Инструкция по взаимоотношению персонала ОДС с персоналом предприятия

1. Введение

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании:

  1. Инструкции "Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения", ГКД 34.35.507-96;
  2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), ГКД 34.20.507-2003;
  3. Инструкции «Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях» (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004);
  4. Положения об оперативно-диспетчерской службе электрических сетей.

1.2. Инструкция устанавливает взаимоотношения оперативного и оперативно-производственного персонала с диспетчером ОДС ЭС.

1.3. Знание настоящей инструкции обязательно для:

  1. оперативного и оперативно-производственного персонала электрических сетей;
  2. диспетчеров ОДС;
  3. диспетчеров РЭС;
  4. персонала службы линий;
  5. персонала службы связи;
  6. персонала службы РЗА.

2. Общая часть

2.1. Диспетчер во время несения дежурства является оперативно-техническим руководителем в электрической части предприятия.
Дежурному диспетчеру ОДС (ДД ОДС) подчиняется оперативный (оперативно-производственный) персонал службы подстанций, оперативный персонал (диспетчеры) РЭСов, линейный персонал и персонал узлов связи и телемеханики предприятия, а также водитель дежурной автомашины ЭС.

2.2. Подчиненный персонал обязан выполнить все оперативные распоряжения ДД ОДС немедленно и безоговорочно. Распоряжение ДД ОДС по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению оперативным персоналом и не может быть отменено, изменено, отсрочено никем.
В случае, если распоряжение ДД ОДС представляется подчиненному персоналу неверным, он обязан немедленно доложить ДД ОДС об этом. При подтверждении распоряжения оперативный персонал должен его выполнить.

ПРИМЕЧАНИЕ: не выполняются только те распоряжения диспетчера, которые противоречат действующим Правилам безопасной эксплуатации электроустановок (ПБЭЭ) и Инструкциям (угрожают целостности оборудования или жизни людей). В этих случаях подчиненный персонал обязан немедленно высказать диспетчеру свой отказ выполнить такое распоряжение, а также доложить об этом своему непосредственному начальнику и сделать соответствующую запись в оперативный журнал.

2.3. Ответственность за невыполнение или задержку выполнения распоряжения ДД ОДС несут лица, не выполнившие распоряжение, а также руководители, санкционировавшие его невыполнение или задержку.

2.4. Оперативный персонал, получив распоряжение своего начальника по вопросам, входящим в компетенцию ДД ОДС, должен выполнить его только после уведомления и получения разрешения последнего.

2.5. Диспетчер РЭС обязан без напоминания при приемке смены в течение 30 минут отдать ДД ОДС устный рапорт о положении в районе электрических сетей.
Кроме того, диспетчер ночной смены должен отдать ДД ОДС устный рапорт о положении в районе электрических сетей, по состоянию дел на 6:00, включающий в себя:
- количество поступивших заявок за сутки;
- количество выполненных заявок за сутки;
- количество оставшихся заявок, с разбивкой по суткам;
- наличие не обесточенных обрывов;
- шунты в сети до 1000 В;
- шунты в сети 6-10 кВ;
- на повреждении кабелей 6-10 кВ, и изменения по ним;
- на повреждении кабелей 0,4 кВ, и изменения по ним;
- наличие дизельных электростанций и количество их разрешенных;
- наличие обесточенных ТП их категорийность и причина обесточивания;
- хищения.

2.6. Оперативный и оперативно-производственный персонал подстанций с постоянным дежурством обязан при приемке смены отдать ДД ОДС устный рапорт о положении на объектах гр. ПС (о состоянии оборудования, схеме электроустановки, о намечаемых и проводимых работах, о всех ненормальностях и дефектах и т.д.).

2.7. Порядок диспетчерского руководства оперативными переключениями и производством операций, управления оборудованием определяется специальными инструкциями и перечнем распределения оперативного ведения и управления оборудования.

2.8. Все оперативные переговоры должны обязательно фиксироваться в оперативных журналах объектов с точным указанием времени получения и выполнения каждой операции.

2.9. Оперативный журнал диспетчера ОДС (ОДГ РЭС) ведется с учетом наличия и исправного состояния студийного магнитофона.

2.10. Основное рабочее место дежурного персонала подстанции расположено в помещении щита управления подстанции. Уходя из помещения щита управления, дежурный персонал обязан поставить об этом в известность диспетчера и сообщить место, куда он уходит.
Рабочее место диспетчера РЭС – диспетчерский пункт РЭС, и без разрешения ДД ОДС он не имеет права покинуть его (без явных признаков угрозы для жизни).

2.11. Требования предыдущего пункта распространяются и на оперативно-производственный персонал во время исполнения обязанностей ответственного лица оперативного персонала.

