Инструкция линейному персоналу предприятия
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящая инструкция составлена на основании:
  1. Правил устройства электроустановок. Энергоатомиздат, 1986 г.
  2. - Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. ГКД 34.20.507-2003.
  3. Правил безопасной эксплуатации электроустановок ДНАОП 1.1.10.–1.01.97г.
  4. Инструкции «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения». ГКД 34.35.507-96, Энергопрогресс, 1996 г.
  5. Инструкции «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях». СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004.
  6. Инструкции «Вывод в ремонт и включения в работу оборудования, линий электропередачи устройств РЗА, ТМ и СДТУ».
  7. Инструкции «О включении автоматически отключившихся ВЛ-110кВ».
Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • - оперативного и оперативно-производственного персонала подстанций;
  • - персонала службы линий;
  • - диспетчеров ОДС;
  • - инженера по электрическим режимам ОДС.
  • Бригада выезжает на линию (место работ) как правило, при наличии исправной радиостанции. Перед выездом, по пути следования, по прибытии на рабочее место, а затем в течение рабочего дня бригадир обязан проверить радиосвязь с телефонисткой (диспетчером) не реже чем через 1-1,5 часа.

    Бригадир принимает отключенную и заземленную линию от диспетчера по телефонограмме непосредственно на месте работ по радиосвязи.

    В исключительных случаях допускается приемка линии от диспетчера по телефону с ближайшей от места работы подстанции, при этом электромонтер, оставшийся на связи, должен быть обеспечен транспортом для скорейшего сообщения требования диспетчера о снятии бригады с линии.

    Персонал службы линий должен знать, что при потере связи с диспетчером и аварийном отключении линии распоряжение на обход линии может отдать оперативный персонал подстанции, от которой отходит отключившаяся линия. Выполнение распоряжения об обходе линии обязательно для всего линейного персонала электрических сетей, при этом персонал СВЛ должен получить полную информацию о характере повреждения на ЛЭП ("земля", автоматическое отключение от защит, ПМКЗ и т.п.)

    При наличии связи между подстанциями, но отсутствии связи с диспетчером, дежурные по договоренности между собой отключают, заземляют и сдают в ремонт повредившуюся линию бригадиру линейной бригады по телефонограмме установленного образца (Приложение №3) в соответствии с пунктом 1.3. инструкции «На случай аварии и потери связи с ОДС».

    В грозовой период (с 15 апреля до 15 ноября) ВЛ, выведенные в ремонт, должны быть включены в работу до 14-00. При отсутствии грозы допускается продление заявки у диспетчера.

    Организацией обходов ВЛ, отключившихся от защит или отключенных оперативным персоналом с явными повреждениями, занимается персонал СВЛ. При отсутствии на связи персонала СВЛ диспетчер имеет право направить в обход по ВЛ персонал ЛМП в пределах зон обслуживания, для чего СВЛ должна предоставлять ОДС зоны обслуживания ВЛ.

    Мастер ЛМП или лицо его замещающее сообщает диспетчеру ОДС оперативные сведения о хищениях по ЛЭП -35,110кВ.

    Вывод в ремонт ЛЭП.

    1. Вывод ЛЭП-110 и 35кВ из работы в ремонт независимо от наличия утвержденного плана, должен быть оформлен заявкой, подаваемой в ОДС:
      1. Предварительно заявка на вывод ЛЭП-110 и 35кВ из работы в ремонт согласовывается со всеми заинтересованными подразделениями, организациями, ответственными за эксплуатацию выводимого в ремонт оборудования.
      2. Вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП-110,35кВ оформляется заявкой на вывод из работы АПВ по линии, на которой планируется проведение работ.
      3. При планировании работ на одной цепи двухцепной ЛЭП-110,35кВ, при ремонте элементов опор, при подрезке деревьев высотой до 4м плановая заявка должна содержать режимную проработку, содержащую наименование ЛЭП-110,35кВ по которой необходимо вывести АПВ и ввести запрет ручного включения.
      4. При производстве работ по разсоединению (соединению) шлейфов на первой опоре от РУ подстанции, при отсутствии грозозащитного троса, соединяющего данную опору с порталом ПС, предусматривать создание электрической связи между опорой и заземляющим контуром ПС.
      5. При организации работ на ЛЭП-110,35кВ по которым осуществляется ВЧ - связь (ТМ) заявка подаётся согласованная с СДТУ, а в режимной проработке заявки оговаривается режим работы ВЧ - связи (ТМ)
      6. Заявка, после согласования, передается мастером ЛМП в СВЛ инженеру службы линий и до 11-00 в соответствии с графиком подачи заявок передается инженеру по режимам ОДС.
      7. Ответы на поданные заявки передаются до 15-00 накануне производства работ соответствующим ЛМП.
    2. Срочные, аварийные заявки подаются непосредственно диспетчеру ОДС в любое время суток.
    3. Работы на ЛЭП-110,35кВ отключённых действием РЗА с неуспешным АПВ и РПВ после выяснения повреждения в результате обхода линии организовываются по аварийной заявке СВЛ.
    4. Причины отключения ЛЭП-110,35кВ оформляются СВЛ и передаются в ОДС в виде таблицы (Приложение №2).
    5. Диспетчер ОДС имеет право разрешить ремонт только на срок в пределах своей смены и своих полномочий. Ремонт на более длительный срок должен быть согласован с главным инженером электрических сетей (начальником диспетчерской службы) в пределах своих полномочий.
    6. Перед началом вывода в ремонт ЛЭП-35,110кВ (до 8:00 рабочего дня) мастер соответствующего ЛМП подтверждает необходимость ремонта.

