Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

    • Настоящая инструкция разработана на основании "Инструкции по ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях"(ГКД 34.20.563-96), Инструкции ОД-11 "По предотвращению и ликвидации технологических нарушений (аварий) в ОЭС Украины" и содержит общие положения о разделении функций, при ликвидации нарушений режимов, между различными звеньями оперативного персонала, а также дает основные положения по ликвидации технологических нарушений, общие для всех энергопредприятий Донбасской энергосистемы.
    • Знание инструкции обязательно для:
      • Старших диспетчеров и диспетчеров ДС ДЭС;
      • Диспетчеров МЭС, подстанций;
      • Начальников смен электростанций и начальников смен электроцехов электростанций;
      • Дежурных подстанций 220 кВ и выше;
      • Диспетчеров ОАО «Облэнерго».
    • В инструкции нельзя заранее предусмотреть все случаи, которые могут встретиться на практике. Поэтому, наряду с выполнением требований Инструкции, персонал обязан проявлять необходимую инициативу и

самостоятельность в решении отдельных, не предусмотренных данной
Инструкцией, конкретных вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций. Однако, такие самостоятельные действия не должны
противоречить основным положениям настоящей Инструкции и инструкции "Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и энергообъединениях".

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И АВАРИЙ.

    • Оперативный персонал должен ликвидировать технологическое нарушение или аварию, не отвлекаясь на операции, связанные с решением второстепенных задач, сосредоточив свое внимание на решении главных вопросов. При наличии непосредственной угрозы безопасности людей и в случае явной угрозы повреждения оборудования, разрешается отключать любое оборудование.


2.2. Все переключения в аварийных условиях про изводятся оперативным персоналом в соответствии с местными Инструкциями, ПТЭ,
ПБЭЭ при обязательном применении, где это требуется, необходимых
защитных средств.
При переключениях, необходимые операции с релейной защитой (РЗ) и
противоаварийной автоматикой (ПА) производятся в соответствии с
Инструкциями по релейной защите и противоаварийной автоматике.

    • При выполнении самостоятельных действий, оперативный персонал обязан руководствоваться следующим:
  • при опробовании напряжением отключившегося оборудования вручную, следует немедленно отключить выключатели при включении их на короткое замыкание (к.з.);
  • подачу напряжения на обесточенные участки электросети и распредустройств (РУ) напряжением 110кВ следует производить со стороны РУ (трансформатора, имеющего заземленную нейтраль)с контролем соответствия пропускной способности элементов, по которым подается напряжение на включенную нагрузку.
    • Оперативный персонал ДЭС, энергопредприятий и энергообъектов не должен вмешиваться в работу системной ПА основной сети, автоматики узлов, оборудования, ВЛ, систем шин.

 

    • При наличии непосредственной угрозы безопасности людей и в случае явной угрозы повреждения оборудования, разрешается самостоятельно отключать любое оборудование с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА НЭК «УКРЭНЕРГО», ДЭС, ОБЛЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ).

3.1. Руководство ликвидацией технологических нарушений или аварий, охватывающих две или несколько энергосистем, осуществляется диспетчером
НЭК «Укрэнерго».

3.2. Руководство ликвидацией технологических нарушений на оборудовании производится персоналом, в оперативном управлении которого оно находится, согласно утвержденного перечня распределения оборудования по способу диспетчерского управления.

Ликвидация технологических нарушений (аварий), отражающихся на работе одного предприятия ЭС, производится под руководством диспетчера этих электрических сетей.

Нижестоящий оперативный персонал обязан во время ликвидации технологических нарушений (аварий) на энергообъекте, предприятии поддерживать связь с диспетчером ДЭС и информировать его о положении на энергообъекте, предприятии.

3.3. Диспетчеру ДЭС предоставляется право вмешиваться в ход ликвидации
нарушений на оборудовании, не находящемся в его оперативном управлении или ведении, если это вызывается необходимостью.

Диспетчер ДЭС имеет право предоставлять нижестоящему оперативному
персоналу производить все операции по ликвидации технологических
нарушений (аварий) и предупреждению их развития, если такие действия
не требуют координации действий оперативного персонала объектов
между собой, даже на оборудовании, находящемся в его оперативном
управлении.

