Инструкция по оперативному обслуживанию телемеханических комплексов ТМ-120 для ПС


Инструкция предназначена для:

1. Оперативного, оперативно-ремонтного персонала СПС.
2.Персонала лаборатории АСДТУ.
3.Персонала службы СДТУ, обслуживающего каналы ТМ.
4.Персонала службы РЗА, обслуживающего цепи дистанционного управления и устройства, имеющие связи с ТМ

  • Общая часть.

Телемеханика – технические и программные средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных преобразователей сигналов для эффективного использования каналов связи. (ГОСТ 26.005-82).

    • Назначение телемеханики (ТМ).
      • Телемеханика предназначена для:
        • а) передачи на диспетчерский пункт (ДП) с подстанции (ПС) телесигнализации (ТС):
          • – о положении коммутационных аппаратов (включен, отключен);
          • – о состоянии устройств P3A (введены, выведены);
          • – аварийно - предупредительных сигналов о ненормальностях в режиме или работе оборудования на ПС;
          • – сигналов от устройств охранно-пожарной сигнализации.
        • б) передачи на ДП с ПС телеизмерений (ТИ) - значений текущих параметров мощности, напряжений и токов нагрузок,
        • в) передачи c ДП на ПС и исполнение на ПС
          • – команд телеуправления (ТУ) - включение (ВКЛ) или отключение (ОТКЛ) коммутационных аппаратов
          • – команд на ввод в работу или вывод из работы устройств P3A.
          • – запроса на контрольный вызов ТС - (KЗ)
          • – команды КДС - деблокировка кратковременно-действующих сигналов (земля в сети, работа защит и т.п.)

Функции телемеханики отраженные в пунктах а) и б) это известительная информация, отраженные в пункте в) это командная информация. Для передачи данной информация используются каналы связи для ТМ.

      • Список передаваемой на ДП информации и принимаемых от ДП команд, с маркировкой цепей ТС, ТУ, ТИ, приведен в Приложении №1 к данной инструкции.
    • Состав телемеханики.
      • В состав ТМ входит:
        • а) оборудование ТМ;
        • б) каналы связи для ТМ;
        • в) вторичные цепи ТМ на ПС.
      • Оборудование ТМ установлено на ДП и на ПС.
      • В состав оборудования телемеханики установленного на ДП входит:
        • а) устройства обработки телеинформации:
          • – УП-ПУ (Устройство Приемо-передающее Пункта Управления) для телекомплекса ТМ-120
          • – АБПУ для телекомплекса «КОМПАС»
        • б) устройства отображения информации на диспетчерском щите (ДЩ):
          • – ЛУВИ-ТС - для телекомплекса ТМ-120
          • – БУЩ - для телекомплекса «КОМПАС»
        • в) мнемосхемы ПС на ДЩ
        • г) ПЭВМ технологическая и диспетчерская для телекомплекса «КОМПАС»
      • В состав телемеханики на ПС входит:
        • а) устройства телемеханики УП-КП (Устройство Приемо-передающее Контролируемого Пункта)
        • б) вторичные цепи ТМ, включающие в себя:
          • -кабели вторичной коммутации
          • -клеммные сборки
          • -цепи питания устройств ТМ
          • -коммутирующие устройства, включающие в себя: блоки реле повторителей ТУ (БРП), реле повторители ТС, индивидуальные испытательные блоки или индивидуальные ключи ТУ, ключ местного управления (КМУ).
      • В состав одного телекомплекса ТМ-120 входит одно УП-ПУ и 12 УП-КП. УП-КП одного комплекса должны располагаться не более, чем на 8 подстанциях. Каждому УП-КП присваивается свой номер (адрес) от 1 до 12.

Передача информации между УП-КП и УП-ПУ производится по каналам связи. В качестве каналов связи используется обычный дуплексный канал (передача туда, прием оттуда) в спектре частот от 2,2 до 3,0 КГц, организованный по кабельным или воздушным линиям связи, как с использованием аппаратуры уплотнения, так и без нее, а также высокочастотные (ВЧ) каналы по ЛЭП, радиорелейные каналы, радиоканалы..

