ИНСТРУКЦИЯ
по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России

 

Направлено для сведения:
ОАО «ФСК ЕЭС», Концерну «Росэнергоатом», ОАО «Азэнержи», ЗАО «Оператор электроэнергетической системы» (Армения), ООО «Грузинская Государственная Электросистема», ДЦ Балтии, РУП ОДУ Беларуси, НДЦ СО (Казахстана), «Молдэлектрика», НЭК «Укрэнерго», ОДЦ «Энергия».

 

Введение

Настоящая Инструкция разработана на основе Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем» (СТО 17330282.29.240.001-2005), введенного в действие приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.09.05 № 644, и дает основные положения по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Единой энергосистеме России.
Инструкция направлена на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики.

1. Область применения

Инструкция регламентирует порядок действий оперативно-диспетчерского персонала в электроэнергетике (далее персонала) по предотвращению развития и ликвидации наиболее характерных аварийных нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России, а также технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, расположенных на территории Российской Федерации.
Инструкция регламентирует действия персонала СО-ЦДУ ЕЭС, сетевых организаций, электростанций оптовых и территориальных генерирующих компаний, электростанций концерна «Росэнергоатом», потребителей электрической энергии и других субъектов электроэнергетики по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима энергосистем.
При ликвидации нарушений нормального режима, не отраженных в настоящей инструкции, персонал должен действовать на основе настоящей инструкции с учетом реальной обстановки, руководствуясь Стандартом, а также другими действующими инструкциями и распоряжениями.
Инструкция определяет только технические вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии.
Инструкция определяет правила и порядок действий по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима энергосистем не учитывая особенностей их выполнения на конкретном оборудовании. Филиалами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - ОДУ и РДУ - должны быть разработаны собственные инструкции, учитывающие эти особенности.

