Инструкция по охране труда при работах на маслоочистительной установке ПСМ2-4

Знание настоящей инструкции обязательно для:
- инженера СOT, СРС;
- начальника ЦРТ;
- мастера ЦРТ;
- работников обслуживающих установку.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Сфера применения настоящей инструкции распространяется на рабочее место работника, эксплуатирующего установку ПСМ2-4, предназначенную для очистки масла от механических примесей и влаги. Указанное рабочее место находится в аппаратной маслохозяйства цеха по ремонту трансформаторов и для персонала, обслуживающего установи, не является постоянным»
1.2. К работе на маслоочистительной установке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по соответствующей программе и аттестованные перед допуском к самостоятельной работе квалифицированной комиссией под председательством начальника ЦРТ, прошедшие проверку знании ПТЭ, ПТБ, ППБ и настоящей инструкции.
1.3. Периодическая проверка знаний обслуживающего установку, проводится в следующие сроки:
по ПБЭЭ - один раз в год;
по ПТЭ - один раз в два года
1.4. Основными вредными факторами на данном рабочем месте является то, что трансформаторное масло является аллергеном канцерогенным и горючим веществом,
1.5. При выполнении работ на маслоочистительной установке персонал должен пользоваться спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты подлежащих к выдаче согласно действующим нормам и правилам.
1.6. В процессе эксплуатации установка должна быть заземлена.
1.7. Техническое обслуживание установки ПСМ2-А производится при снятом с нее напряжении и закрытых на масляном коллекторе задвижках питающих и отводящих масло от установки.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Изучить принцип работы, устройство установки ПСМ2 - 4 в объеме паспортных данных, получить целевой инструктаж от ИТР цеха.
2.2. Надеть предусмотренную для выполнения работ спецодежду, спецобувь. Подготовить полагающиеся при выполнении работ индивидуальные средства защиты.
2.3. Осмотреть рабочее место и подходы к нему, в случае необходимости, удалить с рабочего места посторонние предметы, разлившееся масло.
2.4. Убедиться в том, что установка отключена от электрической сети и отсечена от порционных баков задвижками, находящимися на коллекторе в аппаратной маслохозяйства.
2.5. Проверить исправное состояние заземляющего устройства оборудования, инструмента, вентиляции и освещения, наличие первичных средств пожаротушения.
2.6. О всех выявленных на рабочем месте замечаниях доложить руководству цеха.
2.7. Устранять выявленные замечания, без получения соответствующего задания от руководства цеха, запрещается.
2.8. Во избежание разбалансировки барабана необходимо следить, чтобы посадочные поверхности деталей барабана, конусная поверхность веретена были без забоин, вмятин и других дефектов.
2.9. Проверить уровень масла в масляной ванне механизма по масломеру.

2.10. Вакуум - насос заправить вакуумным маслом МВ-6 до уровня указанного на стебле масломера.
2.11. Барабан собрать на нужный способ очистки согласно указаниям
"Паспорта..."
2.12. Тормоза барабана у неработающей установки опущены в рабочее положение, т.е. должны упираться в барабан.
2.13. Отвести тормоза барабана, т.е. опустить вниз ручки тормозов.
2.14. Провернуть барабан вручную. Он должен плавно и свободно вращаться вместе с вертикальным и горизонтальным валом, при этом не должно быть заеданий в механизме и насосе.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Проверить правильность положения припоров барабана и тормозов.
3.2. Подать включением автомата напряжение на установку и кнопкой "пуск" включить электродвигатель сепаратора.
3.3. После плавного набора оборотов сепаратора до 6600 об/мин (устойчивый гул вращающих механизмов) медленно открыть кран подачи масла в установку, кран на выходе установки предварительно открыть.
3.4. После появления масла в патрубке отвода чистого масла, выключателем на щите управления выключить электроподогреватель.
3.5. Во время работы установки постоянно следить за показаниями измерительных приборов, работой вращающих механизмов (по звуку), для своевременного выявления дефектов в работе и устранения их при немедленной остановке ПСМ2-4. Температура очищаемого трансформаторного масла не должна превышать 700С.
3.6. Следить за состоянием загазованности в помещении аппаратной, при необходимости, включать и отключать приточно-вытяжную вентиляцию кнопками "пуск" и "стоп" на электрощите питающим ПСМ2-4.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. Остановку производить в следующем порядке:
4.1.1. Отключить электронагреватель на щите управления.
4.1.2. Через 15-20 минут перекрыть кран грязного масла в установку.
4.1.3. После того, как прекратится отлив чистого масла через патрубок между сепаратором и вакуумбочкой выключить сепаратор нажатием на кнопку "стоп" шкафа управления.
4.1.4. Выключить автомат, закрыть кран выхода чистого масла с установки в емкость.
4.1.5. Плавно и одновременно отпустить оба тормоза барабана.
4.1.6. С отключенной установки и остановленного барабана сепаратора удалить остатки масла.
4.1.7. Разобрать и почистить сепаратор, собрать и установить его на место согласно описанию в "Паспорте..."
4.2. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, а при возможности, принять душ.
4.3. О всех выявленных нарушениях в режиме работы установки доложить руководству цеха.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Во избежание аварии категорически запрещается:
5.1. Включать подогреватель масла до появления масла в смотровом окне чистого масла.
5.2. Уменьшать количество тарелок в пакете барабана.
5.3. Собирать тарелки в пакет не по порядковым номерам или с барабана другой установки.
5.4. Работать на установке с повышенной вибрацией и при возникновении постороннего шума, который может быть вызван износом подшипников, поломкой пружины, задеванием барабана о тарелки маслосборника износом винтовой пары.
5.5. Включать установку при закрытом кране на выходе из установки.
5.6. О любых неисправностях необходимо сообщать ИТР цеха.
5.7. Устранять самостоятельно без ведома мастера, инженера, начальника неисправности.
5.8. При несчастном случае немедленно прекратить работу, обратиться за медпомощью и сообщить о происшедшем руководству.