Испытание воздушных выключателей


Воздушные выключатели являются наряду с масляными выключателями основными коммутационными аппаратами, устанавливаемые в распределительных устройствах, высотного напряжения для разрыва электрической цепи под нагрузкой и отключения токов короткого замыкания.

Воздушные выключатели устанавливаются на ОРУ напряжением 330 кВ и выше. На ОРУ напряжением 35, 110 и 220 кВ они устанавливаются при отсутствии масляных выключателей необходимых параметров или по требованиям устойчивости системы электроснабжения.

Воздушные выключатели выпускаются и эксплуатируются трех серий:

- серия ВВБ с металлическими гасительными камерами;

- серии ВНВ со стеклоэпоксидными гасительными камерами и с двойным модулем 220 кВ в отличие от выключателя ВВБ, которые имеют по конструкции гасительных камер модуль 110 кВ;

- серии ВВ в закрытыми воздухонаполненными отделителями.

Испытания и опробования воздушных выключателей необходимо проводить с соблюдением общих и специальных мер по технике безопасности. Персонал, выполняющий наладочные работы, должен находиться при испытаниях в защитном месте (испытательной лаборатории, передвижной мастерской и п.т.) не ближе в 15-20 м от крайней фазы. Доступ к выключателю, на котором ведутся испытания, отражают канатом в радиусе 50-60 м.

Нормы приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей.

Объем приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей.

В соответствии с требованиями ПУЭ вводимые в эксплуатацию воздушные включатели подвергаются испытаниям в следующем объеме:

1. Измерение сопротивления изоляции.

а) опорных изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех каналов напряжений;

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.:

а) изоляция выключателей;

б) изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения;

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей;

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя.

4. Проверка характеристик выключателя.

5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.

1.      Испытание выключателя многократным включением и отключением.

2.      Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.

3.      Проверка хода якоря электромагнита управления.

Измерение сопротивления изоляции:

а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг. Производится для выключения всех классов напряжений мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.

В случае необходимости, особенно при измерениях в сырую погоду, для исключений влияния токов утечки на показания мегаомметра на внешней поверхности изоляторов устанавливаются охранные кольца,

Предельные значения сопротивления изоляции приведены в табл. 1.


Таблица 1. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей

Испытываемый объект

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ

до 15

20-35

110 и выше

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора

1000

5000

5000

Тяга, изготовленная из органических материалов

 

3000

 

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами цепей управления, защиты и сигнализации мегаомметром на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 1 МОм.


Испытание повышенным напряжением повышенной частоты:

а) изоляции выключателей. Обязательно производится для выключателей напряжением до 35 кВ включительно. Испытание опорной изоляции выключателя, состоящий из многоэлементных изоляторов, повышенным напряжением промышленной частоты выполняется напряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изоля тора. Опорную цельнофарфоровую изоляцию испытывают напряжением промышленной частоты по нормам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2. Испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Испытательное напряжение, кВ

На заводе изготовителе

Аппараты, КРУ и КТП

Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации

Фарфоровая изоляция

Другие виды изоляции

3

6

10

15

20

35

24

32(37)

42(48)

55(63)

65(75)

95(120)

24

32(37)

42(48)

55(63)

65(75)

95(120)

21.6

28.8(33,3)

37.8(43,2)

49.5(56,7)

58.5(67,5)

85.5(108)

Примечание: Испытательное напряжение для аппаратов и КРУ распространяются как на на их изоляцию относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с одним или двумя (значение в скобке) разрывами на полюс.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1мин.

б)изоляции вторичных цепей и обмоток электроприемников управления. Испытание проводится напряжением 1 кВ со всеми присоединительными аппаратами в течение 1мин.



Измерение сопротивления постоянному току - Испытание воздушных выключателей


а) контактов воздушных выключателей. Измерения выполняются для выключателей всех классов напряжений. Измерению подлежит сопротивление всего тока ведущего контура, а также сопротивление контактных разрывов каждой камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. Для измерений применяют микроомметры, двойные мосты или метод ампер-вольтметра. Сопротивления постоянному току контактов должно быть не более допустимых значений, указанных в табл. 3. или заводской документации.