  • Технические характеристики УП-КП
    • Один комплект УП-KП обеспечивает:
        • а) передачу на ДП состояния 40 ТС (5 групп по 8 сигналов);
        • б) передачу на ДП значения 16 ТИ (4 группы по 4 ТИ);
        • в) прием и исполнение 16-ти двухпозиционных команд ТУ.
    • В том случае, когда один комплект УП-КП не обеспечивает необходимых объемов ТУ, ТС, ТИ, на ПС устанавливаются 2 или 3 комплекта УП-КП, работающих, как единое целое.
    • Источником ТС (датчиком ТС) является "сухой” контакт (контакт реле, КСА)
    • Команды телеуправления исполняются контактами реле БРП (блок реле повторителей ТУ).

Выходные контакты реле БPП обеспечивают коммутацию в цепи ТУ нагрузки напряжением 220В. Мощность замыкания и размыкания 440 ВA, Время замыкания контактов выходных реле БPП - 2 сек.

    • Питание УП-KП. осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В (+10% -15%), частотой 50Гц, Потребляемая мощность не более 200 ВA.
  • Функционирование телекомплекса ТМ-120.
    • Для выполнения всех своих функций (ТУ, ТС, ТИ), телемеханика производит:
        • - сбор информации от источников (датчики ТС, датчики ТИ, схемы или устройства формирования команд);
        • - обработку собранной информации
        • - передачу по каналам связи получателю необходимой информации (информация ТС, ТИ передается на ДП, команды ТУ передаются на ПС)
        • - отображение информации или исполнение команд.

 

    • Работа телемеханического комплекса ТМ-120 происходит по алгоритму организованному устройством УП-ПУ. Для выполнения функциональных задач телемеханики, УП-ПУ организовывает различные режимы работы телекомплекса (передача команд на ПС, прием информации с ПС).
    • Передача информации по каналам связи между устройствами УП-КП и УП-ПУ производится в виде обмена служебными и информационными посылками. Обмен информацией организовывается по инициативе УП-ПУ. При передаче информации применяется кодирование сигналов с защитой от помех.
      • УП-ПУ передает в канал связи посылки (команды). Посылки посылаются всем УП-КП одновременно. Каждая посылка включает в себя номер (адрес) УП-КП (от 1 до 12), которому адресуется эта посылка и собственно команду:
        • -команда ОТ – опрос требования на наличие изменения состояния ТС;
        • -команда ЗТ – запрос содержания (состояния) одной группы ТС;
        • -команда ТИ – запрос значения параметров одной группы ТИ.;
        • -команда ТУВ – телеуправление включением;
        • -команда ТУО – телеуправление отключением;
        • -команда ТСКН – независимый (контрольный) запрос ТС;
        • -команда КДС – деблокировка КДС.

Передав в адрес конкретного УП-КП посылку, УП-ПУ в течении определенного времени, ждет от него ответа на свой запрос.

      • УП-КП, у которого номер соответствует «адресу», сопровождающего команду, переходит в режим исполнения команды и формирования посылки ответа. В каждой посылке ответа присутствует адрес УП-КП и собственно сообщение.

В зависимости от принятой команды УП-КП может формировать следующие ответы-сообщения:

        • Сообщение ОТ – отсутствие требования на передачу ТС;
        • Сообщение ЗТ – запрос требования на передачу ТС
        • Информация ТС – состояние 8 ТС в определенной группе ТС
        • Информация ТИ – значение 4 параметров одной из групп ТИ
        • Квитанция ТУ – подтверждение принятой команды ТУ
      • Если УП-ПУ не получит от конкретного УП-КП ответа на свой запрос (команду), то УП-ПУ повторяет запрос еще 2 раза (переспрашивает). При не получении ответа после 3-х обращений, делается вывод о неисправности устройства УП-КП или канала связи.
      • Все посылки представляют собой кодовые сообщения с защитой от искажений.
        •  
    • Передача и прием ТС