2. Термины и определения, классификация и сокращения

Авария в энергосистеме - нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей.
Баланс мощности энергосистемы - система показателей, характеризующая соответствие между рабочей мощностью электростанций и нагрузкой потребителей энергосистемы, с учетом расходов на собственные нужды, потерь при передаче, распределении и преобразовании, обмена мощностью с другими энергосистемами и нормированных резервов мощности.
Баланс энергии - соотношение между располагаемым производством электрической или тепловой энергии системы и энергопотреблением (нагрузкой) с учетом расходов на собственные нужды, потерь при передаче, распределении и преобразовании, а также необходимого резерва энергии.
Дефицит мощности в энергосистеме (в области регулирования) - недостаток генерирующей мощности, равный разности между требуемой генерирующей мощностью при нормативных показателях качества электрической энергии и рабочей мощностью в определенный момент времени с учетом ограничений по пропускной способности сети, задаваемых максимально допустимыми перетоками мощности.
Надежность электроснабжения- способность энергосистемы, в составе которой работают энергопринимающие установки потребителей, обеспечить им поставку электрической энергии (мощности) в соответствии с заявленными величинами и договорными обязательствами при соблюдении установленных норм качества электроэнергии.
Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.
Обесточивание элемента сети - отключение элемента от источников питания.
Область регулирования - синхронная зона целиком (изолированно работающие энергосистемы) или ее часть, в которой централизованное оперативно-диспетчерское управление осуществляется одним оператором, ответственным за ее режим, включая баланс мощности. Если область регулирования является частью синхронной зоны, то физически она ограничена расположением точек измерения мощности и учета электроэнергии, импорт-экспорт которых осуществляется с остальными частями синхронной зоны. ЕЭС России является областью регулирования в синхронной зоне, объединяющей ЕЭС России и параллельно работающие с ней энергосистемы зарубежных стран.
Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой - централизованное управление режимом энергосистемы, осуществляемое Системным оператором или иными субъектами оперативно диспетчерского управления.
Диспетчерское ведение- организация управления технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой указанные технологические режимы или эксплуатационное состояние изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром.
Диспетчерское управление - организация управления технологическими режимами и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой указанные технологические режимы или эксплутационное состояние изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра.
Диспетчерская команда - указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, выдаваемое диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику.
Диспетчерское распоряжение - документ, определяющий содержание, порядок и сроки осуществления конкретных действий, связанных с управлением технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, выдаваемый вышестоящим диспетчерским центром нижестоящему диспетчерскому центру, субъекту электроэнергетики или потребителю электрической энергии с управляемой нагрузкой
Диспетчерское согласование- разрешение, выдаваемое диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному объекта электроэнергетики.
Диспетчерский центр - структурное подразделение организации-субъекта оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление режимом энергосистемы.
Операционная зона (Зона диспетчерского управления) - территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей, управление взаимосвязанными технологическими режимами которых осуществляет соответствующий диспетчерский центр.
Отказ - самопроизвольные запуск или прекращение функционирования технического устройства, а также выход параметров функционирования за допустимые границы.
Режим энергосистемы (Электроэнергетический режим энергосистемы)- единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики).
Нормальный режим энергосистемы- режим энергосистемы, при котором все потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договорами и диспетчерскими графиками, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности и топлива на электростанциях.
Аварийный режим энергосистемы- режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, возникновение и длительное существование которого представляют недопустимую угрозу жизни людей, повреждения оборудования и ведут к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме.
Послеаварийный режим энергосистемы- режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного режима. Послеаварийный режим характеризуется сниженными требованиями к параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному режиму. Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 минутами. Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.
Вынужденный режим энергосистемы- режим энергосистемы, при котором загрузка некоторых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим может быть разрешен на высшем уровне диспетчерского управления на время прохождения максимума или минимума нагрузки, но не более 40 минут (дополнительно к 20 минутам, разрешенным для нормализации послеаварийного режима), или на время, необходимое для ввода ограничений и/или мобилизации резерва, а также при невозможности выполнения требований к нормальным режимам энергосистемы.
Режим синхронных качаний - режим электроэнергетической системы, характеризующийся низкочастотными периодическими изменениями токов, напряжений и мощности при сохранении синхронности параллельной работы генераторов.
Технологический режим работы объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя - процесс, протекающий в технических устройствах объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки системной и противоаварийной автоматики).
Резервы генерирующей мощности
Резерв генерирующей мощности агрегата электростанции (энергоблока) на увеличение (на загрузку)- часть регулировочного диапазона энергоблока от его нагрузки до располагаемой мощности, определяемая в реальном времени.
Резерв генерирующей мощности энергосистемы на увеличение - разность между суммарной рабочей мощностью и суммарной нагрузкой электростанций энергосистемы, определяемая в реальном времени.
Резерв генерирующей мощности агрегата электростанции (энергоблока) на снижение (разгрузку)- часть регулировочного диапазона энергоблока от текущей нагрузки до технического минимума, определяемая в реальном времени.
Резерв генерирующей мощности энергосистемы на снижение (на разгрузку)- разность между суммарной загрузкой в исходном режиме и суммой технических минимумов электростанций энергосистемы, определяемая в реальном времени.
Холодный резерв генерирующей мощности энергосистемы- суммарная генерирующая мощность выведенных из работы агрегатов электростанций, обеспеченных топливом и готовых к пуску.
Оперативный резерв генерирующей мощности (на загрузку и разгрузку) энергосистемы- часть полного резерва генерирующей мощности, по времени ввода пригодная для компенсации небаланса между генерированием и потреблением мощности, вызванного отказами элементов (оборудования) энергосистемы и/или непредвиденным увеличением или снижением нагрузки потребителей.
Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой- категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договора.
Синхронная зона- совокупность всех параллельно работающих энергосистем, имеющих общую системную частоту электрического тока.
Субъекты оперативно-диспетчерского управления:
Системный оператор Единой энергетической системы России(далее - системный оператор - специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой;
Иные субъекты оперативно-диспетчерского управления- организации и физические лица, уполномоченные на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой в пределах зон диспетчерской ответственности соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления, деятельность которых осуществляется на основании договоров с системным оператором и иными субъектами оперативно-диспетчерского управления и подчинена оперативным диспетчерским командам и распоряжениям субъектов оперативно-диспетчерского управления вышестоящего уровня.
Дежурный работник объекта электроэнергетики (электрической станции, подстанции, энергопринимающей установки потребителей) - работник субъекта электроэнергетики, уполномоченный на выдачу и выполнение команд по управлению электроэнергетическим режимом соответствующего объекта электроэнергетики, а также на непосредственное воздействие на органы управления энергоустановок.
Схема электрических соединений объектов электроэнергетики - характеристика электроэнергетического режима, определяющая состояние соединения оборудования объектов электроэнергетики между собой.
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами технических устройств электростанций, электрических сетей и энергопринимающего оборудования потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, осуществляемых в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
Устойчивость режима энергосистемы
Статическая устойчивость энергосистемы - способность энергосистемы возвращаться к исходному или близкому к нему установившемуся режиму после малых возмущений. Под малым возмущением режима энергосистемы понимается такое возмущение, при котором изменения параметров несоизмеримо малы по сравнению со значениями этих параметров.
Динамическая устойчивость энергосистемыспособность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после значительных возмущений без перехода в асинхронный режим.
Запас устойчивости - показатель, количественно характеризующий «удаленность» значений параметров режима энергосистемы от их значений в предельном по устойчивости режиме.
Электрическая сеть - совокупность технических устройств, состоящая из высоковольтных линий электропередачи и подстанций, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии.
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть - комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики, обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.
Связь (в электрической сети) - последовательность элементов сети, соединяющих две части энергосистемы. Данная последовательность может включать в себя кроме линий электропередачи трансформаторы, системы (секции) шин, коммутационные аппараты.
Сечение (в электрической сети) - совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на две изолированные части.
Частичное сечение (в электрической сети) - совокупность сетевых элементов (часть сечения), отключение которых не приводит к делению энергосистемы на две изолированные части.
Максимально допустимый переток мощности в сечении сети - наибольший переток в сечении, удовлетворяющий всем требованиям к нормальным режимам.
При эксплуатации энергосистем превышение максимально допустимого перетока, не связанное с нерегулярными колебаниями нагрузки, возникающее без воздействия аварийного возмущения, является недопустимым. Превышение максимально допустимого перетока в послеаварийном режиме, но не выше аварийно допустимого, ограничено по продолжительности допустимым временем ликвидации аварийных нарушений режима (20 минут). Превышение указанной продолжительности считается переходом к вынужденному режиму (перетоку), должно быть разрешено на высшем уровне диспетчерского управления и оформлено в установленном порядке.
Аварийно допустимый переток мощности в сечении сети - наибольший допустимый в послеаварийном или вынужденном режимах переток.
Вынужденный переток мощностив сечении сети - загрузка сечения выше максимально допустимого, но не превышающая аварийно допустимого перетока мощности в вынужденном режиме.
Контрольные пункты сети - выделенные в каждой операционной зоне подстанции и электростанции, на шинах которых напряжение должно поддерживаться в соответствии с утвержденными графиками в функции времени или в зависимости от параметров режима и состава включенного оборудования. В группу Контрольных пунктов должны включаться подстанции и электростанции с набольшим влиянием на устойчивость нагрузки, параллельной работы электростанций, частей синхронной зоны и на потери электроэнергии в операционной зоне.
Энергетическая система (Энергосистема, ЭС)- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и принадлежности собственности), энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России)- совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, находящихся на территории России, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Единая энергетическая система (ЕЭС) - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, находящихся на территории России и параллельно работающих энергосистем зарубежных государств, связанных единым процессом производства и передачи электрической энергии при скоординированном управлении этим режимом.
Изолированная энергосистема - энергосистема, электрически отделенная от основной энергосистемы на заданной территории (изолированное состояние, например, может возникнуть вследствие отключения элементов передающей сети).
Расчетные (нормативные) условия функционирования энергосистемы - условия, принимаемые при планировании развития и функционирования энергосистем в соответствии с действующими нормами, по отношению к которым должны быть обеспечены требуемые параметры и показатели функционирования, включая параметры и показатели безопасности энергосистем, качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей.
Обеспечение функционирования энергосистемы- сочетание всех технических и организационных действий, направленных на то, чтобы энергосистема могла выполнять функцию по энергоснабжению с учетом необходимой адаптации к изменяющимся условиям.
Безопасное функционирование (функциональная безопасность) энергосистемы- функционирование энергосистемы, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, гибелью животных и растений. При этом учитывается, что вред может быть причинен непосредственно или косвенно в результате перерыва электроснабжения или нарушения иных установленных норм качества электроэнергии.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - ситуация, при которой существует высокая вероятность нарушения или уже нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, связанная с аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, эпидемией, применением возможным противником современных средств поражения и приведшее или могущее привести к людским и материальным потерям.

