Инструкция по проведению инвентаризации потребителей

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению инвентаризации потребителей контролируемых узлов и организации работ перед выполнением мероприятий по выносу приборов учета в проблемных узлах РЭС энергокомпании.

1. Общие положения.
1.1 Назначение и область применения.

1.1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями действующих «Правил пользования электрической энергией», «Правил пользования электрической энергией для населения», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», отраслевых нормативных документов.

1.1.2. Выполнение требований инструкции является обязательным для всех подразделений ЭС энергокомпании.

1.1.3. Ответственность за выполнение мероприятий по инвентаризации потребителей и организацию работ перед выполнением мероприятий по выносу приборов учета возлагается на начальника РЭС и его заместителя по сбытовой работе.


1.2. Термины и определения.

Узел - это минимальный объект для расчета объема потерь. Ему может соответствовать фидер, ТП, секция шин, подстанция, район электрической сети.

Инвентаризация потребителей в контролируемых узлах - это контрольная проверка, непосредственно на месте, имеющейся первичной информации (в лицевых счетах, программах «Пром» и «Быт», в «Журнале рубильников» и т.д.) о наличии потребителя, его адреса и ТП, от которого он запитан.

2. Организация работ по инвентаризации потребителей энергокомпании.

2.1. Приказом по ЭС создать группу, ответственную за проведение инвентаризации узлов.

2.2. Решение о выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии в узле, в первую очередь, применять в узлах 0,4 кВ.

2.3. Инженеру-аналитику РЭС:
2.3.1. выбрать узлы для инвентаризации по критериям приоритетности в следующем порядке:

а) значительное превышение фактического ТРЭ над расчетным (информация инженера-аналитика);

б) частое отключение электрической сети по причине перегруза электрооборудования (информация диспетчера);

г) районы, имеющие устойчивую тенденцию к хищению электрической энергии (информация служб по работе с бытовыми потребителями и юридическими лицами, исходя из статистики составленных актов о нарушении ППЭЭ, ППЭЭН);

д) удовлетворительное техническое состояние выбранного участка сети РЭС (например, отсутствует потребность в замене энергооборудования, основных элементов электрической сети);

е) негазифицированные районы.

2.3.2. Перечень выбранных узлов согласовать с главным инженером РЭС, заместителем начальника РЭС по оперативной работе, заместителем начальника РЭС по сбытовой работе.

2.4. Решение о проведении инвентаризации в конкретном узле принимает начальник РЭС по результатам узлового анализа баланса электроэнергии, проведенного инженером – аналитиком.

2.5. Создать бригаду по инвентаризации в составе:
- работник по работе с юридическими лицами (инженер, инспектор);
- работник по эксплуатации средств учета ( метролог, монтер по эксплуатации средств учета);
- работник по обслуживанию ВЛ ,(КЛ) сети РЭС( электромонтер РЭС);
- работник по работе с бытовыми потребителями (техник, контролер).

2.6. Инженеру - аналитику подготовить информацию по юридическим лицам в выбранных узлах:
- потребление электроэнергии за предыдущие расчетные периоды;
- данные о расчетных средствах учета;
- последние отчетные показания.
Информацию передать бригаде по инвентаризации.

2.7. Лицам, ответственным за работу с юридическими лицами проверить наличие договоров у юридических лиц в узле, подготовить информацию о разрешенной (договорной) мощности, режиме работы объекта потребителя (согласно Приложению №1) и передать бригаде по инвентаризации для технической проверки.

2.8. ИТР по работе с бытовыми потребителями, в соответствии с поопорной схемой или паспортом кабельных линий выбранного узла, для работы бригады по инвентаризации должен:

а) подготовить списки бытовых потребителей с указанием адреса, Ф.И.О., № лицевого счета, № электросчетчика (согласно Приложению №1);

б) передать списки выделенному для инвентаризации подчиненному персоналу для сверки лицевых счетов на выбранном участке сети и правильности привязки абонентов и их точек учета к узлам сети.


2.9. Лицу, выдающему наряд бригаде по инвентаризации:
а) выделить квалифицированный подчиненный персонал для осмотра отходящих фидеров в ТП (РП), воздушных (кабельных) линий узла, обхода потребителей, запитанных от каждого фидера;

б) подготовить поопорную схему сети, паспорт кабельных линий с имеющейся привязкой потребителей к источнику питания в районе выбранного узла и передать бригаде по инвентаризации;

в) дать рекомендации по внесению в схему вновь выявленных потребителей, не привязанных к узлу сети (изменение в схеме вносится другим цветом);

г) направить бригаду в выбранный узел для выполнения работ по инвентаризации.

3. Порядок проведения инвентаризации ТП.