УП-КП ведет контроль состояния всех ТС (5 групп ТС по 8 сигналов в каждой группе). Обнаружив (зафиксировав) изменение состояния хотя бы одного сигнала в группе ТС, УП-КП присваивает данной группе индекс «НИ» (новая информация).
УП-ПУ по очереди запрашивает все УП-КП (с №1 по №12) о наличии у них индекса «НИ». Опрос производится посылкой команды ОТ (опрос требования на наличие изменения ТС).
Каждое УП-КП, получив в свой адрес команду ОТ, отвечает сообщением ОТ (отсутствие требования на передачу ТС), при отсутствии индекса «НИ», При наличии индекса «НИ», УП-КП отвечает сообщением ЗТ (запрос требования на передачу ТС).
УП-ПУ, при получении от УП-КП сообщения ОТ, переходит к опросу следующего по номеру УП-КП.
При получении от УП-КП сообщения ЗТ, УП-ПУ запрашивает у данного УП-КП фактическое состояние ТС. Запрос УП-ПУ осуществляет посылкой команды ЗТ. УП-КП, на принятую команду ЗТ, передает в сторону УП-ПУ, информацию ТС – фактическое состояние ТС, той группы сигналов, которая имеет индекс «НИ» (фактическое – то, которое есть в момент передачи). Если изменения информации в нескольких группах, то передается информация младшей группы.
УП-ПУ, получив от УП-КП информацию ТС, передает ее в ЛУВИ-ТС, для отображения на ДЩ и опять посылает команду ОТ, с тем же адресом УП-КП. Получив команду ОТ на свою передачу информации ТС, УП-КП снимает индекс «НИ» с переданной на ДП группы ТС (квитирует ее). После квитирования УП-КП формирует и посылает ответ на полученную от УП-ПУ команду ОТ. Сообщение ОТ или ЗТ в данном случае будет зависеть от наличия еще индекса «НИ» по другим группам ТС этого УП-КП.
Цикл опроса устройством УП-ПУ телесигнализации с ПС начинается с опроса УП-КП №1 и заканчивается УП-КП №12. Каждое УП-КП ведет контроль наличия изменения ТС, при каждой команде ОТ или ЗТ, независимо от номера (адреса) УП-КП в команде.
Передача телесигнализации производится циклически, по факту изменения состояния, но передается фактическое состояние на момент передачи.
Изменение состояния, какого либо объекта, с частотой выше частоты опроса может привести к так называемому «зацикливанию», состоянию, когда ведется опрос только одного номера УП-КП. «Зацикливание» происходит при наличии большого уровня помех в цепях ТС или при плохом состоянии контактов источников ТС.
На подстанции есть телесигналы, о которых диспетчеру передается не сам сигнал, а факт его появления. Это сигналы «работа защит», «работа автоматики», «земля в сети», так называемые кратковременно действующие сигналы (КДС).
При появлении данных сигналов они запоминаются (блокируются) и передаются диспетчеру в обычном порядке. Снятие запоминания (деблокировка) данных сигналов производится по инициативе диспетчера посылкой команды КДС. УП-КП при приеме команды КДС деблокирует сигналы этого типа и передает на ДП квитанцию о приеме команды КДС. Снятие сигнала проявляется изменением ТС, той группе, в которой находятся сигналы КДС, в обычном порядке выставляется индекс «НИ». Передача ТС осуществляется в обычном порядке. Если сигнал продолжает присутствовать или появляется вновь, он опять передается диспетчеру через запоминание (блокировку).

