Инструкция по ведению журнала заявок на вывод в ремонт оборудования

(Порядок вывода в ремонт оборудования ПС, РП, ТП, ВЛ, КЛ, РЗА, учёта, СДТУ)

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Инструкция составлена на основании:
_ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
_ГКД 34.35.507-96 Инструкция «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения»;
_ДО-2 «Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, линий, устройств РЗА, ТМ, СДТУ».
1.2.Знание настоящей инструкции обязательно для:
_диспетчеров ОДС;
_инженера по режимам ОДС;
_зам.начальника РЭС по оперативной работе;
_диспетчеров ОДГ;
_ОВБ РЭСов;
_начальников и мастеров групп подстанций;
_дежурного и оперативно-производственного персонала групп подстанций;
_оперативно-производственного и производственного персонала РЭСов;
_персонала СПС, СРС;
_персонала СВЛ, РЗА, ЛИП, ПСЭСУ и МО.

2. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ.

2.1.Оборудование подстанций, линий электропередач, устройства РЗА, СДТУ, учета и принятые в эксплуатацию, могут находиться в одном из следующих оперативных состояний: работе, резерве, автоматическом резерве, ремонте или консервации.
2.2.Вывод оборудования подстанций, РП, ТП, линий электропередачи, устройств РЗА, СДТУ и АСДУ, систем и приборов коммерческого, технического расчета небалансов узлов, систем (секций) шин электрической энергии, даже на основании утвержденных планов работы подразделений из работы или резерва для проведения ремонтных работ и испытаний, должен быть оформлен письменной заявкой, подаваемой согласно приложения №1 утвержденным перечнем на их оперативное управление или оперативное ведение в соответствующую диспетчерскую службу.
2.3.Заявки подразделяются на следующие виды:
_плановые, подаваемые в соответствии с утвержденными планами ремонта и испытаний;
_срочные – для проведения непланового ремонта в целях предупреждения повреждений элементов;
_аварийные – для проведения неотложного ремонта оборудования, если оно было отключено персоналом за фактом угрозы жизни персонала, жителей или в целях недопущения повреждения, устройствами РЗА при повреждениях элементов оборудования.
2.4.Плановые заявки на оборудование находящееся в управлении или ведении диспетчера ОДС подаются за подписью начальника, мастера группы подстанций, мастера ЛМП по согласованию с соответствующими службами. ОДГ РЭСов плановые заявки на оборудование находящееся в управлении или ведении диспетчера подаются за подписью начальника или мастера групп подстанций, мастера по обслуживанию РП, ТП, ВЛ, КЛ мастера участка. Потребители подают плановые заявки в ОДС, ОДГ в соответствии и инструкцией по взаимоотношениям.
2.5.Срочные и аварийные заявки на оборудование находящееся в управлении диспетчера ОДС подаются только за подписью начальника соответствующей службы или лица исполняющего его обязанности. В ОДГ РЭСов по согласованию с руководством службы.
2.6.Оперативно-производственный персонал групп подстанций, РЭС, производственный персонал ЛМП, участков, служб на котором произошло автоматическое отключение или произошло нарушение в работе в оборудования, обязан немедленно поставить в известность диспетчера в ведении и управлении которого находится данное оборудование. Определиться по характеру повреждения оборудования со сроками ремонта, и после согласования с начальником службы или лицом его замещающего подать срочную или аварийную заявку.
2.7.Срочные или аварийные заявки разрешается подавать в установленном порядке непосредственно диспетчеру в любое время суток, в оперативном управлении или в ведении которого находится отключенное или подлежащее выводу в ремонт оборудование.
2.8.Дежурный диспетчер имеет право разрешить вывод в срочный ремонт оборудования только в пределах своей смены и своих полномочий, оформив вывод оперативной заявкой. Разрешение на вывод в ремонт на более длительный срок должно быть дано техническим руководителем (начальником ОДС электрических сетей), техническим руководителем (начальником ОДС) предприятия, техническим руководителем (зам. начальника по оперативной работе) РЭСа в пределах своих полномочий.