2.12. При переговорах, проводимых по любым видам связи, ДД ОДС и подчиненный ему персонал должны называть свои фамилии.

2.13. Руководство ликвидацией аварии в сетях РЭС, не затрагивающей основной сети электрических сетей, осуществляет диспетчер РЭС.

2.14. При отключении на ПС, находящихся в управлении диспетчера электрических сетей, присоединений питающих сети РЭС, ДД ОДС обязан сообщить соответствующему диспетчеру РЭС.

2.15. ДД РЭС обязан без промедления предоставлять информацию ДД ОДС об автоматических отключениях и других ненормальностях в работе сетей РЭС.

2.16. При применении регулировочных мероприятий по снижению энергопотребления потребителями диспетчер РЭС выполняет распоряжения ДД ОДС.

3. Взаимоотношения со службой ВЛ.

3.1. Распоряжение ДД ОДС о производстве внеочередных обходов по ЛЭП обязательно к исполнению линейным персоналом предприятия (начальником, мастером, бригадиром, а также электромонтером, обходчиком, персоналом службы ВЛ, находящемся на дежурстве в выходные или праздничные дни).
3.2. ДД ОДС предоставляет информацию о работавших защитах, указывает границы обхода, основываясь на результаты расчетов ПМКЗ.
3.3. Персонал СВЛ дает ДД ОДС оперативные сведения по аварийным обходам и хищениям ВЛ.
3.4. Служба ВЛ после выполнения обхода по ВЛ-35(110) кВ в случае автоматического отключения предоставляет ДД ОДС сведения согласно установленной формы.
3.5. Производство работ на ЛЭП и токоведущих частях подстанций, находящихся под напряжением, допускается только с разрешения ДД ОДС, которому в таких случаях следует сообщать: место (линия, участок) и объем работ.
3.6. Порядок вывода в ремонт и включения после ремонта ВЛ определен специальными инструкциями.
3.7. Работающие на линии бригады обязаны периодически проверять состояние радиосвязи.

4. Взаимоотношения со СПС

4.1. Распоряжение ДД ОДС об организации аварийно-восстановительных работ обязательно к исполнению персоналом СПС.
4.2. При отсутствии персонала ОВБ диспетчер имеет право вызвать для производства оперативных переключений руководство группы ПС или персонал СПС имеющий права оперативных переключений.
4.3. Оперативный персонал ПС по разрешению ДД ОДС может кратковременно привлекаться к ремонтным работам и испытаниям в рамках должностных инструкций, с освобождением на это время от исполнения обязанностей на рабочем месте и записью в оперативном журнале.
4.4. Все действия оперативного и оперативно-производственного персонала на оборудовании или устройствах находящихся в ведении диспетчера ОДС должны проводиться только с ведома или по распоряжению дежурного диспетчера. О всех неисправностях указанного оборудования и замечаниям по персоналу персонал СПС обязан сообщать дежурному диспетчеру в установленные сроки.
4.5. Порядок вывода в ремонт и включения после ремонта оборудования ПС определен специальными инструкциями.
4.6. Персонал СПС дает ДД ОДС оперативные сведения по повреждениям и хищениям оборудования ПС, находящегося в ведении и управлении диспетчера ОДС.

5. Взаимоотношения со службой РЗА

5.1. По требованию дежурного диспетчера персонал службы РЗА обязан организовать проявку осциллограмм для анализа действия защит, определения ПМКЗ и передать эти сведения дежурному диспетчеру.
5.2. В аварийных ситуациях диспетчер имеет право привлечь персонал службы РЗА к ликвидации аварии или неисправности оборудования в пределах зоны обслуживания.
5.3. Порядок вывода в ремонт и ввода после ремонта устройств РЗА определен специальными инструкциями.

6. Права дежурного диспетчера

6.1. Подчиненный диспетчеру персонал должен знать, что ДД ОДС имеет право:
- на первоочередные разговоры по всем видам связи;
- на прекращение разговора других лиц по всем видам связи, принадлежащих предприятию, как в аварийных случаях, так и при производстве оперативных переговоров;
- на запрещение переговоров других лиц по всем видам связи, принадлежащей предприятию, с целью освобождения требуемого ему канала связи;
- вызывать начальника и другой оперативный персонал на подстанцию для производства работ, осмотра оборудования, производства оперативных переключений, для контроля за нагрузкой потребителей и т.п., а также на время грозы, гололеда и других стихийных явлений;
- производить отстранение подчиненного оперативного персонала от дежурства в смене при допущении им грубых нарушений ПБЭЭ, ПТЭ или инструкций и с последующим уведомлением об этом начальника (зам. начальника) СПС или начальника СРС – в случае отстранения от дежурства диспетчера РЭСа, а также начальника ОДС.