ИНСТРУКЦИЯ СДТУ №

по оперативному обслуживанию телемеханических комплексов «КОМПАС» НА ПОДСТАНЦИЯХ …

ПС__________________________________

 

 

Инструкция предназначена для:

1. Оперативного, оперативно-ремонтного персонала СПС, гр. ПС;
2. Персонала лаборатории АСДТУ;
3. Персонала службы СДТУ, обслуживающего каналы ТМ;
4. Персонала службы РЗА, обслуживающего цепи дистанционного управления и устройства имеющие связи с ТМ

 

  • Общая часть.

 

Телемеханика – технические и программные средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных преобразователей сигналов для эффективного использования каналов связи.
(ГОСТ 26.005-82)

    • Назначение телемеханики (ТМ).
      • Телемеханика предназначена для:
        • а) передачи на диспетчерский пункт (ДП) с подстанции (ПС) телесигнализации (ТС):
          • –о положении коммутационных аппаратов (включен, отключен);
          • –о состоянии устройств P3A (введены, выведены);
          • –сигналов аварийно-предупредительной сигнализации о ненормальностях в режиме или работе оборудования на ПС;
          • –сигналов от устройств охранно-пожарной сигнализации.

 

        • б) передачи на ДП с ПС телеизмерений (ТИ) - значений текущих параметров мощности, напряжений и токов нагрузок,
        • в) передачи c ДП на ПС и исполнение на ПС
          • – команд телеуправления (ТУ) - включение (ВКЛ) или отключение (ОТКЛ) коммутационных аппаратов
          • – команд на ввод в работу или вывод из работы устройств P3A.
          • – запроса на контрольный вызов ТС - (KЗ)
          • – команды КДС - деблокировка кратковременно-действующих сигналов (земля в сети, работа защит и т.п.)

 

Функции телемеханики отраженные в пунктах а) и б) это известительная информация, отраженные в пункте в) это командная информация.

      • Список передаваемой на ДП информации и принимаемых от ДП команд, с маркировкой цепей ТС, ТУ, ТИ, приведен в Приложении №1 к данной инструкции.

 

    • Состав телемеханики.
      • Телемеханика включает в себя:
        • а) оборудование ТМ;
        • б) каналы связи для ТМ;
        • в) вторичные цепи ТМ на ПС.
      • Оборудование ТМ установлено на ДП и на ПС.
      • В состав оборудования телемеханического комплекса «КОМПАС» установленного на ДП входит:
        • а) устройства обработки телеинформации:
          • – АБПУ (Аппаратный Блок Пункта Управления)
        • б) устройства отображения информации на диспетчерском щите (ДЩ):
          • – БУЩ (Блок Управления Щитом)
        • в) мнемосхемы ПС на ДЩ
        • г) ПЭВМ технологическая и диспетчерская.
      • В состав телемеханики на ПС, для телекомплекса «КОМПАС», входит:
        • а) устройства телемеханики - УКП(Устройство Контролируемого Пункта)*
        • б)-вторичные цепи ТМ, включающие в себя:
          • -кабели вторичной коммутации
          • -клеммные сборки
          • -цепи питания устройств ТМ
          • -коммутирующие устройства, включающие в себя: блоки реле повторителей ТУ (БРП), реле повторители ТС, индивидуальные испытательные блоки или индивидуальные ключи ТУ, ключ местного управления (КМУ).
        • * На ПС вместо устройства УКП из номенклатуры телекомплекса «КОМПАС» может быть установлено устройство УП-КП (Устройство Приемо-передающее Контролируемого Пункта) из номенклатуры телекомплекса ТМ-120.
      • Телекомплекс «КОМПАС» выполнен на базе микропроцессорной техники. Построение телекомплекса «КОМПАС» ЦЭС, предусматривает работу с 3-мя группами УКП, по 30 УКП в каждой, а также, ретрансляцию информации на вышестоящий уровень управления. Каждому УКП в группе присваивается свой номер (адрес).

