Инструкция по охране труда для старшего электромонтера ОВБ районов электрических сетей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. На должность старшего эл. монтера ОВБ назначаются лица, в возрасте не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие:
- медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знаний Правил устройства электроустановок.(ББК 31.277). Москва. Энергоатомиздат.1985г.; Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.; Правил безопасной эксплуатации электроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97);
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи;
Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по предприятию.
1.2. При ремонте и обслуживании электрооборудования напряжением до 1000 В электромонтер должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, а свыше 1000 В - не ниже IV.
1.3. Старший электромонтер ОВБ обязан:

1.3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности и требования правил внутреннего трудового распорядка.
1.3.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относиться к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты.
1.3.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 1.3.4. Знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, ухода и пользования ими. Не разрешается использовать неисправные и с просроченным сроком проверки защитные средства и приспособления.
1.3.5. Выполнять только порученную работу.
1.3.6. Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования.
1.3.7. Знать местонахождение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара.
1.3.8. Знать нормы переноски тяжести вручную.
1.3.9. Знать номера телефонов медицинского учреждения и пожарной охраны.

1.4. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
1.5. При обнаружении пожара или загорания необходимо:
- немедленно сообщить в пожарную охрану, своему руководителю или руководителю предприятия;
- обесточить оборудование в зоне пожара или загорания;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

 

1.6. Принимать пищу следует только в специально оборудованных помещениях.
1.7. Курить следует только в специально отведенных местах. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

1.8. Опасными и вредными производственными факторами являются:
- напряжение в электрической сети;
- наличие напряжения на обслуживаемом оборудовании;
- повышенная физическая нагрузка;
- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха;
- возможность падения электромонтера с высоты;
- падение предметов с высоты;
- повышенный уровень шума.

1.13. Отработавший смену старший электромонтер ОВБ может быть задержан для работ по ликвидации аварии по усмотрению лица, руково­дящего ликвидацией аварии.
1.14. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно Типовым отраслевым нормам.

1.14. Старший электромонтер ОВБ должен проходить в процессе работы:
а) повторные инструктажи – не реже 1 раза в месяц;
б) противопожарные тренировки – не реже 1 раза в п/годие;
в) противоаварийные тренировки – не реже 1 раза в квартал;
г) проверку знаний настоящей инструкции и других документов всроки,
утвержденные руководством предприятия;
д) медицинский осмотр 1 раз в 24 месяца.
1.15. Перед вводом в действие нового или реконструкции старого оборудования, при внесении изменении в действующие директив­ные документы по охране труда, а также после несчастных слу­чаев должен быть проведен внеплановый инструктаж.

4. Старший электромонтер ОВБ, допущенный к работе, должен знать:

4.1. Правила безопасной эксплуатации эл.установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97).
Киев. 2000г.
4.2. Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г.
4.3.Правила технической эксплуатации эл.станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.
4.4. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организацих энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.
4.5. Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01).
Киев. 2001г.
4.6. Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г.
4.7. Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
4.8. Производственные и должностные инструкции ОДС согласно утвержденного перечня.
4.9.Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
4.10. Директивные материалы, приказы и указания предприятия и вышестоящих организаций.
4.11. Схему сети и расположение эл.хозяйства в натуре.
4.12. Правила внутреннего распорядка.
4.13. Принимать пищу следует только в специально оборудованных помещениях.
4.14. Курить следует только в специально отведенных местах. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

4.15. Опасными и вредными производственными факторами являются:
- напряжение в электрической сети;
- наличие напряжения на обслуживаемом оборудовании;
- повышенная физическая нагрузка;
- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха;
- возможность падения электромонтера с высоты;
- падение предметов с высоты;
- повышенный уровень шума;

4.16. За нарушение настоящей инструкции виновный может быть привле­чен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение связано с причинением имущественного ущерба предприятию, то виновный несет материальную ответственность в установленном законом порядке.
4.17. В оперативном отношении старший электромонтер ОВБ подчиняется диспетчеру РЭС, а в административном отношении нач.РЭС и его заместителю. Старший электромонтер ОВБ назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора по электрическим сетям и хода­тайству начальника РЭС или СРС.
4.18. Старший электромонтер ОВБ с правами диспетчера при необходи­мости может заменять диспетчера и имеет право дачи разрешения на подготовку рабочего места и на допуск. Данная подмена должна быть оформлена указанием по РЭС.

2. Требования безопасности
перед началом работ.

