Испытание вентильных разрядников


На зажимах оборудования электроустановок при коммутациях электрических цепей, разрядах молнии и т. п. могут возникать перенапряжения, представляющие опасность для изоляции оборудования. Основным средством ограничения перенапряжений служат вентильные разрядники.

Защитное действие разрядника обуславливается тем, что при появлении опасного изоляции перенапряжения происходит пробой искрового промежутка разрядника, а протекающий через разрядник импульсный ток вследствие нелинейности рабочего сопротивления не создает опасного для изоляции повышения напряжения.
Находят применение вентильные разрядники различной конструкции. Приняты следующие буквенные обозначения типов разрядников: Р - разрядник; В - вентильный; О - облегченный; С - станционный; М - магнитный или модернизированный; Т - с токоограничивающими искровыми промежутками или тропического исполнения (если Т стоит после цифры); П - повышенное напряжение гашения; Г - грозовой; РД - с растягивающейся дугой; У - для работы в районах с умеренным климатом; число после дефиса номинальное напряжение, кВ; цифра 1 - для работы на открытом воздухе. Например, РВМГ-110МТ1 разрядник вентильный, с магнитным гашением, грозовой, на напряжение 110 кВ, модернизированный, с токоограничивающими искровыми промежутками, для работы на открытом воздухе.
По назначению вентильные разрядники делятся: для защиты электрооборудования от атмосферных перенапряжений (РВО, РВС, РВМГ, РВМА, РВП); для защиты машин и оборудования от атмосферных и кратковременных внутренних перенапряжений (РВРД, РВМА, РВВМ, РВМ); для защиты тягового электрооборудования от перенапряжений (РМВУ).

Для защиты электрооборудования высокого напряжения (60 кВ и выше) от грозовых перенапряжений разрядники комплектуются из типовых элементов (разрядники типа РВС - из элементов напряжением 15, 20, 30, 33 или 35 кВ; разрядники типа РВМГ - из унифицированных рабочих элементов РВМГ-30)
РВП - разрядник вентильный подстанционный, облегченной конструкции и не имеющий шунтирующих сопротивлений.

Нормы приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников - Испытание вентильных разрядников


Объем приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников.

В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников включает следующие работы.
1. Измерение сопротивления элемента разрядника.
2. Измерение тока проводимости (тока утечки).
3. Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте.

Измерение сопротивления элемента разрядника.

Измерения сопротивления разрядника, как общее, так и составляющих элементов, производят мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции элемента не нормируется.
Для оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравниваются с сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-изготовителя.
Разрядники типа РВС, собираемые в колонну из отдельных элементов, разделяются по сопротивлению на шесть групп (см. табл. 1). Для равномерного распределения напряжения рекомендуется собирать разрядники из элементов одной группы. Элемент с меньшим сопротивлением должен располагаться ближе к проводу (шине), находящемуся под напряжением, а элемент с большим сопротивлением устанавливается ближе к фундаментной плите (земле).

Таблица 1. Характеристики элементов разрядников PBC

Номер группы

Сопротивление, МОм, для элементов

PBC-33

PBC-20

PBC-15

0

480-615

240-315

160-215

1

615-810

315-415

215-285

2

810-1100

415-550

285-385

3

1100-1450

550-785

385-515

4

1450-1850

785-965

515-675

5

1850-2450

965-1265

675-885

 

В табл. 2 - 4 представлены характеристики разрядников типа РВМ, РВМГ и РВМК.

Таблица 2. Характеристики разрядников PBM

Тип разрядника

PBM-6

PBM-10

РВМ-15

PBM-20

PBM-35

Количество элементов

1

1

1

1

2

Сопротивление разрядника, МОм

100-250

170-550

600-2000

1000-10000

600-2000

Таблица 3. Характеристики разрядников РВМГ

Тип разрядника

РВМГ-110

РВМГ-150

РВМГ-220

РВМГ-330

Количество элементов

3

4

6

8

Сопротивление разрядника, МОм

400-700

700-1000

1000-1500

1500-2500

 