Передача информации между УКП и АБПУ производится по каналам связи. В качестве каналов связи используется обычный дуплексный канал (передача туда, прием оттуда) в спектре частот от 2,2 до 3,0 КГц, организованный по кабельным или воздушным линиям связи, как с использованием аппаратуры уплотнения, так и без нее, а также высокочастотные (ВЧ) каналы по ЛЭП, радиорелейные каналы, радиоканалы. Скорость обмена – 300 Бот.

  • Технические характеристики УКП
    • Устройство устанавливается на телемеханизированной ПС и предназначено для выполнения следующих функций:
  • измерение текущих значений аналоговых сигналов (ТИ),
  • ввод дискретных сигналов от датчиков телесигнализации (ТС),
  • вывод сигналов телеуправления (ТУ),
  • первичная обработка информации о введенных сигналах,
  • обмен телеинформацией с устройством пункта управления (УПУ).

Модуляция передаваемых сообщений по каналу связи  - частотная. Кодирование сообщений - кодоимпульсное.
Устройство обмениваться телемеханическими сообщениями с УПУ в режиме циклического опроса по инициативе АБПУ.

    • Одно УКП обеспечивает:
        • а) передачу на ДП состояния 64 ТС (8 групп по 8 сигналов);
        • б) передачу на ДП значения 16 ТИ (2 группы по 8 ТИ);
        • в) прием и исполнение 32-х двухпозиционных команд ТУ

В том случае, когда один комплект УКП не обеспечивает необходимых объемов ТУ, ТС, ТИ, на ПС устанавливаются 2 или 3 комплекта УКП. работающих, как единое целое.

    • Источником ТС (датчиком ТС) является "сухой” контакт (контакт реле, КСА)

Сопротивление контакта датчика (вместе с подводящими проводами) должно быть:

          • не более 50 Ом - для замкнутого состояния контакта;
          • не менее 200 кОм - для разомкнутого состояния контакта.
    • Команды телеуправления исполняются контактами реле БРП (блок реле повторителей ТУ).

Один БРП обеспечивает ТУ 8 (восьми) объектов. В зависимости от объема ТУ на ПС устанавливается до 4-х БРП для одного УКП.
Выходные контакты реле БPП обеспечивают коммутацию в цепи ТУ нагрузки напряжением 220 В. Мощность замыкания и размыкания 440 ВA,

    • Канал связи – дуплексный канал, в спектре частот от 2,2 до 3,0 кГц. Модуляция передаваемых сообщений – частотная (f1=2571,4 Гц; f1=2717,0 Гц).

Кодирование передаваемой информации - кодоимпульсное. Уровень сигнала тональной частоты (ТЧ) на выходе передатчика 0дБ. Чувствительность приемника ТЧ – минус 25дБ.
Скорость обмена телеинформацией – 300 Бод.

    • Устройство в процессе эксплуатации устойчиво к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 70°C, при максимальной скорости изменения температуры 20°C/ч. Устройство в процессе эксплуатации устойчиво к воздействию относительной влажности окружающего воздуха от 5 до 95 %.
    • Питание устройства осуществляется от сети переменного напряжением 220(+33-44)V, частотой 50(±2,5) Гц или постоянного тока напряжением 220(+33-44)V (основные источники), или от источника постоянного тока напряжением (24...27) В (резервный источник).

Мощность, потребляемая устройством от основного или резервного источника питания, не более 30 ВА.

  • Функционирование телекомплекса «КОМПАС».

 

    • Для выполнения всех своих функций (ТУ, ТС, ТИ), телемеханика производит:
        • - сбор информации от источников (датчики ТС, датчики ТИ, символы мнемосхем, ПЭВМ);
        • - обработку собранной информации;
        • - передачу по каналам связи получателю необходимой информации (информация ТС, ТИ передается на ДП, команды ТУ передаются на ПС);
        • - отображение информации или исполнение команд;
        • - ведение дисковых журналов на ПЭВМ (архивы, ведомости, ретроспектива).
    • Сбор и обработка информации производится устройствами ТМ самостоятельно в режиме реального времени. Передача информации по каналам связи происходит по алгоритму организованному АБПУ.

