Инструкция по охране труда при работе с электронагревательной установкой для ремонта мягкой кровли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Электронагревательная установка (в дальнейшем - "установка") предназначена для ремонта мягкой кровли, имеющей два и более слоя рубероида.
1.2. К выполнению работ по ремонту мягкой кровли при помощи установки допускаются работники не моложе 18 лет и не старше 60 лет, допущенные к выполнению верхолазных работ, имеющие группу по электробезопасности не ниже 2, прошедшие обучение по технологии производства работ и имеющие об этом отметку в удостоверении.
1.3. При выполнении работ по ремонту мягкой кровли рабочие должны пользоваться спецодеждой и спецобувью по сезону, индивидуальными защитными средствами (очками, респираторами, рукавицами), предохранительными монтерскими поясами и пеньковыми или хлопчатобумажными страховочными канатами длиной не менее 10 метров и диаметром не менее 15 мм. Пояса и канаты должны быть испытаны.
1.4. Ремонт мягких кровель строительной части электроустановок должен производиться по наряду-допуску, срок действия которого одни сутки. В отдельных указаниях наряда-допуска должно быть указано кому поручается подключение электронагревательной установки и конкретное место ее подключения к сети.
1.5. Организация рабочего места должна обеспечивать безопасное проведение кровельных работ. Рабочее место, в случае необходимости, должно иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства
1.6. В случае нецелесообразности устройства ограждений работающие должны пользоваться предохранительными поясами и страховочными канатами. Места крепления карабинов предохранительных поясов должны быть заранее указаны мастером, или руководителем работ. Допускается крепление карабинов предохранительных поясов за страхов очный канат, протянутый вдоль кровли здания по центру и закрепленный за надежные элементы здания или за якоря, вбитые в землю.
1.7. При отсутствии автоподъемников допускается подниматься на кровлю и спускаться с нее по приставной лестнице с соблюдением требований "Правил безопасной эксплуатации электроустановок" и "Правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями".
1.8. Знание настоящей инструкции обязательно для работников осуществляющих ремонт мягкой кровли, а также руководителей и специалистов, выполняющих организацию этих работ.
1.9. За нарушение требований настоящей инструкции работники, указанные в
п. 1.8. несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1. Выполнить осмотр электронагревательной установки для ремонта мягкой кровли, обратив особое внимание на целостность термостойкого кабеля, кабеля подключения установки, штепсельного разъема щита управления. В случае выявления дефектов немедленно сообщить руководителю работ или непосредственному руководителю для принятия мер. Применение неисправной установки категорически запрещается.
2.2. При необходимости оградить рабочее место веревочным ограждением.
2.3. Надеть и привести в порядок спецодежду.
2.4. Получить от руководителя работ инструктаж по вопросу правильного и безопасного выполнения порученной работы.
2.5. Проверить исправность применяемых инструментов, приспособлений и средств защиты.
2.6. Проверить состояние рабочего места, обратив особое внимание на надежность и состояние ограждений и страховочных канатов.
2.7. Занять удобное и безопасное для выполнения работы положение, при необходимости, закрепить карабин предохранительного пояса в месте, указанном руководителем работ и подать сигнал руководителю о готовности выполнять работу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.
3.2. Приближаться к краю кровли можно только при наличии соответствующего ограждения или страховочного каната.
3.3. При очистке крыши от пыли и мусора следует учитывать направление ветра и располагаться таким образом, чтобы ветер дул в спину.
3.4. Застропить установку при помощи четырехветьевого стропа за такелажные петли и поднять ее с помощью автокрана на поверхность кровли.
3.5. Присоединить один конец медного гибкого заземляющего спуска к контуру заземления или заземляющему устройству, а второй подключить к установке.
3.6. Подключить питающий кабель в штепсельный разъем щита управления, закрепленного на корпусе установки.
3.7. Подключить второй конец питающего кабеля через коммутационный аппарат к распредустройству и включить его (подключение кабеля и включение коммутационного аппарата осуществляет работник, оговоренный в "Отдельных указаниях" наряда-допуска).
3.8. Расположив электронагревательную установку на предполагаемом месте разогрева мягкой кровли, включить на щите управления автомат, а затем пускатель. При этом загорается сигнальная лампа, сигнализирующая о подаче напряжения на ТЭНы.
3.9. После разогрева мягкой кровли до необходимого состояния, отключить пускатель, затем автомат и только после этого перенести установку за ручки на другое место предполагаемого разогрева. Переносить установку при включенном автомате и пускателе категорически запрещено. Перенос установки осуществляется за ручки не менее чем двумя лицами.
3.10. Устанавливать установку на край кровли необходимо при помощи крана или вручную с обязательной страховкой работников монтерскими поясами и страховочными канатами.
3.11. При необходимости с целью удаления вспучивания разогретую мягкую кровлю прокатать ручным катком.
3.12. При выполнении работ по ремонту мягкой кровли при помощи установки рабочее место должно быть укомплектовано средствами защиты и средствами пожаротушения в соответствии с требованиями противопожарного минимума.
3.13. По окончанию ремонта кровли подать сигнал руководителю работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

4.1. Отключить пускатель и автомат на щите управления установки.
4.2. Работник, указанный в "Отдельных указаниях" наряда-допуска, отключает питающий кабель установки в распредустройстве.
4.3. Отключается второй конец кабеля от штепсельного разъема щита управления и кабель сматывается.
4.4. Гибкий заземляющий проводник отсоединяется от установки, а затем от контура заземления или заземляющего устройства и сматывается.
4.5. При помощи грузоподъемного механизма установка снимается с кровли.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. При повреждении установки иликабеля необходимо прекратить работу и принять меры по отключению установки.
5.2. Доложить руководителю работ или непосредственному руководителю о всех замеченных неполадках в отношении безопасности работы с установкой.
5.3. При несчастном случае принять незамедлительные меры по оказанию первой помощи пострадавшему и, при необходимости, организовать вызов скорой помощи.