3.4. При ликвидации технологических нарушений (аварии) диспетчер ДЭС,
МЭС, ОАО «Облэнерго» обязан:

  • подавать напряжение на обесточенные участки сети, подстанции,

электростанции;
- принимать все меры к устранению недопустимой перегрузки транзитных линий, трансформаторов (АТ), связывающих сети различных классов напряжений, если такая перегрузка не устранена нижестоящим оперативным персоналом.

4. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ИЗ-ЗА ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ.

4.1. При параллельной работе ОЭС Украины с ЕЭС России.
4.1.1. Оперативный персонал ДЭС и энергопредприятий действует в соответствии с распоряжением диспетчера НЭК «Укрэнерго».

4.2. При раздельной работе ОЭС Украины и ЕЭС России.
4.2.1. При раздельной работе ОЭС Украины с ЕЭС России регулирование частоты в ОЭС Украины осуществляется диспетчером НЭК «Укрэнерго»
через диспетчеров ДЭС, энергопредприятий, оперативный персонал
энергообъектов.
При уравновешенном (нормальном) энергобалансе частота должна поддерживаться в пределах 50,00 +-0,2 Гц.
При этом следует учитывать значительное ухудшение динамических
характеристик ОЭС Украины, возможность резкого снижения частоты
при потере крупной генерирующей мощности (на 0,4-0,5 Гц при потере
блока 1000 МВт АЭС).
Мероприятия по восстановлению (повышению) частоты должны производиться диспетчером НЭК «Укрэнерго», диспетчером ДЭС, оперативным персоналом электростанций и энергоснабжающих компаний за

минимально возможное время, не допуская ее снижения ниже 49,00 Гц-
уровня частоты угрожающей безопасной работе АЭС.
4.2.2. При резком снижении частоты в течение нескольких секунд на 0,1 Гц и
более от предшествующего установившегося значения, диспетчеры
НЭК «Укрэнерго» и ДЭС должны определить причины понижения частоты, выяснить состояние и режим работы контролируемых межсистемных и внутрисистемных связей, не допуская превышения перетоков
мощности сверх установленных величин.
При возникновении перегрузки внутрисистемных связей, диспетчер
ДЭС обязан самостоятельно, путем перераспределения нагрузок между
электростанциями энергосистемы в пределах суммарного графика ТЭС
и с помощью ТПР (по разрешению диспетчера НЭК «Укрэнерго) обеспечить снижение перетока до допустимых значений.
4.2.3. При снижении частоты ниже 49,8 Гц диспетчер ДЭС, по распоряжению
диспетчера НЭК, должен осуществить мобилизацию резервов мощности
на электростанциях энергосистемы,не допуская превышения максимально допустимых перетоков контролируемой основной сети.
4.2.4. Оперативный персонал ТЭС при снижении частоты ниже 49,6 Гц обязан
поднять нагрузку, используя вращающийся резерв, если это не вызовет
перегрузки отходящих линий.
4.2.5. Если в результате потери крупной генерирующей мощности, недостаточного резерва мощности на ТЭС (вращающегося и холодного, обеспеченного топливом) ОЭС Украины может перейти на работу с частотой
49,5 Гц с допустимым снижением до 49,3 Гц на время не более получаса.
Работа ОЭС Украины с частотой ниже 49,5 Гц является аварийной ситуацией, дающей право оперативному персоналу НЭК «Укрэнерго» на
применение жестких мер по ее повышению (графики аварийных отключений (ГАО), графики местной разгрузки (ГМР), специальные графики
местной разгрузки (СГМР) согласно «Порядка применения комплекса
мер принудительного снижения электропотребления в условиях дефицитного баланса мощности, чрезвычайных ситуациях и снижении частоты при раздельной работе ОЭС Украины с ЕЭС России». Приложение
№7.
4.2.7. При определении необходимого объема отключения потребителей необходимо исходить из того, что для повышения частоты в ОЭС Украины на 0,1 Гц требуется снижение нагрузки примерно на 1%.
Оперативный персонал энергоснабжающих компаний должен обеспечить безусловное выполнение заданных диспетчером ДЭС объемов
принудительного снижения потребления.