 

    • Передача информации по каналам связи между устройствами УКП и АБПУ производится в виде обмена служебными и информационными сигналами. Обмен информацией организовывается по инициативе АБПУ. При передаче информации применяется кодирование сигналов с защитой от помех.
      • АБПУ передает в канал связи посылки (запросы и команды). Запросы и команды посылаются всем УКП одной группы одновременно. Каждая посылка включает в себя номер (адрес) УКП (от 1 до 64), которому адресуется эта посылка и собственно запрос или команду:
        • -запрос ОТ – опрос требования на наличие изменения состояния ТС;
        • -запрос ЗГТС– запрос содержания (состояния) определенной группы ТС;
        • -запрос ЗГТИ – запрос группы ТИ (значения параметров одной определенной группы ТИ.);
        • -команда ТУВ – телеуправление включением;
        • -команда ТУО – телеуправление отключением;
        • -запрос ЗМТС – запрос массива телесигнализации (независимый, контрольный запрос всех ТС);
        • -команда КДС – деблокировка КДС.

 

Передав в адрес конкретного УКП посылку, АБПУ в течении определенного времени, ждет от него ответа на свой запрос.

      • УКП, у которого номер соответствует «адресу», сопровождающего посылку, переходит в режим исполнения запроса (команды) и формирования посылки ответа. В каждой посылке ответа присутствует адрес УКП и собственно сообщение.

В зависимости от принятой команды УКП может формировать следующие посылки ответы:

        • Сообщение ОТ – отсутствие требования на передачу ТС;
        • Сообщение ЗТС – запрос требования на передачу ТС
        • Сообщение ЗТИ – запрос требования на передачу ТИ
        • Информация ТС – состояние 8 ТС в определенной группе ТС
        • Информация ТИ – значение 8 параметров одной из групп ТИ
        • Квитанция ТУ – подтверждение принятой команды ТУ
        • Информация МТС – состояние всех ТС
        •  
      • Все посылки представляют собой кодовые сообщения с защитой от искажений.
      • АБПУ организовывает сбор телеинформации от УКП посылкой запросов ОТ, ЗМТС, ЗГТИ. Запросы посылаются циклически. При программировании комплекса, период времени активизации запросов устанавливается для каждого УКП индивидуально, определенной величины для каждого запроса и составляет:
          • ОТ – 10с
          • ЗМТС – 180с (3 мин.)
          • ЗГТИ – 300с (5 мин.)
          •  
    • Передача и прием ТС.

УКП ведет контроль состояния всех ТС (8 групп ТС по 8 сигналов в каждой группе). Обнаружив (зафиксировав) изменение состояния хотя бы одного сигнала в группе ТС, УКП присваивается данной группе индекс «НИ» (новая информация).
АБПУ по очереди (согласно заданного периода запроса) запрашивает все УКП о наличии у них индекса «НИ». Опрос производится посылкой запроса ОТ (опрос требования на наличие изменения ТС).
Каждое УКП, получив в свой адрес запрос ОТ, отвечает сообщением ОТ (отсутствие требования на передачу ТС), при отсутствии индекса «НИ», При наличии индекса «НИ», УКП отвечает сообщением ЗТС (запрос требования на передачу ТС) с указанием № группы имеющей индекс «НИ» (при наличии индекса у нескольких групп—указывается номер младшей).
Получив от УКП сообщение ЗТС, АБПУ запрашивает, у данного УКП, фактическое состояние группы ТС. Запрос АБПУ осуществляет посылкой запроса ЗТТС. В запросе указывается номер группы, которая была в принятом сообщении ЗТС и адрес УКП, которое выставило запрос. УКП, на принятый запрос ЗГТС, передает в сторону АБПУ, информацию запрошенной группы ТС (фактическое состояние ТС запрошенной группы телесигналов).
АБПУ, получив от УКП информацию ТС, передает ее в ПЭВМ для обработки, а так же в БУЩ для отображения на ДЩ и опять посылает команду ОТ, с тем же адресом УКП. Получив команду ОТ на свою передачу информации ТС, УКП снимает индекс «НИ» с переданной на ДП группы ТС (квитирует ее). После квитирования УКП формирует и посылает ответ на полученный от АБПУ запрос ОТ. Сообщение ОТ или ЗТ в данном случае будет зависеть от наличия индекса «НИ» по другим группам ТС этого УКП.
АБПУ, при получении от УКП сообщения ОТ, переходит к опросу следующего УКП.
Изменение состояния, какого либо объекта, с периодом времени меньшим времени необходимого для передачи одной группы ТС, может привести к так называемому «зацикливанию», состоянию, когда АБПУ вынужденно вести опрос только одного номера УКП. «Зацикливание» происходит при наличии большого уровня помех в цепях ТС или при плохом состоянии контактов источников ТС. Программными средствами предусмотрено ограничение длительности «зацикливания» до 15 обращений к одному и тому же УКП.
На подстанции есть телесигналы, о которых диспетчеру передается не сам сигнал, а факт его появления. Это сигналы «работа защит», «работа автоматики», «земля в сети», так называемые кратковременно действующие сигналы (КДС).
При появлении данных сигналов они запоминаются (блокируются) и передаются диспетчеру в обычном порядке. Снятие запоминания (деблокировка) данных сигналов производится по инициативе диспетчера посылкой команды КДС. УКП при приеме команды КДС деблокирует сигналы этого типа и передает на ДП квитанцию о приеме команды КДС. Снятие сигнала проявляется изменением ТС. Той группе, в которой находятся сигналы КДС, в обычном порядке выставляется индекс «НИ». Передача ТС осуществляется в обычном порядке. Если сигнал продолжает присутствовать или появляется вновь, он опять передается диспетчеру через запоминание (блокировку).