2.9.При необходимости безотлагательного отключения оборудования (повреждение, отказов в работе, создание технологического нарушения в работе; вероятной угрозы для жизни персонала или населения), оно должно быть отключено дежурным или оперативно-производственным персоналом группы подстанций, РЭСа в соответствии с требованиями соответствующих инструкций, директивных документов с предварительным, если это возможно, и обязательным последующим уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала. После снятия напряжения с оборудования оформляется срочная заявка с указанием причины вывода и ориентировочной продолжительности ремонта.
2.10.Разрешение на вывод из работы или резерва и перевод в ремонт оборудования должно быть дано техническим руководителем (начальником ОДС электрических сетей), техническим руководителем (начальником ОДС) предприятия, техническим руководителем (зам. начальника по оперативной работе) РЭСа.
2.11.Время выполнения оперативных переключений, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования, систем и устройств РЗА, СДТУ, приборов коммерческого учета должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке. При этом должно быть учтено наличие или отсутствие связи. Если по какой-либо причине оборудование не было выведено из работы, резерва в намеченный срок, длительность ремонта должна быть сокращена, а дата и время ввода в работу оставаться прежней. Время простоя оборудования в ремонте, резерве считается с момента снятия с него напряжения до момента постановки под напряжение или введения в резерв.
2.12.В случае необходимости продлить срок ремонта оборудования, по причине увеличения объема работ, должна быть подана плановая заявка на продление. Заявка должна подаваться за сутки до намеченного срока окончания работ.
2.13.Нереализованная в течение двух суток заявка на вывод в ремонт оборудования автоматически отказывается. При необходимости выполнения работ требуется подача новой плановой заявки в установленном порядке.
2.14.Независимо от наличия разрешенной заявки на вывод в ремонт или резерв и последующий ввод в работу (резерв) производится только с разрешения или по распоряжению диспетчера в ведении (управлении) которого оно находится.

3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК И СРОКИ ИХ ПОДАЧИ.

3.1. Заявки на вывод в ремонт оборудования, ВЛ, устройств РЗА, ТМ, СДТУ и приборов коммерческого учета подаются согласно распределению по оперативному управлению и ведению, установленному настоящей инструкцией.
3.2. Вывод в ремонт оборудования групп подстанций, РП не должен приводить к нарушениям (простоям) приборов коммерческого или технического учета.
3.3. Заявки на вывод в ремонт оборудования ВЛ, подстанций, РП, ТП, устройств РЗА, СТДУ подаются в диспетчерскую службу, ОДГ, в управлении которой находится данное оборудование (ОДС, ОДГ), предварительно согласовав данную заявку со всеми заинтересованными подразделениями (СПС, РЗА, ЛИП, БЦР, СВЛ) в сроки указанные в Приложении №1.
3.4. Заявки на плановый вывод в ремонт оборудования должны, как правило, подаваться на основании утвержденных графиков ремонтов.
3.5. Заявки на вывод в ремонт оборудования должны иметь режимную проработку, целью которой является обеспечение надежности электроснабжения, исключения подачи напряжения в случае повреждения выводимого в ремонт оборудования, нештатную работу устройств РЗА. Режимные мероприятия, с учетом ремонтных схем и состояние сети, указываются в заявке. Если для вывода в ремонт того или другого оборудования, устройств РЗА, СДТУ не требуется выполнять режимные мероприятия, то в режимной проработке необходимо указывать: «Режим обеспечен». Заявки, в которых отсутствует режимная проработка, к рассмотрению не принимаются.
