Испытания и измерения выключателей нагрузки


Выключатели нагрузки представляет собой упрощенный выключатель, предназначенный для включения и отключения токов нагрузки. Для отключения токов перегрузок и коротких замыканий к выключателю могут последовательно подключаться силовые плавкие предохранители с кварцевым заполнением. Предохранители могут быть установлены сверху или снизу выключателя нагрузки. Выключатели нагрузки могут быть снабжены заземляющими ножами. Они заземляют верхние или нижние выводные контакты выключателя и устанавливаются соответственно сверху или снизу выключателя. При наличии предохранителей ножи заземления могут быть установлены за предохранителями.

До начала испытаний необходимо выполнить следующие организационно-технические мероприятия:

- изучить проектную, техническую и заводскую документацию с целью выявления возможных отклонений проектных решений от требований ПУЭ, ПЭЭП и др. нормативно-технических документов;

- проверить соответствие паспортных данных выключателя, привода, предохранителей, трансформаторов тока и аппаратов вторичной цепи проектной и заводской документации, рабочему напряжению сети и рабочему току линии, напряжению и роду источника оперативного тока;

- произвести внешний осмотр оборудования и проверить выполнение электромонтажных работ с целью определения готовности к проведению испытаний.

Все обнаруженные дефекты и недостатки должны быть устранены до начала испытаний.

Нормы приемо-сдаточных испытаний выключателей нагрузки.

Объем приемо-сдаточных испытаний выключателей нагрузки.

В соответствии с требованиями ПУЭ полностью собранный и отрегулированный выключатель нагрузки испытывается в следующем объеме:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции включателей нагрузки;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.


3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов выключателя;

б) обмоток электромагнитов управления.

 

1.      Проверка действия механизма свободного расцепления.

2.      Проверка срабатывания привода при пониженном напряжения.

3.      Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием.

4.      Испытание предохранителей.

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Производится мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В со всеми присоединенными аппаратами (катушки проводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.). Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.

Методика измерения сопротивления изоляции изложена.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

а) Изоляция выключателя нагрузки. Испытательное напряжение принимается в соответствии с нормами. Продолжительность испытания - 1 мин.

Для проведения испытаний необходимо:

- включить выключатель нагрузки;

- силовой кабель отсоединить, жилы закоротить и соединить с "землей";

- вторичные обмотки трансформаторов тока заземлить.

Испытательное напряжение поочередно прикладывают к каждой фазе выключателя, а другие две фазы при этом закорачиваются и соединяются с "землей".

б) Изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Производится совместно с присоединенными вторичными цепями испытательным напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин.

Методика испытания изоляции повышенным напряжением изложена.

Измерение сопротивления постоянному току.

а) Контактов выключателя. Измерение производится для токоведушей системы полюса выключателя и каждой рабочей пары контактов.

В первом случае, после включения выключателя нагрузки, микроомметр подключается к токоведущим шинам до и после выключателя и производится замер сопротивления для каждой фазы.

Во втором случае, после включения выключателя нагрузки, микроомметр подключается непосредственно к подвижному и неподвижному главным контактам каждого полюса выключателя.

Знание переходного сопротивления контактов не должно превышать заводских данных.

б) Обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления обмоток постоянному току должно соответствовать заводским данным.

Методика измерения сопротивления постоянному току контактных соединений и токоведущих частей изложена.

Проверка действия механизма свободного расцепления.

Производиться в двух-трех промежуточных положениях на участке хода включения выключателя от момента замыкания первичной цепи до полного его включения. Действие механизма свободного расцепления проверяют при медленном включении выключателя и подаче команды на отключение в одном из промежуточных положений и во включенном состоянии. Во всех случаях выключатель нагрузки должен надежно отключаться без задержек и заеданий.

При наличии предохранителей производится опробывание отключения выключателя при перегорании предохранителей 3-х кратным воздействии на рычажную систему блокконтактов отключающей катушки. При этом выключатель нагрузки также должен надежно отключаться.

Проведение периодических проверок, измерений и испытаний выключателей нагрузки, находящихся в эксплуатации.

Выключатели нагрузки, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическим проверкам, измерениям и испытаниям в объеме и сроки, предусмотренные настоящим параграфом.

