Инструкция по пользованию комплектом Е115Ш

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
по пользованию комплектом Е 115Ш для
измерения силы тока на ВЛ 0,4кВ
с поверхности земли

 

Знание настоящей инструкции обязательно для :
1. Начальника РЭС, главного инженера РЭС
2. Зам. начальника РЭС по энергосбыту, зам. начальника РЭС по ОР
3. Мастеров РЭС
4. Электромонтеров и контролеров, выполняющих замеры с применением
комплекта Е115Ш.1

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Комплект Е115Ш ( далее комплект ) предназначен для дистанционного, с поверхности земли, бесконтактного контроля среднеквадратичного значения силы переменного тока в воздушных линиях электропередач напряжением 380 В частотой 50Гц.
1.2. Комплект выполнен в виде двух – или трехзвенной штанги, в верхней части которой встроен изолированный датчик тока, а в нижней части - показывающий прибор.
1.3. Датчик переменного тока при прикосновении его изолированной части к проводу ВЛ генерирует сигнал переменного тока, пропорциональный значению силы тока в проводе ВЛ.
1.4. В качестве показывающего прибора применен амперметр магнитоэлектрической системы. По принципу работы амперметр относится к приборам выпрямительной системы с измерительным механизмом прямого преобразования.
1.5. К работе по проведению замеров комплектом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие подготовку и проверку знаний данной инструкции.
Измерения должны выполняться двумя работниками с группами по электробезопасности не ниже 3.
1.6. Выполнять работы с комплектом необходимо с применением диэлектрических перчаток.
1.7. Испытания комплекта производится в соответствии с "Правилами эксплуатации электрозащитных средств" — 1 раз в 12 месяцев.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1. Перед началом работы взять разрешение и подтверждение о необходимости выполнения замеров и пройти целевой инструктаж с регистрацией в журнале.
2. 2. Перед применением комплекта произвести его визуальный осмотр, обратив особое внимание на:
- наличие бирки об испытании и дату следующего испытания комплекта;
- целостность лакового покрытия, отсутствие трещин и сколов на рабочей и изолирующей частях.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение комплекта:
- с истекшим сроком испытания;
- при обнаружении механических повреждений в любой части комплекта;
- в сырую погоду и во время дождя, а также в токопроводящей среде;
- при сильном ветре;
- если в зоне работ находятся посторонние лица.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При измерении комплектом необходимо действовать в следующей последовательности:
- скрутить звенья изолирующей штанги. При этом необходимо звенья располагать соосно, не допускать перекоса, не прилагать чрезмерных усилий при закручивании резьбовых втулок;

- соединить проводники между звеньями штанги с помощью штекерных разъемов;
- для определения наличия и силы переменного тока плавно, без рывков прикоснуться к проводу ВЛ;
- снять и зафиксировать показания прибора.
3.2. Датчик на штанге должен располагаться в геометрической середине участка провода.
3.3. Для выполнения точных измерений комплектом необходимо придерживаться следующих правил:
- устанавливать датчик на провод не ближе 0,3м от ближайшего ответвления;
- при измерении на фазном (нулевом ) проводе следует выбирать такое место, чтобы расстояние между проводами было не менее 0,3м.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. По окончании измерений необходимо выполнить следующие операции:
- разъединить разъемы;
- разобрать штангу;
- поместить комплект в чехол;

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. Если при выполнении измерений комплектом на ВЛ произошел обрыв или провис провода вследствие нарушения целостности вязки провода или крепления изолятора на траверсе, то необходимо принять меры по охране поврежденного участка ВЛ и немедленно сообщить дежурному диспетчеру РЭС.
5.2. При происшествии несчастного случая необходимо, соблюдая меры безопасности, по возможности освободить пострадавшего от действия поражающих факторов: оказать первую доврачебную помощь; вызвать скорую помощь: сообщить о случившемся дежурному диспетчеру и руководству РЭС и ЭC.