Инструкция по хранению трансформаторного масла

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ИНСТРУКЦИЯ
по хранению трансформаторного масла

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

На предприятиях электросетей (районах) должен храниться неснижаемый запас трансформаторного масла в количестве не менее 2% залитого в оборудование § 5.14.8 ПТЭ.

Необходимо иметь отдельную тару для нового масла, для регенерационного, для эксплуатационного на трансформаторы и отдельно на выключатели. Старое масло следует не смешивать, а хранить отдельно в зависимости от степени старения, что облегчает регенерацию.
Бак для свежего масла должен быть герметичным и оборудован воздухоочистительным фильтром. Поступающее свежее масло должно подвергаться лабораторному испытанию по всем показателям. Масло, находящееся в резерве должно подвергаться сокращенному анализу перед заливкой в оборудование и не реже одного раза в 3 года. Не заливать в чистый бак грязное масло и наоборот держать бак по возможности всегда полным, т.к. в полупустом баке масло быстро стареет и портится сам бак.

Не допускать смешивания разных марок масел. Масло должно храниться по сортам и смешиваться только по определенному плану под контролем лаборатории.
Полученное масло, кроме непригодного, должно пропускаться перед заливкой в бак через центрифугу. Категорически запрещается хранить и перевозить масла в деревянных бочках. Бочки должны применяться исключительно стальные и их следует хранить под навесом или в помещении, защищая от солнца и дождя. Для уменьшения поступления воздуха бочки должны храниться пробками вниз.

Открывать бочки необходимо специальным четырехгранным ключом. Перед тем, как открыть бочку, надо тщательно очистить пробку и все пространство около нее. Если холодная бочка подается в теплое помещение, то ее можно открыть не ранее, чем через 5-10 часов, когда температура содержащегося и ней масла будет сравнительно равна температуре помещения, иначе масло отсыреет.
Перед каждым заполнением бочки с чистым маслом следует осмотреть ее внутреннюю поверхность с помощью электрических ламп 12 вольт, проверить качество прокладок, промыть горячим маслом и высушить воздухом.

Если в бочке оказался кислотный осадок, то ее следует промыть горячей водой и продуть горячим воздухом.
Для продувки паром ставят бочку на козлы отверстием вниз. Для удаления твердого осадка необходимо опустить в бочку небольшую цепь с гладкими звеньями, залить 1-2 ведра негорячего масла и завинтить пробку, после этого катать бочку в разных направлениях. Цепь разрыхляет осадок, который затем удаляется пропариванием и горячим маслом.

Особое внимание следует обратить на прокладки под пробками, т.к. плохое качество прокладок является главной причиной отсыревания масла. Вместо дорогих кожаных прокладок, можно применять прокладки из электрокартона, но при обязательном условии менять их при каждой новой заливке масла.