Инструкция электромонтера-обходчика по надзору за состоянием трасс кабельных линий

ИНСТРУКЦИЯ
электромонтера-обходчика по надзору за состоянием
трасс кабельных линий 0,4-10кВ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Настоящая инструкция составлена на основании:
а) правил технической эксплуатации;
б) правил безопасной эксплуатации электроустановок;
в) правил устройства электроустановок;
г) правил охраны электрических сетей;
д) инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий напряжением до 220кВ часть I.
1.2.На должность электромонтера по надзору за состоянием кабельных трасс может быть назначено лицо, имеющее образование не менее 8-ми классов и квалификационную группу по ТБ не ниже II.
1.3. Медицинское освидетельствование и проверку знаний обходчик проходит согласно плану работы с персоналом.
1.4.Обходчик в повседневной своей работе непосредственно подчиняется мастеру, ст. мастеру, главному инженеру РЭС и начальнику РЭС.

2.Права, обязанности и ответственность обходчика

2.1Обходчик обязан знать:
а) ПБЭЭ гл……..
б) ПТЭ гл……..
в) ПУЭ гл…………
г) Инструкцию по эксплуатации силовых кабельных линий напряжением до 220кВ часть I (гл……….)
д) Расположение трасс кабельных линий на закрепленном участке;
е)Настоящую инструкцию;
ж) Правила охраны электрических высоковольтных сетей;
з) Решение местных Советов, определяющих порядок производства земляных работ и охраны электрических сооружений.

2.2.Электромонтер по надзору должен уметь:

а) читать планы, на которых нанесены подземные сооружения;
б) пользуясь планом определять в натуре место прохождения кабеля и составить эскиз расположения кабеля (муфт) для выдачи его на месте земляных работ руководителю работ;
г) составлять акт о нарушении «Правил охраны электрических высоковольтных сетей и решений местных Советов»;
д) вести надзор за прокладкой кабельных линий;

2.3.Электромонтер по надзору имеет право и обязан:
а) в случае возникновения при получении задания или во время работы неясности потребовать разъяснения;
б) требовать прекращения самовольно ведущихся работ, а также работ, производящихся с нарушением действующих правил;
в) обращаться в органы милиции за содействием в прекращении земляных работ;

2.4.Электромонтер по надзору подвергается дисциплинарным взысканиям или несет материальную ответственность за:
а) нарушение трудовой дисциплины;
б) нарушение правил ПБЭЭ, ПТЭ;
в) несоблюдение правил производственных и должностных инструкций;
г) плохое состояние кабельных трасс и повреждение электрокабелей на закрепленном за ним участке;
д) несвоевременный обход кабельных трасс;
е) сохранность выданных ему кабелеискательных аппаратов;
ж) невыполнение приказов и распоряжений по предприятию.

3.Осмотр трасс кабелей, проложенных в земле.

3.1. Электромонтер по надзору, производя обход и осмотр трасс кабельных линий, обязан:
а) осматривать всю трассу линии от одного до другого ее конца;
б) следить, чтобы на трассах не производилось строительство сооружений, раскопка земли, посадка растений, устройство складов, завалов мусором, шлаком, забивка столбов и другие работы, не согласованные с предприятием электрических сетей;
в) осматривать места пересечений кабельных линий с трамвайными путями, обращая внимание на надежное металлическое соединение рельс в видимых местах стыков;
г) осматривать места пересечения кабелей с канавами, кюветами, а также места трасс, проходящих по склонам местности;
д) следить, чтобы на трассах не было провалов грунта и условий, создающих эти провалы (размывание грунта и т.д.),
е) осматривать кабели, проложенные по мостам, эстакадам и другим подсобным сооружениям;
ж) проверять в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи, наличие защиты кабелей от механических повреждений, исправность концевых муфт (не влезая на опору), отсутствие видимых дефектов на кабелях, исправность средств грозозащиты и т.д.
з) проверять наличие и состояние предупредительных плакатов и указателей кабельных трасс;

3.2.В местах пересечений кабелей с теплопроводами электромонтер по надзору обязан:
а) проверять отсутствие провалов и других неисправностей в месте пересечений.

3.3.При обходе трасе кабелей электромонтер по надзору обязан обращать внимание на наружное состояние трансформаторных и распределительных подстанций, а именно:
а) не имеется ли видимых недостатков в элементах здания (крыш, стен, дверей, запоров) и т.д.
б) на отсутствие отмостки и планировки вокруг сооружений, отсутствие мусора и завалов.