    • Передача и прием ТИ.

В этом режиме АБПУ, с заданным периодом, запрашивает и получает телеизмерение с определенного УКП. Запрос осуществляется посылкой запроса ЗГТИ определенной группы, ответ – информация ТИ этой группы (8 ТИ в одной группе). По очереди запрашиваются обе группы ТИ (I, и II)
УКП постоянно ведет контроль за значениями каждого ТИ. В процессе программирования телекомплекса для каждого ТИ задаются уставки допускового контроля. Для каждого ТИ назначаются шесть статических и две динамические уставки. Наименования уставок приведены в табл.1.
Таблица №1



п/п

Наименование уставки

Сокращенное обозначение уставки

1

Верхняя уставка предаварийных значений

ВПУ

2

Нижняя уставка предаварийных значений

НПУ

3

Верхняя уставка аварийных значений

ВАУ

4

Нижняя уставка аварийных значений

НАУ

5

Верхняя уставка недостоверных значений

ВДУ

6

Нижняя уставка недостоверных значений

НДУ

7

Уставка аварийной скорости изменения значений

УСА

8

Уставка предаварийной скорости изменения значений

УСП

Статические уставки формируют зоны значений параметра ТИ:

  • зона нормальных значений;
  • верхняя и нижняя зоны предаварийных значений;
  • верхняя и нижняя зоны аварийных значений;
  • верхняя и нижняя зоны недостоверных значений.

Динамические уставки скорости изменения значения ТИ (УСП - предаварийная и УСА - аварийная) определяют предельное приращение значения измеряемого параметра в течение определенного времени. При изменении параметра со скоростью превышающей уставки, ему выставляется флаг соответствующей уставки.
УКП получая от АБПУ запрос ОТ, если нет флага «НИ» по ТС, анализирует наличие флагов по уставкам ТИ. При наличии флагов по уставкам ТИ , на запрос ОТ выдается сообщение ЗТИ (запрос требования на передачу ТИ.
Получив сообщение ЗТИ, АБПУ запрашивает командой ЗГТИ значение группы ТИ, адрес которой указан в ЗТИ.
При правильном выборе уставок, не перегружая информационно канал связи, достигается передача ТИ с необходимой точностью.