    7. Перед выездом на место работы мастер линий электропередач должен проверить у дежурного диспетчера, что линия будет отключаться.
    8. Линия электропередачи сдается только допускающему (бригадиру или мастеру, если последний руководит бригадой) по телефонограмме и принимается только от него по телефонограмме на рабочем месте.
    9. Если по какой-либо причине ЛЭП-35,110кВ не была отключена в срок заявки, то время для ремонта сокращается, и срок включения остается прежним.
    10. Продолжительность ремонта ЛЭП определяется с момента снятия с неё напряжения до момента взятия её под напряжение. В этот срок входит: время отключения, время работ, включения линии в работу, выполнение ремонтных схем (при необходимости).
    11. Ответственность за несвоевременную сдачу ЛЭП (время оговорено в телефонограмме при сдаче ЛЭП в ремонт) несут лица принявшие ВЛ по телефонограмме.
    12. В случае, когда ремонтные работы на ЛЭП не могут быть окончены в срок разрешенной заявки, необходимо заранее (за 2 часа до ввода в работу) просить диспетчера ОДС о продлении срока заявки. Разрешается производить дальнейшие работы только при получении согласия диспетчера ОДС на продление заявки, оформив соответствующее продление в наряде-допуске.
    13. При определенных обстоятельствах диспетчер ОДС имеет право потребовать прекращения работ и сдачи линии электропередачи ему для включения ЛЭП-35,110кВ в работу. Прекращение работ на линии должно быть окончено в минимальный срок, но не более времени аварийного восстановления, указанного в заявке.
    14. Если заявка, по какой либо причине не будет реализовываться, то она должна быть снята у дежурного диспетчера ОДС с отметкой в журнале заявок.
    15. Длительные заявки, не востребованные в течение двух рабочих дней, автоматически снимаются.

    Производство работ на ВЛ находящихся в зоне сильного действия наведенного напряжения.

  • В заявке на отключение ВЛ служба линий указывает: место (номер опоры, а при поочередном выполнении работ номера опор) заземления ВЛ для безопасного производства работ, наличие на месте работ наведенного напряжения выше 42В: "Участок ВЛ под наведенным напряжением выше 42В, с конкретным указанием величины напряжения до и после установки базового заземления. На время работ ВЛ разземлить во всех РУ».
  • После установки базового заземления производитель (руководитель) работ сдает ВЛ диспетчеру ОДС по телефонограмме установленного образца.(Приложение №1) для разземления её на ПС.
  • Диспетчер ОДС разземляет указанную ВЛ на всех ПС, предприняв меры препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению ЛР-110кВ на ПС (запиранием приводов ЛР-110кВ на механический замок, отключением ШР-110кВ, ТР, ОД-110кВ и включением ЗН на ЛР-110кВ в сторону ПС и т.д.).
  • После разземления ВЛ на всех ПС диспетчер ОДС сдает ВЛ руководителю работ по телефонограмме установленного образца (Приложение №1) для работ с установкой рабочего заземления.
  • По окончании работ на ВЛ руководитель работ сдает ВЛ по телефонограмме установленного образца диспетчеру ОДС для заземления на ПС, с указанием, что люди удалены, рабочие заземления сняты (кроме базового).
  • Диспетчер ОДС заземляет ВЛ на всех ПС.
  • После заземления на ПС ВЛ диспетчером ОДС сдается руководителю работ по телефонограмме установленного образца для снятия базового заземления.
  • После снятия базового заземления производитель руководитель работ сдает ВЛ диспетчеру ОДС по телефонограмме установленного образца.
  • Диспетчер ОДС включает в работу ВЛ.
  • Перечень ВЛ, имеющих участки с повышенным наведенным напряжением.
  • ВЛ-110 *** (от оп.115-125)
  • При работах на указанных участках запрещается производство работ на других участках ВЛ.
  • Организация обходов ВЛ-110кВ при их автоматическом отключении.

