Инструкция по охране труда при испытании трансформаторов

на стационарной испытательной установке.

 

1.Общие положения.

1.1.Настоящая инструкция составлена на основании "Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям предприятий электрических сетей" ("Союзтехэнерго", 1986 г.).
1.2. Пересмотр инструкции осуществляется не реже одного раза в 3 года подразделением – разработчиком. Если в течении указанного срока условия труда работающих не изменились, то приказом по предприятию действие инструкции продлевается на следующий срок, о чем делается запись в инструкции.
1.3. Инструкция пересматривается досрочно в следующих случаях:
-- при изменении законодательства Украины о труде и охране труда;
-- при введении в действие новых или пересмотренных государственных нормативных актов об охране труда;
-- по указанию вышестоящих организаций, органов государственного управления и надзора за охраной труда;
-- в случае аварийных ситуаций или несчастного случая, вызвавших необходимость пересмотра (изменения) инструкции;
-- при внедрении новых технологий, изменении технологического процесса или условий труда, а также при внедрении новых видов оборудования, машин. механизмов, приспособлений и т.д.
В последнем случае инструкция пересматривается до введения изменений.
1.4. Место нахождения инструкции определяет руководитель структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения простоты и удобства ознакомления с ней.
1.5.Работник, выполняющий испытания трансформаторов при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, зафиксированный в "Журнале регистрации вводного инструктажа"
1.6.К работе по испытаниям трансформаторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
-- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению выше указанной работы
-- первичный инструктаж на рабочем месте;
-- специальную подготовку и производственное обучение на рабочем месте;
-- проверку знаний по Правилам безопасной эксплуатации электроустановок, Правилам пожарной безопасности, технологии работ и инструкциям.
Работники, допущенные к проведению испытаний, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний.
1.7.Работник, испытывающий трансформаторы, периодически должен проходить:
-- медицинский осмотр раз в два года;
-- повторные инструктажи раз в месяц, внеплановые инструктажи по мере необходимости (после несчастных случаев; перед вводом в действие нового или при реконструкции существующего оборудования; при изменении условий труда, получении новых или внесении изменений в действующие директивные документы по охране труда, по требованию руководства предприятия и т.д.);
-- противопожарные тренировки два раза в год;
-- проверку знаний по Правилам безопасной эксплуатации электроустановок, Правилам пожарной безопасности раз в год; по технологии работ и инструкциям раз в два года.
1.8.При нарушении правил и инструкций, работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.9.В процессе работы могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
-- пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны при выполнении испытаний;
-- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением, а также при перемещении в зонах растекания тока замыкания на землю;
-- недостаточная освещенность рабочей зоны и в аварийных ситуациях в случаях отсутствия напряжения в сети освещения.
1.10. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты, приспособления и спецодежду согласно отраслевым нормам.
Для защиты от прохождения электрического тока через тело человека служат диэлектрические перчатки, боты, коврики, подставки, накладки, колпаки, переносные и стационарные заземления, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.
При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение.
Применяемые средства защиты, инструмент и приспособления, спецодежда должны соответствовать стандартам и техническим условиям на их изготовление.
1.11. Необходимо соблюдать следующие гигиенические требования :
-- мыть руки с мылом перед приемом пищи;
-- не применять для мытья рук бензин, керосин и различные растворители;
-- не принимать пищу на рабочем месте;
-- спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты содержать в чистоте и хранить их отдельно от личных вещей.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работы необходимо:
2.1.1. Одеть спецодежду: рукава должны быть застегнуты; одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов; волосы убрать под плотно прилегающий головной убор или каску.
2.1.2. Проветрить помещение стенда по испытанию трансформаторов.
2.1.3. Проверить исправность общего и местного освещения.
2.1.4. Проверить исправность (целостность) заземляющего проводника и подсоединения к нему корпусов электроприборов и электроаппаратуры, а также исправность изоляции электропроводов.
2.1.5. Проверить исправность сигнализации и блокировок.
2.1.6. Проверить наличие медицинской аптечки.
2.1.7. Проверить наличие средств пожаротушения.
2.1.8. Проверить наличие и исправность защитных средств.
2.1.9. Проверить возможность выполнения требований правил, которые относятся
к предстоящей работе.
2.2. Подготовка средств защиты:
2.2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова, отсутствие проколов, трещин, разрывов и посторонних вкраплений);

      1. Проверить прочность соединения частей, их устойчивость; прочность и целостность деталей, предназначенных для надежной установки и крепления у оградительных устройств (щитов);
      2. Проверить дату следующего испытания, соответствие напряжению электроустановки (по штампу). Средства защиты, срок годности которых истек, следует изъять и не допускать к использованию.
      3. Перед применением средства защиты следует очистить и обтереть от пыли.