    • Передача и прием ТИ

Режим ТИ наступает после завершения опроса по ТС всех УП-КП (т.е. по окончанию цикла ТС). В этом режиме УП-ПУ запрашивает и получает телеизмерение с определенного УП-KП. Запрос осуществляется посылкой команды ТИ определенной группы, ответ – информация ТИ этой группы (4 ТИ в одной группе). По очереди запрашиваются все 4 группы ТИ (I, II, III. и IV)
Получив информацию ТИ с одного определенного УП-КП (4 группы по 4 ТИ в каждой группе), УП-ПУ переходит к циклу опроса телесигнализации с ПС. После окончания цикла ТС, запрашивается ТИ от следующего по номеру УП-КП. То есть опрос ТИ производится по циклу (циклически) начиная с УП-КП №1 и заканчивая УП-КП №12, но после обмена с каждым УП-КП цикл приостанавливается, для организации цикла опроса по ТС всех УП-КП.

    • Передача и исполнение команд ТУ, КДС и контрольного вызова ТС.

Телеуправление (ТУ), деблокировка КДС и контрольный вызов ТС производятся по инициативе диспетчера

      • Телеуправление.

Диспетчер переводом символа в несоответствие и нажатием кнопки ВКЛ (ОТКЛ) формирует команду ТУ. Команда поступает в УП-ПУ. УП-ПУ ждет появления цикла ТИ, останавливает цикл ТИ и переходит в режим передачи команд ТУ. В режиме телеуправления УП-ПУ дважды передает команду ТУ на ПС (для проверки правильности приема команды устройством на ПС). Команда содержит «адрес» УП-КП, номер объекта ТУ и характер операции (ВКЛ, ОТКЛ). УП-KП, адрес которого совпадает с адресом команды, после проверки правильности приема команды выдает "квитанцию" в сторону УП-ПУ и производит через БРП (блок реле повторителей), управляющее воздействие на коммутационный аппарат.
После передачи команды ТУ, УП-ПУ переходит к циклу опроса ТС, начиная с УП-КП №1. Закончив цикл опроса ТС, УП-ПУ переходит к циклу ТИ, возобновляя его с того места, где прервало его для передачи команды ТУ.
Для запрета управляющего воздействия ТУ (исполнительного воздействия ТУ) на ПС установлен переключатель «КМУ» (ключ местного управления). Ключ КМУ имеет два положения: «Местное» и «Диспетчерское».
В положении «Местное» КМУ отключает цепи источника питания исполнительных реле ТУ в блоках БРП (блоки реле повторителей) и принятые устройством команды ТУ не исполняются. Положение ключа КМУ передается диспетчеру отдельным телесигналом.
Для отключения выходных цепей ТУ от цепей дистанционного управления (оперативных цепей) на ПС установлены индивидуальные отключающие устройства - испытательные блоки ТУ или индивидуальные ключи ТУ. Для отключения цепей ТУ крышки испытательных блоков ТУ снимаются, индивидуальные ключи ТУ переводятся в положение «Выведено».

      • Деблокировка КДС.

После получения сигналов КДС, в момент времени, когда это необходимо, диспетчер формирует команду КДС (команда деблокировки сигналов) нажатием кнопки КД на пульте диспетчера. Команда КДС передается в УП-ПУ. УП-ПУ ждет наступления цикла ТИ, останавливает цикл ТИ и передает команду КДС на ПС. Команда содержит «адрес» УП-КП и саму команду КДС. Команда передается на ПС однократно. УП-КП, как уже отмечалось выше, деблокирует сигналы КДС и выдает квитанцию о приеме команды.
УП-КП деблокирует свои сигналы КДС (сигналы КДС этого номера УП-КП), и передает команду на деблокировку сигналов находящихся в других УП-КП этой же ПС (это сделано для того чтобы посылать только одну команду КДС, при наличии на ПС 2-х и более УП-КП).
Передав команду КДС, УП-ПУ переходит к циклу опроса ТС начиная с УП-КП №1. Закончив цикл опроса ТС, УП-ПУ переходит к циклу ТИ, возобновляя его с того места, где прервало его для передачи команды КДС.

      • Контрольный вызов ТС.

