Инструкция по производству замеров нагрузок силовых трансформаторов

электрические сети
СЛУЖБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ
по производству замеров нагрузок
силовых трансформаторов

 

Инструкцию должны знать:

Начальник РЭС, гл. инженер РЭС,
мастер участка, начальник и ИТР СРС,
оперативные работники, оперативно - производственные работники
электромонтеры по эксплуатации P/C

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Контроль за напряжением и нагрузкой производится путем измерения и их анализа, а также путем учета заявлений на ненормальный режим работы сетей, поступающих от потребителей. Измерения позволяют определить нагрузки линий и трансформаторов, выявить перегруженные и не догруженные элементы оборудования, определить правильность и экономичность эксплуатации распредсетей.
1.2. Основная работа по контролю за напряжением и нагрузками в сети и устранение ненормальных режимов выполняется персоналом районов электрических сетей. Техническое руководство осуществляется персоналом службы распределительных сетей электрических сетей. Анализ замеров осуществляет руководство районов электрических сетей.
1.3. Замеры в зимний и летний период производятся в вечернее время: зимний период с 18 до 21.00час. в декабре, январе, феврале месяцах.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕРОВ.

2.1. Замер нагрузки и напряжения на стороне 0,4кВ производится с помощью стационарных приборов или переносных вольтметров, специальных токоизмерительных клещей. Измерения может производить один работник с группой III.
2.2. На оборудовании напряжением выше 1000В токи нагрузки и напряжение измеряется только с помощью стационарных приборов, присоединенных через измерительные трансформаторы. Допускается измерение нагрузок в электроустановках
6-10 кВ переносными токоизмерительными клещами с обязательным применением
диэлектрических перчаток. Измерения должны производить по распоряжению два работника: один с группой IV, второй - с группой III.
2.3. Измерения следует производить, как правило, с пола стоя на изолирующем основании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить измерения находясь на опоре ВЛ;
– производить измерения в неустойчивом и неудобном положении;
– склоняться к прибору для отсчета показаний.
2.4.Работники, производящие измерения должны быть обучены безопасным приемам производства измерений, путем проведения обучения и перед производством измерений проинструктированы.
2.5. Все операции связанные с измерениями, следует производить соблюдая осторожность. Во время производства измерений на касаться токоведущих частей соседних фаз.
При малых изоляционных расстояниях между фазами, близко расположенные токоведущие части должны быть ограждены.
2.6.Токоизмерительные клещи перед началом измерений необходимо полностью собрать и проверить их исправность. Губки клещей - должны плотно соединяться, так как неплотное соединение дает погрешность в измерении тока в сторону уменьшения его значения.
2.7.Согласно правил технической эксплуатации электрических станций и сетей измерение нагрузок и напряжений производится не реже 2-х раз в год в период максимальных и минимальных нагрузок.
2.8. Замеры в максимумы нагрузок служат для определения режима работы трансформаторов в период максимума нагрузки, а также контроля напряжения, они служат основой для составления мероприятий по своевременной подготовке в течении летнего периода к максимуму нагрузки следующего года.
2.9. Замеры в летний период позволяют определить возможности отключений части силовых трансформаторов для уменьшения потерь в сети. На основе замеров в зимний период выявляют ненормальности в работе силовых трансформаторов, а именно: перегруз, перекос нагрузок по фазам.
2.10. Для измерения нагрузки и напряжения бригада должна иметь:
2.10.1. Токоизмерительные клещи;
2.10.2. Переносной вольтметр;
2.10.3. Диэлектрические перчатки;
2.10.4. Переносной аккумуляторный фонарь;
2.10.5. Защитные очки;
2.10.6. Журнал для записи измерений.
2.11. При производстве замеров до 1000В определяются следующие величины:
2.11.1. Измеряется нагрузка на каждой фазе и нулевом проводе силовых трансформаторов и на каждой фазе отходящей линии. Разрешается последовательно измерять нагрузку во всех проводниках одной фазы, если она состоит из нескольких параллельных проводников, а затем просуммировать ее.
2.11.2.Измеряется напряжение при линейном напряжении 220в и ниже между фазами и каждой фазы по отношению к земле. При линейном напряжении 380В между фазой и нулевым проводом и между фазами.
2.12. Результаты измерений должны сразу же фиксироваться на месте измерений. Необходимо добиваться наибольшей точности и правильности производства отсчета на измерительных приборах. Для этого желательно, чтобы все отсчеты на приборах во время измерений выполнял наиболее опытный работник.
Крайние пределы шкалы прибора должны превышать максимальную ожидаемую величину в 1,5-2 раза.

3. Оформление документации.

3.1. Основным документом для этого служит журнал замера нагрузки (приложение 1). Журнал замера нагрузок хранится на ОДГ РЭСа.

4.Использование результатов измерений.

4.1. Результаты измерений нагрузки и напряжения дают возможность учета и текущего анализа состояния установленного в сети оборудования .
Особое внимание должно быть уделено учету перегруженных трансформаторов и линий. Персоналу следует принимать все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить перегрузки оборудования и отклонение напряжения от нормальных величин.
4 2. Мероприятия по перегруженным трансформаторам должны разрабатываться по каждому трансформатору в отдельности.
4.3. Мероприятия по устранению перекоса фаз следует производить только для трансформаторов, загруженных выше 30% номинальных мощностей, в трансформаторах с нагрузкой линии 30% номинальной мощности величина нагрузочных потерь незначительно превышает потери холостого хода и поэтому увеличением потерь в трансформаторах при несимметрии нагрузок можно пренебречь.
4.4. В качестве основного средства регулирования напряжения следует применять:
4.4.1. Переключение ответвлений обмоток на трансформаторах.
4.4.2. Замена трансформаторов работающих с перегрузом.
4.4.3. Реконструкция сети высокого и низкого напряжения
4.4.4. Строительство трансформаторной подстанции 6-10/0,4кВ в районах с заниженным уровнем напряжения.
4.5. С целью своевременной подготовки к максимуму нагрузки следующего года район электрических сетей на основании результатов замеров в осенне-зимний период составляет план мероприятий на летний период. В план должны войти только те мероприятия, которые по объему работ или другим причинам не могли быть выполнены в зимний период.
Указанные в плане мероприятия выполняются эксплуатационным персоналом и отражаются в ежемесячный и годовых эксплуатационных планах.


Приложение №1
Форма журнала замеров нагрузки

Наимен-
ование присое-
динения
 

№ РП, ТП, КТП, МТП

Тип и мощность трансфор-

матора

 

Номинальный ток трансформатора со стороны 0,4кВ
(А)

Полож. ответвлений

Схема соединения обмоток

 

Допус-
тимый
ток в нулевом проводе
(А)

 

Результат замеров

Загрузка тр-ра
в %

 

Резолю-
ция руковод-
ства
РЭС

 

Дата и время замеров

 

Подпись лица, произво-
дившего замеры

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18