Инструкция по ведению оперативного журнала, схемы-макета и оперативных переговоров


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями:
_ГКД 34.20.507-2003г «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила».
_ГКД 34.35.507-96 «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения».
_ СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004. «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях».
_ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок». _Инструкции облэнерго «О ведении оперативных переговоров, оперативной схемы и оперативного журнала».
1.2. Настоящая инструкция определяет порядок ведения оперативного журнала на подстанциях, ОДС, ОДГ и мастерских участках РЭСов электрических сетей.
1.3. Знание настоящей инструкции обязательно для:

  • диспетчеров ОДС;
  • ОВБ групп подстанций;
  • оперативно-производственного персонала групп подстанций;
  • диспетчеров ОДГ РЭСов;
  • ОВБ РЭСов;
  • оперативно-производственных работников мастерских участков РЭСов переводимых в режим работы ОВБ или при производстве оперативных переключений в сетях участка во время ликвидации технологических нарушений, подготовке рабочих мест;
  • персонала СПС, СРС.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА.

2.1. На всех подстанциях и ОВБ групп подстанций, диспетчерском пункте ЭС,ОДГ, ОВБ и мастерских участках РЭСов должны быть заведены оперативные журналы.
2.2. Право ведения оперативного журнала предоставляется персоналу, указанному в пункте 1.3. настоящей инструкции пребывающему на дежурстве на смене и допущенному к оперативному управлению и (или) оперативным переключениям.
2.3. На внешней лицевой обложке оперативного журнала должна быть указана следующая информация: предприятие, подразделение, электроустановка, участок, ОВБ, порядковый номер, начало и окончание его ведения.

Например:

ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети.
Никоновская группа подстанций.
Оперативный журнал.
ПС « Северная»-110кВ
№ 1

 

ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети.
Никоновская группа подстанций.
Оперативный журнал ОВБ
№2

ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети.
ОДГ Южного РЭС
Оперативный журнал
№1.

ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети.
Арсеньевский городской РЭС.
Привольский участок.
Оперативный журнал
№2

ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети.
Южный РЭС
ОВБ «Никитовского участка»
Оперативный журнал.
№1

Начат: «__»__________200__г
Окончен: «__»_______200__г

2.4. На внутренней стороне лицевой обложки должен быть указан список лиц имеющих право ведения оперативного журнала.
2.5. Страницы оперативного журнала должны быть пронумерованы, журнал прошнурован и опечатан. На последней странице указывается «В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано (указывается количество страниц)» за подписью ответственного работника соответствующей службы электрических сетей с указанием ФИО.
2.6. На последней странице должны быть указана схема нормального режима или отклонения от нее на момент введения оперативного журнала за подписью начальника гр.подстанций или зам. начальника РЭС по оперативной работе. При изменениях в схеме нормального режима в течение ведения оперативного журнала, на последней странице вносятся соответствующие изменения с указанием даты и подписью лица, которое выполнило изменение.
2.7. При введении нового оперативного журнала на группах подстанций на первую страницу должны переноситься все штампы установленных заземлений из предыдущего журнала. При переносе штампов в новый журнал, в строке «Подпись» указывается ФИО лица, по распоряжению которого было установлено заземление за подписью переносящего штамп. Запись первой сдачи смены должна выполняться в полном объеме с указанием всех отклонений от схемы нормального режима.
2.8. Оперативный журнал ведется чернилами без помарок, подчисток и применения корректора. Исправления в тексте не допускаются. При выявлении ошибочной записи допускается зачеркивание ошибки одной чертой (зачеркнутый текст должен быть читаемый) выполняется новая правильная запись. В графе «Визы, замечания и распоряжения. . .» указывается «ошибочно» под роспись.
2.9. Каждая запись в оперативном журнале должна начинаться с фиксации времени отдачи распоряжения, получения сообщения. При отдаче распоряжения на оперативные переключения запись должна заканчиваться фиксацией времени получения уведомления о выполнении в виде «Вып. Время».
2.10. С ведением оперативного журнала ежедневно, в рабочие дни, должны ознакамливаться начальник или зам. начальника ОДС, зам. начальника РЭСа по оперативной работе с фиксацией выявленных замечаний в графе «Визы...» и росписью.
2.11. Начальники групп подстанций (начальники, главные инженера и зам. начальники по оперативной работе РЭСов) обязаны ознакамливаться с ведением оперативного журнала на подстанции (участке) с момента последнего посещения с фиксацией выявленных замечаний в графе «Визы...» и росписью.
2.12. Начальники и главные инженера РЭСов с ведением оперативного журнала на ОДГ должны ознакамливаться с ведением оперативного журнала не реже двух раза в неделю с фиксацией выявленных замечаний в графе «Визы...» и росписью.
2.13. Персонал СПС, СРС и СОТ с ведением оперативного журнала на подстанции, ОДГ РЭСов, участках обязаны ознакамливаться при каждом посещении с фиксацией выявленных замечаний в графе «Визы...» и росписью.
2.13. Оперативный журнал является документом строгого учета и подлежит хранению в течение пяти лет.
2.14. За упущения в ведении оперативного журнала виновные лица привлекаются к административной ответственности.
2.15. Уход с дежурства без оформления сдачи смены в оперативном журнале запрещается.
2.16. В оперативном журнале подлежит фиксированию:

  • получение, отдача и выполнение оперативных распоряжений;
  • изменения в оперативном состоянии оборудования подстанций, РП, ТП, ВЛ, устройств РЗА, ПА, СДТУ, находящегося как в оперативном управлении так и в ведении на смежных энергообъектах, с указанием положения коммутационных аппаратов и режим заземления нейтралей трансформаторов;
  • результаты осмотров оборудования на подстанциях, ТЭС, ВЛ при технологических нарушениях в сети;
  • сведения о нарушениях, ненормальностях в работе оборудования ПС, РП, ТП и аварийных отключениях ВЛ с указанием работы устройств РЗА, находящегося в управлении диспетчера;
  • сведения об аварийных снижениях частоты;
  • сведения о применении регулировочных мероприятий с указанием величины и причины применения;
  • распоряжения по линии МЧС;
  • распоряжения руководства предприятия, имеющие отношение к работе оборудования, оперативной и сбытовой работе;
  • информация о происшествиях, несчастных случаях, явлениях.

2.17. Установка и снятие переносных заземлений на подстанциях и ОДГ РЭСов должна учитываться штампами установленного образца. В сдаче смены установленные заземления должны подчеркиваться красным карандашом. В оперативных журналах ОДС, ОВБ групп подстанций, ОВБ ОДГ РЭСов установленные заземления выделяются путем подчеркивания карандашом красного цвета, а снятые синего.
2.18. В записях сдачи смены разрешена ссылка, но записи только предыдущей смены при перерыве в работе не более одной смены.
2.19. При выполнении записей в оперативном журнале допускаются сокращения в соответствии с инструкцией ОДС-2 «Производство надписей и обозначений на электрооборудовании электрических сетей».
2.20. Записи, относящиеся к оперативным переключениям должны вестись технически грамотно. Отступления от технической терминологии и диспетчерских наименований недопустимо. Запрещается применение знаков в виде стрелок или других условных обозначений.
2.21. При выводе в ремонт ВЛ по программе допускается выполнение одной записи «По программе №__ откл. и зазем. ВЛ-110кВ «Херсон – Городская №1». ДЭМ: Иванов, Петрова. С-но Сидорову.
2.22. Запрещается выполнять в оперативном журнале записи, которые должны фиксироваться в других документах: в журналах распоряжений, телефонограмм и т.д.
2.23. При вводе в работу нового оборудования, реконструкции сети, испытании оборудования и т.п. допускается выполнять следующие записи: «Херсон, согласно программы начаты операции испытания по опробованию рабочим напряжением МВ-110кВ Центральная №1», «Закончены операции по опробованию рабочим напряжением МВ-110кВ Центральная №1».
2.24. Записи в оперативном журнале ведутся в хронологическом порядке. В случае нарушения хронологии в оперативном журнале запись должна выполняться в следующем виде: «15-30 В 14-10 на ПС «Северск» введено АПВ прис. Южная». В графе «Визы. Замечания...» делается отметка «Пропущенная запись» и ставится подпись оперативного персонала, находящегося на смене.
2.25. Записи в оперативном журнале ведутся разборчивым почерком темной пастой синего или черного цвета на русском языке.
2.26. При введении нового оперативного журнала в ОДГ РЭСов к данном оперативному журналу подлежат оформлению приложения в виде «Ведомость №__ учета включенных заземляющих ножей к оперативному журналу №__» и «Ведомость №__ учета установленных переносных защитных заземлений к оперативному журналу №__», оформленных за подписью зам.начальника РЭС по ОР и скрепленных печатью РЭС. В штампы данных ведомостей переносятся сведения о всех включенных СЗН и установленных ПЗЗ из предыдущих оперативных журналов.

