Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках


1. Отрасль использования

Правила устанавливают порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В предприятий Министерства энергетики и электрификации Украины и в электроустановках, оперативно подчиненных этим предприятиям.

2. Определения

В Правилах применяются такие термины и определения:

2.1. Оперативные переключения - действия коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или состояния оборудования.
2.2. Оперативное управление - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности. Оборудование находится в управлении диспетчера определенного уровня или руководителей, специалистов, если для перевода его из одного состояния в другое, вывод в ремонт или ввод в работу требуется координация действий подчиненного оперативного (дежурного) или оперативно-производственного персонала.
2.3. Оперативное ведение - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках выполняются по разрешению оперативного персонала определенного уровня.
2.4. Распоряжение о переключениях - устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и последовательность их выполнения, и подлежит фиксации в оперативно-диспетчерской документации всеми участвующими в оперативных переключениях лицами.
2.5. Разрешение на переключения - согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, который осуществляет оперативное управление этим оборудованием.
2.6. Бланк переключений – составленное на специальном бланке распоряжение на производстве оперативных переключений на достижение одной конкретной цели. Основной оперативный документ, которым пользуется оперативный персонал непосредственно на месте выполнения переключений, и где поочередно указаны все операции с силовым оборудованием, в цепях РЗА, устройствах ПА и основные проверочные действия.
2.7. Типовой бланк переключений - бланк, составленный заранее на сложные переключения на конкретном оборудовании и для конкретной схемы соединений, которые часто повторяются и содержат много операций и проверочных действий.
2.8. Программа переключений - оперативный документ с планом упорядоченной последовательности работ, направленных на решение конкретной задачи по переключениям в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов или во время испытаний и ввода нового оборудования.
2.9. Лицо, контролирующее переключения - одно из лиц, непосредственно выполняющих переключения, которое осуществляет пооперационный контроль и следит за ходом переключений в целом согласно бланку переключений.
2.10. Сложные переключения - переключения, которые требуют определенной последовательности и координации действий оперативного персонала при операциях с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
2.11. Простые переключения - переключения, включающие не более 4-х операций с коммутационными аппаратами в главной схеме электрических соединений или цепях релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и не влияют на надежность работы оборудования и несвязанные с подготовкой рабочего места на электрооборудовании данного энергообъекта.
2.12. Системообразующая электрическая сеть - электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая надежность энергосистем как единого объекта.
2.13. Распределительная сеть - электрическая сеть, распределяющая электрическую энергию между пунктами потребления.
2.14. Фазировка - определение соответствия фаз на одноименных зажимах коммутационного аппарата, включением которого может быть осуществлена параллельная работа сетей.
2.15. Оперативная схема - электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с фактическим отображением их состояния.
2.16. Нормальная схема - электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммутационных аппаратов.
2.18. Мнемоническая схема - совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую схему электростанции (подстанции, электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов.
2.19. Ремонтная схема - документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электроустановки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить. Также он содержит указания для оперативного персонала при возникновении характерных аварий и способов их ликвидации.
2.20. Оборудование считается находящимся в работе, если его коммутационные аппараты включены и образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии.
Вентильные разрядники, конденсаторы связи, трансформаторы напряжения и другое оборудование под напряжением, глухо (без разъединителей) подключенное к источнику питания, считается находящимся в работе.
2.21. Оборудование считается выведенным в ремонт, если оно отключено коммутационными аппаратами или разошиновано и подготовлено к выполнению ремонтных работ в соответствии с требованиями ПБЭЭ.
2.22. Оборудование считается выведенным в резерв, если оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно немедленное включение его в работу с помощью этих аппаратов.
2.23. Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено только выключателями или отделителями с автоматическим приводом на включение, и его можно ввести в работу автоматическими устройствами.
2.24. Оборудование считается находящимся в резерве под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику напряжения, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу, линия электропередачи, включенная со стороны питающей ее подстанции, система шин под напряжением с отключенным под АВР ШСМВ и т.д.).
2.25. Устройство РЗА или ПА считается введенным в работу, если его выходные цепи подключены накладками (блоками, ключами) к электромагнитам управления коммутационных аппаратов.
2.26. Устройство РЗА или ПА считается выведенным из работы, если его выходные цепи отключены накладками (блоками, ключами) от электромагнитов управления коммутационных аппаратов.
2.27. Устройство РЗА или ПА считается выведенным для технического обслуживания (эксплуатационной проверки), если его нельзя ввести в работу из-за неисправности самого устройства или его цепей, а также из-за выполнения на них профилактических работ.