Виды режимов и состояний энергосистемы

Режимы энергосистемы
Допустимые режимы:
Нормальный режим, Вынужденный режим, Послеаварийный режим.
Аварийные режимы с недопустимыми отклонениями параметров:
Синхронный режим с недопустимой частотой, Синхронный режим с недопустимым напряжением, Синхронный режим с недопустимой загрузкой оборудования или сечений электрической сети, Асинхронный режим, Режим синхронных качаний, Режим неконтролируемого самовозбуждения синхронных машин.
Аварийные режимы с нарушенной структурой системы:
Режим с ослабленной структурой, Режим с разделением энергосистемы на изолированно работающие части, Режим с отделением от энергосистемы неработоспособных частей.

Состояния энергосистемы
Нормальное состояние, Контролируемое аварийное состояние, Чрезвычайное состояние.
Нормальное состояние энергосистемы - состояние энергосистемы, при котором условия ее функционирования соответствуют нормативным, отсутствуют нарушения в работе основных устройств и оборудования, параметры режима удовлетворяют всем требованиям по безопасности, надежности функционирования и качеству электроэнергии.
Контролируемое аварийное состояние энергосистемы - состояние энергосистемы, при котором она находится под воздействием возмущения или после него с отклонениями параметров функционирования от нормальных значений, однако обладает необходимыми запасами энергоресурсов, пропускной способности сети, резервами генерирующих мощностей и является управляемым.
Чрезвычайное состояние энергосистемы - состояние энергосистемы, имеющее высокую вероятность нарушения или уже повлекшее нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей.

Оперативный резерв мощности
Включенный резерв (ввод требует менее 20 минут при обеспеченности первичными энергоресурсами более 3 часов), Первичный резерв - (с автоматическим вводом до 30 секунд), Вторичный резерв (с автоматическим или ручным вводом до 15 минут (на загрузку и на разгрузку)), Третичный резерв - оперативный и холодный резерв, обеспеченный энергоресурсами и вводимый персоналом.

Режим с высокими рисками
Режим с высокими рисками (РВР) - электроэнергетический режим работы ЕЭС России или ее части, связанный с повышенными технологическими рисками и требующий разработки и выполнения дополнительных организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы энергосистемы на территории операционной зоны диспетчерского центра ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

Используемые сокращения

АПВ

- автоматическое повторное включение

АСАРБ

- автоматическая система аварийной разгрузки блока

АОПН

- автоматическое ограничение повышения напряжения

АОСН

- автоматическое ограничение снижения напряжения

АЧР

- автоматическая частотная разгрузка

АЛАР

- автоматическая ликвидация асинхронного режима

АРО

- автоматическая разгрузка оборудования

АРПМ

- автоматическая разгрузка при перегрузке по мощности

АЭС

- атомная электростанция

АВР

- автоматический ввод резерва

АГП

- автомат гашения поля

ВЛ

- воздушная линия

ГЭС

- гидроэлектростанция

ГАЭС

- гидроаккумулирующая электростанция

ДЗШ

- дифференциальная защита шин

ЕЭС

- Единая энергосистема России

КЗ

- короткое замыкание

КИВ

- контроль изоляции вводов

ЛЭП

- линия электропередачи

ПА

- противоаварийная автоматика

РЗА

- релейная защита и автоматика

РУ

- распределительное устройство

РПН

- устройство регулирования напряжения под нагрузкой

СК

- синхронный компенсатор

СН

- собственные нужды

СШ

- система шин

УРОВ

- устройство резервирования отказа выключателей

САОН

- специальная автоматика отключения нагрузки

ТЭС

- тепловая электростанция

ТЭЦ

- тепловая электроцентраль

ЧАПВ

- частотная автоматика повторного включения

ЭС

- энергетическая система

ЭДС

- электродвижущая сила

ЭЦК

- электрический центр качаний

УОМП

- устройство определения места повреждения

ЧДА

- частотная делительная автоматика

3. Общие положения

Эффективные и согласованные действия технологической и противоаварийной автоматики, оперативно-диспетчерского управления по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима энергосистемы являются основным средством обеспечения безопасности и надежности ее функционирования.
Оперативно-диспетчерское управление должно производиться по общим правилам и инструкциям, что обеспечивает однозначность и согласованность действий персонала множества субъектов управления.
Управление технологическими режимами энергосистемы осуществляется в порядке, установленном Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством РФ.
Управление технологическими режимами энергосистемы может осуществляться одним субъектом оперативно-диспетчерского управления или несколькими субъектами оперативно-диспетчерского управления, находящимися в соподчинении, то есть являющимся вышестоящим и нижестоящим по отношению друг к другу.
Вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления является организация, зона диспетчерской ответственности которой включает зоны диспетчерской ответственности иных субъектов оперативно-диспетчерского управления, являющихся нижестоящими по отношению к данной организации.
Вышестоящий субъект оперативно-диспетчерского управления вправе давать соответствующим нижестоящим субъектам оперативно-диспетчерского управления обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения.
В каждой операционной зоне (ЕЭС России, изолированно работающие энергосистемы, магистральные электрические сети, распределительные электрические сети, электрические станции и подстанции) прямое или опосредованное (через подчиненный персонал) управление режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии осуществляется:
Диспетчерским персоналом субъектов оперативно-диспетчерского управления:
диспетчеры ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС» и всех филиалов ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС».
Оперативным персоналом электрических сетей и электрических станций:
• диспетчерский персонал центров управления электрическими сетями,
• дежурный персонал сетевых объектов,
• начальник смены электростанции,
• начальник смены электроцеха электростанции.
Оперативным персоналом потребителей:
• дежурный инженер электроцеха (службы или отдела главного энергетика)
• дежурный электромонтер.