3.ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ.

3.1. Мнемосхемы диспетчерские щитов ОДС, ОДГ, подстанций или участков сети представляют собой графическую схему с нанесенными оперативно- диспетчерскими наименованиями электроустановок ,моделями коммутационных аппаратов с изменяемым состоянием и электрических соединений электроустановок предприятия РЭСа, участка, подстанции отображающие фактическое положение коммутационных аппаратов. На мнемосхемах должно быть отражено оборудование электроустановок находящееся в оперативном ведении или управлении дежурного персонала.
3.2. Мнемосхемы должны быть укомплектованы плакатами с нанесенными на них символами, определяющими оперативное состояние оборудования, места установки переносных заземлений, работающих бригад и другими необходимыми плакатами.
3.3. На мнемосхемах допускается наносить условные символы, надписи отражающие устройства РЗА (АВР, АЧР, ДЗ, ОДС) их уставки с целью оперативности в работе дежурного персонала.
3.4. Надписи электроустановок, присоединений, секций или систем шин должны выполняться краской, шрифтом черного цвета непосредственно на планшете печатными буквами.
3.5. Оперативный персонал обязан вести мнемосхему (схему-макет), отображая на ней все изменения, происходящие в смене. Изменения делаются сразу после производства оперативных переключений, получения уведомления о выполнении распоряжения на операции с коммутационными аппаратами, получения сообщения о самостоятельно выполненных операциях в соответствии с ОДС-5 установку переносных заземлений путем вывешивания соответствующих плакатов, приведения в соответствующее положение моделей коммутационных аппаратов.
3.6. При вводе в работу нового оборудования, реконструкции сети или изменении оперативно-диспетчерских наименований на мнемосхеме должны быть немедленно внесены соответствующие изменения. Все изменения должны оформляться указанием по предприятию.

4. Ведение оперативных переговоров.

4.1. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – обмен информацией в процессе личного общения дежурного, оперативно-производственного и производственного персонала с использованием средств связи о состоянии оборудования на энергообъектах, организации выполнения ремонтных работ как персонала облэнерго так и других предприятий (лицензиатов, ж/д, Центрэнерго и т.д.), а также с не электротехническим персоналом сторонних организаций (МЧС, СБУ и т.д.) по вопросам относящимся к производственной деятельности предприятия (стихийные бедствия, хищения и т.д.).
4.2. Все оперативные переговоры должны вестись на украинском или русском языке. Перед началом оперативных переключений дежурный персонал обязан обдумать содержание и последовательность предстоящих переговоров. Оперативные переговоры должны вестись технически грамотно, с применением технических терминов, рекомендуемых в ГКД 34.35.507-96, ГКД 34.20.563-96, ГКД 34.20.507-2003 и в соответствии с «Инструкцией по выполнению надписей и обозначений на электрооборудовании электрических сетей». В распоряжениях на оперативные переключения все электрооборудование ПС, ВЛ, РП, ТП, КЛ, устройства РЗА,СДТУ должны называться полностью в соответствии с едиными оперативно-диспетчерскими наименованиями, кратко и четко. Сокращения допускаются в соответствии с ОДС-2.
4.3. В начале разговора лица участвующие в предстоящих переговорах обязаны сообщить наименование своего объекта, должность, и представляются по фамилии. При ведении оперативных переговоров по диспетчерским каналам допускается ограничиваться сообщением фамилии. Принимается следующий порядок ведение переговоров, а именно: первым представляется лицо, получившее вызов, а вторым лицо вызывающее. В дальнейшем допускается обращение по имени и отчеству. Запрещаются дружеские взаимоотношения, т.е. обращения по имени. При выполнении записей в оперативном журнале допускается ограничиваться указанием только фамилии при условии, что на данном подразделении отсутствует лицо, имеющее аналогичную фамилию.
4.3. При ведении оперативных переговоров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • использовать сотовую связь при невозможности осуществления записи на магнитный носитель;
  • вести разговоры посторонние, личного характера;
  • применять «наречия и частицы» («так», «тоже», «также», «ну», «да» и др.).

