Инструкция по безопасной эксплуатации водонагревательных бачков

ИНСТРУКЦИЯ
по безопасной эксплуатации
водонагревательных бачков

 

Инструкцию должны знать: ИТР СРС, РЭС, лица обслуживающие водонагревательные бачки.

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция распространяется на водоэлектронагревательные бачки.
1.2. К обслуживанию водонагревательных бачков, а также к производству ремонтных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по работе на водоэлектронагревательных бачках. Руководитель работ должен иметь IV квалификационную группу по ТБ.
1.3. Указанием по РЭС должно быть назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию водоэлектронагревательных бачков.
1.4. Табличка с указанием фамилии ответственного лица должна быть вывешена у водонагревательного бачка.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАЧКА.

2.1.Находящиеся в эксплуатации водонагревательные бачки в мастерских служат для подогрева воды, используемой для бытовых нужд.
2.2.Конструктивно бачки выполнены из 3мм листового железа квадратной формы. На торце бачка укреплены металлические фланцы с подводной и отводной трубами. Для исключения повышения давления в баке расширителя имеется отверстие для выхода пара. В трубе подачи вварена 3/4" труба для выхода паров системы.
Для контроля уровня воды на бачке установлено водоуказательное стекло.
2.3.Указанные водоэлектронагревательные бачки работают на принципе естественной циркуляции теплоносителя (воды).
2.4.Водонагревательные бачки могут устанавливаться в произ­водственных и бытовых помещениях при условии, что все элементы бачков, находящихся под напряжением, надежно защищены от случайного прикосновения. Все металлические трубопроводы в здании должны соединяться между собой соединительными проводниками сечением согласно главы 1-7 ПУЭ. Трубопроводы тепловой сети должны быть заземлены не менее чем в двух точках, одна из которых должна быть около бачка. Общее сопротивление заземления трубопроводов должно быть не более 4 ОМ.
2.5.Корпус электронагревательного бачка (все металли­ческие части), питающиеся от четырехпроводной сети напряжением до 100В должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод четырехпроводной сети должен быть повторно зазем­лен у водонагревательного бачка.

3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАЧКА.

3.1. Водонагревательный бачек работает по принципу циркуля­ции воды.
3.2.Перед каждым отопительным сезоном водонагревательные бачки должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию давлением 4 атм.
3.3.Отбор горячей воды из отопительной системы запрещается.
3.4.Перед включением бачка проверить состояние контура заземления.
3.5.Включение водонагревательного бачка в работу произво­дится после заполнения всей системы водой. Достаточное заполнение определяется появлением воды в водомерном стекле.
3.6.Ремонтные работы на водонагревательных бачках и тех­нологическом оборудовании должны производится со снятием напряжения.
3.7.В процессе работы необходимо следить за температурой воды.
3.8.В случае уменьшения уровня воды своевременно пополнять бачок водой.
3.9.После окончания рабочего дня электронагревательный бачок отключается.

4.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1.При эксплуатации электронагревательных бачков должны выполнятся требования Правил безопасной эксплуатации электроустановок.
4.2.В связи с тем, что вода, поступающая в водонагревательный бачок, не подвергается химочистке, при ее нагревании выпадают осадки в виде накипи на внутренней поверхности труб. При длительной эксплуатации может полностью закрыться проходное сечение этой трубы. Для исключения перекрытия трубы ежегодно необходимо проверять состояние соединительной трубы с водонагревательным бачком.
Результаты осмотров (раз в 10 дней) и ремонтов водонагревательных бачков должны заноситься ответственным лицом в журнал эксплуатации водонагревательных бачков.