасительньых камер, смазка трущихся частей, регулировка приводов, блокировок и их механизмов

По мере необходимости

Проверка состояния оборудования; чистка трансформаторов, силовых щитов, РУ, камер трансформаторов от пыли и грязи; проверка состояния изоляции проходных и опорных изоляторов, при необходимости их замена; проверка состояния и при необходимости замена уплотнения проходных и опорных изоляторов; проверка и при необходимости замена предохранителей 10 кВ и 0,4 кВ; частичный ремонт вторичной коммутации

Производится по мере необходимости в соответствии о установленной периодичностью

Замер токовых нагрузок и напряжения силовых трансформаторов

Измерения токовой нагрузки должны проводиться, как привило, на каждой фазе вводов 0,4 кВ трансформаторов и отходящих ЛЭП. При разнице значений тока по фазам более 20% следует провести мероприятия по выравниванию нагрузки отдельных фаз. Измерения фазных и междуфазных напряжений производятся на шинах 0,4 кВ ТП и фазного напряжения - у наиболее удаленного от ТП потребителя. При необходимости производится 1раз в год в период максимальных нагрузок потребителей

Доливка масла в трансформатор

По мере необходимости

Обновление предупредительных
знаков и диспетчерских наименований

По мере необходимости

Заделка щелей и отверстий, через
которые возможно проникновение птиц и животных в здание ТП или РП

По обнаружении немедленно

Устранение течи крыши ТП

По обнаружении немедленно

Вырубка деревьев, угрожающих падением на ТП

По обнаружении немедленно

Осмотры (проверки) проведения

При наступлении сроков

Ревизия и смазка контактных
присоединений кабеля к шинам
или коммутационным аппаратам

По мере необходимости

Очистка и прогрев кабельных
воронок с доливкой мастики

По мере необходимости

Замена уплотнения дверей

По мере необходимости

Замена ламп накаливания

По мере необходимости

Удаление сорной растительности

По мере необходимости

 

Комплекс работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6 – 20 кВ

Наименование и состав комплекса

Примечания

Замена траверс

Производится при загнивании,
сквозной коррозии или прогибе

Замена бандажей строительной части МТП

Выполняется при обрыве одного или более витков проволочного
бандажа стоек к приставкам

Выправка и закрепление конструкции строительной части МТП

Выполняется при необходимости

Замена стоек, подкосов, приставок строительной части МТП

Производится при загнивании, обгорании, оголении арматуры,
растрескивании бетона и дерева, прогиба стоек сверх нормативно допустимых величии.

Комплекс работ по техобслуживанию ТП 6-20/0,4 кВ и PП 6–20 кВ

См. выше

Ремонт строительной части
ЗТП, РП

Выполняется при необходимости

Полная покраска корпуса КТП

Выполняется при поверхностной
коррозии

Замена корпусов КТЛ

Выполняется при сквозной коррозии

Окраска оборудования, панелей,
дверей, подножных решеток,
заземляющих проводников и силовых трансформаторов

Выполняется при необходимости

Ремонт освещения

Выполняется при необходимости

Ремонт оборудования, сборных
шин и блокировочных устройств

Выполняется при необходимости

Демонтаж и замена поврежденных
(перегруженных) силовых трансформаторов и полюсов масляных выключателей, выключателей нагрузки,
разъединителей (или их элементов),
разрядников, низковольтных автоматических выключателей, трансформаторов тока и напряжения

Выполняется при необходимости

Демонтаж незадействованного
оборудования

Выполняется при необходимости

Замена вводов 0,4-20 кВ

Выполняется при необходимости

Устройство, ремонт или замена заземляющих устройств

Производится при сопротивлении заземляющего устройства выше
допустимых значений.

Замена и ремонт средств связи,
релейной защиты и автоматики

По мере необходимости

Профилактические измерения и
испытания