     

      • При успешном автоматическом или ручном включении внеочередной осмотр ВЛ осуществляется немедленно в светлое время суток.
      • При неуспешном автоматическом и ручном повторном включении ВЛ немедленно, после определения предполагаемого места короткого замыкания (ПМКЗ), организуется внеочередной обход отключившейся ВЛ.
      • Осмотр производится в обе стороны от ПМКЗ на участке, длина которого в каждую сторону составляет:
    • 15% длины ВЛ при протяженности ВЛ до 50 км;
    • 10% длины ВЛ при протяженности ВЛ 50-100 км.

    В зависимости от конкретных условий участок ВЛ, подлежащий осмотру, может быть расширен по решению диспетчера ОДС.

      • При не обнаружении повреждения в месте ПМКЗ обход высылается по всей ВЛ:

    - немедленно, если ВЛ не держит напряжение;
    - немедленно, в светлое время суток, при успешном автоматическом или ручном включении.

      • При обнаружении повреждения ВЛ выводится в ремонт с соблюдением ПБЭЭ. Исходя из местных условий, в каждом конкретном случае решение о продолжении обхода принимает главный инженер электрических сетей по согласованию с техническим директором облэнерго.
      • Место замыкания по показаниям фиксирующих приборов определяется диспетчером ОДС.
    • В случае неуспешного включения ВЛ, независимо от определения ПМКЗ по показаниям фиксирующих приборов, диспетчер должен дать распоряжение на проявку осциллограмм.

    Приложение №1

    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № ________
    Допускающему:________________________ ЛМП___________________________
    От д/диспетчера ОДС___________________________________ электрических сетей
    ВЛ-_______кВ «______________________________________________________________»
    с отпайками: _________________________________________________________________
    Цепь___________________ Отключена и заземлена на ПС__________________________
    _____________________________________________________________________________

    Указанная линия сдается Вам для установки базового заземления на месте работ на опоре №.____

    Связь между диспетчером и работающей бригадой радиостанция, телефон №___________
    Дата:_______________, время:_______час________мин.
    Наряд-допуск №________ Руководитель работ ____________________
    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

     
     
    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № _____/______

    Дежурному диспетчеру ОДС:______________________________ электрических сетей
    От допускающего:_______________________ ЛМП __________________________

    На линии передач ______кВ_____________________________________________________
    с отпайками__________________________________________________________
    установлено базовое заземление на месте работ оп. №_____. 



    ВЛ можно разземлять на подстанциях со всех сторон.
     Дата____________________время_________________час.______________мин.

    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

     

    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № ________

    Допускающему:________________________ ЛМП___________________________
    От д/диспетчера ОДС___________________________________ электрических сетей
    ВЛ-_______кВ «______________________________________________________________»
    с отпайками: ___________________________________ Цепь_________________________

    разземлена на ПС_____________________________________________________________

    Указанная линия сдается Вам для подготовки рабочего места и допуска к работе
    на участке опор №_____ и №_____ основной ВЛ/отпайки на ПС «_____________________».
    С____час____мин «___»____ до ____ час _____мин «__»_____200__г
    Допуск на линию произвести после наложения заземления:
    № _____ на опоре №_____; №_____ на опоре №____; №____ на опоре №_____.
    По первому требованию диспетчера линия должна быть сдана за_____час_____мин.
    Связь между диспетчером и работающей бригадой радиостанция, телефон №___________
    Дата:_______________, время:_______час________мин.
    Наряд-допуск №________ Руководитель работ ____________________
    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

     
    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № _____/______

    Дежурному диспетчеру ОДС:______________________________ электрических сетей

    От допускающего:_______________________ ЛМП __________________________ 
    На линии передач ______кВ___________________________________________
    с отпайками__________________________________________________. 