    1. Передача и исполнение команд ТУ,

Диспетчер переводом символа в несоответствие и нажатием кнопки ВКЛ (ОТКЛ)на ДЩ или с ПЭВМ формирует команду ТУ. Команда поступает в УППУ. УППУ сразу переходит в режим передачи команд ТУ. B этом режиме, АБПУ дважды передает команду ТУ в адрес определенного УКП (для проверки правильности приема команды устройством на ПС). Команда содержит «адрес» УКП, номер объекта ТУ и характер операции (ВКЛ, ОТКЛ). УКП, адрес которого совпадает с адресом команды, после проверки правильности приема команды выдает "квитанцию" в сторону АБПУ и производит через БРП (блок реле повторителей), управляющее воздействие на коммутационный аппарат.
После передачи команды ТУ, АБПУ дважды передает запрос ОТ на УКП, по которому производилось ТУ. Это позволяет сразу же получить информацию по ТС и ТИ, если в результате ТУ на ПС произошли изменения.
Для запрета управляющего воздействия ТУ (исполнительного воздействия ТУ) на ПС установлен переключатель «КМУ» (ключ местного управления). Ключ КМУ имеет два положения: «Местное» и «Диспетчерское».
В положении «Местное» КМУ отключает цепи источника питания исполнительных реле ТУ в блоках БРП (блоки реле повторителей) и принятые устройством команды ТУ не исполняются. Положение ключа КМУ передается диспетчеру отдельным телесигналом.
Для отключения выходных цепей ТУ от цепей дистанционного управления (оперативных цепей) на ПС установлены индивидуальные отключающие устройства - испытательные блоки ТУ или индивидуальные ключи ТУ. Для отключения цепей ТУ крышки испытательных блоков ТУ снимаются, индивидуальные ключи ТУ переводятся в положение «Выведено».

    1. Деблокировка КДС

После получения сигналов КДС, в момент времени, когда это необходимо, диспетчер формирует команду КДС (команда деблокировки сигналов) с ПЭВМ диспетчера. Команда КДС в комплексе «КОМПАС» это та же команда ТУ, но исполнительное воздействие ее деблокирует сигналы КДС.

    1. Контрольный вызов ТС.

Запрос на контрольный вызов ЗМТС (запрос массива телесигнализации) производится циклически с периодом 3 мин. по каждому УКП. При этом АБПУ передает запрос ЗМТС на УКП. Запрос содержит «адрес» УКП и саму команду ЗМТС. УКП, получив запрос ЗМТС, выдает в сторону АБПУ содержание всех групп ТС одним сообщением – информация МТС.

АБПУ, не получив от УКП ответов на любые свои запросы «переспрашивает» данное УКП (повторяя свои запросы) еще четыре раза. Таким образом, вывод о неисправности УКП или канала связи производится после 5 обращений к УКП. Обнаружив неисправность (нет ответа) АБПУ снимает данное УКП с опроса. Попытки восстановления обмена с данным УКП, проводятся через каждые 60 секунд (заложено при программировании телекомплекса) до восстановления.
Порядок ввода (вывода) оборудования ТМ в работу ( из работы).

 

Оборудование ТМ и вторичные цепи ТМ должны находится постоянно в работе

  1. Вывод из работы оборудования ТМ полностью, вывод из работы отдельных устройств ТМ, вывод вторичных цепей ТМ производится в следующих случаях:
    1. при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах на устройствах ТМ;
    2. при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах на оборудовании, подключенном к ТМ;
    3. при производстве ремонтных, профилактических и восстановительных работах в цепях телеизмерения ТИ;
    4. при работах на ВЛ, по которым организованы ВЧ каналы ТМ.
    5. при выводе из работы каналов связи для ТМ;
    6. при производстве работ на КЛС для аппаратуры уплотнения каналов связи;
    7. при неисправности оборудования ТМ или вторичных цепей ТМ.
  2. При производстве оперативных переключений и производстве осмотров оборудования, в случаях предусмотренных оперативными инструкциями, телемеханика ПС переводится на «Местное управление».
  3. При выводе оборудования ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы производится вывод из работы отдельных функций ТМ.

При выводе оборудования ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы производится:

        1. - вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления (ТУ);
        2. - вывод из работы выходных цепей телеуправления (цепи ТУ);
        3. - вывод из работы телесигнализации (ТС);
        4. - вывод из работы телеизмерения (ТИ);
        5. - вывод из работы информационного обмена между оборудованием телемеханики ДП и ПС
      1. Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления производится установленным на ПС ключом КМУ (ключ местного управления), путем перевода его в положение «Местное».

При этом отключается источник питания исполнительных реле ТУ в блоках БРП (блоки реле повторителей) и принятые устройством команды ТУ не исполняются. Принятые команды ТУ на коммутационный аппарат не поступают.

      1. Вывод из работы выходных цепей ТУ каждого конкретного присоединения (отключение от цепей дистанционного управления), производится установленными на ПС индивидуальными отключающими устройствами - испытательными блоками ТУ или индивидуальными ключами ТУ. Для вывода из работы выходной цепи ТУ, крышки испытательных блоков ТУ снимаются, индивидуальные ключи ТУ переводятся в положение «Выведено». При этом контакты исполнительных реле ТУ и вторичные цепи ТУ отключаются от цепей дистанционного управления конкретного коммутационного аппарата. Принятые и исполненные команды ТУ на коммутационный аппарат не передаются.
      2. Вывод из работы ТС на диспетчерском щите производится путем перевода ключа КРУ (ключ ручного управления) на пульте диспетчера в положение «Ручное».

При этом отключается питание с мнемосхемы конкретной ПС на ДЩ и ТС на ДЩ не отображается

      1. Вывод из работы телесигнализации на ПЭВМ производится программными средствами путем установки «флага - Ручной ввод» или отключением функций ТС.
      2. Вывод из работы телеизмерения производится программными средствами ПЭВМ путем установки «флага» - «Ручной ввод» по каждому выводимому параметру телеизмерения.

При этом, в программе обработки ТИ, вместо значение выведенного параметра ТИ используется значение «ручного ввода».

      1. Вывод из работы информационного обмена между оборудованием ДП и ПС производится отключением на ДП канала связи для ТМ на эту ПС. Для оборудования телекомплекса «КОМПАС» вывод из работы информационного обмена может также производится и программными средствами.

При этом телесигнализация и телеизмерение с ПС на ДП не передаются, а команды ТУ с ДП на ПС не проходят.

    1. Вывод устройств ТМ и вторичных цепей ТМ из работы, оформляется оперативной заявкой в соответствии с инструкцией ОДС-8.

При этом должно предусматриваться:

      1. Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при работах только на УКП, без производства работ в исполнительных выходных цепях ТУ на ПС.
      2. Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при работах по поиску и устранению неисправности в цепях формирования ТУ на ДЩ.
      3. Вывод из работы выходных цепей телеуправления, - при работах в выходных цепях ТУ.
      4. Вывод из работы выходной цепи телеуправления конкретного коммутационного аппарата при выводе этого коммутационного аппарата в ремонт.
      5. Вывод из работы выходной цепи телеуправления конкретного коммутационного аппарата при повреждении этой цепи (все время формируется команда ВКЛ или ОТКЛ).
      6. Вывод из работы информационного обмена между оборудованием ДП и ПС путем отключения канала связи на ДП - при работах в цепях формирования ТУ на ДЩ, связанных с номером устройства ТМ (если нет возможности перевести ПС на МУ).
      7. Вывод из работы исполнительного воздействия команд телеуправления, путем перевода ключа КМУ на ПС в положение «Местное» - при выводе из работы канала связи для ТМ.
      8. Вывод из работы информационного обмена между ДП и всеми ПС данного комплекса - при ремонтных работах АБПУ.
      9. Вывод из работы информационного обмена между ДП и всеми ПС данного комплекса - при проведении проверок АБПУ.
      10. Вывод из работы информационного обмена между ДП и ПС - при работах на ВЛ, по которым организованы ВЧ каналы ТМ.
      11. Вывод из работы информационного обмена между ДП и ПС - при работах на КЛС для аппаратуры уплотнения каналов связи, если эти каналы используются для ТМ.
      12. При проведении плановых проверок ТМ на ПС:
  1. выводится из работы исполнительное воздействие команд телеуправления - переводом ключа КМУ на ПС в положение «Местное»
  2. выводятся из работы все выходные цепи телеуправления - снятием крышек испытательных блоков ТУ или переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Выведено»
  3. выводится из работы телесигнализация переводом ключа КРУ на ДП в положение «Ручное»
  4. выводится из работы ТИ

Персоналу лаб. АСДТУ разрешается во время проведения плановой проверки переводить КМУ на ПС в положение «Диспетчерское» (для проверки выходных цепей ТУ), переводить ключ КРУ на ДП в положение «Работа» (для проверки прохождения ТУ и ТС) и снимать питание с устройства ТМ.

