Инструкция по отключению неплательщиков

электрические сети

 

ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному выполнению работ по отключению
и повторному подключению вводов электроустановок
неплательщиков за электроэнергию, питающихся
от сетей 0,4кВ, отключению абонентов – неплательщиков
в щитах учета или распредщитах многоэтажных домов

Инструкцию должны знать:

 

Знание инструкции,обязательно для:
- начальника и ИТР СРС,
- начальника РЭС, гл. инженера РЭС,
- зам. начальника РЭС по оперативной работе;
- зам. начальника РЭС по энергосбытовой работе;
- мастера участка, электромонтеров по эксплуатации P/C
- персонала выполняющего работы по отключению неплательщиков;
- персонала энергосбытового участка

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ И ПОВТОРНОМУ
ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВВОДОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
ПИТАЮЩИХСЯ ОТ СЕТЕЙ 0,4 кВ РЭС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании действующих директивных документов, в соответствии с ПБЭЭ, ПТЭ и др. нормативных документов.
1.2. Настоящая инструкция определяет:
- порядок организации работы бригады по отключению неплательщиков и повторному подключению после оплаты (далее "бригады"):
- организацию безопасного выполнения работ бригадой;
- взаимоотношения ОДГ РЭС с бригадой.
1.3. Данная инструкция не распространяется на работу бригад по ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. порядок организации бригады.

2.1. Отключение абонентов-неплательщиков производится мастерской бригадой или ОВБ РЭС в присутствии представителя службы сбыта и учета электроэнергии, который на месте уточняет действительное состояние об уплате абонентом за электроэнергию.
2.2. При привлечении мастерской бригады для отключения абонентов неплательщиков на ОДГ РЭС должен быть заведен отдельный «Оперативный журнал дополнительной бригады». Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью ЭС. Количество журналов определяется количеством бригад.
2.3. Производственная служба сбыта и учета электроэнергии накануне дня выполнения работ до 12-00 представляет в РЭС перечень адресов абонентов, питающихся от сетей 0,4 кВ РЭС, которых необходимо отключить за неуплату.
2.4. После получения списков неплательщиков, начальник или главный инженер РЭС дает указание мастеру подразделения о выделении персонала для организации бригады или ОВБ с записью в журнале распоряжений РЭС.
2.5. Получив распоряжение начальника или главного инженера РЭС, мастер обязан:
2.5.1. Накануне дня производства работ;
- исходя из схемы электроснабжения абонентов, определить меры безопасности по подготовке рабочих мест;
- подать оперативную заявку на ОДГ РЭС до окончания рабочего дня;
2.5.2. В день выполнения работ:
- определить качественный состав бригады;
- выделить работников для организации бригады;
- укомплектовать бригаду защитными средствами, согласно действующим нормам;
- провести целевой инструктаж на тему: «Работа под руководством диспетчера ОДГ. Безопасное выполнение работ на ВЛ» с записью его в журнале целевого инструктажа;
- направить бригаду в распоряжение дежурного диспетчера РЭС;
- сообщить дежурному диспетчеру РЭС о направлении в его распоряжение бригады.
2.6. В состав бригады включаются работники, имеющие право выполнять оперативные переключения (оперативно-производственные работники), верхолазные работы, имеющие право быть руководителем работ и допускающим на ВЛ.
Бригада должна состоять не менее, чем из двух работников с группами 4 и 3 по электробезопасности.
На время работы по отключению неплательщиков бригада переводится в режим работы ОВБ.
2.7. По прибытию бригады на ОДГ РЭС дежурный диспетчер должен:
2.7.1. Провести бригаде инструктаж с записью его в журнале целевого инструктажа ОДГ РЭС на тему «Порядок работы, ведение оперативных переговоров и оперативного журнала. Организационно-технические мероприятия для безопасного выполнения работ в электроустановках». Проверить комплектность бригады средствами защиты.
2.7.2. Выдать бригаде оперативный журнал, о чем сделать запись в своем оперативном журнале с указанием времени и Ф.И.О. членов бригады.
В оперативном журнале бригады фиксируются дата выполнения работ, фамилия и.о. дежурного диспетчера ОДГ РЭС; все распоряжения диспетчера, действия бригады и доклады членов бригады диспетчеру с указанием времени.
2.7.3. При организации бригады на мастерском участке инструктаж бригаде диспетчер проводит по телефону, оперативный журнал мастерской бригаде выдается мастером участка.
27.4. Выполнение работ по отключению и включению неплательщиков бригадой OBБ производится в соответствии с ПБЭЭ и вышеуказанными требованиями.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ БРИГАДОЙ.

3.1. Прибыв к месту начала выполнения подготовительных работ, бригада докладывает об этом диспетчеру.
3.2. Диспетчер дает пооперационно распоряжения для подготовки рабочего места:
- на отключение;
- на проверку отсутствия напряжения;
- на установку переносных заземлений на провода ВЛ и ВЛС.
3.3. В случае, если по прибытию бригады выясняется, что для безопасного выполнения работ нужны дополнительные меры безопасности, об этом незамедлительно сообщается диспетчеру и вырабатывается совместное решение по дальнейшим действиям.
3.4. После выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места диспетчер РЭС открывает распоряжение с регистрацией его в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, а также в оперативном журнале бригады.