    Работы окончены, люди выведены, ВЛ можно заземлять на ПС для снятия базового заземления.
     Дата____________________время_________________час.______________мин.

    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

     
    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № _____/______

    Допускающему:________________________ ЛМП___________________________
    От д/диспетчера ОДС___________________________________ электрических сетей

    Линия передачи _____кВ_______________________________________________________
    c отпайками__________________________________________________________________
    Цепь ______________________________со всех сторон отключена,
    на ПС_______________________________________________________________________
    на нее наложены заземления.
     Разрешается снятие базового заземления на месте работ на опоре №______

    Связь между диспетчером и работающей бригадой радиостанция, телефон №___________
    Дата:_______________, время:_______час________мин.
    Наряд-допуск №________ Руководитель работ ____________________
    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

     
    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А № _____/_____

    Дежурному диспетчеру ОДС:______________________________ электрических сетей

    От допускающего:_______________________ ЛМП __________________________ 
    На линии передач ______кВ_____________________________________________________
    с отпайками___________________________________________________________________
    снято базовое заземление на месте работ на опоре №______, люди выведены. 



    ВЛ можно разземлять на подстанциях со всех сторон.
     Дата __________________время_________________час.______________мин.

    Подписал:______________
    Передал:_______________
    Принял:________________

    Приложение №2

    ОДС Сведения, которые диспетчер ОДС обязан иметь для рапорта руководству предприятия и диспетчеру облэнерго после выполнения обхода по ВЛ-35/110 кВ в случае автоматического отключения

    1

    Единое диспетчерское наименование ВЛ

     

    2

    Причина отключения

     

    3

    Номер опоры

     

    4

    Пролет опор

     

    5

    Марка провода

    АС- , СА- , М-

    6

    Повреждение провода

    На целом месте, в зажиме, на расстоянии -м от зажима, на сварке

    7

    Тип зажима

    Плашечный, скрутка СОАЕ

    8

    Нагрузка перед отключением

     

    9

    Материал изготовления опоры

    Металл, железобетон, дерево

    10

    Узел повреждения

    Тросостойка, ветровая связь, траверса, приставка, поддерживающая арматура, разрядник, искровой промежуток

    11

    Опора

    Анкерная, промежуточная, угловая

    12

    Тип опор

    Бочка, дунайка, П-образная, елка, треугольник

    13

    Тип изоляторов

    ПС- , ПФ- , ЛК-

    14

    Количество изоляторов

     

    15

    Гирлянда

    Поддерживающая, натяжная; количество гилянд-

    16

    Марка грозозащитного троса

    С-50 , С-70

    17

    Защита г/тросом

    Полностью, участками, без г/з троса

    18

    Дата ввода ВЛ в эксплуатацию

     

    19

    Дата последнего капремонта

     

    20

    Дата последнего обхода

     

    21

    Количество людей и механизмов, Ф.И.О. старшего

     

    Приложение №3

     

    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А №________

    Допускающему:________________________ ЛМП______________________________
    От д/диспетчера ОДС___________________________________ электрических сетей
    ВЛ-_______кВ «____________________________________________________________________»
    с отпайками: _______________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    Цепь_________________________ Отключена и заземлена на ПС__________________________ ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    Указанная линия сдается Вам для подготовки рабочего места и допуска к работе на участке
    опор №_______ и №_______ основной ВЛ/отпайки на ПС «______________________».
    С____час____мин «___»____ до ____ час _____мин «__»_____200__г
    Допуск на линию произвести после наложения заземления: № _____ на опоре №_____; №_____
    на опоре №____; №____ на опоре №_____.
    По первому требованию диспетчера линия должна быть сдана за____час_____мин.
    Связь между диспетчером и работающей бригадой радиостанция, телефон №______.
    Дата:_______________, время:_______час________мин.

    Наряд-допуск №________ Руководитель/наблюдающий____________________

    Подписал:______________

    Передал:_______________

    Принял:________________

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А №______/______

    Дежурному диспетчеру ОДС:______________________________
    От допускающего:_______________________ ЛМП _________________________
    Работы на ВЛ-________кВ_____________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    с отпайками:________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    окончены, заземления №____ на опоре №______, №_______ на опоре №______, №_______ на
    опоре №_____ сняты, бригада удалена, линию можно включать в работу.

    Дата:_____________ Время:_______час________мин.

    Подписал:_______________

    Передал:________________

    Принял:________________