4.4. В общем, виде форма оперативного разговора должна строиться по следующей схеме:

  • наименование объекта;
  • должность и фамилию дежурного, оперативно-производственного персонала, ремонтного персонала;
  • содержание распоряжения, сообщения, запроса, рапорта, информация.

4.5. При нарушении, персоналом, задействованным в производстве оперативных переключений, требований настоящей инструкции в части порядка ведения переговоров, любой из участников переговоров обязан сделать замечание. Лицо, получившее замечание о нарушении порядка ведения оперативных переговоров, переключений не отреагировавшее соответствующим действием или вступившее в пререкание-диалог подлежит отстранению от оперативных переговоров, переключений.

Приложение № 1
к инструкции по ведению
оперативного журнала

Форма ведения
оперативного журнала для подстанций
обслуживаемых оперативно-производственным персоналом.


Дата и
время
записи

Содержание записей в течении смены и подписи о
сдаче и приемке смены.

Визы, замечания распоряжения технического персонала.

01.01.05 Смена с 7-30 час до 19-00 час ЭМ п ОРУ Иванов ИИ t=-5 С,снег.
07-30 Доложено д/д о прибытии на пс. Проверена работа
сигнализации.

Смену принял согласно записей по изменениям в

схеме пс за предыдущую смену
Д/д ОДС Назарков РВ
Д/д АГРЭС-Петров ИИ
Д/д АСРЭС-Сидоров ПП
07-38 Получено разрешение от д/д ОДС на перевод ТУ и ТС
для выполнения осмотра оборудования пс.

Осмотрено оборудование пс замечаний нет(при обнаружении замечаний по оборудованию их указать).Схема
п/ст нормального режима (за исключением ),напряжение
на АБ-127В,ток подзаряда,контроль изоляции 35,6кВ
проверено аварийное освещение и защитные средства .Произведен замер 3U0.ТУиТС переведено Ув.ЭМ п ОРУ!
на ДУ. Почему не
Пс «Хоркино» Коломиец НС.Замечаний по пс нет. отмечено как
Пс «Гора» Бороздкин ДВ.Замечаний по оборудованию нет. вскрыта ячей
Обнаружена вскрытая камера ТН 1СШ-6кВ. ка Отдан рапорт д/д ОДС о состоянии схем и оборудованию ФИО

по группе пс,сверены часы. П/п

Контроль потребления эл.энергии в часы утреннего

максимума: прис.6кВ «Деконский к-т» Р=0,8 мвтч, «Белокаменка» Р=1,1мвтч.
9-05 Завершен контроль потребления эл.энергии в часы
утреннего максимума.Передан расход по присоединениям 6кВ в ПСЭН-Мунтян ЛА.

Д/д ОДС. Отключить МВ-110кВ прис. «Хоркино» без

нагрузки. Вып. 9-12
9-20 Д/д ОДС. По месту проверить откл.положение МВ-110кВ
и откл ЛР-110кВ прис. «Хоркино» без напр. Вып.9-32

Д/д ОДС.Проверить отсутств. напряжения на линейном

вводе 110кВ и вкл. ЗН на ЛР-110кВ прис. «Хоркино»
в сторону ВЛ, вывесить 1 плакат ОДС.Вып. 10-00

Д/д ОДС.По Б/П №21 с контр.Гура ВИ откл.ШР 1СШ-110кВ

и вкл.ЗН развилки ШР-110кВ прис.«Хоркино».Вып.10-15

Д/д ОДС.Приняты: МВ-110кВ и панель ЭПЗ-1636 прис.