3.5. После окончания работ бригада докладывает об этом диспетчеру.
3.6. Получив сообщение бригады о полном окончании работ диспетчер пооперационно дает распоряжения на снятие заземлений и включение электроустановки в работу.
3.7. Поприбытии в РЭС бригада сдает оперативный журнал диспетчеру, о чем делает запись в нем, а диспетчер в своем оперативном журнале.
3.8. Бригада докладывает мастеру о выполнении задания.
3.9. Мастер отчитывается о выполнении задания начальнику или главному инженеру РЭС.
3.10. По прибытии в РЭС оперативно-выездная бригада действует в соответствии с инструкцией ОВБ.

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
БРИГАДЕ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПИТАЮЩИХСЯ ОТ СЕТЕЙ 0,4 KB РЭС

1. Переносные заземления линейные до 1000 В - 2 шт.
2. Переносные заземления линейные выше 1000 В - 2 шт.
3. Переносные заземления подстанционные - 2 шт.
4. Указатели напряжения выше 1000 В - 2 шт.
5. Указатели напряжения до 1000 В (линейные) - 2 шт.
6. Диэлектрические перчатки - 2 пар.
7. Диэлектрические накладки - 2 шт.
8. Изолирующие клещи (для снятия ПН) - 1 шт.
9. Изолирующая штанга выше 1000 В - 1 шт.
10. Пояс монтерский - 2 шт.
11. Защитные очки - 2 пар.
12. Плакаты - 3 комп.
13. Каски - на каждого работающего

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ И ВКЛЮЧЕНИЮ АБОНЕНТОВ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.

4.1. Отключение и включение абонентов-неплательщиков в многоэтажных домах производится бригадой электромонтеров по эксплуатации электросчетчиков бытовых абонентов.
4.2. Выполнение робот по отключению абонентов-неплательщиков в щитах учета и распредщитах производится с применением изолирующего инструмента в диэлектрических перчатках и защитных очках.
4.3. При отключении и включении неплательщиков бригада обязана строго соблюдать требования производственной инструкции для электромонтеров по эксплуатации электросчетчиков бытовых абонентов.
4.4. Энергосбытовой участок РЭС накануне дня выполнения работ до 12-00 представляет в РЭС перечень адресов абонентов, которых необходимо отключить за неуплату.
4.5. После получения списков неплательщиков начальник или главный инженер РЭС совместно с представителем энергосбытового участка РЭС выясняют по схеме от каких ТП осуществляется электроснабжение домов, где имеются абоненты - неплательщики и определяют вопрос, как обеспечить безопасное выполнение работ по их отключению.
4.6. Если в указанных домах по сведению представителя энергосбытового участка РЭС установлены щиты учета электроэнергии, то снятие напряжения, а затем и отключение абонента за неуплату осуществляется в щите учета с соблюдением всех мер безопасности указанных выше.
4.7. Если в указанных домах установлены распредщиты, то руководством РЭС принимается решение об отключении и выводе ТП или ВЛ, КЛ от которых осуществляется электроснабжение абонентов-неплательщиков, в текущий ремонт с одновременной отработкой вопросов сбытовой деятельности на данном участке.
4.8. О времени отключения и вывода ТП или ВЛ, КЛ в текущий ремонт заранее сообщается руководству энергосбытового участка, которая предупреждает потребителей о временном обесточении и направляет бригаду на отключение абонентов за неуплату. Поступающие заявки на отключение и включение неплательщиков должны группироваться в РЭС для одновременной отработки вопросов эксплуатации и сбытовой деятельности на планируемом объекте, улице, квартале.
4.9. При необходимости производства отключений и заземлений в сети 0,4кВ РЭС в бригаду по отключению вводов неплательщиков включаются лица оперативных (оперативно-производственных) работников, имеющие соответствующую квалификацию.
4.10. Перед направлением бригады на отключение вводов неплательщиков руководством энергосбытового участка проводится бригаде целевой инструктаж с записью в журнале инструктажей, проверяется укомплектованность бригады защитными средствами, согласно действующих норм.
4.11. После окончания работ бригада докладывает руководству энергосбытового участка и сдает письменный отчет о проделанной работе.
4.12. После сдачи бригадой отчета руководство энергосбытового участка представляет письменный отчет руководству РЭС об отработке вопросов сбытовой деятельности с абонентами, согласно рассмотренным заявкам.
4.13. Вопрос о включении электроустановки в работу решается руководством РЭС

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
БРИГАДЕ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ЩИТАХ УЧЕТА И РАСПРЕДЩИТАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ:

1. Указатель напряжения до 1000 В 1 шт.
2. Бокорезы с изолированными рукоятками - 1шт.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками - 1 шт.
4. Отвертки с изолирующим стержнем - 1 шт.