Инструкция по охране труда электромонтера по испытаниям и измерениям


Введение.

Настоящая инструкция составлена на основании "Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям предприятий электрических сетей" ("Союзтехзнерго", 1986 г.).
Пересмотр инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 года подразделением-разработчиком. Если в течение указанного срока условия труда работающих на предприятии не изменились, то приказом (распоряжением) по предприятию действие инструкции продлевается на следующий срок, о чем делается запись в инструкции (пересмотр оформляется на приложении к инструкции с указанием даты до которой продлено действие инструкции).
Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:
- при изменении законодательства о труде и охране труда;
- при введении в действие новых или пересмотренных государственных нормативных актов об охране труда;
- по указанию вышестоящих организаций, органов государственного управления и надзора за охраной труда;
- в случае аварийных ситуаций или несчастного случая, вызвавших необходимость пересмотра (изменения) инструкции;
- при внедрении новых технологий, изменении технологического процесса или условий труда, а также при внедрении новых видов оборудования, машин, механизмов, приспособлений и т.д.
В последнем случае инструкция должна пересматриваться до введения изменений.
Место нахождения инструкций определяет руководитель структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения простоты и удобства ознакомления с ней.

1. Общие положения.

1.1 К проведению испытаний может быть допущен персонал, прошедший спецподготовку и проверку знаний Правил безопасной эксплуатации электроустановок. Руководитель работ, кроме того, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.
Работники, допущенные к проведению испытаний, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний.
1.2 К работе электромонтером по испытаниям и измерениям допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанной работы.
1.3 Электромонтер по испытаниям и измерениям при приеме на работу должен пройти вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
1.4 Результаты медосмотра и проведения вводных инструктажей должны быть зафиксированы в "Журнале регистрации вводного инструктажа", а также в документе о приеме работника на работу.
1.5 До назначения на самостоятельную работу необходимо пройти:
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- необходимую теоретическую подготовку;
- производственное обучение на рабочем месте;.
- проверку знаний настоящей инструкции и других документов, определенных квалификационными требованиями, в объеме и сроки, установленные руководством предприятия.
1.6 После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний следует расписаться в соответствующих журналах и получить удостоверение о проверке знаний, в котором должны быть указаны присвоенная группа по электробезопасности и право на выполнение специальных работ (по контролю измерительной штангой изоляторов, испытанию оборудования повышенным напряжением, работам с электрифицированным инструментом и пр.).
После прохождения всех ступеней подготовки по п.1.5 работник может приступить к самостоятельной работе, расписавшись в "Журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда и технологии работ".
1.7 электромонтер по испытаниям и измерениям периодически должен проходить:
- противопожарные тренировки (не реже 1 раза в полугодие):
- проверку знаний настоящей инструкции (1 раз в год) и других документов в сроки, установленным руководством;
- медицинский осмотр 1 раз в 2 года;
- повторные инструктажи не реже 1 раза в месяц.
1.8 Перед вводом в действие нового или при реконструкции существующего оборудования, при изменении условий труда, получении новых или внесении изменений в действующие директивные документы по охране труда, а также после несчастных случаев должен быть проведен внеплановый инструктаж.
При нарушении правил и инструкций по охране труда, в зависимости от характера нарушений, может быть проведен внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.
1.9 В процессе труда электромонтера по испытаниям и измерениям в электрических сетях могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы во время перемещения передвижной испытательной установки на территории предприятия;
- пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны при выполнении испытаний вне помещения;
- повышенный уровень шума на рабочем месте при работе вблизи издающего шум оборудования;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением, а также, при перемещении в зонах растекания тока замыкания на землю, влияния электрического поля и наведенного напряжения:
- недостаточная освещенность рабочей зоны при работе в помещениях, на улице в темное время суток и в аварийных ситуациях в случаях отсутствия напряжения в сети освещения;
- расположение элементов оборудования, используемых для испытаний и измерений, на значительной высоте относительно земли (пола):
- разрушающиеся конструкции в процессе оперативных переключений и аварий.
1.10 Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты, приспособления и спецодежду согласно отраслевым нормам.
Для защиты от прохождения тока через тело служат диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, подставки, накладки, колпаки, переносные и стационарные заземления, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.
При выполнении работ на высоте для защиты от падения нужно использовать предохранительный монтерский пояс и при необходимости страховочный канат.
При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение.
При повышенном уровне шума на рабочем месте нужно применять противошумные наушники или ограничивать время пребывания в зоне повышенного шума в зависимости от его величины.
В помещениях с действующим электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых распредустройствах, колодцах, туннелях и траншеях, а также при обслуживании ВЛ необходимо пользоваться защитной каской.
Применяемые средства защиты и спецодежда должны соответствовать стандартам и техническим условиям на их изготовление.
1.11 При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать во время работы вблизи ЛВЖ возникновения искр, в том числе электрической, которая может возникнуть при коммутации электрического тока. Курить следует в специальных местах, отведенных для курения.
1.12 При несчастном случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить о случившемся администрации. При удаленности медицинского учреждения от маета происшествия несчастного случая нужно уметь правильно оказать самопомощь и взаимопомощь до прибытия медицинского персонала, а также принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.
1.13 О замеченных неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, представляющих опасность для себя и окружающих, необходимо сообщить своему руководителю и без его разрешения к работе не приступать.
1.14 Необходимо соблюдать следующие гигиенические требования:
- мыть руки с мылом перед приемом пищи и курением:
- не применять для мытья рук бензин, керосин и различные растворители:
- не принимать пищу на рабочем месте:
- спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты содержать в чистоте и хранить их отдельно от домашних и личных вещей.
1.15 Недопустимо распитие спиртных напитков во время работы, на территории и в помещениях предприятия, а также появление на работе в нетрезвом состоянии.
1.16 Необходимо соблюдать, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, время начала и окончания работы, а также время перерыва для отдыха и питания.
1.17 Каждый электромонтер по испытаниям и измерениям в электрических сетях должен соблюдать все требования, изложенные в настоящей инструкции.
1.18 За нарушение инструкции по охране труда виновный может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение связано с причинением имущественного ущерба предприятию, то виновный несет материальную ответственность в установленном законом порядке.
2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Порядок подготовки рабочего места:
2.1.1 Перед началом работы рабочее место должно быть подготовлено и осуществлен допуск к работе непосредственно на рабочем месте. Допуск к работе по распоряжению, в тех случаях когда подготовка рабочего места не предусмотрена, проводить на рабочем месте не обязательно, а на ВЛ и КЛ - не требуется.
2.1.2 Рабочее место подготавливается в соответствии с нарядом-допуском (в дальнейшем наряд) или распоряжением с разрешения дежурного или уполномоченного на это работника.
В случае, когда руководитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он может выполнять с одним из членов бригады с группой 3.
При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эту подготовку необходимо немедленно прекратить.
2.1.3 При подготовке рабочего места должны быть выполнены организационные и
технические мероприятия - отключены токоведущие части, на которых будет проводиться работа, и неогражденные токоведущие части к которым возможно приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в таблице.

