Инструкция по охране труда при работе с указателями напряжения УВНФ

для фазировки силовых кабельных линий 6 – 10 кВ

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Указатель напряжения для фазировки (УНВФ) предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц, напряжением б-10кВ.
1.2. Указатель УВНФ из указателя напряжения и трубки фазировки.

Рис.1 Указатель напряжения для фазировки:
1 - указатель напряжения
2- трубка фазировки
3 - соединительный провод
4 – газоразрядная лампа

1.2.1. Указатель и трубка фазировки состоят из 3 основных частей (рис. 1):
а/ рабочая часть;
б/ изолирующая часть;
в/ рукоятка.
1.2.2. В рабочей части указателя напряжения расположены газоразрядная лампа и ограничительные конденсаторы.
В рабочей части трубки фазировки расположены токоограничивающие сопротивления.
1.2.3. Каждая изолирующая часть указателя со стороны рукоятки ограничивается кольцом, превышающим диаметр рукоятки на 10мм.
1.2.4. Принцип действия УВНФ основан на свечении газоразрядной лампы при протекании через нее тока.
1.2.6. К работе по проведению фазировки с использованием указателя напряжения УВНФ могут быть допущены лица, не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний данной инструкции по охране труда.
1.2.7. Разрешение на проведение работ с использованием УВНФ должно быть оформлено записью в удостоверении.
1.2.8. Организационно фазировка проводится по распоряжению в соответствии с п.6.13.5 "Правил безопасной эксплуатации электроустановок".
По указанию лица, принявшего решение о проведении фазировки, фазировка может выполняться по наряду-допуску.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1. Перед началом работ взять разрешение и подтверждение о необходимости выполнения фазировки и пройти целевой инструктаж.
2.2. Перед применением указателя произвести его визуальный осмотр, обратив особое внимание на:
2.2.1. Наличие бирки об испытании указателя. Пользоваться указателем с истекшим сроком испытания запрещается.
2.2.2. Целостность лакового покрытия, отсутствие трещин на рабочей и изолирующей частях.
2.2.3. Целостность изоляции соединительного провода.
2.2.4. Отсутствие механических повреждений газоразрядной лампы.

2.3. Перед применением указателя проверить его работоспособность. Для этого сначала необходимо прикоснуться щупом указателя напряжения 1 (рис.1) к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением. При этом лампочка должна загореться. Затем, не отнимая указателя, следует прикоснуться к той же токоведущей части щупом трубки фазировки 2 (рис.1). При этом лампочка указателя напряжения должна погаснуть.
2.4. Коммутационные аппараты, на выводах которых будет проводиться
фазировка, до подачи на них напряжения должны быть отключены и выполнены меры препятствующие их самопроизвольному включению.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При проведении фазировки на коммутационном аппарате с труднодоступными выводами, при неудобном положении лица, проводившего фазировку и прочих опасных условиях фазировка должна проводиться по наряду-допуску с назначением руководителя работ. .
3.2. Фазировка должна выполняться двумя лицами: один с группой по ТБ не ниже IV, второй с группой не ниже III.Саму фазировку выполняет лицо, имеющее высшую квалификацию.
3.3. Пользоваться указателем УВНФ необходимо в диэлектрических перчатках.
3.4. Пользоваться указателем в открытых электроустановках во время дождя, тумана, снегопада, и при недостаточной освещенности запрещается. Выполняя работы при ярком свете следует применять затенители.
3.5. Рабочие и изолирующие части указателя напряжения располагать так, чтобы не возникла опасность перекрытия по их поверхностям между фазами или на землю.
3.6. При работе с указателем запрещается приближать соединительный провод к токоведущим и заземленным частям электроустановки. Запрещается прикасаться к изолирующему проводу телом и одеждой.

3.7. При фазировке необходимо действовать в следующей последовательности: 3.7.1. Выполнить проверку наличия напряжения на всех шести выводах коммутационного аппарата, чтобы убедиться в отсутствии обрыва фаз или замыкания на землю фазируемых линий.
3.7.2. Прикоснуться щупом трубки фазировки к любому выводу коммутационного аппарата со стороны одной из фазируемых линий, а щупом указателя напряжений поочередно к трем выводам коммутационного аппарата со стороны другой фазируемой линии.
3.3.3. Второй член бригады делает зарисовку, отмечая какие фазы сфазированы, а какие нет.
3.3.4. Если линии несфазированы, необходимо с коммутационного аппарата снять напряжение со стороны фазируемой линии, заземлить ее и произвести переприсоединение фаз на выводах коммутационного аппарата со стороны указанной линии.
3.3.5. Не следует допускать продолжительность свечения лампы более 3 секунд.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. Фазировка считается законченной, если лампа указателя не горит при повторной проверке на выводах, находящихся друг против друга
4.2. Старшее лицо, проводившее фазировку, сообщает о выполнении данной работы лицу давшему разрешение на выполнение фазировки.
4.3. Включение сфазированных линий производится оперативным персоналом или по его разрешению.
4.4. Привести в порядок рабочее место. УВНФ и защитные средства убрать в шкаф для хранения.
4.5. Привести в порядок спецодежду, очистить от пыли и грязи, принять душ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность руководство РЭС
5.2. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01, руководителю работ и приступить к тушению.
5.3. При наличии в сети замыкания на землю выполнение фазировки
ЗАПРЕЩЕНО.