      • При ликвидации аварий, связанных с понижением частоты, диспетчеры ДЭС, энергоснабжающих пред приятий, оперативный персонал ТЭС
        должны учитывать, что за счет регулирования скорости вращения турбин понижение частоты на некоторое время может прекратиться. Однако, непринятие мер по подъему частоты и попытки удержать при пониженной частоте рабочую мощность ТЭС, соответствующую условиям
        нормальной частоты, за счет аккумулированного тепла в котле, повлекут за собой резкое снижение параметров пара и соответственно более
        глубокую разгрузку электростанций и дальнейшее снижение частоты.
        4.2.10.Диспетчер ДЭС и оперативный персонал энергоснабжающих предприятий
        и ТЭС должны учитывать, что при снижении частоты ниже 49,0 Гц, технологические защиты и оперативный персонал АЭС будут производить
        разгрузку работающих блоков (блоки АЭС при частоте 49,0 Гц автоматически, без выдержки времени, разгружаются в течение 10-20с на 10%
        тепловой мощности с дальнейшей разгрузкой персоналом до остановки
        блоков или выделение их на нагрузку С.Н. если частота не будет повышена до уровня больше 49,0 Гц в течение 5 минут).
        Выделение блоков на СН приведет к увеличению дефицита активной и
        реактивной мощности и развитию тяжелой системной аварии с обесточением больших территорий, поэтому оперативный персонал всех уровней своими быстрыми и решительными действиями по использованию всех резервов мощности и отключения потребителей, должен, по возможности, не допустить выделение блоков на СН.
        4.2.11.Включение потребителей, отключенных вручную или от АЧР (если они
        не включились от ЧАПВ), должно производиться вручную, только с
        разрешения диспетчера НЭК «Укрэнерго».
    • При отделении Донбасской энергосистемы (или части энергосистемы) от ОЭС Украины.
      • При отделении энергосистемы (части энергосистемы) от ОЭС Украины

с резким снижением частоты и зависании частоты ниже 49,5 Гц, диспетчер ДЭС самостоятельно принимает меры по подъему частоты для
возможной синхронизации с ОЭС Украины, в соответствии с данной
Инструкцией.
При определении требуемого объема отключения потребителей следует принимать, что для повышения частоты на 0,1 Гц необходимо отключить 1% на грузки потребления.

5. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЗБЫТКА МОЩНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ.

5.1. При повышении частоты и получении распоряжения от диспетчера НЭК
на разгрузку ТЭС, диспетчер ДЭС и оперативный персонал ТЭС должны
обеспечить разгрузку ТЭС с самостоятельным прекращением ее при достижении частоты 50,2 Гц.
Диспетчер ДЭС, диспетчеры энергоснабжающих предприятий должны
обеспечить работу внутрисистемных связей без перегрузки путем перераспределения нагрузки между ТЭС и с помощью ТПР (по распоряжению
диспетчера НЭК).

5.2. Оперативный персонал ТЭС, в том числе и промстанций, должен:

  • убедиться, что регулирующие клапаны турбин при повышении частоты прикрываются по статизму с соответствующим уменьшением мощности;
  • проверить, чтобы регуляторы "ДО СЕБЯ" автоматически отключились, при достижении частоты 50,2 Гц.


В случае отсутствия автоматики или ее отказа, персонал должен при частоте 50,2 Гц немедленно вручную вывести из работы регулятор "ДО СЕБЯ":

  • все действия персонала ТЭС по удержанию устойчивой работы котлов и блоков в условиях глубокой разгрузки турбин должны производиться в соответствии с местной Инструкцией по действиям персонала ТЭС в условиях резкого повышения частоты и "Типовой инструкции по ликвидации аварий на ТЭС".


5.3. Оперативный персонал ТЭС (в том числе и блочных щитов управления)
при повышении частоты до 50,5 Гц и выше обязан самостоятельно, не дожидаясь получения распоряжений, с максимально допустимой скоростью
снижать генерирующую мощность с тем, чтобы приостановить дальнейшее повышение частоты и снизить ее до 50,2 Гц, контролируя перетоки
по отходящим связям. Необходимость останова части блоков в холодный
резерв устанавливается диспетчером НЭК.

5.4. В особых случаях, когда при повышении частоты про исходит превышение максимально допустимых или аварийно допустимых перетоков по каким-либо межсистемным или внутрисистемным связям, оперативный персонал ТЭС в дефицитной части энергосистемы обязан, в пределах располагаемых резервов и перегрузочных способностей оборудования, повышать мощность турбин, не допуская превышения указанных перетоков.
При этом, в случае необходимости, следует выводить из работы те автоматические устройства, действия которых мешают реализации требований режима.
Основаниями для указанных действий оперативного персонала служит:
- получение распоряжений вышестоящего оперативного персонала;
- срабатывание специальной сигнализации;
- достоверное выяснение возникновения режима, требующего именно таких действий.