4. Обязанности, взаимоотношения и ответственность диспетчерского персонала
субъектов оперативно-диспетчерского управления, оперативного персонала
электрических сетей и электрических станций, оперативного персонала
потребителей при ликвидации нарушений нормального режима.

4.1. Диспетчер СО-ЦДУ ЕЭС непосредственно осуществляет ликвидацию технологических нарушений в ЕЭС России (при потере значительной мощности, снижении/повышении частоты или напряжения, перегрузке межсистемных связей, разделении ЕЭС России на части и т.д.), а. также аварий, происшедших на оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении диспетчера СО-ЦДУ ЕЭС или технологических нарушений, охватывающих более одной объединенной энергосистемы; в необходимых случаях оказывает помощь диспетчерам ОДУ при ликвидации технологических нарушений в своих энергосистемах; руководит действиями диспетчеров ОДУ при ликвидации технологических нарушений.
Нарушения нормального режима на энергообъекте, в энергосистеме, ОЭС, ликвидируется, соответственно, дежурным работником объекта электроэнергетики, диспетчером РДУ, ОДУ, под координацией диспетчера вышестоящего уровня диспетчерского управления.
Предотвращение или ликвидация нарушения нормального режима на связях ЕЭС России с энергосистемами других государств, осуществляется под руководством диспетчера СО-ЦДУ ЕЭС в соответствии с договорами о параллельной работе энергосистем этих государств с ЕЭС России.
4.2. Персонал всех уровней оперативно-диспетчерского управления (от энергообъекта до СО-ЦДУ ЕЭС) совместными действиями обеспечивают:
а) выявление признаков нарушения нормального режима на энергообъекте и в энергосистеме своей зоны диспетчерского управления;
б) определение объекта (места), характера и вероятных причин нарушения нормального режима, оценку степени его опасности и определение охваченной нарушением территории,
в) немедленное информирование персонала вышестоящего уровня о нарушениях нормального режима;
г) принятие диспетчером соответствующей операционной зоны, включающей в себя всю охваченную нарушением территорию, ответственности за координацию действий оперативно подчиненного персонала в процессе локализации и ликвидации нарушения;
Каждый из оперативно подчиненного персонала охваченной нарушением территории самостоятельно определяет и осуществляет необходимые мероприятия по локализации и ликвидации нарушения в своей операционной зоне, энергообъекте с учетом указаний вышестоящего диспетчера, в необходимых случаях согласовывая с ним свои действия.
4.3. Все оперативные переговоры и распоряжения диспетчеров всех уровней диспетчерского управления, оперативного персонала сетевых компаний, электрических станций и потребителей во время ликвидации нарушения нормального режима должны автоматически фиксироваться (записываться).
О возникновении нарушения нормального режима оперативный персонал сетевых компаний, электрических станций и потребителей, диспетчер РДУ, ОДУ, СО-ЦДУ ЕЭС, не задерживая процесса ликвидации аварии, обязан сообщить по административной принадлежности руководству по списку, утвержденному соответственно руководством сетевых компаний, электрических станций и потребителей, РДУ, ОДУ, СО-ЦДУ ЕЭС, а также, в случае необходимости, информировать оперативно-диспетчерский персонал в соответствии с подведомственностью ЛЭП, электротехнического оборудования, устройств РЗА и ПА, связи по способу диспетчерского управления (ведения).
4.4. Приемка и сдача смены во время ликвидации нарушения нормального режима запрещается.
Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией нарушения нормального режима. При затянувшейся ликвидации нарушения в зависимости от степени его тяжести и характера допускается сдача смены с разрешения вышестоящего персонала.
В тех случаях, когда при ликвидации нарушения нормального режима операции производятся на оборудовании, не находящемся в оперативном управлении или ведении вышестоящего персонала, сдача смены допускается с разрешения руководящего административно-технического персонала объекта электроэнергетики, на котором произошло технологическое нарушение.