3. Обозначения и сокращения.

В инструкции используются такие обозначения и сокращения:

РЗА - релейная защита и автоматика;
ПА - противоаварийная автоматика;
МСРЗА - местная служба релейной защиты и автоматики;
НСС - начальник смены станции;
РЭС - район электрических сетей;
ЭС - предприятие электрических сетей;
РУ - распределительное устройство;
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя;
ТН - трансформатор напряжения;
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;
КРУ - комплектное распределительное устройство;
ВН - высшее напряжение;
СН - среднее напряжение;
НН - низшее напряжение;
АПВ - автоматическое повторное включение;
АГП - автомат гашения поля;
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
АВР - автоматическое включение резерва;
СМВ - секционный выключатель;
ДГР - дугогасящий реактор;
ШСМВ - шиносоединительный выключатель;
ОМВ - обходной выключатель;
АРКТ - автоматический регулятор коэффициента трансформации;
НДЦ - национальный диспетчерский центр;
РДЦ - региональный диспетчерский центр;
ОДС - объединенная диспетчерская служба;
ОДГ - оперативно-диспетчерская группа.

4. Общая часть.

4.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии:
_ГКД 34.35.507-96 Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения.
_ГКД 34.20.507-2003г Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.
_Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Электроатомиздат, 1985.
_СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004г Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях .
4.2. Инструкция является технологическим документом, предназначенным для всех уровней оперативного управления с использованием соответствующих схем и программ оперативных переключений.
4.3. Неукоснительное соблюдение Инструкции обязательно при выполнении переключений и должно обеспечить надежную и согласованную работу всех уровней оперативного управления облэнерго,ОДС и ОДГ электрических сетей и ОДС других лицензиатов руководителей, специалистов имеющих оперативные права.
4.4. Знание Инструкции обязательно для оперативного персонала всех уровней, а также руководителей и специалистов, который имеет право на оперативные переговоры и переключения:
_начальника ОДС;
_зам.начальника ОДС;
_диспетчеров ОДС;
_начальников РЭСов;
_главных инженеров РЭСов;
_мастеров РЭСов
_зам.начальника РЭС по оперативной работе;
_диспетчеров ОДГ РЭСов;
_персонала СПС;
_персонала СРС;
_начальников групп подстанций;
_мастеров групп подстанций;
_оперативно-производственного персонала групп подстанций и РЭСов
_оперативного (дежурного) персонала групп подстанций, ОДГ РЭСов
4.5. Местные инструкции, учитывающие особенности электрических соединений, конструкции оборудования и порядок оперативного обслуживания распределительных устройств, являются дополнением к Инструкции и не должны им противоречить.
О необходимости составления местных инструкций принимает решение главный, зам. главного инженера электрических сетей.

5. Организация и порядок переключений.