2.3. Подготовка инструмента, приспособлений, оборудования.
2.3.1. Проверить исправность применяемого инструмента и приспособлений.
2.3.2. Используемые при работе изолированные провода не должны иметь повреждений изоляции, многожильные провода не должны иметь оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть хорошо укреплены; а выполненные из изоляционных материалов, не иметь повреждений, сколов, трещин, посторонних вкраплений.
2.3.3. Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы и иметь штамп о их проверке.
2.3.4. До начала испытаний нужно проверить исправность блокировочных устройств дверей, пультов, за которыми расположена аппаратура с открытыми токоведущими частями, а также световую сигнализацию, предупреждающую о проведении испытаний.
О замеченных неисправностях оборудования, инструмента и приспособлений, представляющих опасность необходимо сообщить непосредственному руководителю и до их устранения приступать к работе ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Требования безопасности во время работы.

3.1. Необходимо соблюдать, установленные правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, время начала и окончания работы, а также время перерыва для отдыха и приема пищи. Недопустимо распитие спиртных напитков во время работы на территории и в помещениях предприятия, а также появление на работе в нетрезвом состоянии.
Курить следует в специальных местах, отведенных для курения.
3.2. Работникам, проводящим испытания и участвующим в них, необходимо твердо знать безопасные приемы выполнения работы и технические инструкции, указывающие методику испытаний и их продолжительность.
3.3. Необходимо выполнять только порученную работу при условии, что известны способы безопасного ее выполнения. При возникновении сомнений в безопасности выполняемой работы, необходимо получить разъяснения от работника, выдавшего задание. При получении задания на выполнение нехарактерной работы необходимо пройти инструктаж о безопасных приемах ее выполнения.
Не следует выполнять распоряжения, если их выполнение может вызвать опасность для себя и окружающих.
3.4. При работе необходимо пользоваться исправными средствами защиты, инструментом, приспособлениями, приборами, испытательными устройствами, соединительными проводами и применять их по назначению.
3.5. Средства защиты из резины в процессе работы должны быть защищены от воздействия масел, бензина и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов.
При работе в диэлектрических перчатках их края нельзя подвертывать, рукава одежды должны частично находиться внутри перчаток.
3.6. В процессе работы необходимо постоянно следить за надежностью присоединения соединительных проводов, исправностью заземляющего устройства, средств защиты, инструмента, приспособлений, приборов, испытательных устройств, блокировочных устройств и сигнализации.
3.7. Одежда не должна стеснять движений.
3.8. С рабочего места должно быть убрано все, что может помешать работе.
3.9. При работе в помещении необходимо устранять скользкость пола.

4. Требования безопасности после окончания работы.

4.1. По окончании испытаний отключить установку от сети 220В, заземлить высоковольтный вывод установки.
4.2. После полного окончания работы необходимо привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления, средства защиты в специально отведенные для них места. Промасленную бумагу и ветошь нужно убрать в специальную тару.
4.3. После окончания рабочего дня нужно вымыть руки, а при необходимости принять душ. Рабочую одежду нужно снять и оставить в отведенном для нее месте.
4.4. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, следует сообщать своему руководителю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5.1. В случае возникновения условий, опасных для продолжения работы необходимо отключить испытательную установку от сети 220В, заземлить высоковольтный вывод и покинуть рабочее место, удалиться на безопасное расстояние. При этом необходимо предупредить окружающих об опасности приближения к лаборатории.
5.2. При несчастном случае напряжение должно быть снято немедленно. При этом необходимо действовать в соответствии с "Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования". При несчастном случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить о случившемся руководству. При удаленности медицинского учреждения от места происшествия несчастного случая нужно уметь правильно оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала, а также принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.