Диспетчер формирует команду контрольного вызова ТС (ТСКН) нажатием кнопки КЗ на пульте диспетчера. Далее, как и при ТУ, команда ТСКН передается в УП-ПУ. УП-ПУ ждет появления цикла ТИ, останавливает цикл ТИ и передает команду ТСКН на ПС. Команда содержит «адрес» УП-КП и саму команду ТСКН. Команда передается на ПС однократно. УП-КП, получив команду ТСКН, выставляет индекс «НИ» всем своим группам ТС (группам ТС этого номера УП-КП), а также передает команду выставления индекса «НИ» в находящиеся на этой же ПС УП-КП с другими номерами (это сделано для того чтобы посылать только одну команду ТСКН, при наличии на ПС 2-х и более УП-КП).
Выставив индекс «НИ» своим группам ТС, УП-КП передает на ДП информацию 1-ой группы ТС.
После передачи команды ТСКН и получения в ответ информацию ТС 1-й группы ТС, УП-ПУ передает информацию ТС 1-ой группы в стойку ЛУВИ-ТС, для отображения на ДЩ и переходит к циклу опроса ТС, начиная опрос с УП-КП №1. За время этого цикла будут опрошены все УП-КП и осуществлена передача и прием состояния всех ТС по ПС на которую был послан КЗ (независимо, сколько на ПС установлено УП-КП). Передача состояния производится независимо от того, было изменение ТС или нет (контрольный запрос ТС по ПС).
Закончив цикл опроса ТС, УП-ПУ переходит к циклу ТИ, возобновляя его с того места, где прервало его для передачи команды ТСКН.

    • Так как комплекс работает в циклическом режиме, то появляется рассогласованность по времени между событием (появление изменения, формирование команды) и отображением данного события (исполнения команды)

При нормальной работе комплекса (отсутствие переспросов, все УП-КП находятся в работе) максимальное время:

          • передачи одного ТС - 15 с.;
          • исполнения команды ТУ - 15 с.;
          • получения информации на КЗ - 20 с.
          • период выдачи ТИ - 3 мин.
          •  

При наличии неработающих УП-КП и плохих каналов связи (наличие переспросов) время выполнения увеличивается и может достигать:

          • передачи одного ТС - 150 с.;
          • исполнения команды ТУ - 150 с.;
          • получения информации на КЗ - 160 с.
          • период выдачи ТИ - 4 мин.
          •  

При «зацикливании» телекомплекса на одном УП-КП информация от других УП-КП поступать не будет, ТУ, КДС и КЗ передаваться не будут.

  • Порядок ввода (вывода) оборудования ТМ в работу (из работы).

 

Оборудование ТМ и вторичные цепи ТМ должны находится постоянно в работе

    • Вывод из работы оборудования ТМ полностью, вывод из работы отдельных устройств ТМ, вывод вторичных цепей ТМ производится в следующих случаях:
      • при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах на устройствах ТМ;
      • при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах на оборудовании, подключенном к ТМ;
      • при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах в цепях телеизмерения ТИ;
      • при работах на ВЛ, по которым организованы ВЧ каналы ТМ.
      • при выводе из работы каналов связи для ТМ;
      • при производстве работ на КЛС для аппаратуры уплотнения каналов связи;
      • при неисправности оборудования ТМ или неисправности вторичных цепей ТМ.
    • При производстве оперативных переключений и производстве осмотров оборудования, в случаях предусмотренных оперативными инструкциями, телемеханика ПС переводится на «Местное управление».
    • При выводе оборудования ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы производится вывод из работы отдельных функций ТМ.

При выводе оборудования ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы производится:

          • - вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления (ТУ);
          • - вывод из работы выходных цепей телеуправления (цепи ТУ);
          • - вывод из работы телесигнализации (ТС);
          • - вывод из работы телеизмерения (ТИ);
          • - вывод из работы информационного обмена между оборудованием телемеханики ДП и ПС
      • Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления производится установленным на ПС ключом КМУ (ключ местного управления), путем перевода его в положение «Местное».