5.1. Переключения на электрооборудовании и устройствах РЗА (ПА), которым управляет оперативный персонал, выполняются только по его распоряжению, а на находящемся в ведении оперативного персонала - по его разрешению.
5.2. В распределительных сетях, при отсутствии диспетчеризации, переключения могут выполняться по распоряжению руководителя или специалиста, который в этом случае исполняет функции диспетчера.
Перечень электроустановок с таким порядком переключений определяется распоряжением по предприятию электрических сетей.
5.3. Допускается многоподчинённость оперативного персонала электроустановок диспетчерам разного уровня в соответствии с распределением оборудования электростанций и электрических сетей по способу диспетчерского управления.
5.4. Переключения без распоряжения и разрешения оперативного персонала высшего уровня, но с последующим его уведомлением, разрешается выполнять в случаях, не терпящих промедления (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария), с соблюдением требований раздела 9.
5.5. Выполнение переключений в электроустановках разрешается лицам из оперативного, оперативно-ремонтного и лицам из состава руководителей и специалистов, которые имеют право ведения оперативных переговоров и переключений. Списки таких лиц ежегодно утверждаются главным инженером предприятия.
5.6. Оперативный персонал, по разрешению которого проводятся переключения, несет ответственность за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений.
5.7. Оперативный персонал, по распоряжению которого выполняются переключения, несет ответственность за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудования, а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА.
5.8. Лица, непосредственно выполняющие операции и контролирующие переключения, несут ответственность за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типового бланка и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и точность выполнения распоряжений диспетчера.
5.9. Сложные переключения выполняются по бланкам переключений двумя лицами, одно из которых - контролирующее. Вопрос о принадлежности переключений к числу сложных решает руководство предприятия.
Простые переключения могут выполняться без бланка переключений и одним лицом, независимо от состава смены, в соответствии с требованиями данного пункта.
На каждом предприятии должен быть разработан и утвержден главным инженером перечень переключений, которые выполняются по бланкам переключений, с указанием количества лиц, принимающих участие в тех или иных переключениях, и распределением обязанностей между ними.
На подстанциях и в распределительных устройствах, где вышла из строя или отсутствует оперативная блокировка хотя бы одного присоединения, или блокировка выполнена не в полном объеме все переключения выполняются только по бланкам (СЗН СШ или Сек.Ш. не сблокированы с ШР отходящих присоединений, трансформаторов, ШСМВ, СМВ).
5.10. При участии в переключениях двух лиц, контролирующим должен быть старший по должности. В отдельных случаях непосредственное выполнение операций может возлагаться соответствующим распорядительным документом на старшего в смене. Ответственность за правильность переключений во всех случаях несут оба лица.
5.11. При переключениях в электроустановках с использованием простых или типовых бланков, для выполнения отдельных операций на закрепленном оборудовании может быть привлечен персонал службы релейной защиты, связи. В соответствующих пунктах бланков необходимо отметить: "Выполняет персонал СРЗА".
Привлеченный к переключениям работник должен быть ознакомлен с целью и последовательностью операций. В бланк переключений записывается его фамилия. Распоряжения дежурного, который выполняет переключения в первичной схеме, а также уведомление о их выполнении могут передаваться средствами связи.
Привлеченные к переключениям лица несут ответственность за правильность и точность выполнения распоряжений дежурного. Уклонение от переключений этих лиц не допускается.

6. Программы и бланки переключений.