5.5. О всех действиях по разгрузке электростанций и обограничениях по режиму линий электропередачи, примыкающих к электростанциям, оперативный персонал ТЭС должен немеденно докладывать диспетчеру энергосистемы.

5.6. Персонал электростанций должен обеспечить устойчивую работу глубоко разгруженных блоков на время, необходимое для оценки диспетчерами
ДЭС, НЭК, аварийной ситуации и решения вопроса о дальнейшем режиме
работы ТЭС. При необходимости персонал ТЭС может самостоятельно
перераспределять нагрузку между агрегатами.

5.7. При разгружении электростанций персонал должен обеспечить готовность
оборудования к немедленному нагружению как по команде диспетчера
ДЭС, так и самостоятельно при изменении баланса мощности, возникновении дефицита мощности и снижения частоты.

5.8. Для недопущения повышения частоты выше 50,5 Гц оперативный персонал ТЭС, в соответствии с местной Инструкцией, должен по согласованию
с диспетчером ДЭС, НЭК отключить агрегаты с отказавшим регулированием с воздействием на закрытие ГПЗ, СК турбины и защиту котла с последующим сообщением диспетчеру ДЭС. На блоках, с нормально действующим регулированием, персонал при глубоких разгрузках, вплоть до холостого хода, должен обеспечить удержание допустимых параметров и устойчивую работу котлов и блоков.
На ТЭС для ускорения и обеспечения большей глубины разгрузки допускается вывод из работы части корпусов бл. 6,7 Славянской ТЭС и останов в
резерв оборудования 90 ата и ниже с контролем допустимости таких остановов по режиму напряжений, загрузки межсистемных и внутрисистемных
связей, схем выделения собственных нужд, технологически допустимого
минимального числа работающих блоков ТЭС.

5.9. При отделении Донбасской энергосистемы от ОЭС Украины с повышением частоты, дежурный диспетчер ДЭС и дежурный персонал энергообъектов ликвидацию аварийного режима осуществляют в соответствии с основными положениями инструкций по "Ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях" (ГКД 34.20.56396), ОД-11, ДПА-5 и другими инструкциями и указаниями.

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ) ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЛИ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

6.1. При аварийном отключении линий, трансформаторов (автотрансформаторов) связи, шунтирующих реакторов и другого основного оборудования,
диспетчеры, в чьем оперативном управлении и в чьем ведении находится
оборудование, по принадлежности ОБЯЗАНЫ:
- отрегулировать допустимый режим работы контролируемых связей;
- принять срочные меры по включению потребителей, отключенных действием устройств САОН, а при невозможности быстрого включения, включить их после отключения других потребителей по ГАО (или ввода ограничений, графиков МР) и снижения перетока мощности по контролируемым связям до допустимого уровня;
- определить на основе показаний устройств телесигнализации и телеизмерений, информации автоматических регистраторов, анализа работы
устройств РЗА, опроса подчиненного персонала и сообщения с мест
причины отключений и, после устранения указанных причин или уточнения допустимости включения, включить оборудование в работу.
Во всех случаях срабатывания релейной защиты дежурный обязан
отметить мелом сработанные указательные реле, сквитировать реле, произвести запись в оперативном журнале и сообщить диспетчеру и релейному персоналу о работе защиты.
При необходимости повторного включения отключившегося оборудования, сначала следует проверить, все ли указательные реле находятся в исходном положении. При повторном срабатывании защит, их указательные реле следует отметить так, чтобы отметки отличались от предыдущих.
Отметки мелом указательных реле дежурный стирает после проверки правильности выполненных им записей в оперативном журнале
и после окончания анализа работы устройств релейной защиты с разрешения диспетчера.
В электроустановках имеющих автотрансформаторы (трансформаторы) оборудованные отсечными клапанами возврат отсечного клапана
в исходное (не сработанное) положение следует проводить при отключенном АТ(тр-ре) во избежание срабатывания газового реле на отключение, вызванного потоком масла из-за разности давлений в баке работающего тр-ра и в расширителе.
В случае невозможности отключения АТ(тр-ра) по режиму необходимо перевести действие газовой защиты на сигнал, взвести отсечной
клапан и ввести газовую защиту в работу.

