Инструкция по учету дизельных электрических станций


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
СЛУЖБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

 

ИНСТРУКЦИЯ
по учету передвижных и стационарных дизельных
электрических станций (ДЭС) в районах электрических сетей

 

Инструкцию должны знать:
1. Начальник, гл. инженер РЭС
2. Зам. начальника по ОР РЭС
3. Диспетчер РЭС

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок учета дизельных электростанций потребителя и оперативных взаимосвязей с оперативным персоналом РЭС и персоналом потребителя обслуживающим дизельные электростанции.
1.2. Дизельные электростанции (ДЭС) применяются в качестве резервного источника питания у потребителей для которых недопустим перерыв в электроснабжении.
1.3. Как правило, напряжение от ДЭС подается на шины главного низковольтного щита потребителя через коммутационную аппаратуру.
1.4. Опасность работы дизельной электростанции заключается в том, что при ошибочном действии персонала или повреждении оборудования может быть подано напряжением от ДЭС в электрические сети РЭС на работающие бригады.
Поэтому между персоналом потребителя, обслуживающим дизельные электростанции, и оперативным персоналом РЭС, должна быть четкая взаимосвязь, для чего необходимо:
1.4.1. В РЭС должны быть взяты на учет все стационарные и передвижные дизельные электростанции потребителей, кроме локальных, независимо от мощности и ведомственной принадлежности.
1.4.2. Не реже одного раза в год пересматриваются списки лиц имеющих право на производство оперативных переключений и переговоров.
1.4.3. Район электрических сетей составляет и согласовывает с владельцем ДЭС инструкцию "О взаимоотношении персонала РЭС с персоналом обслуживающим ДЭС".
1.4. Район электрических сетей обязан:
- выдавать потребителям технические условия на присоединение объектов, имеющих собственные дизельные электростанции с учетом выполнения мероприятий, исключающих возможность подачи напряжения в сети РЭС при запуске ДЭС. Копию техусловий необходимо направлять в службу энергонадзора электрических сетей для контроля и принятия мер по их выполнению;
- до ввода в эксплуатацию вновь смонтированной или действующей резервной ДЭС согласовать потребителю схему, порядок и условия включения ее в работу, копию согласования направлять в службу энергонадзора электрических сетей для контроля за их выполнением.
- постоянно вести схему нормального режима и мнемосхему электрической сети с учетом изменения и нанесением на ней всех посторонних источников питания.
- согласовать с потребителем, имеющий ДЭС, графики плановых отключений ЛЭП и трансформаторных подстанций;
- регистрировать в оперативном журнале все распоряжения и указания персоналу потребителя по ведению оперативных переключении на ДЭС и в сетях;
- рукоятку привода рубильника в ТП со связью с потребителем, имеющего дизельные электростанции, окрасить в желтый цвет;
- требовать ежегодно от потребителя копию приказа о назначении лиц, ответственных за работу ДЭС;
- представлять ежегодно потребителю список диспетчеров РЭС, имеющих право выдавать оперативные распоряжения по работе ДЭС.
1.5. Для исключения возможности подачи обратного напряжения в сеть РЭС от дизельных электростанций необходимо потребовать от потребителя выполнения следующих условий:
- на щите дизельной электростанции должен быть установлен постоянный контроль наличия напряжения от электрических сетей, а также перекидной рубильник или другое блокировочное устройство, исключающее подачу напряжения от ДЭС в электрические сети РЭС. На перекидном рубильнике должна быть нанесена соответствующая надпись "сеть" - "станция".
- перед запуском дизельные электростанции эксплуатационный персонал потребителя должен убедиться в отсутствии напряжения от сети РЭС и по согласованию с оперативным персоналом РЭС подать напряжение на щит установки после переключения перекидного рубильника в положение "станция". Время пуска и остановки ДЭС регистрируется в оперативном журнале предприятия.

2.УЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ДЭС.

В электрических сетях должна быть следующая документация по стационарным и передвижным ДЭС:
2.1. Перечень потребительских дизельных электростанций (приложение 1). На основании имеющихся перечней ДЭС, персонал РЭС наносит символы ДЭС на мнемосхемы, поопорные схемы ВЛ 0,4- 10 кВ и на схемы ТП. Силовая дизельные электростанции обозначается в виде кружка с синусоидной внутри его.
2.2. Инструкция для каждой ДЭС "О взаимоотношении персонала РЭС с персоналом потребителя, обслуживающим ДЭС. Срок действия инструкции 3 года.
2.3. Схемы подключения ДЭС. На схеме должны быть указаны в однолинейном исполнении РУ, ТП и коммутационные аппараты на напряжение 0,4 - 10 кВ, перекидные рубильники, блокировка ж т.п.
2.4. Список лиц обслуживающих дизельные электростанции, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений. Данный список должен пересматриваться ежегодно.
2.5. В РЭС должно быть заведено дело на каждую ДЭС с комплектом всей документации по данной ДЭС.
2.6. Вся документация по ДЭС должна находиться на ОДГ РЭСа.

3.Производство переключений.

3.1. Для вывода в плановый ремонт участка сети 6-10кВ, имеющего связь с ДЭС по ВЛ, КЛ через силовые трансформаторы необходимо: на ТП, РП, подстанции, к которым подключены дизельные электростанции, отключить и заземлить ремонтируемую ВЛ или КЛ, независимо от наличия в схеме перекидного рубильника или блокировки.
3.2. Оперативные взаимоотношения между персоналом РЭС и персоналом потребителя, имеющего дизельные электростанции, определяются местной инструкцией о взаимоотношениях.
3.3. При работах в ТП, РП, имеющих связь с ДЭС по сетям 0,4кВ необходимо:
- оперативным работникам РЭС передать телефонограмму лицу ответственному за работу ДЭС, с записью в оперативном журнале, о запрещении запуска ДЭС на время работы бригады;
- на присоединении к которому подключен потребитель с ДЭС (привод рубильника окрашен в желтый цвет) установить на выводе ВЛ, КЛ, переносное защитное заземление;
- установку переносного защитного заземления на присоединении, к которому подключен потребитель с ДЭС, предусматривать постоянно при выписке наряда;
- если потребитель имеет свое ТП, находящееся в схеме сетей РЭС и ДЭС- 0,4кВ, то при организации работ в сетях 6-10 кВ на данном присоединении, абонентское ТП считается источником питания и электрические сети РЭС должны быть защищены защитным заземлением.


ЖУРНАЛ
учета дизельных электростанций, находящихся в зоне действия
электросетей ___________________ РЭС _________________
подконтрольных ________________________ отделению энергонадзора

 


п/п

Полное наименование потребителя /предприятия, организации, колхоза, совхоза, которому принадлежат дизельные электростанции

Место расположения дизельных эл. станций (город, село, ферма, уч-к и т.д.)

Дизельная
электростанция

Наименование коммутационной аппаратуры подающей напряжение на щит перекидной рубильник, пускатель, автомат

Наличие
и вид блокировки (перекидной рубильник, механический электрический)

Ф.И.О. лица ответств. номер и дата приказа/решения, № телефона

Cостояние дизельных станций (в работе, резерве, ремонте, опломбирована)

С какими сетями имеет электрическую связь(ТП, РП, присоединение)

Наличие инструкции взаимодейств. персонала

Отметка о снятии с учета (наименование, дата и № документа)

на _________________________ год.

 

 

 

 

ТИП

Мощ-
ность

Напряжение

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13