6.1. Диспетчеры ОДС,ОДГ осуществляют руководство оперативными переключениями на энергообъектах по программам переключений.
Дежурный персонал, который непосредственно выполняет переключения, использует исключительно бланки переключений. Их замена каким-нибудь другим оперативным документом запрещается.
В программах и бланках переключений установлен порядок и последовательность операций в схемах электрических соединений электроустановок, цепях релейной защиты, автоматики и связи.
6.2. Программы оперативных переключений разрабатываются диспетчерами ОДС, ОДГ в управлении которых находится задействованное оборудование. Программы оперативных переключений составляются на бланках строгой отчетности и находятся на учете диспетчеров.
Программы оперативных переключений на ввод нового оборудования, изменение схемы сети разрабатываются ОДС, ОДГ совместно с персоналом СРЗА, ЛИП за подписью начальников данных служб или лиц их замещающих.
6.3. Суть программы оперативных переключений состоит в определении мероприятий по подготовке схемы, режима, устройств РЗ и ПА для вывода в ремонт или для ввода в работу того или иного оборудования, а также обеспечения необходимой последовательности выполнения операций на различных энергообъектах.
Программы оперативных переключений составляются в общем виде, без излишней детализации. Группа операций, которые выполняются на одном объекте и направленные на достижение одной цели, может быть отображена в программе одним распоряжением. Например:
"Отключить выключатель и разобрать его схему"; "Освободить систему шин" и т.д.
Операции с устройствами РЗ и ПА содержатся в пунктах программ, которые определяют их суть, без приведения номеров панелей и переключающих устройств. Например: "Вывести действие автоматики деления на отключение выключателя Змиев ТЭС".
6.4. Копии программ оперативных переключений следует направлять на нижние уровни оперативного управления для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем уровне. Например: "Во время вывода в ремонт ВЛ-110кВ Земин – Щерканово» на ПС «Щерканово»-110кВ выполнить ремонтную схему в ОРУ-35кВ»
6.5. Составление программ оперативных переключений обязательно для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима, схемы а также устройств РЗ и ПА на разных энергообъектах. Программы утверждаются главным инженером предприятия.
6.6. Лица, рассматривающие оперативные заявки, определяют возможность применения в каждом случае имеющейся в наличии программы и, при необходимости, в заявке обуславливают изменения или дополнения к программе, определяют необходимость разработки специальной разовой программы.
6.7. При выполнении оперативных переключений на энергообъектах применяются как обычные, так и типовые бланки, разработанные с учетом мероприятий, приведенных в программах оперативных переключений.
В бланках переключений все операции в первичной схеме и цепях вторичной коммутации следует детализировать с применением диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств.
Операции, которые выполняются по распоряжению диспетчера, должны иметь отметку «По распоряжению диспетчера». Кроме этого в бланки переключений обязательно вносятся наиболее важные проверочные действия:

  • проверка на месте положения выключателей перед операциями с разъединителями;
  • проверка отсутствия напряжения перед заземлением оборудования;
  • проверка отсутствия «Земли» на постоянном токе или в сети 6/35кВ;
  • проверка отсутствия блинкера «неисправность цепей напряжения» на дистанционных защитах;
  • проверка отсутствия блинкеров и введенное положение защит на трансформаторах;
  • проверка отсутствия заземлений и закороток на оборудовании.

Каждая операция или действие, занесенные в бланк переключений, для удобства учета должны иметь порядковый номер. Запрещается вносить в бланк переключений пункты, имеющие порядковый номер 1-а, 13-б и.т.д. Операции с коммутационными аппаратами в бланке переключений должны оформляться записью следующего содержания:
_при выполнении оперативных переключений в одной электроустановке «№ Пункта. РУ-110кВ. ЛР-110 прис. Соль. Откл. ЛР-110кВ прис. Соль без нагр. по распоряжению Д/Д».
_при выполнении оперативных переключений в нескольких электроустановках «№ Пункта. ТП-23. РУ-6кВ. ВН-6кВ прис..ТП-280.Откл. ВН-6кВ прис.ТП-280 под нагр.
6.8. Типовые бланки следует разрабатывать в первую очередь на сложные переключения с целью исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при их составлении.
Типовые бланки переключений должны подписываться: в сети 35-110кВ - начальниками подстанций и руководством СРЗА. В РЭСах зам. начальника по ОР. Эти лица несут ответственность за правильность их составления. Типовые бланки переключений утверждаются главным или зам. главного инженера предприятия по компетенции.
Типовые бланки необходимо тиражировать и выдавать оперативному персоналу в нескольких экземплярах для разового использования.
6.9. Типовые бланки следует разрабатывать как для нормальной, так и для ремонтных схем электроустановки. В обычных и типовых бланках переключений указывается конкретно, для какой схемы составлен бланк в строке «Бланк составлен для схемы: »
При переключениях дежурному запрещается вносить изменения и дополнения в бланк переключений.
Если в схеме первичных соединений или цепях релейной защиты и автоматики электроустановки появились изменения, которые исключают возможность выполнения операций по отдельным пунктам, то их заранее следует аннулировать или заменить. Изменения вносятся лицами, которые подписали бланк.
6.10. Обычный бланк переключений составляется дежурным, который получил распоряжение про переключения, после его записи в оперативном журнале.
Бланк переключений разрешается составлять заранее, на протяжении смены, дежурному, который будет принимать участие в переключениях, или дежурному предыдущей смены, с проверкой и подписями лиц, которые будут выполнять, и контролировать переключения.
6.11. Бланки переключений, как обычные, так и типовые, являются отчетными документами. Их нужно выдавать оперативному персоналу пронумерованными. Необходима двойная нумерация типовых бланков: номер бланка и далее через черту - порядковый номер экземпляра, который проставляется вручную после размножения. Использованные бланки, в том числе испорченные, должны сохраняться не менее 10 дней. Контроль за правильностью заполнения и оформления бланков переключений возлагается на лиц оговоренных указанием по предприятию по соответствующей службе.
6.12. Программы и типовые бланки переключений необходимо пересматривать (корректировать) при изменениях в схеме электрических соединений электроустановок, связанных с введением нового, или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при вводе новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики.