      1. При работах по П. 4.4.1., 4.4.6. – 4.4.11., для возможности приведения мнемосхемы ПС в «соответствие», ключ КРУ переводится в положение «Ручное».
      2. Полностью ТМ выводится из работы переводом КМУ в положение «Местное», снятием крышек испытательных блоков ТУ или переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Выведено», переводом ключа КРУ в положение «Ручное», выводом из работы ТИ и снятием питания с КП

 

    1. Вывод из работы устройств ТМ и вторичных цепей ТМ на ПС проводится дежурным, оперативно ремонтным персоналом по распоряжению диспетчера ОДС.
    2. Вывод устройств ТМ и мнемосхем ПС на ДЩ из работы проводится персоналом лаб. АСДТУ с разрешения диспетчера ОДС.
    3. После вывода устройств ТМ и (или) вторичных цепей ТМ из работы, подготовка рабочего места и допуск к работе персонала производится с разрешения диспетчера. При этом, все работы на ПС производятся по нарядам или распоряжениям. Работы на ДЩ по монтажу устройств ТМ, их проверки и наладки производятся по нарядам или распоряжениям. Поиск неисправностей и их устранение на оборудовании ДП, производство различных измерений на оборудовании ДП производятся в порядке текущей эксплуатации.
    4. Опробование действия ТМ на коммутационные аппараты после проведения их ремонта производится персоналом лаб. АСДТУ, с разрешения диспетчера, согласно заявкам, поданных СПС.

Персонал лаб. АСДТУ выполняет опробование в порядке текущей эксплуатации без вывода ТМ. Если при опробовании выявляется неисправность, персонал лаб. АСДТУ подает диспетчеру срочную заявку и совместно с персоналом гр. ПС принимает меры по выявлению и устранению причин неуспешного опробования.
Опробование по ТУ производится после окончания ремонта коммутационного аппарата и проверки его работоспособности от цепей дистанционного управления.

    1. По окончании производства работ на ПС персонал лаб. АСДТУ делает запись в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» об объеме выполненных работ и о готовности ТМ к работе. Если производились работы по устранению неисправности, то указываются причины неисправности.
    2. По распоряжению диспетчера ТМ вводится в работу – на ПС дежурным или оперативно-ремонтным персоналом СПС или лаб. АСДТУ, на ДЩ диспетчером или персоналом лаб. АСДТУ.
    3. В случаях вывода и ввода в работу ТМ на ПС персоналом лаб. АСДТУ, в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» он делает запись о вводе ТМ в работу, с указанием даты и времени ввода, а также фамилии диспетчера отдавшего разрешение на ввод ТМ.
    4. Ввод ТМ в работу производится установкой крышек индивидуальных испытательных блоков ТУ (переводом индивидуальных ключей ТУ в положение «Введено»), переводом ключа КМУ в положение «Диспетчерское», переводом ключа КРУ в положение «Работа».
    5. При выводе из работы информационного обмена между ПУ и КП путем отключения канала связи на ДП ввод в работу производится включением персоналом АСДТУ канала связи для ТМ.
    6. Ввод в работу вновь вводимых устройств ТМ производится в общем порядке, после проведения испытаний согласно «Программы испытаний по вводу в работу» утвержденной гл. инженером ЦЭС, выполнения записей в журнале «Журнал по готовности РЗА и ТМ» на ПС и ДЩ, передачи персоналом гр. ПС телефонограммы д/д.
    7. По разрешению диспетчера ОДС дежурный персонал или оперативно–ремонтный персонал ПС, под руководством работников лаборатории АСДТУ (руководство может осуществляться по телефону), производит работы, связанные с сокращением времени на устранение неисправностей ТМ и с выявлением характера неисправности (отключение - включение питания, операции с ключом КМУ).