Напряжение, кВ

Расстояние от человека в любом возможном его положении и применяемых им инструментов и приспособлений от вре­менных ограждений, м

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м

До 1:
- на ВЛ

 

0,6

 

1,0

-в остальных электроустанов­ках

Не нормируется
(без прикосновения)

1,0

6,10,20,35

0,6

1,0

110

1,0

1,5

154

1,5

2,0

220

2,0

2,5

330

2, 5

3,5

400,500

3,5

4,5

750

5,0

6,0

800 постоянного тока

3,5

4,5

 

В электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место, должен быть видимый разрыв, образованный отсоединением или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, снятием предохранителей, а также отключением отделителей и выключателей нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое включение осуществляется пружинами, установленными на самих аппаратах;
- отключены трансформаторы, связанные с местом работ, для исключения возможности обратной трансформации;

- приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры путем запирания ручных приводов, коммутационных аппаратов на механический замок, отключения цепей управления, закрытия кнопок, установкой изолирующих накладок между контактами коммутационного аппарата, расшиновки и пр.;
- вывешены знаки и плакаты безопасности на приводах и ключах управления коммутационными аппаратами и ограждениях: "Стой! Напряжение" - на временных ограждениях, а также постоянных ограждениях камер и конструкциях соседних с рабочим местом;
- "Испытание. Опасно для жизни" - на оборудовании и ограждениях токоведущих частей, подвергающихся испытаниям повышенным напряжением;
- "Не влезай! Убьет!" - на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте;
- "Не включать! Работают люди" - на приводах, ключах и кнопках управления коммутационными аппаратами или у снятых предохранителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место;
- "Не включать! Работа на линии" - на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди;
- "Работать здесь!" - на рабочем месте или в ОРУ в места прохода за ограждение;
- "Влезать здесь!" - на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешен подъем к расположенному на высоте рабочему месту;
- "Заземлено" - на приводах, ключах и кнопках управления коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок;

  1. переносное заземление присоединено к заземляющему устройству;
  2. проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, подлежащих
    заземлению, исправным указателем напряжения или в установках 35-110кВ
    изолирующей штангой. При проверке штангой признаком отсутствия напряжения
    является отсутствие искрения и потрескивания;
  3. установлено переносное заземление или включены заземляющие ножи.

2.1.4 При подготовке рабочего места расшиновку или отсоединение кабеля
и проводов может выполнять работник, имеющий группу 3 под наблюдением дежурного или работника из состава оперативно - производственных работников. При этом с ближайших к рабочему месту должно быть снято напряжение, либо они должны быть ограждены.

  1. Отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000В с недоступными для осмотра контактами следует определять проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
  2. При ограждении рабочего места плакаты по технике безопасности вывешиваются текстом внутрь огражденного пространства. В случае, когда напряжение снимается со всего оборудования и шин ОРУ, за исключением линейных разъединителей, последние следует оградить канатами с плакатами "Стой! Напряжение". Плакаты следует обратить наружу огражденного пространства.
  3. При подвеске каната ограждения разрешается пользоваться конструкциями, не включенными в зону рабочего места, при условии, что они остаются вне огражденного пространства.
  4. Устанавливать плакаты в ОРУ можно, имея группу 3 под руководством
    допускающего.

2.1.9 Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается в ОРУ, КРУ, КТП наружной установки, а также на ВЛ - при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения.
2.1.10 При пользовании указателем напряжения выше 1000В следует подносить его к токоведущим частям на расстояние, необходимое для появления свечения лампы. Прикасаться указателем напряжения к токоведущим частям следует только в случае, если при приближении лампа не светится.
Для лучшего наблюдения за свечением лампы при работе на ярком дневном свете нужно использовать затемнитель.

  1. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземления следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. При подвеске проводов на одном уровне эти операции нужно начинать с ближайшего провода.
  2. В электроустановках до 1000В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя нужно проверять отсутствие напряжения как между всеми Фазами, так и между каждой Фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещается использовать "контрольные" лампы.
  3. Проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из
    состава оперативных или оперативно-производственных работников с группой 4 - в электроустановках выше 1000В и с группой 3 - в электроустановках до 1000В.На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны проводить два работника на ВЛ выше 1000В - с группами 4 и 3: на ВЛ до 1000В - с группой 3.
  4. Устанавливать и снимать переносные заземления, а также закреплять
    зажимы переносных заземлений необходимо штангой (в электроустановках выше 1000В) в диэлектрических перчатках.
  5. В РУ установленные заземления могут быть отделены от токоведущих
    частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными коммутационными аппаратами. Непосредственно на рабочем месте заземление необходимо устанавливать в случае расположения токоведущих частей в зоне наведенного напряжения.

2.1.18 Устанавливать зажимы переносный заземлений следует в местах, очищенный от краски. Переносные заземления на ВЛ следует присоединять на металлических опорах - к их элементам, на железобетонных и деревянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам после проверки из целостности, на железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединить заземления к траверсам и другим металлическим элементам опоры.
2.1.17 Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру работы. Разрешение на временное снятие и последующую установку заземлений, а также на выполнение этих операций руководителем работ следует внести в строку "отдельные указания" наряда с записью о том, где и для какой цели необходимо временно снять заземление.
2.1.18 В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна, при подготовке рабочего места допускается не устанавливать заземлениям надевать диэлектрические колпаки на ножи разъединителей или устанавливать жесткие изолирующие накладки между контактами коммутационных аппаратов.
2.1.19 ВЛ выше 1000В нужно заземлять во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия и на рабочем месте. На ВЛ до 1000В достаточно установить заземление только на рабочем месте. Переносное, заземление на рабочем месте можно присоединять к затемнителю погруженному вертикально в грунт не менее, чем на 0,5м.
2.1.20 Для заземления токоведущих частей следует использовать переносные заземления удовлетворяющие требованиям " Правила эксплуатации электрозащитных средств". Лишь для заземления небольших по сечению жил кабельной линии к электродвигателю разрешается использовать медный проводник сечением не менее сечения мил кабеля, либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их.
2.1.21 В электроустановках выше 1000В необходимо заземлять токоведущие части всех фаз полюсов отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление.
2.1.22 Для работ на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со. стороны ВЛ нужно установить заземление независимо от наличия заземляющих ножей на разъединителе.
2.1.23 Перед допуском к работе на коммутационных аппаратах с дистанционным управлением должны быть:
- отключены вспомогательные (цепи управления, сигнализации, подогрева и пр.), силовые цепи привода;
- приведены в нерабочее положение включающий груз или включающие пружины;
- вывешены плакаты "Не включать! Работают люди!" на ключах дистанционного управления.
2.1.24 Перед началом работы после перерыва в работе необходимо проверить наличие ограждений и защитных заземлений (если они должны устанавливаться), действие сигнализации безопасности и блокировочных устройств, соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения.
2.2 Порядок допуска к работе.
2.2.1 Руководитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места и проверить эту подготовку совместно с допускающим. Если руководитель работ совмещает обязанности допускающего, то проверку подготовки рабочего места он выполняет с одним из членов бригады, имеющим группу 3.
2.2.2 Допуск проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен:
- проверить, соответствует ли состав бригады указанному в наряда или распоряжении. Проверку следует проводить по именным удостоверениям:
- провести инструктаж: ознакомить бригаду с содержанием наряда, распоряжения: указать границы рабочего места и подходы к нему; показать ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и смежных присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет:
- доказать бригаде, что напряжение отсутствует показом установленных заземлений и проверкой отсутствия напряжения ,если заземления не видны
с рабочих мест, а в электроустановках и на ВЛ 35кВ и ниже, а где позволяет конструктивное исполнение без подъема) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям после проверки отсутствия напряжения.
2.2.3 Бригаду при допуске, кроме допускающего, должен проинструктировать руководитель работ по безопасному проведению работ, использованию инструмента, приборов, механизмов и грузоподъемных машин. Без проведения инструктажа допуск бригады запрещается.
2.2.4 Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда из которых один остается у руководителя работ, а второй - у допускающего.
Допуск к работе по распоряжению необходимо оформить в оперативном журнале или журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
2.2.5 Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом разрешение на допуск от старшего оперативного работника не требуется.
2.2.6 Допуск к испытаниям и подготовительным работам к ним должен проводиться после удаления людей, работающих на подлежащем испытанию оборудовании и сдачи нарядов. В электроустановках без местного дежурного персонала после удаления бригады руководитель работ может оставить наряд у себя, оформив перерыв в работе.
2.3 Подготовка средств защиты.
2.3.1 Используемую спецодежду нужно привести в порядок: рукава застегнуты, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под плотно прилегающий головной убор или каску.
2.3.2 Проверить исправность и пригодность используемых средств защиты:
- отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов и посторонних включений у диэлектрических перчаток и других средств защиты из резины и пластмассы);
- прочность соединений частей, их устойчивость; прочность и целостность деталей, предназначенных для надежной установки или крепления у оградительных устройств (щитов),предохранительного монтерского пояса:
- исправность указателя напряжения специальным прибором или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением:
- дату следующего испытания срок годности и соответствие напряжению электроустановки - по штампу.
2.3.3 Средства защиты, срок годности которых истек, следует изъять из употребления и не допускать к использованию.
2.3.4 Перед употреблением средства защиты очистить и обтереть от пыли.

2.4 Порядок проверки исправности инструмента, приспособлений, оборудования.
2.4.1 Проверить наличие и исправность инструмента, который должен отвечать следующим требованиям:
- рукоятки плоскогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию:
- рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, рукоятка изготовлена из изоляционного материала, на стержень отвертки одета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки:
- гаечные ключи должны иметь параллельные губки и соответствовать указанному на них размеру, рабочие поверхности ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев:
- лопата должна иметь гладкую рукоятку/прочно закрепленную в держателе и срезанную наклонно к плоскости лопаты в части, выступающей из держателя;
- лом должен быть прямым с оттянутыми и заостренными концами:
- ручные зубила должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепов и сколов, неповрежденную рабочую часть;
- напильники должны иметь ручки с металлическими кольцами:
- тиски должны быть прочно укреплены на верстаке, иметь на губках несработанную насечку; подвижные части тисков должны перемещаться без заеданий, рывков и надежно фиксироваться в требуемом положении; рукоятка тисков и накладные планки не должны иметь забоин и заусенцев;
-тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки;
- электрифицированный инструмент должен быть укомплектован, все детали его надежно закреплены и исправны, выключатель должен работать четко, должна быть исправна цепь заземления между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки у электроинструмента класса 1.
2.4.2 Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или сумке.
2.4.3 Проверить исправность применяемых проводов, контрольно-измерительных приборов и.приспособлений.
Используемые при работе изолированные провода не должны иметь повреждений изоляции, многожильные голые провода не должны иметь оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть хорошо укреплены, а выполненные из изоляционных материалов, не иметь повреждений, сколов, трещин, посторонних вкраплений.
Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы и иметь штамп о их проверке.
Переносные светильники должны применяться только заводского изготовления напряжением не выше 42В,а в местах особо опасных С сырых помещениях, траншеях, колодцах, металлических резервуарах и пр.) - не выше 12В. У ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка для защиты лампы и шланговый провод с вилкой, конструкция которой исключает возможность ее включения в розетку, присоединенную к сети напряжением выше 42В.
Питание светильников и инструмента, требующих напряжения 42В и ниже, должно осуществляться от переносных понизительных трансформаторов 12-42В. Корпуса трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
2.4.4 Перед началом работы на высоте нужно проверить исправность лесов, ограждений рабочей площадки, лестниц и стремянок. Настил лесов и подмостей с внутренней стороны должен плотно прилегать к конструкциям, а с наружной стороны леса и подмости (площадки) должны иметь перила на высоте не менее 1м,состоящие из поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски не менее 150мм.
Ступени приставных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые не реже, чем через 2 метра скрепляются стяжными болтами. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников в зависимости от твердости поверхности в месте установки лестницы.
Верхние концы лестницы, приставляемые к трубам или проводам, должны иметь специальные крючки для захвата за них. Раздвижные приставные лестницы должны иметь надежные защищающие устройства.
2.4.5 Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования. Должны быть заземлены:
- металлические корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
- металлические оболочки кабелей и проводов, трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой оборудования:
- корпуса передвижных, переносных приборов, электроприемников и испытательных устройств.
2.4.6 До начала испытаний нужно проверить исправность блокировочных устройств дверей, пультов, за которыми расположена аппаратура с открытыми токоведущими частями, а также световую сигнализацию, предупреждающую о проведении испытаний.

2.5 требований производственной санитарии.
2.5.1 Испытываемое оборудование должно быть хорошо освещено. В случае внезапного выключения освещения передвигаться в темноте не рекомендуется, пока свет не будет включен.
В темное время суток работать и перемещаться можно только в освещенных местах при отсутствии слепящего действия осветительных устройств. Переключения можно проводить при освещенности не менее 10 лк.
2.5.2 Если пол, настил или поверхность оборудования на месте предстоящей работы скользкие, необходимо устранить скользкость.
2.5.3 Все отверстия в настилах, на которых во время испытаний будут находиться люди, должны быть надежно закрыты и ограждены.
3.Требования безопасности во время выполнения работы