7. Последовательность действий оперативного персонала.

7.1. Время начала плановых переключений обусловлено заявками, но в каждом конкретном случае оно определяется диспетчером, в оперативном подчинении которого находится оборудование. Плановые переключения должны проводится при температуре воздуха не ниже 10оС и при освещенности на рабочих местах, которая позволяет четко видеть надписи на оборудовании, положение указателей, состояние контактов и опорной изоляции коммутационных аппаратов.
Проводить плановые переключения в конце смены не разрешается.
7.2. Диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, перед началом переключений обязан проверить режим его работы и схему электросети, убедиться в возможности выполнения переключений, после чего запросить разрешение диспетчера, в ведении которого это оборудование находится.
Разрешение на переключения дается в общем виде без перечисления отдельных операций, после проверки возможности их выполнения по существующей схеме, режиму работы оборудования, и проведения необходимых режимных мероприятий. Время выдачи разрешения на переключения фиксируется в оперативном журнале.
Получив разрешение на переключения, диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, обязан предупредить диспетчера смежного предприятия, схема которого ухудшается. Проинструктировать подчиненный персонал о порядке переключений и способы ликвидации возможных аварийных ситуаций, установить необходимую последовательность операций или подготовить соответствующую программу переключений и отдать распоряжение на них подчиненному оперативному персоналу с записью в оперативном журнале.
7.3. Распоряжение про переключения диспетчер отдает непосредственно подчиненному оперативному персоналу. Допускается передача распоряжения про переключения диспетчеру или дежурному электроустановки, прямая связь с которым нарушена, через дежурного диспетчера или дежурного другой электроустановки, который обязан записать распоряжение в свой оперативный журнал или на пленку звукозаписи и передать распоряжение по назначению.
7.4. В случае срочной необходимости и отсутствии на щите управления начальника смены электростанции, диспетчер имеет право отдать распоряжение на выполнение отдельной операции на оборудовании, а также устройствах РЗА (ПА), находящихся в его оперативном управлении, непосредственно начальнику смены электроцеха, который обязан выполнить распоряжение и уведомить об этом диспетчера отдавшего распоряжение и начальника смены электростанции.
7.5. Распоряжение нужно отдавать на одно задание. С целью экономии времени и рационального использования транспорта, персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и распределительные сети, разрешается отдавать одновременно несколько заданий на переключения (с указанием очередности их выполнения). Количество заданий для одной бригады определяется лицом, отдающим распоряжение.
К исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания. Если повреждение устраняется в сети 0,4 кВ, а связь с диспетчером нарушена, исполнение очередных заданий допускается без предварительного сообщения диспетчеру.
7.6. Дежурный, получивший распоряжение про переключения, обязан:

  • повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно;
  • записать задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте;
  • по схеме проверить последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений.