3.1. Бригаде по инвентаризации для проверки правильности формирования узлов, привязки потребителей и их точек учета в инвентаризируемом узле:

-произвести осмотр отходящих фидеров (рубильников), ВЛ, КЛ сети, в соответствии с Приложением №1;

-при необходимости внести изменения в поопорную схему или паспорт кабельных линий;

-по необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства, после обязательного согласования с начальником ОДС и диспетчером РЭС, произвести отключение по фидерам, чтобы убедиться в правильной привязке потребителей к источнику питания .

3.2. Работникам по работе с юридическими лицами и персоналом по эксплуатации средств учета электроэнергии согласно Приложению №1:
а) выполнить техническую проверку технических средств учета электроэнергии в ТП и расчетных средств учета у юридических лиц;

б) выдать потребителям обоснованные требования относительно приведения средств учета электроэнергии в соответствие требованиям НТД;

в) выявить и устранить (по возможности) нарушения Правил пользования электроэнергией потребителем;

г) составить перечень необходимых работ по восстановлению расчетного учета, устранению нарушений на объекте юридического лица для составления сметы и предъявления к оплате потребителю стоимости услуг;

д) в случае выявления хищения электроэнергии, составить акты о нарушении ППЭЭ, отключить электроустановку потребителя на месте, в соответствии с требованиями НТД, если отключение невозможно произвести, информировать руководство для принятия других мер по отключению;

е) по результатам технической проверки, при отсутствии нарушений в схеме подключения расчетных средств учета, произвести паспортизацию точек расчетного учета электроэнергии потребителя;

ж) работнику по работе с юридическими лицами информацию о проделанной работе внести в Приложение №2 и передать инженеру-аналитику.

    • Работнику по обслуживанию сети РЭС, на основании наряда, совместно с работником по работе с бытовыми потребителями, согласно Приложению №1 выполнить проверку привязки бытовых потребителей и их точек учета к сети ТП по адресам, лицевым счетам:

а) работнику по работе с бытовыми потребителями информацию по привязке внести в Приложение №2 и составить список абонентов, подключенных к сетям электропередающей организации с нарушением установленного порядка (несанкционированное подключение к электрической сети, повреждение пломб расчетных средств учета и т.д.);

б) работнику по обслуживанию сети другим цветом отметить изменения в поопорной схеме сети 0,4 кВ, паспорте кабельных линий района инвентаризации.

4. Данные инвентаризации заполняются по форме Приложения №2 по компетенции.

4.1. Таблица №1:
4.1.1 столбец 1-3 – инженером-аналитиком РЭС;
4.1.2 столбец 4-8 – работником по обслуживанию сети РЭС (на основании выданного наряда);
4.1.3 столбец 9-14 – работником участка ЭСУЭ;
4.2.Таблица №2:
4.2.1 столбец 1-9,19-21 –работником по обслуживанию сети РЭС;
4.2.2 столбец 10-13,15-18,22 – работником по работе с юридическими лицами;
4.2.3 столбец 14 – работником абонентского отдела с указанием названий улиц и номеров домов в привязке к фидеру (рубильнику).

Информация по инвентаризации поступает инженеру-аналитику РЭС в обязательном порядке ежедневно от непосредственных исполнителей для обработки.

5. По результатам инвентаризации.

5.1. Список абонентов, замеченных в хищении электроэнергии, передать на участок по работе с бытовыми потребителями для отработки рейдовой бригадой и принятия соответствующих мер.

5.2. Главному инженеру РЭС организовать работу по корректировке поопорной схемы, паспорта кабельных линий и прочих документов, содержащих информацию о точках подключения потребителей, на основании результатов инвентаризации.

5.3. Заместителю начальника РЭС по сбытовой работе, по результатам инвентаризации, организовать работу по привязке вновь выявленных бытовых потребителей и юридических лиц в программах «Пром», «Быт» и других документах, содержащих информацию о потребителях.

5.4. Ответственному лицу РЭС, совместно с инженером-аналитиком:
а) составить заявки на материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ:
-по замене проводов по ЛЭП-0,4 кВ на СИП;
-по установке технического учета в ТП;
-по замене (обустройству) изолированных вводов с выносом электросчетчиков на фасады зданий в частном секторе и у юридических лиц и т.п.;
б) вести четкий контроль использованных материалов в разрезе данных узлов;
в) составить отчет о фактическом использовании материальных ресурсов по узлу (Приложение №4).

5.6 Инженеру-аналитику РЭС подготовить:
-откорректированную схему электроснабжения узла с уточненными данными по потребителям;
-информацию о паспорте узла (Приложение №2);
-сведения о количестве точек учета электроэнергии в узле (Приложение №3);
-анализ поступления и потребления электрической энергии в узле (Приложение №5).
Информацию по каждому отработанному узлу комплектовать в отдельную папку с учетом приложения №4.

6. Начальнику РЭС, зам. начальника РЭС по сбытовой работе организовать работу по ежемесячному контрольному осмотру расчетных средств учета в узле, выдаче счетов потребителям для оплаты потребленной электроэнергии, отключению должников в узле.