6.2. После аварийного отключения линии, на основе показаний фиксирующих
приборов, регистраторов, анализа работы устройств РЗ и ПА, осмотра
оборудования на подстанциях и при отсутствии видимого повреждения
производится опробование напряжением; при неуспешном опробовании –
после анализа работы устройств РЗА линии, расшифровки осцилограмм по
линии организуется обход и она выводится в ремонт.
Перед опробованием линии напряжением следует иметь в виду, что при
отказе выключателя, которым подается напряжение, возможно отключение
смежных элементов связи и развитие аварии.

6.3. При потере генерирующей мощности или отключении линий электропередач, вызвавших перегрузки внутрисистемных связей сверх установленных допустимых значений, диспетчер ДЭС должен аварийно поднять
имеющиеся резервы мощности для разгрузки контролируемых сечений и
линий.
6.4. Ликвидация технологических нарушений на транзитных и тупиковых
линиях электропередачи, в главных схемах электростанций и подстанций, в
схеме собственных нужд электростанций и подстанций, в работе распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ производится в соответствии с
указаниями Инструкции по ликвидации аварий и нарушений режима на
энергопредприятиях и в энергообъединениях (ГКД 34.20.563-96), и Инструкций ДПА-1 "О включении автоматически отключившихся ВЛ напряжением 110 кВ и выше", ДПА-3 "О порядке вывода из работы поврежденных выключателей и несимметричных режимов".

6.5. При отсутствии связи с диспетчером ДЭС и необходи мости немедленного
отключения ВЛ-750 кВ: Донбасская-Запорожская, Южнодонбасская-Донбасская, Южнодонбасская-ЗАЭС, в целях сохранения оборудования,
оперативному персоналу ПС Донбасская-750 кВ и ПС Южнодонбасская-750 кВ разрешается самостоятельно использовать схему полуавтоматического отключения ВЛ-750 кВ: Донбасская-Запорожская, Южнодонбасская-Донбасская, Южнодонбасская-ЗАЭС соответственно.

  • 6.6. При обесточении систем (секций) шин подстанций 220-750 кВ, ТЭС подача напряжения на системы (секции) шин определена Приложением к инструкции ДПА-5 «По действиям оперативного персонала Донбасской ЭС,
  • ТЭС, ОАО «Облэнерго» при обесточении систем (секций) шин подстанций
  • 220 кВ и выше и ТЭС», утвержденной главным инженером Донбасской ЭС
  • 30.07.2001 г.

7. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ОСНОВНЫХ УЗЛОВЫХ ПУНКТАХ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.

7.1. Оперативным персоналом ДЭС, энергопредприятий и энергообъектов
осуществляется контроль и регулирование напряжений в заданных контрольных точках сети в соответствии с утвержденными графиками напряжений.

7.2. Если напряжение в этих точках снижается до аварийного предела, оперативный персонал ТЭС и подстанций с батареями статических конденсаторов должен самостоятельно поддерживать напряжение путем использования перегрузочной способности генераторов, а диспетчер ДЭС должен
оказать энергопредприятиям помощь, путем перераспределения реактивной и активной мощности между ними. При этом разрешается повышать
напряжение в отдельных контрольных точках вплоть до значений предельно допустимых для оборудования, с учетом времени превышения номинальных величин.

7.3. В случае понижения напряжения ниже номинально установленных
уровней на одном или нескольких объектах диспетчер ДЭС, а также персонал энергопредприятий и подстанций обязан определить причины снижения напряжения и принять меры путем:
- увеличения загрузки синхронных компенсаторов и генераторов по реактивной мощности вплоть до взятия аварийных перегрузок. При этом
необходимо предупредить возможное отключение генераторов защитой
от перегрузки ротора;
- включения батарей статических конденсаторов;
- отключения шунтирующих реакторов (по распоряжению диспетчера
НЭК);
- изменения коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН;
- снижения перетоков активной мощности по линиям.
После получения сообщений о перегрузке генераторов диспетчер ДЭС
обязан принять немедленные меры к их разгрузке до истечения допустимого срока взятия перегрузок, не допуская понижения напряжения.
Если в результате понижения напряжения в электрических сетях понизится напряжение собственных нужд ТЭС до значения ниже аварийно допустимого, диспетчер ДЭС для предотвращения нарушения режима
работы механизмов С.Н. и полного останова агрегатов ТЭС обязан разгрузкой генераторов по активной мощности (по согласованию с диспетчером НЭК) или отключением потребителей повысить напряжение до уровня, обеспечивающего нормальный режим работы агрегатов.