Допускается последовательное выполнение переключений по нескольким типовым бланкам.
Суть полученного распоряжения, цель и последовательность предстоящих операций следует разъяснить другому лицу, если оно будет задействовано в переключениях.
После проверки бланк должен быть подписан двумя лицами - тем, которое выполняет переключения и которое их контролирует.
7.7. Перед выполнением сложных нетиповых переключений по заданию диспетчера, он сам должен проверить составленный бланк.
7.8. Порядок выполнения переключений по бланкам:

  • на месте переключений персонал обязан проверить по надписям наименование присоединения и название аппарата, на котором нужно выполнить операции. Делать переключения по памяти категорически запрещается;
  • убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает из бланка переключений содержание операции;
  • лицо, выполняющее переключения, должно повторить содержание операции и, получив разрешение контролирующего лица, выполнить ее.

Если переключения делает один дежурный, ему необходимо прочитать в бланке содержание операции, после чего выполнить ее.
Чтобы исключить возможность пропуска, какой - либо операции, после их выполнения в бланке следует делать соответствующие отметки. Использованный бланк перечеркивается.
Изменять установленную в бланке последовательность переключений запрещается.
Если возникли сомнения в правильности выполняемых операций, переключения необходимо прекратить. Последовательность операций проверить по схеме и, в случае необходимости, получить соответствующее разъяснение диспетчера или лица, который отдал распоряжение.
При переключениях разговоры, не имеющие прямого отношения к полученному заданию, запрещаются. Перерывы в переключениях допускаются в исключительных случаях. Перерыв в переключениях должен оформлен следующим во всех оперативных документах, а именно: в бланке переключений невыполненные пункты подлежат перечеркиванию, в оперативном журнале производится запись: «Время. По б/п выполнены операции с пункта №1 по пункт №_ включительно. Причина прекращения операций». Завершение операций оформляется новым бланком переключений на невыполненные операции предыдущего бланка.
Пребывание лиц в зоне переключений, не имеющих к ним отношения, запрещается.
7.9. После окончания переключений в оперативном журнале делается запись про все операции с коммутационными аппаратами, изменения в схемах РЗА (ПА), включения (отключения) заземляющих ножей, наложения (снятия) переносных заземлений с отметкой их номеров и мест нахождения.
Порядок учета заземлений приведен в приложении А.
При выполнении операций по бланкам переключений в оперативном журнале следует указать его номер. Запись о выполненных операциях выполняется без лишней детализации.
В оперативную схему (мнемосхему) вносятся изменения, произошедшие после переключений. Порядок их ведения приведен в приложении Б.
Об окончании операций необходимо сообщить лицу, отдавшему распоряжение о переключениях.
7.10. Распоряжение диспетчера считается выполненным, если он получит сообщение от лица, получившего распоряжение.
Если переключения выполнялись не по программе, диспетчер, отдавший распоряжение об их выполнении, должен записать в оперативный журнал про все выполненные согласования и выданные распоряжения с отметкой времени их выполнения.
Запись о переключениях по программе выполняется в оперативном журнале сокращенно. В оперативную схему-макет должны быть внесены соответствующие изменения. О времени окончания переключений необходимо сообщить диспетчеру, давшему на них разрешение.
Диспетчер должен отметить в оперативном журнале время выполнения переключений и внести соответствующие изменения в мнемосхему.
7.11. Оперативные переговоры диспетчеров всех уровней должны фиксироваться магнитофоном или другим устройством. Оперативный персонал не имеет права влиять на их работу.

8. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики.