Проверки, измерения и испытания производятся при капитальном ремонте (К), при текущем ремонте (Т) и в межремонтный период (М).

Для выключателей нагрузки и предохранителей напряжением выше 1 кВ К, М проводятся в сроки, установленные системой ППР, но К - не реже 1 раза в 8 лет.

Объем испытаний предусмотренных ПЭЭП включает следующие работы:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

а) изоляции выключателя;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток выключающей и отключающей катушек.

3. Измерения сопротивления постоянному току контактов выключателя.

4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей.

5. Определение степени обгорания контактов.

6. Проверка действия механизма свободного расцепления.

7. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.

8. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями.

9. Испытание предохранителей.

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек.

Проводится при капитальном ремонте.

Измерение производится мегаомметром на напряжение 500-1000 В со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.д.). Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.

Методика измерений приведена.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Проводится при капитальном ремонте.

Длительность испытания 1 мин.

а) Изоляции выключателя. Значение испытательного напряжения 32 кВ при классе напряжения выключателя 6 кВ и 42 кВ при классе напряжения выключателя 10 кВ.

Методика испытания изложена.

б) Изоляции вторичных цепей и обмотки включающей и отключающей катушек. Производится напряжением 1000 В.

Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В.

При проведении испытания мегаомметром на 2500 В можно не производить измерений сопротивления изоляции мегаомметром на 500-1000 В.

Методика испытаний приведена.

Измерение сопротивления постоянному току контактов выключателя.

Проводится при капитальном ремонте.

Производится измерение сопротивления токоведущей системы фазы и каждой пары рабочих контактов выключателя. Сопротивление должно быть выше первоначального или исходного не более чем в 1,5 раза.

Методика измерения приведена.

Определение степени износа дугогасящих вкладышей.

Проводится при капитальном ремонте.

Степень износа определяется остающейся толщиной стенки дугогасительных вкладышей. Минимальная толщина стенки вкладышей для выключателей нагрузки должна быть не менее 0,5 мм.

Определение степени обгорания контактов.


Проводится при капитальном ремонте.

Определяется степень обгорания подвижного и неподвижного дугогасительных контактов. Величина суммарного обгорания контактов не должна превышать 4 мм.

Проверка действия механизма свободного расцепления.

Проводится при капитальном ремонте.

Проверяется в работе при включенном положении привода в двух-трех промежуточных его положениях и на границе зоны действия свободного расцепления.

Методика проверки приведена.

Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.

Проводится при капитальном ремонте.

Минимальное напряжение срабатывания катушек отключения приводов должно быть не менее 0,35· Uном, а напряжение надежной работы - не более 0,65·Uном. Напряжение надежной работы контакторов включения должно быть не более 0,8· Uном. Надежное включение выключателя должно быть обеспечено при напряжении на зажи мах катушек привода в момент включения 0,8·Uном.

Методика и электрические схемы испытаний приведена.

Испытания выключателя многократными включениями и отключениями.

Проводится при капитальном ремонте.

Включение и отключение выключателя при многократном опробовании должны производится при напряжениях в момент выключения на зажимах катушки привода 110, 100, 40 и 80% номинального. Число операций для каждого режима опробования 3 ÷5.

Если по условиям работы источника питания оперативного тока не представляется возможным провести испытание при напряжении 1,1·Uном то допускается проведение его при максимальном напряжении на зажимах катушки привода, которое возможно по лучить. Выключатели, предназначенные для работы в цикле АПВ, должны быть подвергнуты двух-трех кратному опробованию в цикле О-В-О при номинальном напряжении на зажимах катушки привода.

При испытаниях выключателя многократными включениями и отключениями рекомендуется воспользоваться электрической схемой испытания, показанной на рис. 2.

Испытание предохранителей.

Испытание предохранителей выше 1000В производится в следующем объеме:

а) Испытание опорной изоляции предохранителей выше 1000 В повышенным напряжением промышленной частоты. Проводится при капитальном ремонте.

Нормы испытания приведены. Испытания производятся совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячеек.

б) Определение целостности плавких вставок и токоограничивающих сопротивлений и соответствия их проектным данным. Проводится в межремонтные периоды эксплуатации.

Плавкие вставки и токоограничивающие сопротивления должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным.