Инструкция по составлению и порядку корректировки схем ВЛ и КЛ 0,4-20кВ

ИНСТРУКЦИЯ
по составлению и порядка корректировки схем ВЛ-0,4-20 кВ и планшетов кабельных линий 0,4 кВ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Инструкция устанавливает порядок составления, оформления и корректировки схем на каждом участке распределительных сетей.
1.1. Поопорная схема - это условное графическое изображение на чертеже составных частей электроустановки. Онa является основным документом, на основании которого выписывается наряд на производство работ. В связи с этим поопорные схемы должны обязательно соответствовать действительности, быть наглядными и удобными для пользования.
1.2.Поопорную схему составляет персонал РЭС, подписывает инженер, утверждает начальник РЭС с указанием на штампе должности и даты утверждения. Штамп чертится на каждой поопорной схеме в правом нижнем углу, где указывается наименование РЭС, номер и наименование линии, подстанции (РП и ТП), являющейся источником питания линии, населенный пункт, должность и ставится подпись лица составившего (пересмотревшего) и утвердившего эту схему.
Один рабочий экземпляр схемы хранится в ОДГ, второй - на участке электрических сетей. Диспетчерский и мастерский комплект поопорных схем в процессе эксплуатации линий перечерчиваются (при необходимости) персоналом ОДГ и участка с указанием в штампе исполнителя.
1.3.Все выполняемые в процессе эксплуатации изменения в электрических сетях
должны вноситься в схемы немедленно за подписью мастера РЭС, суказанием даты внесения изменений.
Поопорные схемы должны пересматриваться I раз в два года с отметкой в правом углу о пересмотре. Обозначения я нумерация в схемах должны соответствовать диспетчерским наименованиям и нумерации, которые выполнены в натуре на электроустановках.
1.4.Изменения в схемах должны доводиться до сведения оперативных, оперативно-производственных работников РЭС проведением внеочередного инструктажа.
1.5.Поопорные схемы рекомендуется выполнять на ватмане формата 24 или 22 и хранить в виде картотеки под порядковым номером ТП (для схемы сети 0,4кВ) или подстанций (для схем сети 6-20кВ).
Большие схемы можно вычерчивать на нескольких листах с присвоением им одного диспетчерского наименования. Справочный материал, относящийся к линии, рекомендуется помещать на обратной стороне схемы в табличной форме.
1.6. Существующие в РЭС схемы должны быть приведены в соответствие с настоящими требованиями в процессе их естественной замены по условиям РЭС.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПООПОРНЫХ СХЕМ ВЛ 0,4-10 кВ.

2.1. На поопорной схеме ВЛ-0,4кВ должны быть обозначены:

2.1.1 ТП:
- его номер, адрес;
- диспетчерское наименование линии;
- расположение двухцепных линий при совместной подвеске проводов на опоре (нижняя, верхняя, левая, правая);
- совместная подвеска проводов ВЛ с проводами радиотелефонных линий, абонентскими ВЛ0,4, линиями уличного освещения с указанием напряжения, принадлежности, источника питания;
- пересечения и сближения е другими линиями (наименование и напряжение пересекающей, сближающейся линии, источник питания, принадлежность, номера опор, ограничивающих пересечение),

2.1.2. Провода:
-количество, марка, сечение (по участкам);
-опоры: нумерация, тип, приставки, подкосы, оттяжки;

2.1.3. Ответвления к вводам в здания:
-номер опоры, от которой выполнено ответвление, номер дома (если есть), к которому выполнено ответвление, количество проводов, наличие подставной опоры, тип домового ввода (только для трубостойки);
2.1.4. наличие светильников на опорах;
2.1.5. повторное и грозозащитное заземление;
2.1.6. дизельные электростанции, имеющие связь с сетью 0,4кВ;
2.1.7. секционирующие пункты;
2.1.8. источники питания радио линий, линий уличного освещения и др.;
2.1.9. встречное напряжение и способ коммутации (рубильник, предохранители, перемычки).
На опоре со встречным напряжением должны быть установлены плакаты с надписью диспетчерских наименований и номера ТП, от которых подается напряжение, дополнительно на той же опоре устанавливается предостерегающий плакат ВНИМАНИЕ! Встречное напряжение от ТП №___ и от ТП № _____».
2.2.Провода радиолиний, уличного освещения, телефонных линий должны отличаться на схеме от силовых линий и друг от друга цветем. Рекомендуется обозначать провода радиолинии синим цветом, уличного освещения - красным, воздушную и кабельную линию показывать сплошной черной линией (величину напряжения радиолинии указывать только для радиофидера 240В и выше).
2.3.Кабельный вывод из ТП, кабельный ввод в здание, а также кабельные вставки должны быть также на поопорной схеме ВЛ-0,4кВ.
2.4.Дефектные опоры и приставки обозначаются на схемах красным цветом, обводятся кружком.