«Хоркино».

По Распоряж. №15 допущена бригада РЗА в составе:

Грищенко ИП гр.5-руководителя работ,Ильющенко ДВ 4гр-
члена бригады ГЩУ на панель ЭПЗ-1636 прис. «Хоркино».

ОРУ-110кВ.МВ-110кВ прис. «Хоркино».По Н/Д №14 допущена бригада Годла АА гр.4 для текущего ремонта.

Посадка напряжения в сети 110кВ с-но д/д ОДС. Д/д ОДС.Осмотреть панели РЗА и ЦС. Осмотром обнаружены выпавшие блинкера.

Панель №1

ЦС: «неисправность осциллографа Н-13», «неисправ-
ность ДФЗ-2», «откл МВ-110/35/6кВ».Панель №9 ДФЗ Зовная: «Пуск защит(10РУ)», «Рабата защиты (11РУ)», «Откл.
МВ-110кВ Заря(12РУ)».Панель №15 автоматики Заря:
«Работа АПВ (12РУ)».Панель №5 ЭПЗ-1636: «Ускорение 3
ступени ДЗ(2РУ)».Отключен МВ-110кВ прис. «Заря»,АПВ
Н/У.С-но д/д ОДС.

Дд ОДС. Осмотреть оборудование ввода «Заря». Выполнен осмотр оборудования ввода «Заря»-110кВ.

Замечаний нет.С-но д/д ОДС.

Д/д ОДС.Вывести АПВ прис.110кВ «Заря».Вып 10-22. Д/д ОДС.Вкл. МВ-110кВ прис. «Заря» без нагрузки.Вып.

11-28.

Панель №1 ЦС выпал блинкер «Земля в сети 6кВ на 1 СШ-

6кВ»,Показание КИЗ:ф «А»-1,0кВ,ф «В»-5,3кВ,ф «С»-5,4кВ.
С-но д/д ОДС,д/д АГ РЭС.

Д/д ОДС.Приступить к отысканию «Земли» на 2СШ-6кВ. Д/д АГРЭС.Откл.МВ-6кв прис. «ТП-19» под нагрузкой.

Показания КИЗ без изменений.Вып.11-35
11-35 Д/д АГРЭС.Вкл.МВ-6кВ прис. «ТП-19» под нагрузку.Вып.11-36.

Д/д АГРЭС.Откл.МВ-6кВ прис.Карповка под нагрузкой.

Показания КИЗ в норме.Вып.11-39.

Д/д АГРЭС.По Б/П 100 откл.ЛР,ШР1 СШ-6кВ,вкл.СЗН на ЛР

прис. «Карповка» в сторону линии.Вып.11-50.

По распоряж №15 бригада Гриценко ИП 5гр. работу закончила.

12-00 По Н/Д №14 бригада Годла АА 4гр. работу закончила.

Сданы д/д ОДС: МВ-110кВ прис. "Хоркино” и панель ЭПЗ- "Хоркино”.

17-00 Д/д ОДС.Применить ГАО с 1 по 3 очередь.

Применены ГАО по 1 очереди.Откл. прис.6кВ "Белокаменка”

Р=0,8 мвт.ГАО 3 очереди.Откл прис. "Деконский к-т” Р=1,2мвт.
С-но д/д ОДС.
18-00 Д/д ОДС.Применить ГОМ по 3 1 очереди. ошибочно

Применен ГОМ по 1 очереди.С-но "Красная” Петровой АИ. (распись)

Нагрузка до применения ГОМ 1 очереди "Шахта 3 вв№1”Р=
1,0мвт,после применения Р= 0,6мвт. С-но д/д ОДС.

Д/д ОДС. Отменен ГОМ 1 очереди.

19-05 Убыл с пс
Изменения в схеме пс за смену.
Схемы подстанции соответствует схеме нормального режима,за
исключением: откл МВ-110,ЛР,ШР 1 СШ-110кВ вкл ЗН на ЛР в
сторону линии,вкл ЗН на ШР1 СШ-110кВ в сторону МВ-110кВ
на присоединении "Хоркино”.ПЗЗ №1,2,3 на своих инвентарных местах.Чистый Б/П №20.