3.6. При планировании вывода в ремонт оборудования подстанций, ВЛ, устройств РЗА и СДТУ в основной сети необходимо руководствоваться следующим:
_не проводить переключений одновременно более чем на одном элементе главной схемы РУ и прилегающей сети;
_не проводить переключения в основной схеме при ремонтных режимах, кроме переключений по восстановлению нормальной схемы;
_вывод в ремонт и ввод в работу планировать на часы минимальных нагрузок;
_не допускать проведение плановых оперативных переключений на объектах с нарушенной фиксацией присоединений (за исключением вывод в ремонт присоединений для ремонта шинных разъединителей) или при выведенной в ремонт противоаварийной автоматике (ДЗШ, УРОВ);
_в грозовой период планировать ввод в работу оборудования до 14-00 час;
_вывод в капитальный ремонт оборудования планировать до наступления минусовых температур;
_при проведении работ на одной цепи двухцепных ВЛ планировать вывод АПВ по второй цепи;
3.7. Заявки на вывод в ремонт оборудования должны подаваться в соответствии с принятой облэнерго формой.
3.8. При подаче заявки на вывод в ремонт оборудования при реализации, которых снижается надежность электроснабжения потребителей первой категории необходимо согласовывать данные заявки с данными потребителями. При выводе в ремонт линий электропередачи заявки с потребителями согласовывает персонал групп подстанций.
3.9. Во всех структурных подразделениях предприятия осуществляющих эксплуатацию электроустановок, устройств РЗА, СДТУ (ОДС, ОДГ РЭСов, группах подстанций, ЛМП, мастерских участках, СПС, СВЛ, СДТУ, ЛИП, бригадах по обслуживанию оборудования РЭСов, ПСЭСУ и МО, СРЗА) ведутся журналы заявок на вывод в ремонт оборудования по форме указанной в Приложении №3.
3.10. При выводе в ремонт оборудования присоединений 3-110кВ и линий электропередачи:
3.10.1.Начальник (мастер) группы подстанций согласовывает предстоящий вывод в ремонт со всеми заинтересованными подразделений (ЛМП, ЛИП, РЗА, СДТУ) и руководством смежных групп подстанций и потребителями для организации комплексных ремонтов. В заявке указывается Ф.И.О. лица согласовавшего заявку. При отказе в согласовании заявки в ней также указывается Ф.И.О. лица несогласовавшего заявку и причину отказа.
3.10.2.Мастер ЛМП согласовывает предстоящий вывод в ремонт линии электропередачи с начальниками (мастерами) групп подстанций, к распределительным устройствам которых подключена данная линия.
3.11.Поданые на согласование заявки на вывод в ремонт оборудования подлежат фиксированию в «Журнале заявок на вывод в ремонт оборудования».
3.12.Группы подстанций заявки передают в СПС.
3.13.Служба подстанций прорабатывает заявки из условия:
_достаточности мер по подготовке рабочего места;
_возможности вывода в ремонт оборудования;
_обеспечения механизмами;
_соответствие месячным планам работ;
_соответствие нормам простоя оборудования в ремонте.
3.14.Служба подстанций передает заявки в ОДС в сроки указанные в приложении №1.
3.15.ЛМП заявки передают в службу линий.
3.16.Служба линий прорабатывает заявки из условия:
_достаточности мер по подготовке рабочего места;
_возможности безопасного выполнения работ;
_наличие утвержденного ПОР;
_обеспечения механизмами;
_соответствие месячным планам работ.
3.17.Служба линий передает заявки в ОДС в сроки указанные в приложении №1.
3.18.Вывод в ремонт оборудования РЗА, СДТУ, приборов учета электрической энергии:
3.18.1.Персонал ответственный за эксплуатацию выводимого в ремонт оборудования, устройства согласовывает работы с начальником (мастером) группы подстанций, руководством РЭСа.
3.18.2.Записывается текст заявки в «Журнал заявок на вывод в ремонт оборудования» обеими сторонами. При необходимости производства работ с отключением силового оборудования персонал групп подстанций подает заявку на отключение этого оборудования.
3.19.Служба РЗА рассматривает заявки с позиции работоспособности остающихся в работе устройств РЗА, а также исключения излишней работы устройств РЗА при выводе в ремонт силового оборудования.
3.20.СДТУ рассматривает поступающие на согласование заявки исходя:
_возможности обеспечения надежной связи с объектами, работающими бригадами.
3.21.ЛИП рассматривает поступающие на согласование заявки исходя:
_защиты остающегося в работе оборудования от перенапряжений;
_контроля за сроками испытаний;
_мерам безопасности при производстве высоковольтных испытаний;
_проведения испытания оборудования после ремонтов.