При этом отключается источник питания исполнительных реле ТУ в блоках БРП (блоки реле повторителей) и принятые устройством команды ТУ не исполняются. Принятые команды ТУ на коммутационный аппарат не поступают.

      • Вывод из работы выходных цепей ТУ каждого конкретного присоединения (отключение от цепей дистанционного управления), производится установленными на ПС индивидуальными отключающими устройствами - испытательными блоками ТУ или индивидуальными ключами ТУ. Для вывода из работы выходной цепи ТУ, крышки испытательных блоков ТУ снимаются, индивидуальные ключи ТУ переводятся в положение «Выведено». При этом контакты исполнительных реле ТУ и вторичные цепи ТУ отключаются от цепей дистанционного управления конкретного коммутационного аппарата. Принятые и исполненные команды ТУ на коммутационный аппарат не передаются.
      • Вывод из работы ТС на диспетчерском щите производится путем перевода ключа КРУ (ключ ручного управления) на пульте диспетчера в положение «Ручное».

При этом отключается питание с мнемосхемы конкретной ПС на ДЩ и ТС на ДЩ не отображается

      • Вывод из работы телесигнализации на ПЭВМ производится программными средствами путем установки «флага - Ручной ввод» или отключением функций ТС.
      • Вывод из работы телеизмерения производится программными средствами ПЭВМ путем установки «флага» - «Ручной ввод» по каждому выводимому параметру телеизмерения.

При этом, в программе обработки ТИ, вместо значение выведенного параметра ТИ используется значение «ручного ввода».

      • Вывод из работы информационного обмена между оборудованием ДП и ПС производится отключением на ДП канала связи для ТМ на эту ПС. Для оборудования телекомплекса «КОМПАС» вывод из работы информационного обмена может также производится и программными средствами.

При этом телесигнализация и телеизмерение с ПС на ДП не передаются, а команды ТУ с ДП на ПС не проходят.

    • Вывод устройств ТМ и вторичных цепей ТМ из работы, оформляется оперативной заявкой в соответствии с инструкцией ОДС-8.

При этом должно предусматриваться:

      • Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при работах только на УП-КП, без производства работ в исполнительных выходных цепях ТУ на ПС.
      • Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при работах по поиску и устранению неисправности в цепях формирования ТУ на ДЩ.
      • Вывод из работы выходных цепей телеуправления, - при работах в выходных цепях ТУ.
      • Вывод из работы выходной цепи телеуправления конкретного коммутационного аппарата при выводе этого коммутационного аппарата в ремонт.
      • Вывод из работы выходной цепи телеуправления конкретного коммутационного аппарата при повреждении этой цепи (все время формируется команда ВКЛ или ОТКЛ).
      • Вывод из работы информационного обмена между оборудованием ДП и ПС путем отключения канала связи на ДП - при работах в цепях формирования ТУ на ДЩ, связанных с номером устройства ТМ (если нет возможности перевести ПС на МУ).
      • Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при выводе из работы канала связи для ТМ.
      • Вывод из работы информационного обмена между ДП и всеми ПС данного комплекса - при ремонтных работах УП-ПУ.
      • Вывод из работы информационного обмена между ДП и всеми ПС данного комплекса - при проведении проверок УП-ПУ.
      • Вывод из работы информационного обмена между ДП и ПС - при работах на ВЛ, по которым организованы ВЧ каналы ТМ.
      • Вывод из работы информационного обмена между ДП и ПС - при работах на КЛС для аппаратуры уплотнения каналов связи, если эти каналы используются для ТМ.
      • При проведении плановых проверок ТМ на ПС:
  • выводится из работы исполнительное воздействие команд телеуправления - переводом ключа КМУ на ПС в положение «Местное»
  • выводятся из работы все выходные цепи телеуправления - снятием крышек испытательных блоков ТУ или переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Выведено»
  • выводится из работы телесигнализация переводом ключа КРУ на ДП в положение «Ручное»
  • выводится из работы ТИ

Персоналу лаб. АСДТУ разрешается во время проведения плановой проверки переводить КМУ на ПС в положение «Диспетчерское» (для проверки выходных цепей ТУ), переводить ключ КРУ на ДП в положение «Работа» (для проверки прохождения ТУ и ТС) и снимать питание с устройства ТМ.