19-30 Смену сдал:

 

 

 

Приложение №2
к инструкции по ведению
оперативного журнала

Образец заполнения оперативного журнала ОВБ групп подстанций.

Дата и время
записи
12.07.05г

 

Содержание записей в смене и подписи о сдаче и приемке смены.

Визы, замечания и распоряжения
технического персонала.

 

2-я смена с 19-30час 13.07.05г до 7-30час 14.07.05г
ПC "Чертаново”-35кВ. Эл. монтер ОВБ Иванова ИИ.
(указывать ПС, если приемка осуществлялась не на базовой ПС)

T= -5С,
мокрый снег

 

19-30

 

Доложено: д/д ОДС- Морозу АЮ,ОДГ Южного РЭС - Изюмовой ВА, Г.Восточного РЭС - Заверейко СИ о принятии смены. Проверена -работа охранной сигнализации. Сверены часы.

 

19-35

Получено разрешения д/д ОДС на перевод ТУ и ТС на МУ для осмотра оборудования ПС.

 

19-37

ТУ и ТС переведено на МУ.

 

20-54

По осмотру оборудования ПС замечаний нет (при выявлении замечаний указать их). Схема ПС нормального режима (при наличии замечаний указать). Напряжение на АБ -117В. Ток подзаряда АБ-5,5А. Контроль изоляции 35кВ (21;21,1;21кВ) 6кВ(3,6;3,6;3,6кВ). Проверено аварийное освещение и защитные средства - замечаний нет. Доложено д/д ОДС.

 

21-00

Начаты работы по обслуживанию АБ в порядке текущей эксплуатации.

 

21-45

Дд ОДС на ПС "Городская”-35кВ сработала охранная сигнализация.
Убыть на ПС "Городская”-35кВ.

 

22-10

Прибыла на ПС "Городская”-35кВ (в дальнейшем записи производятся в оперативном журнале ПС начинаясь с следующей записи "22-10 Прибыла на ПС по распоряжению д/д ОДС для выяснения причины срабатывания охранной сигнализации”.

 

22-55

Убыла с ПС "Городская”-35кВ.

 

23-20

Прибыла на ПС "Южная”-110кВ для производства ночного осмотра оборудования, записи счетчиков и подсчета расхода эл. эн.

 

00-30

Убыла на ПС "Чертаново”-35кВ.

 

00-46

Прибыла на ПС "Узловая”-110кВ.

 

00-55

Приступила к записи показаний эл. счетчиков на перетоках с УЭУ и подсчёта расходов. Вып.01-25.

 

01-27

Начаты работы по уборке ЗРУ-6кВ в порядке текущей эксплуатации.

 

02-30

Закончены работы по уборке ЗРУ-6кВ.

 

02-35

Проработка с д/д ОДС порядка предстоящих оперативных переключений по выводу в ремонт на ПС "Южная”-110кВ присоединений 35кВ "Городская №1”, "Фильтровальная” и 2 СШ-35кВ. Составление Б/П.

 

03-40

Проверка д/д ОДС проработки вопросов самоподготовки. Согласно годового плана ТУ.

 

04-20

Проработка раздела 4,5 ОДС-5

 

05-20

Убыла на ПС "Южная”-110кВ для производства оперативных переключений.

 

05-50

Прибыла на ПС "Южная”-110кВ для производства оперативных переключений.

 

07-10

На ПС "Южная”-110кВ с-но записей в оперативном журнале ПС: откл. МВ-35кВ, ЛР, ШР1 и 2СШ-35кВ, вкл. СЗН и уст ПЗЗ на ЛР в сторону линии, вкл. СЗН и уст. ПЗЗ на ШР 1СШ-35кВ в сторону развилки ШР по прис.-35кВ "Городская №1” и "Фильтровальная”. Выведена из резерва и заземлена 2СШ-35кВ.