Таблица 4. Характеристики разрядников РВМК

Тип разрядника

РВМК-330П

PBMK-400П

РВМК-500П

Количество элементов:
- основных
- вентильных
- искровых
Сопротивление элементов, МОм:
- основных
- вентильных
- искровых

11
3
3

 

120-250
(5-55)·10-3
300-1600

13
4
4

 

250-350
(5-55)·10-3
300-1600

17
5
5

 

350-500
(5-55)·10-3
300-1600

 

Измерение сопротивления разрядников позволяет выявить увлажнение внутренних деталей при нарушении герметичности разрядников, обрыв цепи шунтирующих резисторов или другие дефекты, связанные с увеличением тока утечки разрядников РВП или резким изменением величины тока проводимости разрядников РВС, РВМГ или РВВМ.
Как отмечалось, сопротивление элементов разрядников не нормируется. Поэтому, рекомендуется, для ориентировки, принимать во внимание данные табл. 1 - 4. Peзультаты измерений следует также сравнивать с результатами заводских испытаний.
Сопротивление элементов разрядников необходимо измерять после дождливого периода в сухую погоду без тумана, росы и при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. При этом следует обращать внимание на чистоту и отсутствие влаги на фарфоровых покрышках, а также на надежность контактов в измерительной цепи.
При измерениях сопротивления разрядников необходимо проверять также сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников и регистраторов срабатывания. Сопротивление их изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В.


Измерение тока проводимости (тока утечки) - Испытание вентильных разрядников


Допустимые токи проводимости (токи утечки) отдельных элементов вентильных разрядников приведены в табл. 5.

Таблица 5. Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников

Тип разрядника или его элементов

Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу
разрядника, кВ

Ток проводимости
элемента разрядника, мкА

Верхний предел
тока утечки, мкА

РВВМ-3
РВВМ-6
РВВМ-10

4
6
10

400-620

 

РВС-15
PBC-20
РВС-33, РВС-35

16
20
32

400-620

 

РВО-35

42

70-130

 

РВМ-3

4

380-450

 

РВМ-6

6

120-220

 

PBM-10

10

200-280

 

РВМ-15

18

500-700

 

PBM-20

24

500-700

 

РВП-3

4

 

10

РВП-6

6

 

10

РВП-10

10

 

10

Элемент разрядников РВМГ-110,
РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-330,
РВМГ-500

30

900-1300

 

Основной элемент разрядника серии
РВМК

18

900-1300

 

Искровой элемент разрядника серии
РВМК

28

900-1300

 

Основной элемент разрядников
РВМК-330П, РВМК-500П

24

900-1300

 

Примечание: Данные табл. 1.8.32 ПУЭ.

Измерение токов утечки и токов проводимости разрядников с шунтирующими сопротивлениями позволяет выявить такие же дефекты, как и измерение сопротивления разрядников мегаомметром, но на несколько более ранней стадии их развития.
Высокое постоянное напряжение для измерения токов проводимости и утечки разрядников можно получить от кенотронного аппарата АИИ-70 (см. рис. 1). Измерения производятся для каждого элемента в отдельности. При этом пульсация выпрямленного напряжения должна быть не более 10%. Аппарат АИИ-70 имеет однополупериодное выпрямление, поэтому для снижения пульсации в измерительную схему включается конденсатор, емкость которого зависит от типа разрядника и должна соответствовать данным табл. 6. Включение конденсатора позволяет уменьшить пульсацию до 3% амплитудного значения напряжения.

Таблица 6. Емкости для сглаживания выпрямленного напряжения при измерении токов проводимости разрядников

Тип разрядника

Номинальное
напряжение, кВ

Наименьшая емкость, мкФ

одно полупериодная
схема

двухполупериодная
схема

Элементы серии РВМГ, основной и искровой элементы разрядника
РВМК

-

0,2

0,1

РВП, РВО

3-20

0,001

0,0005

Другие разрядники

3-10
15-20
30-35

0,2
0,05
0,03

0,1
0.025
0,015

В качестве сглаживающих могут быть применены любые конденсаторы, в частности, косинусные.
Выпрямленное напряжение на испытываемый разрядник следует подавать с помощью экранированного проводника с целью исключения из показаний микроамперметра тока утечки по поверхности изолятора.