Инструкция по разогреву кабельной массы

электрические сети
СЛУЖБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

 

ИНСТРУКЦИЯ
по разогреву кабельной массы при ремонтах
кабельных линий 0,4-10кВ

 

Инструкцию должны знать:
1, Начальник РЭС, зам. начальника РЭС, старший мастер РЭС, мастер кабельной группы РЭС, мастер РЭС, начальник СРС, инженер СРС.
2. Электромонтеры - кабельщики.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Для кабельных работ применяются массы битумные и канифольные.
В условиях электрических сетей при ремонте кабельных линий применяются битумные массы для:
- воронок внутренней установки на напряжение 0,4-10кВ МБМ-1, МБМ-2;
- мачтовых муфт 0,4-10 кВ МБМ-1, МБМ-2;
- соединительных муфт 0,4 - 10кВ - МБ-70
1.2. Температура разогрева мастик допускается:
МБМ-I и МБМ-2 - 130 °С -140°С
МБ-70 - 160°С -170°С

2.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

2.1. Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носиком и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать невскрытые банки с кабельной массой.

1.4. Заполнение ведра производится не более 2/3 объема его, чтобы исключить возможность вытекания мастики из ведра и ее загорания.
1.5. Разогрев мастики производится в электроразогревателях, на газонагревателях или на угольной жаровне.
Разогревать кастрюлю с составом непосредственно на угле жаровни, паяльной лампой или газовой горелкой не разрешается.
Электроразогреватель типа ЭРКМ-2 разогревает за один прием 4-8 кг состава. Он имеет четыре ступени нагрева с потреблением энергии 1320, 880, 440,3 00 вт., питание от сети напряжением 220 В.
При разогреве мастики на угольной жаровне необходимо следить, чтобы между слоем угля в жаровне и дном сосуда было достаточное расстояние для предохранения сосуда от подгорания.
Газонагреватель состоит из стального цилиндра, в верхней части которого имеется два ряда отверстий для выхода газов и один ряд отверстий внизу для подвода воздуха. В средней части цилиндра помещается кольцевая горелка с подводящей трубой. Ведро с мастикой устанавливается в цилиндр. Величину пламени следует регулировать так, чтобы языки пламени не выходили за пределы цилиндра в вытяжные отверстия. Необходимо следить и принимать меры против возгорания кабельной массы, причиной которого могут быть чрезмерно большое пламя горелки или подтеки массы на поверхности ведра. В случае возгорания кабельной массы нужно в первую очередь немедленно закрыть вентиль на баллоне и вентиль у разогревателя и потушить огонь, закрыв ведро металлической крышкой. Газовым разогревателем можно пользоваться только на открытом воздухе, т.е. вне помещения.
1.6. Пригодная к заливке масса имеет зеркально чистую поверхность. Пена или потрескивание при разогревании массы указывают на наличие влаги (такую массу для заливки применять нельзя).

Не рекомендуется держать длительное время температуру разогретой кабельной массы близко к допустимой. Закипевшая и подгоревшая масса для заливки муфт и заделок не пригодна. Она должна быть вылита, ведро очищено и разогрета новая масса.
1.7. При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предварительно нагретой ложкой или металлическим прутком.
1.8. Разогрев массы, ее заливка и переноска должна производиться в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды должны быть завязаны у запястья поверх рукавиц или должны применяться рукавицы длиной до локтя.
1.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом возможно разбрызгивание расплавленных частиц.
1.10.ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать емкость с разогретой массой из рук в руки. При передаче необходимо ставить ее на землю или на прочное основание.
1.11. Перед заливкой необходимо слить через носик емкости небольшое количество массы, чтобы очистить ее от мусора и пыли.
1.12. В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим составом кабельной массы должны быть прогреты.
1.13.При работах в колодцах, туннелях и закрытых помещениях разогрев массы необходимо производить только вне колодца, помещения. Опускание специальной закрытой посуды в колодец при этом производить на металлическом тросике пристегнутом карабином. Принимающий должен стоять в стороне и не приближаться до момента опускания посуды на приготовленную площадку.
Подъем производить аналогично.
1.14.Разогрев массы может осуществлять лицо II квалификационной группы по должности электромонтер-кабельщик, допущенный к работе с газом пропан-бутаном.