7.4. Если после принятых мер по восстановлению напряжения оно остается
ниже аварийного значения, необходимо отключить потребителей в пер
вую очередь в том узле, где произошло снижение напряжения.

7.5. При понижении напряжения в Донбасской энергосистеме и исчерпании
самостоятельных мер в повышении его диспетчер НЭК обязан оказать помощь в восстановлении нормальных уровней напряжения мерами, осуществляемыми в смежных энергосистемах.

8. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ, СВЕРХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

8.1. Повышение напряжения выше наибольшего длительно допустимого может возникнуть в сети 750 кВ, 330 кВ в отдельных случаях и ниже в режимах минимальных нагрузок, неполнореакторных схемах сети 750 кВ, возникновения длинных разгруженных (>300км) транзитов 330-750 кВ, отсутствии автотрансформаторной связи 750/330 кВ.

8.2. Диспетчеры ДЭС, электрических сетей, оперативный персонал энергообъектов, ТЭС должны поддерживать уровни напряжения, установленные
ПТЭ и нормами завода изготовителя оборудования.

8.3. Наибольшие длительно-допустимые напряжения составляют для сети:
750 кВ – 787 кВ (фазное 455 кВ)
500 кВ - 525 кВ
330 кВ - 363 кВ
220 кВ – 252 кВ
20-ти минутное допустимое повышение напряжения на оборудовании согласно ПТЭ п.5.11.16. для электрооборудования основной сети ДЭС составляет:
750 кВ – 862 кВ
500 кВ - 575 кВ
330 кВ - 379 кВ
220 кВ – 253 кВ.

8.4. В случае повышения напряжения сверх наибольшего длительно допустимого на одном или нескольких объектах диспетчеры ДЭС, электрических
сетей, оперативный персонал энергообъектов и ТЭС (в интервале до 20
минут) обязаны выяснить причины повышения напряжения (односторонне
отключены ВЛ, разгружены линии электропередачи, отключены шунтирующие реакторы) и принять меры по его снижению путем:

  • снижения нагрузки генераторов ТЭС и синхронных компенсаторов по реактивной мощности, вплоть до перевода СК и генераторов в режим недовозбуждения в соответствии с местными инструкциями;
  • отключение батарей статических конденсаторов;
  • увеличение нагрузки линий перетоками активной мощности;
  • изменения коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенными устройствами РПН:

на АТ-750/330 кВ:
в сторону положения N1 - для снижения напряжения
на шинах 750 кВ;
в сторону положения N43 - для снижения напряжения
на шинах 330 кВ;

  • при одностороннем отключении линии и повышении напряжения сверх допустимого, необходимо включить эту линию в транзит, а при невозможности включения, снять с нее напряжение.


8.5. После исчерпания всех средств по снижению напряжения по п.8.4., если
напряжение в основной сети остается выше длительно допустимого, разрешается отключать в резерв слабонагруженные линии основной сети, с
соответствующей подготовкой режима и перестройкой ПА. При этом
должны быть обеспечены перетоки мощности в контролируемых сечениях в послеаварийных режимах.

9. ЛИКВИДАЦИЯ НАРУШЕНИЯ СИНХРОННОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.

9.1. Асинхронный режим работы в энергосистеме может возникнуть в результате нарушения статической или динамической устойчивости из-за:

  • перегруза транзитных связей мощностями сверх максимально допустимых по устойчивости величин;
  • отказа выключателей или защит при КЗ в электросетях;
  • отказа или недостаточной эффективности ПА;
  • несинхронное включение связей или генераторов;
  • потери возбуждения мощных генераторов;
  • работа энергосистемы с недопустимо низким напряжением на генераторах и в основной сети;
  • аварийное отключение большой мощности;
  • отключение одного или нескольких загруженных сетевых элементов сечений основной сети;
  • работа с недопустимо низкой частотой;
  • сочетание нескольких факторов.


