Инструкция по охране труда при выполнении работ с использованием сучкореза

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
при выполнении работ по отрезанию проводов ответвлений вводов к потребителям 0,23 (0,4)кВ с использованием сучкореза

 

Знание настоящей инструкции обязательно для;
- персонала СOT, СРС;
- начальника РЭС, главного инженера РЭС;
- зам. начальника РЭС по оперативной работе;
- зам. начальника РЭС по сбыту;
- дежурного диспетчера ОДГ РЭС;
- мастера МП, ЛМП и мастера по отключению неплательщиков;
- персонала, выполняющего работы по отключению неплательщиков;
- персонал производственной службы и учета электроэнергии.


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 К выполнению работ по отрезанию проводов ответвлений 0,23(0,4) кВ к потребителям электроэнергии с применением сучкореза допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, инструктаж, проверку знаний ПБЭЭ, ПТЭ, производственных инструкций, настоящей инструкции и прошедшие практическое обучение по отрезанию проводов с применением сучкореза. Обучение должно быть оформлено записью в удостоверении по проверке знаний.
1.2 Подготовка рабочего места и допуск бригады для выполнения работ по отключению неплательщиков с помощью сучкореза производится в соответствии с требованиями ПБЭЭ, инструкции по охране труда при выполнении работ по отключению и повторному подключению вводов электроустановок неплательщиков за электроэнергию, питающихся от сетей 0,23(0,4) кВ РЭС и данной инструкции.
1.3 Сучкорез должен быть закреплен на изолирующей штанге с ограничительным кольцом (изолирующая штанга должна быть длиной не менее 1,6м).
1.4 Применение сучкореза дляотрезания проводов ответвлений 0,23(0,4) кВ без изолирующей штанги запрещено.
1.5 Работа по перерезанию проводов с применением сучкореза должна производятся в диэлектрических перчатках, защитной каске и очках.
1.6 Члены бригады, выполняющие работы с применением сучкореза должны быть обучены приемам оказания помощи потерпевшему при поражении электрическим током, переломах, ожогах.
1.7 В районах электрических сетей в обязательном порядке должен вестись журнал учета сучкорезов, в котором указываются инвентарные номера и их местонахождение. На мастерских участках, ОДГ РЭС должен вестись журнал ежедневной выдачи сучкорезов с указанием инвентарного номера, даты, времени выдачи сучкореза, Ф.И.О. и подписи лица, получившего его, Ф.И.О. лица и подписи лица, выдавшего его, даты и времени возврата, подписи лица сдавшего и принявшего сучкорез и его технического состояния. По районам электрических сетей ведется сплошная нумерация сучкорезов. Общий контроль за учетом и наличием сучкорезов возлагается на руководителя подразделения. Контроль за учетом выдачи, наличием и сохранности их на мастерских участках, ОДГ РЭС возлагается на соответствующего мастера, ст. мастера или зам. начальника по оперативной работе при наличии сучкорезов на ОДГ РЭС.
1.8 Присвоенный инвентарный номер сучкорезу действует до момента выхода его из строя (повреждения). В течение эксплуатации менять номер запрещено.
1.9 В случае выявления повреждения сучкореза необходимо об этом доложить своему руководителю и без его разрешения к производству работ не приступать.
1.10 Несоблюдение требований этой инструкции является нарушением трудовой и производственной дисциплины. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с законодательством в зависимости от характера и последствий нарушения.

2. Требования безопасности перед
началом работы.

2.1 Работы по отрезанию проводов ответвлений 0,23(0,4) кВ необходимо выполнять бригадой в составе 2 чел. оперативных работников с гр. по электробезопасности не ниже Ш или оперативно-производственных работников: один с группой ІІІ, второй с группой IV по электробезопасности, выполняющих эти работы на закреплённом за ними участке.
2.2 Перед началом работы члены бригады должны получить инструктаж по безопасному выполнению работ.
2.3 Перед началом работ осмотреть и проверить состояние инструмента, оборудования, средств защиты и срок их испытания.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Для перерезания проводов ВЛ 0,23 (0,4)кВ разрешается использовать сучкорезы, имеющие инвентарный номер, которые закреплены на изолирующей штанге с ограничительным кольцом при условии :
3.1.1. В KTП, ЗТП воздушная линия 0,23 (0,4)кB должна быть отключена автоматическим выключателем или рубильником (в случае также устанавливается изолирующая прокладка).
3.1.2.Вывешен запрещающий плакат.
3.1.3. РЩ 0,4 кВ и двери РУ 0,4кВ РП, КТП, ЗТП заперты на механический замок.
3.2 Сучкорезом разрешается перерезать медные или алюминиевые голые (изолированные) провода сечением не более 35 кв. мм и не имеющие стальной жилы.
3.3 При отрезании проводов ответвлений к зданиям запрещается расширение рабочего места и объёма задания. Не допускается выполнение распоряжения, если при его выполнении может возникнуть опасность для выполняющего или окружающих.
3.4 Условия при которых перерезаются провода ответвлений:
3.4.1 Первым необходимо обрезать фазный провод (фазные провода), фазность определяется проверкой схемы в натуре и по наличию повторного заземления нулевого провода.
3.4.2 Запрещается пребывание кого-либо под проводами ответвления во время отрезания.
3.4.3 Работник, выполняющий отрезание ответвления, должен располагаться у опоры в стороне от фазного провода с внешней стороны угла, в случае если ответвление выполнено не под углом 90° к оси основной линии.
3.4.4 Провода ответвления не должны пересекаться с какими-либо другими проводами.
3.4.5 Если хотя быодно из вышеперечисленных условий не выполняется, работы по отрезанию проводов выполнять запрещается.
3.5 Отрезанные провода от опоры до здания сматываются в бухту, забираются бригадой для последующего подключения абонентов после оплаты.
3.6 Отрезание проводов выполняется на расстоянии не более 30 - 40 см от изоляторов.
3.7 При приближении грозы, сильном ветре, тумане, в тёмное время суток работы по отрезанию проводов ответвлений запрещаются.

4. Требования безопасности
по окончании работ.

4.1 После окончания работ исполнитель должен привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, средства защиты.
4.2 Все отходы производственной деятельности необходимо убрать в специально отведённые места.
4.3 Доложить своему непосредственному руководителю о выполнении задания и о всех недостатках, выявленных в процессе работы.

5. Требования безопасности
в аварийных ситуациях.

5.1 В случаях когда появляется опасность для людей бригада принимает неотложные меры по недопущению несчастного случая. При сложной аварийной ситуации, когда работник не может принять необходимые меры, он обязан сообщить об этом вышестоящему руководителю, оставив на месте производства работ члена бригады для охраны.
5.2 Работающий в составе бригады обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о каждом случае неисправности оборудования, предохраняющих, блокирующих и сигнализирующих устройств, отсутствия или повреждения средств защиты.
5.3 При несчастных случаях немедленно приступить коказанию первой помощи, обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю или диспетчеру РЭС.