 

07-15

ПС "Городская”-35кВ Новикова ЕЮ. В 07-05ч откл. и заземл Т№1, вывед. МИН з-та Т№1 и 2, АВР СМВ-6кВ и вкл. СМВ-6кВ, вывед. з-та СМВ-6кВ.

 

 

Дежурному 2 смены.

 

 

На ПС "Южная”-110кВ выведена из резерва и заземлена 2СШ-35кВ, откл. МВ-35кВ, ЛР, ШР 1 и 2СШ-35кВ, вкл. СЗН уст. ПЗЗ на ЛР в сторону линии, вкл. СЗН и уст. ПЗЗ на ШР 1СШ в сторону развилки на прис. Городская №1 и Фильтровальная. В остальном схема нормального режима. На ПС "Городская”-35кВ вывед. МИН з-та Т№1 и 2, выведены АВР и з-та на СМВ-6кВ, вкл. СМВ-6кВ. Откл и заземлен Т№1. В остальном схема нормального режима.
На ПС "Машзавод”-110кВ, ”Красный пекарь”-35кВ схема нормального режима.
Срабатывала охранная сигнализация ПС "Городская”-35кВ причина невыяснена, с-но СПС, СДТУ.
(Перечисляются все отклонения от схемы нормального режима и схемы указанной на нижней обложке с внутренней стороны).
Чистый Б/П №105 "ОВБ Северной гр. ПС”

 

07-30

Смену принял:

 

 

Смену сдал:

 

Приложение №3
к инструкции по ведению
оперативного журнала

Образец заполнения оперативного журнала диспетчера РЭС.

Дата и

время
записей
27.07.05г

 

Содержание записей в течении смены и подписи
о сдаче и приемке смены

Визы, замечания и распоряжения технического
персонала

 

07-35

07-40

07-47

07-54

07-56

08-00

08-05

 

 

08-17

08-21

 

08-28

 

08-39

09-41

 

10-00

10-08

10-15

10-20

 

10-45

10-50

11-42

 

12-00

12-50

 

 

 

12-50

12-55

 

 

13-10

13-12

13-30

13-38

16-00

 

 

19-30

 

 

2-я смена с 7-30 час до 17-30 час27.07.05г д/д Иванов ИИ
Дд ОДС - Кошкин ВЮ
ОВБ-1 Пасюк СВ гр.4-старший смены
Лаврушин ВА гр.4– член бригады
Ленко ВА гр.2-водитель-электромонтер
Проверена комплектация и состояние защитных средств ОВБ согласно списка. Замечаний нет.
Проведен целевой инструктаж ОВБ с записью на магнитофон на тему:
«Меры безопасности при работе с АГП».
ОВБ-1 выехать на ул.Петровского,10 для определения характера повреждения без права производства работ. Вып.07-51
ОВБ-1 по ул. Пертовского,10 обрыв магистрального провода в пролете оп. 4-5. Выехать в ТП8.
ОВБ-1 в ТП-8 откл. н/в руб-ки ул, Первомайская, пер. М. Тореза, Щорса, Ввод. Руб-к СТ. Вып.07-59
ОВБ-1 в ТП-8 по прис.0,4кВ ул.Петровского откл.н/в руб-к, снять ПН, уст. изолирующую накладку. Вып.08-16
Отдан рапорт д/д ОДС о состоянии в сети РЭС, кол-во заявок, н/д. (при нарушениях в работе сети перечислить поименно отключенные ВЛ, КЛ-6/10кВ; кол-во обесточ. ТП, РП; категорийность потреб, принятые меры к восстановлению; ориентировочное время подачи напряжения; этажность застройки, район и т.д.; работоспособность радиосвязи, магнитофона).
ОВБ-1 ВКЛ-0,4кВ «ТП8-ул.Петровского» оп.4 Заземл.шасси АП-17 Вып
08-21
ОВБ-1 ВКЛ-0,4кВ «ТП8-ул.Петровского» оп.4 Пров.отсутствие напря
жения на 3-х фазах уст.ПЗЗ №31.Вып.08-25

ШТАМП

ОВБ-1 ВКЛ-0,4кВ «ТП8-ул.Петровского» оп.5 после заземл.АП-17 пров. отсутствие напряжения уст. ПЗЗ №34.Вып.08-39