9.2. Основными признаками асинхронного хода являются устойчивые глубокие колебания тока и мощности, определяемые по качанию стрелок амперметров, ваттметров в цепях генераторов, трансформаторов, линий, при
этом частота колебаний мощности вдвое превосходит частоту колебаний
тока.
Одновременно с колебанием тока и мощности почти во всех точках энергосистемы наблюдаются колебания напряжения.
Наибольшие провалы напряжения имеют место в точках, близких к центру качания, а по мере удаления от центра качаний провалы напряжения
понижаются до малозаметных величин.
В центре качаний напряжение периодически понижается почти до нуля,
поэтому местонахождение центра качаний следует определять по величине понижения напряжения.
Наиболее вероятными местонахождениями центра Качаний являются:

  • середины транзитов - при асинхронном ходе между энергосистемами;
  • начала линий, шины ТЭС, блочные трансформаторы – при асинхронном ходе электростанций относительно энергосистемы;
  • блочный трансформатор, генератор - при асинхронном ходе одного из генераторов ТЭС относительно других генераторов этой же станции.


Для электростанции, оказавшейся вблизи электрического центра качаний, характерно нарушение синхронизма генераторов со сбросом мощности.

9.3. Обязательным признаком асинхронного хода является возникновение
разности частот между частями энергосистемы, вышедшими из синхронизма, несмотря на сохранение электрической связи между ними. При
этом, как правило, в частях энергосистемы (ОЭС), которые перед аварией
получали мощность от смежных районов, частота при асинхронном ходе
понижается, а в частях энергосистемы (ОЭС), отдававших мощность в
смежные районы, частота повышается.

9.4. При появлении в энергосистеме колебаний токов, мощности и напряжения
диспетчеры ДЭС, электрических сетей, оперативный персонал энергообъектов должны уметь отличить синхронные качания от асинхронного хода.
При синхронных качаниях по транзитным линиям связи мощность не меняет своего знака и сохраняет свое среднее значение за период. Поэтому
при синхронных качаниях не бывает устойчивой разности частот в соответствующих частях энергосистемы.
Синхронные качания могут быть как затухающими, так и незатухающими. Последние вызываются дефектами в схеме и настройке возбуждения
генераторов.
При возникновении синхронных качаний между энергосистемами или их
частями, для предотвращения перехода качаний в асинхронный ход, дежурный персонал ТЭС и энергообъектов обязан загрузить до допустимого
предела все генераторы и синхронные компенсаторы по реактивной мощности, а диспетчер ДЭС должен перераспределением активной мощности
ТЭС снизить перетоки по сечениям и транзитным связям, работающих в
предельных по загрузке режимах.
С целью прекращения возникших синхронных качаний на электростанции, оперативный персонал ТЭС должен самостоятельно разгружать по
активной мощности и загружать по реактивной мощности оборудование.
При возникновении синхронных качаний деление энергосистемы, ОЭС не
происходит.

9.5. Диспетчер ДЭС, при возникновении асинхронного хода и отказе автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР),должен по показаниям телесигнализации и при боров телеизмерения, опросом оперативного персонала установить центр качаний и дать распоряжение, не ожидая распоряжения диспетчера НЭК:

  • снизить частоту в части энергосистемы, где она повысилась, путем разгрузки генераторов, а при резком повышении частоты и путем отключения генераторов, в зависимости от уровня повышения час-

тоты по разделу 5;
- повысить частоту в части энергосистемы, где она снизилась, путем мобилизации всех резервов активной мощности, а при необхо
димости, путем отключения потребителей, в соответствии с разделом 4;

  • немедленно разгрузить транзиты по активной мощности путем максимальной аварийной разгрузки генераторов в избыточной по мощности части энергосистемы и мобилизацией резервов активной и реактивной мощности в дефицитной части энергосистемы;
  • максимально возможно повысить напряжение на концах транзитов, по которым возник асинхронный ход, путем допустимой перегрузки генераторов по току ротора и статора.
При срабатывании устройств форсировки АРВ – не вмешиваться в их работу.


