Инструкция по эксплуатации освещения в РУ ТП и РП

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ В РУ О,4-6-10кВ ТП и РП

Инструкцию должны знать:
1. ИТР СРС и РЭС
2. Мастер монтерского пункта.
3. Электромонтеры по обслуживанию ТП, РП; электромонтеры ОВБ; электрослесари по обслуживанию ТП, РП.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая инструкция рассматривает вопрос эксплуатации и ремонта эл.освещения в РП и ТП. Знание настоящей инструкции обязательно для персонала службы распредсетей, мастеров МП, оперативного, оперативно-ремонтных работников и электро­монтеров по эксплуатации р/сетей, обслуживающих РП и ТП.
По способу выполнения электропроводки освещения разделяются на открытые и скрытые.
При открытой прокладке провода прокладываются по поверхности стен и перекрытий, при скрытой – под штукатуркой, внутри стен и перекрытий.
Для открытой проводки в РП и ТП применяются изолированные провода укрепленные на роликах, расстояние до стен, потолков и металлоконструк­ций должно быть не менее 10 мм.
Скрытая проводка по сравнению с открытой более долговечна и безопасна. Проводка эл.освещения должна быть защищена от токов короткого замыкания предохранителями, установленными в месте удобном для обслуживания, но не далее одного метра от ввода.
Светильники должны монтироваться так, чтобы проводка в месте ввода в арматуру не подвергалась механическим повреждениям.
Электропатроны, выключатели электрического освещения, штепсельные розетки должны иметь корпуса из изоляционного материала.

2.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ.

При общем осмотре ТП и РП производится осмотр электрического освещения не реже 1раза в шесть месяцев. При осмотре визуально проверяются: прочность крепления всех элементов проводки, внешнее состояние предохранителей, эл.выключателей, светильников, электроламп, изоляции приводов, распределительные коробки освети­тельной арматуры, ввода через стены и перекрытия. При этом соблюдаются общие правила техники безопасности при осмотре электрического оборудования.
Все замеченные неисправности вносятся в лист осмотра с последующей записью в журнал дефектов.
При ремонте помещения с открытой электропроводкой хлопчатобумажную и резиновую изоляцию проводов необходимо предохранять от забрызгивания растворами из извести и антисептиков, разрушающих изоляцию.

3.РЕМОНТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ.

При ремонте электрического освещения выполняется следующий объем работ:
- замена проводов с поврежденной изоляцией,
- замена распределительных коробок, эл. выключателей, патронов, электроламп, предохранителей, розеток, светильников, разбитых роликов.
Замену ламп, ремонт и обслуживание осветительной аппаратуры на высоте до 2,5 м, расположенной вне камер РУ допускается выполнять одному работнику с группой III в порядке текущей эксплуатации.
При выполнении работ по ремонту электрического освещения, в местах не имеющих естественного освещения необходимо пользоваться переносными электро­фонариками.
На время ремонта участок цепи освещения обесточивается. Все работы, связанные с ремонтом электрического освещения, находящиеся от токоведущих частей на расстоянии не удовлетворяющем требованиям табл. 5-1 ПБЭЭ, выполня­ются по наряду с полным снятием напряжения и наложением заземления. При работах в цепях освещения в обязательном порядке должен проводиться инструктаж по Правилам техники безопасности на рабочем месте.