2.1. Надеть исправную спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты.
2.2 Проверить наличие ключей от электрощитов, пультов управления, оперативной документации.
2.3 Проверить исправность инструментов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты.
2.4. Для переноски инструмента используется специальная сумка или переносный ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.
2.6. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску после прохождения целевого инструктажа.
2.7. Удалить из зоны проведения работ посторонних лиц и освободить рабочее место от посторонних материалов и других предметов, оградить рабочую зону и установить знаки безопасности.
2.8. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств индивидуальной или коллективной защиты, рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными, с истекшим сроком испытания инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной или коллективной защиты запрещается.
2.3. Получить задание у диспетчера, получить инструктаж (разъяснение) по безопасному выполнению работ. В случае неясности во время получения задания, электромонтер должен потребо­вать у диспетчера дополнительного разъяснения.

3. Требования безопасности
во время работы.

3.1. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности.
3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не связанных с ремонтом, не отвлекаться посторонними разговорами, помнить об опасности поражения электрическим током.
3.3. При появлении нескольких неисправностей в электрооборудовании устранять неисправности в порядке очередности по указанию диспетчера, если это не влечет опасности поражения персонала электрическим током или порчи оборудования.
3.4. Перед выполнением ремонта электрооборудования – выполнить все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
3.5. Гаечные ключи применять по размеру гаек или болтов, не применять прокладки между ключом и гайкой, не наращивать ключи трубами и другими предметами.
3.6. Производить обходы и осмотр электрооборудования по утвержденному маршруту, обращая внимание на правильность режимов работы, состояние и исправность средств автоматики. Шкафы, пульты управления должны быть надежно закрыты. Результаты осмотров фиксируются в оперативном журнале.
3.7. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами защиты (инструментом с изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, указателем напряжения), которые должны быть исправны и испытаны в электротехнической лаборатории. На защитных средствах должен быть порядковый номер и дата его испытания. Инструмент переносить в закрытой сумке или ящике.
3.8. Перед пуском временно отключенного оборудования осмотреть и убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий персонал о предстоящем включении.
3.9. Во время работы постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, не допускать его захламленности и не загромождать посторонними предметами.
3.10. При замене плавких предохранителей под напряжением необходимо:
- отключить нагрузку;
- надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектрический коврик;
- пассатижами или специальным съемником снять предохранители.
3.11. Применение плавких некалиброванных вставок не допускается.
Вставки должны строго соответствовать типу предохранителя, на котором указан номинальный ток вставки.
3.12. Работы в действующих электроустановках производить по наряду-допуску или распоряжению.
3.13. Подготовка рабочих мест и допуск должны производиться только по разрешению (распоряжению) диспетчера, в оперативном управлении которого находится электроустановка. Разрешение (распоряжение) может быть пере­дано лично, по телефону, радиостанции. Разрешение должно быть получено перед началом подготовки рабочего места, но не заранее.
3.14. Подготовка рабочего места должна выполняться в строгом соответствии с указаниями в наряде или распоряжения. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и возможности безопасного вы­полнения, эта работа должна быть приостановлена.
3.15. При подготовке рабочего места должны быть выполнены орга­низационные и технические мероприятия, направленные на без­опасное выполнение работ.
3.16. О выполнении задания, а также об изменениях и нарушениях в работе оборудования сообщить диспетчеру РЭС.
3.17. При ликвидации аварии в сети 6-10кВ действовать по указанию диспетчера, повторять каждую его команду по телефону /радио­связи/.

4. Требования техники безопасности
по окончании работ.

4.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент от сети.
4.2. Запереть двери ячеек РП, ТП.
4.3. Сообщить диспетчеру об окончании работы и о всех обнаружен­ных недостатках.
4.3. Убрать инструменты, приспособления, средства защиты в отведенное для этого место.
4.4. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и защитные средства убрать в шкаф для хранения. Снять предупредительные плакаты и ограждения. Мусор, обрывки проводов, бронешлангов и т.п. убрать в контейнеры для мусора.
4.5. Привести в порядок спецодежду, очистить от пыли и грязи, принять душ.
4.6. Обо всех замечаниях, дефектах, выявленных в течение рабочего дня, сообщить диспетчеру РЭС.

5. Требования безопасности в
аварийных ситуациях.

5.1. При аварии или возникновении аварийной ситуации принять меры, предупреждающие и устраняющие опасность.
5.2. Электромонтер должен помнить, что при внезапном отключении напряжения оно может быть подано вновь без предупреждения. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность руководство РЭС
5.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01, руководителю работ и приступить к тушению.
5.4. Во всех случаях при проведении аварийных работ следует выполнять все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.