9.6. При асинхронном ходе отдельных ТЭС внутри энергосистемы или при
асинхронном ходе одного или группы генераторов относительно остальных, необходимо разгрузить эти ТЭС или генераторы за счет использования резервов мощности на других ТЭС, а при отсутствии резервов на ТЭС
системы, за счет использования пропускной способности межсистемных
связей, не превышая при этом установленной величины аварийнодопустимых перетоков.
В случае полного использования резервов на электростанциях и пропускной способности межсистемных связей, при аварийной разгрузке генераторов, потерявших устойчивость, производится отключение потребителей.
При невозможности прекратить асинхронный ход ТЭС или группы генераторов (отдельный генератор), вышедших из синхронизма, через 1-2
минуты после возникновения асинхронного хода должны быть отделены
от остальной энергосистемы с питаемой ими нагрузкой.
На ТЭС, где установлены блочные АЛАР, возникший асинхронный ход
нормально должен ликвидироваться автоматикой ликвидации асинхронного хода, которая производит отключение блока, вышедшего из синхронизма.

9.7. При нарушении устойчивости по межсистемным транзитам, возникший
асинхронный ход нормально должен ликвидироваться автоматикой АЛАР,
которая производит деление основной сети ОЭС Украины в точках, где
она установлена.
В случае отказа АЛАР дежурный персонал ТЭС и подстанций самостоятельно через 1-2 минуты производит отключение межсистемных транзитов
в местах установки АЛАР.

9.7.1. При асинхронном ходе по сечению Донбасс-Днепр через одну минуту
отключаются транзитные связи вручную:
- на ЗАЭС присоединения ВЛ-750 кВ Южнодонбасская;
- на ПС Запорожская-750кВ присоединения ВЛ-750кВ Донбасская и
присоединения ВЛ-330кВ Кураховская ТЭС N1,2;
- на ПС Павлоград-330 кВ присоединения ВЛ-330 кВ
Красноармейская.
9.7.2. При асинхронном ходе по сечению Донбасс-Харьков через одну минуту
отключаются транзитные связи вручную:
- на ЗМГРЭС присоединения ВЛ-330 кВ Славянская ТЭС;
- на ПС Лозовская-330 кВ присоединения ВЛ-330 кВ Первомайская.
9.7.3. При асинхронном ходе по сечению Донбасс-Центр (Россия) через одну
минуту отключается вручную:
- на ПС Донбасская-750 кВ присоединение ВЛ-500кВ НВАЭС.

9.8. Если при длительности асинхронного хода более одной минуты отключения почему-либо не произведены, то эти же линии должны быть отключены с противоположных сторон через 2 минуты.

9.9. Аналогичные действия оперативный персонал энергосистемы должен
производить при возникновении асинхронного хода между отдельными
частями энергосистемы по линиям, на которых отсутствует АЛАР.

9.10.При асинхронном ходе деление производится из расчета сохранения в
отдельных частях после деления минимальных небалансов мощности.

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДОНБАССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ЧАСТИ) ОТ ОЭС УКРАИНЫ.

10.1.Отделение от ОЭС Украины может произойти в результате:

  • понижения частоты ниже 49,0 Гц с остановом (переходом на нагрузку СН) АЭС Украины, создающих угрозу лавины частоты;
  • отключения межсистемных и транзитных связей, входящих в загруженные сечения;
  • глубокого понижения напряжения;
  • неправильной работы защит и ПА, а также неправильного действия оперативного персонала;
  • отказа выключателей или устройств РЗА при отключении токов КЗ;
  • действия ПА при асинхронном ходе.


10.2.Допустимые по устойчивости перетоки мощности на межсистемных связях основной сети указаны в Приложении N2 Инструкции ОД-10.

10.3.Переход на работу с аварийно-допустимыми перетоками мощности разрешается осуществлять на время прохождения максимума нагрузки энергосистемы, но не более 40 минут, или на время, необходимое для ввода
ограничений потребителей.
Допустимость работы с вышеуказанными перетоками определяет диспетчер НЭК «Укрэнерго».

10.4.В целях предотвращения отделения (разделения) энергосистемы диспетчер ДЭС обязан контролировать нагрузку межсистемных транзитных
связей и внутрисистемных сечений и транзитов и принимать меры по
приведению перетоков мощности в соответствие с допустимыми величинами.

10.5.В результате аварийных отключений межсистемных (внутрисистемных)
транзитов в приемной энергосистеме (части) запасы статической устойчивости по активной мощности в послеаварийной схеме могут оказаться менее 20% (но не должны быть ниже 8%). Длительность таких послеаварийных режимов должна определяться временем, необходимым диспетчеру
для изменения режима путем принятия необходимых мер по разгрузке сечения и, как правило, не должна превышать 20 минут.