ШТАМП

ОВБ-1 по Р-176ОДГ на ВКЛ-0,4кв «ТП8-ул.Петровского» пр.опор 4-5 смонтировать провод. Вып 09-40.
ОВБ-1 на ВКЛ-0,4кВ «ТП8-ул Петровского» снять заземления на оп.4-
ПЗЗ№31,оп.5 ПЗЗ№34.Вып.09-59 Выехать в ТП8.
ОВБ-1 в ТП8 вкл. н/в руб-ки Ввод СТ,ул.Первомайская,М.Тореза,Щорса.
Вып.10-06.
ОВБ-1 в ТП8 по прис.0,4кВ ул.Петровского снять накладку,уст.ПН и вкл
н/в руб-к.Вып.10-14
Д/д ОДС на пс «Городская»-35кВ по ТУ и ТС вышли сигналы «работа
з-т» и откл.МВ-6кВ прис. «РП-21 №1».
ОВБ-1 на пс «Городская»-35кВ автоматич.от МТЗ откл. прис. «РП21№1»
Выехать в РП21 для осмотра оборуд. Без права производства работ и
операт.перекл.
ОВБ-1 в РП-1 произведен осмотр 1 Сек.Ш-6кВ.Замечаний по осмотру
нет.Выпавших блинкеров на устр РЗА нет.
ОВБ-1 призвести осмотр ВКЛ-6кВ «РП21-ТП701» и отп.ТП.Без права
Производства работ и подъема на опоры,КТП.
ОВБ-1 при осмотре КТП-750 обнаружено перегорание 3-х ПК и перекр.
2-х опорных изоляторов на раме ПК.С-но нач-ку,гл.инж РЭС,д/д ОДС
(ФИО)
ТП-701 по Б/П 135 Жердию АН гр4 с контр Омельченко НМ гр.5 пере-вести питане от ВКЛ-6кВ «РП21-ТП749 Вып.12-15
ВКЛ-6кВ «РП21-ТП701» откл и заз в РП21,ТП701 и ус ПЗЗ №33 на оп 22
отп. на ТП-750 по Б/П 136 Жердию АН гр 4 с контр.Омельченко АН гр.5 Вып.13-45.

 

ШТАМП

ВКЛ-6кВ «Городская-ТП701 откл. и заземл. в РП21,ТП701 и оп.22 отп.на ТП750 сдана по т/ф № 76 Петрову ВВ.На щите ОДГ вывешен пл.1Б.
КТП-750 по Б/П 135 Жердию АН гр4 с контр Омельченко НМ гр 5 откл.и заземлить СТ-1.Вып.14-10

ШТАМП

КТП-750 Омельченко НМ гр5 после инструктажа допустить бригаду по
Н/Д114.
Выдан оперативный журнал №2 бригаде в составе Коваль ЛВ гр.4-рук.
работ,Зубков ЛВ гр.3-член бригады. Проведен целевой инструктаж.
ТП-1 Коваль ЛВ гр.4,Зубкову ЛВ прис. 0,4кВ «Ф1-5» откл н/в руб-кии,
снять ПН и установить изолир. накладку. Вып 13-38.
ВКЛ-0,4кВ «ТП1-Ф1,2,3,4»Коваль АВ после инструктажа допустить бригаду к работе с сучкорезом по Р-97
ВКЛ-0,4кВ «ТП1-Ф1,2,3,4» Коваль АВ работы по Р-97 окончены.
Диспетчеру 1-й смены.
В ТП-701 включен ЛР-6кВ присоединении ТП-749.ВКЛ-6кВ «РП21-ТП701»
откл и заземл. в РП21,ТП701,оп.№22 отп. на ТП-750 и сдана по т/ф 75
Петрову ВВ.В ТП-750 откл и заземл СТ-1 и допущена бригада к работам
по н/д№114.В остальном схема без изменений.
Следующий Б/П- 136
Следующее распоряжение ОДГ-177
Оперативный журнал ОВБ проверен
Смену принял:
Смену сдал:



t=-5С, снег