3. ВЫПОЛНИЕ ПООПОРНЫХ СХЕМ ВЛ 6-20 кВ.

3.1 .На поопорной схеме 6-20кВ должны быть обозначены:
- подстанции 100-35/6-20 кВ, от которой питается ВЛ 6-20 кВ (диспетчерское наименование), ТП;
- диспетчерское наименование линии, ее номер;
- расположение двухцепных линий при их совместной подвеске на одной опоре;
-пересечение и сближение с другими линиями (наименование и напряжение
пересекающейся, сближающейся линии, номера опор, ограничивающих пересечение;
- нумерация, тип опор;
- марка, сечение провода;
- по отпаечным ТП - схема подключения, выключатель, разъединитель,
предохранитель;
- коммутационные аппараты и их диспетчерские наименования;
- линейные стационарные заземляющие ножи на подстанциях;
- заземляющий контур на опорах линий;
- участки линий находящиеся в зоне наведенного напряжения или проходящие рядом с охранной зоной другой линии;
- места установки УПУ, АСО и других приборов для определения поврежденного участка;
- встречное напряжение и способ его коммутации;
- кабельные вставки (длина, тип кабеля);
- место установки грозозащитных средств, их тип;
-лесные массивы, водоемы, реки, дороги (в случае, если ВЛ пересекает их или находятся вблизи).
3.2.Дефектные опоры, на которых запрещен подъем обозначается красным цветом, обводятся кружком.
3.3.Вслучае запитки домов по кабельным линиям, они должны быть нанесены на схемы. При этом транзитные кабельные вводные устройства на схеме должны обозначаться в одну линию с кабелем с заходом в дом и иметь соответствующий диспетчерский номер. В натуре в этом устройстве на питающих кабелях должны быть бирочки с надписью, указывающей направление кабеля, его тип и сечение. Бирка должна быть расположена таким образом, чтобы надпись легко читалась.
В специальном журнале по кабельным вводным устройствам должны быть следующие данные: диспетчерский номер, дата ввода в эксплуатацию, адрес, основной потребитель, номинальный ток, источники питания, тип кабеля и схема.
Аналогично должны быть составлены планшеты чисто кабельной сети 0,4кВ.
3.4.На однолинейной схеме заполнения ТП должны быть:
- типы и параметры всего установленного в/в и н/в оборудования, коммутационной аппаратуры и т.д.;
- диспетчерские наименования линий и оборудования;
-тип помещения, принадлежность и адрес;
- схема ТП должна быть увязана с компоновкой оборудования в натуре;
- другие сведения, касающиеся конструктивных и эксплуатационных особенностей ТП (тип ячеек, разъединителей, MB).
Эти данные указываются в примечании на однолинейной схеме TП.
3.5.Условные обозначения, принятые при составлении схемы, должны быть размещены на одном листе со схемой сети.
3.6,Сведения по опорам, на которые запрещен подъем персонала, должны быть сведены в ведомость с указанием улиц, наименования ТП, номеров отбракованных опор и отдельной графы, в которой делается отметка о замене опор. Этот список должен быть утвержден начальником РЭС.

4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ СХЕМ.

4 .1. При изменении состояния сетей после капитального и текущего ремонта, а также при других работах мастер на второй день обязан представить на ОДГ сведения о всех изменениях и одновременно скорректировать схему, находящуюся на диспетчерском пункте и на участке.
Одновременно с выполнением работ по ремонту наносятся знаки на вновь установленные опоры ВЛ.
4. 2. Ответственным лицом по корректировке схем на участке является мастер.
Поопорные схемы воздушных линий, планшеты кабельной сети, схемы заполнения ТП должны быть подписаны мастером участка и утверждены начальником РЭС и в дальнейшем должны пересматриваться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.