8.1. При переключениях в первичных схемах оперативный персонал обязан выполнять необходимые операции в схемах релейной защиты и автоматики, руководствуясь указаниями инструкций по обслуживанию РЗА (ПА).
Последовательность операций в первичных схемах должна быть согласована с операциями во вторичных цепях и записана в программы и бланки переключений. При переключениях режимы работы устройств релейной защиты и автоматики в каждый момент времени должны соответствовать режимам работы оборудования электрических сетей.
8.2. Разрешение или распоряжение диспетчера на операции с устройствами РЗА (ПА) дается подчиненному оперативному персоналу в общей форме. Если обнаружена неисправность, которая может привести к неправильной работе устройства на отключение или пожару, вывод его из работы осуществляется без предварительного разрешения диспетчера, с последующим его уведомлением. Переключения во вторичных цепях выполняются оперативным персоналом энергообъектов в соответствии с требованиями местных инструкций по РЗА (ПА).
В местных инструкциях по РЗА (ПА) и бланках переключений следует использовать конкретные оперативные названия переключающих устройств, автоматов, испытательных блоков с указанием щитов и панелей, где они установлены.
8.3. Операции по изменению уставок защит переключающими устройствами, коммутаторами или кнопочными постами управления выполняются оперативным персоналом, а изменение уставок с открыванием реле - релейным персоналом. Диспетчеру запрещается давать распоряжения персоналу служб РЗА, минуя оперативный персонал объекта.
8.4. Сложные переключения с устройствами РЗА, не предусмотренные инструкциями, а также включение в работу новых защит следует выполнять по специальным программам, составленным для каждого конкретного случая.
8.5. Для переключений в схемах противоаварийной автоматики должны быть разработаны перечни стандартных команд и объектов их реализации для уровня диспетчера, который непосредственно отдает команды на объект, а также аналогичные перечни команд для оперативного персонала этих объектов и действий со средствами их реализации. А именно - накладками, ключами, испытательными блоками, с указанием щитов и панелей, на которых они установлены.
8.6. Электрическое оборудование должно находиться в работе или под напряжением только с введенными защитами от всех видов повреждений или нарушений нормальных режимов работы. В случае неисправности или вывода для эксплуатационных проверок отдельных видов защит, оставшиеся в работе, должны обеспечивать полноценную защиту оборудования от возможных повреждений. При необходимости в работу вводятся временные защиты.
Одновременный вывод всех быстродействующих защит и защит от внутренних повреждений на генераторах, синхронных компенсаторах, трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, находящихся в работе, не допускается даже при наличии резервных защит.
8.7. Не разрешается выводить дифференциальную защиту шин при выполнении операций шинными разъединителями и воздушными выключателями, находящимися под напряжением, без выполнения дополнительных мероприятий.
Если дифференциальная защита шин выведена, операции под напряжением шинными разъединителями и воздушными выключателями 110 кВ и выше следует выполнять при введенных ускорениях соответствующих резервных защит, или - введенных временных защитах, в том числе с нарушением селективности.
Если для работ в цепях дифференциальной защиты шин узловых подстанций напряжением 110 кВ и выше необходим кратковременный (до 30 минут) вывод этой защиты, допускается (до ввода ее в работу) не вводить ускорение резервных защит. Но при этом запрещается выполнять в зоне действия упомянутой защиты операции разъединителями и воздушными выключателями и работы под напряжением.
8.8. При изменении фиксации присоединений по системам шин, вводе в работу выключателя после ремонта, а также в других случаях, связанных с переключениями в РУ напряжением 330 кВ и выше, операции в токовых цепях дифференциальной защиты шин и УРОВ должны выполняться оперативным персоналом при условии, что они проводятся испытательными блоками.
Операции с испытательными блоками в токовых цепях устройств защит и автоматики, которые могут ложно сработать от несимметрии токов, должны выполняться при выведенных из работы устройствах.
8.9. Перед выводом, по какой - либо причине устройства релейной защиты, которая запускает УРОВ, сначала необходимо вывести пуск УРОВ от этой защиты.
УРОВ вводится в работу только после ввода защиты, которая его запускает.
8.10. При выводе в ремонт силовых трансформаторов персонал обязан следить за сохранением режима заземления нейтралей, установленного для данной электроустановки или участка электросети. В местных инструкциях следует указать мероприятия, которые необходимо выполнить при отключении трансформаторов, работающих с разземленной нейтралью.
8.11. Для уменьшения количества операций во вторичных цепях не следует выводить прием команд приемников АНКА-АВПА, АКПА-В, ВЧТО при выводе в ремонт ВЛ, по которым организованы каналы телеотключения. В работе должны остаться дублирующие каналы, или заранее должны быть выполнены мероприятия на случай пропадания основных каналов.
8.12. На выведенном в ремонт присоединении должны быть сняты накладки защит и автоматики, которые находятся в работе и действуют на выведенное присоединение, а также накладки защит выведенного присоединения, которые действуют на