3.1 Способы и приемы безопасного выполнения работ.
3.1.1 Работникам, проводящим испытания и участвующим в них, необходимо твердо знать безопасные приемы выполнения работы и технические инструкции, указывающие методику испытаний и их продолжительность.
3.1.2 Во время работы необходимо выполнять указания по безопасному выполнению работы, полученные при допуске к работе и в процессе ее выполнения.
Не находиться без производственной необходимости вблизи коммутационной аппаратуры, сборных шин и других токоведущих частей, имея в виду возможность аварийного режима - короткого замыкания, который сопровождается электрической дугой с тепловыми и световыми воздействиями, ударной волной, выделением продуктов горения дуги, наличием напряжения шага.
3.1.3 Необходимо выполнять только порученную работу при условии, что известны способы безопасного ее выполнения. В сомнительных случаях получить разъяснения от работника, выдающего задание. При получении задания на незнакомую работу нужно пройти дополнительный (внеплановый) инструктаж о безопасных приемах ее выполнения. Не следует выполнять распоряжения, если их выполнение может вызвать опасность для себя и окружающих.
3.1.4 Испытания и измерения в электроустановках должна проводить бригада, в которой руководитель работ должен иметь группу 4, член бригады - группу 3, а работник, выставляемый для охраны, - группу 2.
Измерять сопротивление изоляции мегаомметром можно единолично, имея группу 3.
Массовые испытания изоляционных материалов и изделий (средств защиты, изоляционных деталей и т.п.),проводимых вне электроустановок выше 1000 В с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными сетчатыми ограждениями, а двери имеют блокировку, может выполнять единолично один работник с группой 3 в соответствии с местной инструкцией.
3.1.5 Если испытательная установка и испытываемое оборудование расположены в разных помещениях или на разных участках РУ, то разрешается пребывание членов бригады с группой 3, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от руководителя работ. Эти члены бригады должны располагаться вне ограждения и получить перед началом испытаний от руководителя работ дополнительный инструктаж.
3.1.6 Работу в электроустановках следует выполнять только по распоряжению или наряду в определенных ими местах и объемах.
3.1.7 Приступать к работе в электроустановках можно только после допуска и инструктажа на рабочем месте. В случае изменения состава бригады руководитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
3.1.8 Руководитель работ должен вести надзор за соблюдением бригадой требований безопасности в процессе работы и находиться по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
3.1.9 в процессе работы руководителю работ необходимо следить за наличием исправностъю и правильным применением необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря, за сохранностью на рабочем месте заземлений, ограждений, знаков и плакатов безопасности и запирающих устройств в течение рабочей смены.
3.1.10 При необходимости временного ухода с рабочего места руководитель работ обязан вывести бригаду с места работ и закрыть двери РУ на замок.
3.1.11 С разрешения руководителя работ один или несколько членов бригады могут временно оставить рабочее место. Члены бригады с группой 1 и 2 выходить из РУ и возвращаться на рабочее место должны в сопровождении члена бригады с группой 3.До их возвращения руководителю работ запрещается покидать рабочее место, если помещение, в котором находится электроустановка, нельзя закрыть на замок.
3.1.12 Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения руководителя работ.
3.1.13 Перерывы в работе (кроме обеденного) должны быть, оформлены руководителем в наряде в соответствии с требованиями ПБЭЭ.
3.1.14 В электроустановках выше 1000В электростанций, подстанций перевод бригады на другое рабочее место осуществляет допускающий.Переводить бригаду на другое рабочее место может также руководитель работ, если об этом имеется запись в строке "Отдельные указания" наряда.
3.1.15 Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели нагрузки выше 1000В с ручным управлением необходимо в диэлектрических перчатках.
3.1.16 Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение. Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители во вторичных цепях и в сетях освещения, а также предохранители трансформаторов напряжения.
3.1.17 При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться средствами защиты: изолирующими клещами С штангой, диэлектрическими перчатками и очками.
3.1.18 Прикасаться к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением, можно только с применением, соответствующих напряжению оборудования, электрозащитных средств.
3.1.19 Все работы на токоведущих частях выше 1000В или на расстоянии до них от человека в выпрямленном состоянии менее указанного в таблице следует проводить при снятом напряжении.
Исключение составляют работы с измерительной штангой и в электроустановках до 1000 В.
3.1.20 При использовании электрозащитных средств допускается приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.
3.1.21 Располагаться около неогражденных токоведущих частей 6-10 кВ нужно, так, чтобы они находились спереди или с одной стороны.
3.1.22 Испытательную установку, испытываемое оборудование и соединительные провода между ними необходимо ограждать щитами, канатами и т.п. с плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными текстом наружу. При необходимости нужно выставлять охрану из членов бригады с группой 2.