Инструкция по учету дефектных опор

 

электрические сети
СЛУЖБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ
по учету дефектных опор на участках РЭС, ОДГ

 

Инструкцию должны знать:

  1. Начальник РЭС, главный инженер РЭС, инженер РЭС
  2. Начальник и ИТР СРС.
  3. Ст. мастер, мастер ЛМП, участков
  4. Электромонтеры ЛМП.
  5. Персонал ОДГ

1. Контроль за состоянием воздушных линий электропередач производится путем обходов и осмотров согласно графиков. Целью обходов и осмотров BЛ является регулярный контроль за состоянием ВЛ, выявление дефектов в ее элементах для своевременной лик­видации неисправностей, предупреждение аварий и несчастных случаев при работе на ВJI.
2. Выявленные при обходе дефектные опоры должны быть отмечены в листке обхода.
3.Дефектные опоры, требующие замены заносятся в журнал дефектов или ведомость с указанием их срока замены. Обходы могут производиться электромонтером и ИТР РЭС.
4. При обходах ИТР РЭС лист обхода сдается инженеру РЭС.
5. При обходах ВЛ электромонтерами лист обхода сдается мастеру участка.
6. Для учета дефектных опор на участках РЭС мастером участка ведется журнал дефектных опор (ведомость дефектных опор) с указанием срока их замены.
7. На дефектную опору наносится полоса красной краской шириной 5см по диаметру опоры на высоте 1,5-1,8м от уровня земли, а в поопорных схемах они указываются условными символами. Мастера участков пере­дают инженеру РЭС листки обходов и на ОДГ данные о дефектных опорах, для корректировки поопорных схем.
8. Инженер РЭС составляет сводную ведомость дефектных опор с указанием наименований линий и порядкового номера дефектной опоры.
9. Работы на дефектных опорах должны производиться с автовышки или с применением раскрепляющих устройств.
10. Способ раскрепления опор определяет лицо, руководящее работами на дефектной опоре.
11. В конце месяца инженер РЭС передает в ОДГ список замененных дефектных опор, с указанием даты их замены. Руководитель ОДГ производит отметки о замене дефектных опор в сводной ведомости дефектных опор с указанием лица сообщившего о замене дефектных опор, а также вносятся соответствующие изменения в поопорные схемы.

 

С инструкцией ознакомлены:


п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Роспись