Таблица 3. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току контактов воздушных выключателей

Тип выключателя

Номинальное напряжение кВ

Номинальный ток, А

Сопротивление, мкОм

всего контура полюса

гасительной камеры

одного разрыва гасителной камеры

ножа отделителя

одного разрыва отделителя

одного дугогасительного устройства

ВВ-15/600

15

600

120

-

-

-

-

-

ВВН-35/600

35

600

110

-

-

-

-

-

ВВН-35/1000

35

1000

60

-

-

-

-

-

ВВН-110/800-4000

110

800

350

150

75

200

-

-

ВВН-110-2000/4000

110

2000

150

100

50

50

-

-

ВВ-4001-110/600

110

600

500

200

100

250

-

-

ВВ-400 1У

110

800

500

200

100

250

-

-

ВВН-110-6

110

2000

120

40

20

40

20

-

ВВН-154/800-4000

150

800

425

225

75

200

-

-

ВВН-154/2000-6000

150

2000

200

150

50

50

-

-

ВВН-154/800-6000

150

800

425

225

75

200

-

-

ВВН-154/2000-6000

150

2000

200

150

50

50

-

-

ВВН-154/800-6000

150

800

425

225

75

200

-

-

ВВН-154/8

150

2000

160

60

20

60

20

-

ВВН-220-10

220

2000

200

80

20

80

20

-

ВВН-220-15

220

2000

260

100

20

80

20

-

ВВ-220

220

1000

400

250

-

150

-

-

ВВН-220/1000-7000

220

1000

400

250

40

150

-

-

ВВН-220-2000-7000

220

2000

400

250

40

150

-

-

ВВН-35-2

35

2000

60

-

-

-

-

-

ВВУ-35

35

2000

-

-

-

-

-

80

ВВБ-110-6

110

2000

-

-

-

-

-

80

ВВБ-110-31,5/2000

110

2000

-

-

-

-

-

80

ВВБМ-110Б-31,5/2000

110

2000

-

-

-

-

-

80

ВВУ-110-40/2000-04

110

2000

300

-

-

-

-

80

13 ВВБ-150Б-25/2000

150

2000

-

-

-

-

-

80

ВВБ-150Б-31,5/3200

150

3200

-

-

-

-

-

80

ВВБ-220-12

220

2000

300

-

-

-

-

80

ВВБ-220У-15

220

2000

640

-

-

-

-

8O

ВВД-220Б

220

2000

300

-

-

-

-

80

Если измерение величины выше нормируемых, то необходимо произвести ревизию контактов и повторить измерение.

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Измерение производится с помощью одинарного моста. Значение сопротивлений указывается для каждого типа выключателя согласно табл. 4. или данным завода-изготовителя.

Таблица 17.4. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей

Тип выключателя

Соединение электромагнитов фаз

Напряжение, В

Сопротивление обмоток, Ом

ВВН-110, ВВН-35

ВВН-154, ВВ-220

ВВУ-35, ВВБ-110-6

ВВБМ-110, ВВБ-150

ВВБ-220-12

ВВД-220Б, ВВУ-110

Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой)

220

1-я обмотка - 10±1,5

2-я обмотка - 45±2,0

Обе обмотки - 55±3,5

ВВБ-22-У-15

 

110

1-я обмотка - 2,4±0,05

2-я обмотка - 11,3±0,55

Обе обмотки - 13,7±0,55

ВВН-110, ВВ-220 ВВН-220

Раздельное или параллельное

220

64

+3%

-8%

ВВН-110, ВВН-154

ВВН-220, ВВ-220

Последовательное

220

83

+3%

-8%

ВВН-35, ВВН-110 ВВН-154, ВВ-220

Раздельное или параллельное

110

16,3

+3%

-8%

ВВН-110., ВВН-154

ВВ-220

Последовательное

110

1,68

+3%

-8%

ВВ-35, ВВН-35

Раздельное

220

49

+1,47%

-3,92%

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Измерение величины сопротивления постоянному току должны соответствовать нормам. приведенным в табл. 5. или заводским данным.

Таблица 5. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току элементов омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей

Тип выключателя

Сопротивление, Ом

ВВН-154/800-4000, ВВН-154/2000-6000

180 000±2%

ВВН-154/800-6000, ВВ-220

 

ВВН-220/1000-7000, ВВН-220/2000-7000

 

ВВН-220-10, ВВН-154-8, ВВН-220-15

15 000±150

ВВН-110-6

150±5

ВВУ-35

4,6-0,25

ВВУ-110, ВВБ-220У-15

5±0,3

ВВБ-110-6, ВВБ-220-12

100

+2%

-0,5%

ВВБМ-110Б-31,5/2000

50±0,5

ВВБ-1 50Б-25/2000

100±0 5

ВВБ-150Б-31,5/2000

100±0 5

ВВД-220Б-40/2000

50±0,5