3.22.Заявки на вывод в ремонт присоединений 0,23 – 10кВ находящихся в оперативном управлении диспетчеров ОДГ РЭСа:
3.22.1. Мастер участка РЭСа передает заявку в ОДГ РЭСа в сроки указанные в приложении №1.
3.22.2. Зам. начальника РЭСа по оперативной работе рассматривает заявку из условия возможности вывода в ремонт оборудования, достаточности мер по отключению и заземлению оборудования.
3.22.3.Зам. начальника РЭСа по оперативной работе (диспетчер) согласовывает предстоящее отключение с начальником (мастером) группы подстанций, от шин которой запитано данное присоединение.
3.22.4.Главный инженер РЭСа рассматривает заявки из условия возможного безопасного выполнения работ, достаточности мер по отключению и заземления оборудования, обеспечения механизмами.
3.22.5.Начальник (мастер) группы подстанций записав заявку в «Журнал вывода в ремонт оборудования» передает заявку в службу подстанций.
3.23. При технологических нарушениях в сетях 6/10кВ РЭСов (автоматических отключениях ВЛ, ВКЛ, оборудования РП и ТП):
3.23.1. Если нарушение произошло в рабочее время, мастер ответственный за эксплуатацию данного оборудования оформляет заявку и передает ее в ОДГ;
3.23.2. Если нарушение произошло в нерабочее время или выходной день диспетчер ОДГ обязан оформить аварийную заявку в журнале заявок на вывод в ремонт оборудования. Рассмотреть меры безопасности, обеспечивающие безопасное выполнение работ и записать их в журнале. Вывод в ремонт подлежит согласованию с ответственным по РЭСу или СРС.
3.24. Вывод в ремонт оборудования 35кВ находящегося на балансе потребителей, других лицензиатов:
3.24.1. Потребитель или лицензиат подает заявки в ОДС в сроки указанные в приложении №1.
3.24.2.После рассмотрения заявки ОДС сообщает персоналу групп подстанций о предстоящем отключении.
3.25.Заявки не согласованные со всеми заинтересованными сторонами не принимаются к рассмотрению.
3.26.Заявки на вывод в ремонт оборудования должны содержать следующие сведения: _дата передачи;
_подстанция, РП, ТП, ЛМП, участок;
_наименование оборудования;
_время начала и окончание работ с учетом времени необходимого для оперативных переключений;
_аварийное время включения оборудования;
_перечень планируемых работ;
_режимные мероприятия, ремонтные схемы;
_Ф.И.О. лица ответственного за эксплуатацию оборудования;
_меры безопасности;
_ФИО лица согласовавшего вывод в ремонт оборудования.
3.27.Сроки подачи заявок на праздничные дни устанавливаются дополнительно в каждом конкретном случае.
3.28.На проведение комплексных ремонтов на подстанциях выполненных по схеме «мостик» (ремонт ШР, СМВ, ТН и т.д.) может быть оформлено одной заявкой, в которой оговаривается весь объем работ. При этом на ремонт ЛР должна быть оформлена заявка на вывод в ремонт ВЛ.
3.29.При выводе в ремонт секции шин и ШР отходящих присоединений подлежит, оформлено две заявки: на секцию шин и одной на все отходящие присоединения, ТН, ТСН. 3.30.При выводе в ремонт силовых трансформаторов и их устройств РЗА подлежит оформлению заявок, как на силовое оборудование, так и на устройства РЗА.
3.31.При выводе в ремонт оборудования секций шин на подстанциях, на которых ТСН запитаны от шинных мостов НН оформляется две заявки: на секцию шин и для безопасности работ на силовой трансформатор.
3.32.На подстанциях, на которых в цепях ТН отсутствует коммутационный аппарат вывод из работы трансформатора напряжения оформлять оформлением заявки на вывод из работы секции шин, ВЛ.
3.33.При планировании работ на подстанциях, РП и ТП на линейных разъединителях заявка подается на отключение и заземление линии.