      • При работах по П. 4.4.1., 4.4.6. – 4.4.11., для возможности приведения мнемосхемы ПС в «соответствие», ключ КРУ переводится в положение «Ручное».
      • Полностью ТМ выводится из работы переводом КМУ в положение «Местное», снятием крышек испытательных блоков ТУ или переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Выведено», переводом ключа КРУ в положение «Ручное», выводом из работы ТИ и снятием питания с КП.
    • Вывод из работы устройств ТМ и вторичных цепей ТМ на ПС проводится дежурным, оперативно ремонтным персоналом по распоряжению диспетчера ОДС .
    • Вывод устройств ТМ и мнемосхем ПС на ДЩ из работы проводится персоналом лаб. АСДТУ с разрешения диспетчера ОДС.
    • После вывода устройств ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы, подготовка рабочего места и допуск к работе персонала производится с разрешения диспетчера. При этом, все работы на ПС производятся по нарядам или распоряжениям. Работы на ДЩ по монтажу устройств ТМ, их проверки и наладки производятся по нарядам или распоряжениям. Поиск неисправностей и их устранение на оборудовании ДП, производство различных измерений на оборудовании ДП производятся в порядке текущей эксплуатации.
    • Опробование действия ТМ на коммутационные аппараты после проведения их ремонта производится персоналом лаб. АСДТУ, с разрешения диспетчера, согласно заявкам, поданных СПС.

Персонал лаб. АСДТУ выполняет опробование в порядке текущей эксплуатации без вывода ТМ. Если при опробовании выявляется неисправность, персонал лаб. АСДТУ подает диспетчеру срочную заявку и совместно с персоналом гр. ПС принимает меры по выявлению и устранению причин неуспешного опробования.
Опробование по ТУ производится после окончания ремонта коммутационного аппарата и проверки его работоспособности от цепей дистанционного управления.

      • По окончании производства работ на ПС персонал лаб. АСДТУ делает запись в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» об объеме выполненных работ и о готовности ТМ к работе. Если производились работы по устранению неисправности, то указываются причины неисправности.
      • По распоряжению диспетчера ТМ вводится в работу – на ПС дежурным или оперативно-ремонтным персоналом СПС или лаб. АСДТУ, на ДЩ диспетчером или персоналом лаб. АСДТУ.
      • В случаях вывода и ввода в работу ТМ на ПС персоналом лаб. АСДТУ, в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» он делает запись о вводе ТМ в работу, с указанием даты и времени ввода, а также фамилии диспетчера отдавшего разрешение на ввод ТМ.
      • Ввод ТМ в работу производится установкой крышек индивидуальных испытательных блоков ТУ (переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Введено»), переводом ключа КМУ в положение «Диспетчерское», переводом ключа КРУ в положение «Работа».
      • При выводе из работы информационного обмена между ПУ и КП путем отключения канала связи на ДП ввод в работу производится включением персоналом АСДТУ канала связи для ТМ.
      • Ввод в работу вновь вводимых устройств ТМ производится в общем порядке, после проведения испытаний согласно «Программы испытаний по вводу в работу» утвержденной гл. инженером предприятия электрических сетей, выполнения записей в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» на ПС и ДЩ, передачи персоналом гр. ПС телефонограммы д/д.
      • По разрешению диспетчера ОДС дежурный персонал или оперативно –ремонтный персонал ПС, под руководством работников лаборатории АСДТУ (руководство может осуществляться по телефону), производит работы, связанные с сокращением времени на устранение неисправностей ТМ и с выявлением характера неисправности (отключение - включение питания, операции с ключом КМУ, замена субблоков УП-КП). Размещение субблоков УП-КП. в шкафу приведено в приложении №2 к данной инструкции.