3.4.При осмотре трасс кабелей, проходящих на территории других предприятий, учреждений и т.д., электромонтер по надзору обязан:
а) периодически проверять наличие ответственных лиц за охрану трасс кабельных линий, назначенных приказом но данному предприятию, проверять наличие у этих лиц предупреждений и извещений предприятия электрических сетей, инструктировать их о порядке охраны кабелей;
б) привлекать к участию в осмотре трассы представителя данной организации ответственного за охрану кабелей на территории этой организации;
в) в случае выявления недостатков по содержанию трассы ответственным лицом организации вручается под расписку предписание с указанием недостатков и сроков их устранения;
г) в случае неустранения недостатков в сроки, указанные в предписаниях,
электромонтер по надзору обязан обратиться к администрации предприятия или учреждения.

3.5. При обнаружении производства земляных работ в районе трасс кабелей не согласованных с предприятием электрических сетей и других нарушений «Правил охраны электрических сетей», электромонтер пo надзору, производящий обход и осмотр, обязан на месте составить протокол о нарушении порядка производства земляных работ для привлечения к ответственности и добиться их прекращения или устранения, обращаясь за содействием к администрации предприятия, допустившего нарушение или органам милиции.

4. Осмотр кабельных подвалов, каналов и колодцев.

4.1.При осмотре кабельных сооружений необходимо проверить:
а) состояние покрытий каналов, люков, кабельных проемов и лестниц;
б) отсутствие джута на открыто проложенных кабелях, состояние их брони, покрытие антикоррозийным лаком, отсутствие вмятин и т.д.;
в) внешнее состояние соединительных муфт, отсутствие крутых изгибов кабелей, а также натяжение кабелей или смещение конструкций;
г) внешнее состояние концевых воронок и разделок, не имеется ли вытекание кабельной массы;
д) наличие и правильность маркировки кабелей, расстояние между кабелями;
ж) отсутствие грунтовых и сточных вод;
з) отсутствие посторонних предметов, строительных и монтажных материалов, мусора и прочее;
и) исправность освещения и вентиляции;
к) температуру в помещении расположения кабелей.

4.2. Осмотр кабельных колодцев должен производиться обязательно не менее чем двумя людьми, одно из которых должно иметь квалификацию не ниже группы I по ТБ.

4.З.При отсутствии стационарного освещения необходимо применять светильники переносного электроосвещения напряжением не более 12 В.

4.4.Осмотр кабельных колодцев надлежит производить в следующем порядке:
а) открывается люк колодца;
б) производится проверка отсутствия в колодце горючих и вредных для дыхания газов приборами типа ШИ3,5, 7, 10, АМГ-2, СШ-2 или СМН-1;
в) после тщательного вентилирования один из работающих осторожно спускается в колодец, а второй неотлучно дежурит около люка.

5. Оформление результатов обходов и осмотров кабельных трасс.

5.1 До окончании рабочего дня обходчик устно или по телефону делает доклад мастеру КЛ или мастеру РЭС о результатах осмотров кабельных трасс, результат осмотра заносит в листок обхода кабельных трасс, выявленные в результате осмотра недостатки, мастер заносит в «Журнал дефектов кабельных линий».
5.2.Если при вторичном обходе трасс кабелей электромонтер по надзору обнаружит, что отмеченные им ранее дефекты не устранены и угрожают целостности кабелей, он обязан доложить начальнику РЭС.
5.З.При выявлении дефектов, требующих немедленного устранения, выполняющий обход и осмотр обязан немедленно сообщить своему непосредственному начальнику и выполнить требования II, IV, V.

6.Надзор за работами по вскрытию земляных покровов посторонними организациями.

6.1.Работы, выполняемые посторонними организациями по вскрытию земляных покровов, могут быть плановыми и аварийными и подразделяются на работы, производимые на улицах, пустырях и скверах города, а также на территории домохозяйств и учреждений (гр.1) и работы, производимые на территории предприятий, заводов, фабрик, мастерских, баз и др. ) (группа 2) .
6.2.При плановых земляных работах по груше 1 организация, производящая работы, должна иметь разрешение Горкомхоза или исполкома соответствующего районного Совета с последующей регистрацией его и получением разрешения в предприятии электрических сетей.
6.3.При плановых земляных работах по группе 2 организация, производящая работы получает разрешение на производство работ у владельца территории и РЭС.
6.4. Организация, производящая плановые земляные работы по группам 1 и 2 не менее чем за три дня до начала работ должна представить в РЭС выкопировку из генплана участка, на котором указываются существующие подземные коммуникации и границы намеченных земляных работ.
6.5. О производстве плановых земляных работ организация, не позже чем за один день до начала работ, должна известить телефонограммой РЭС. В телефонограмме должны быть указаны дата и время начала работ, адрес и наименование организации, производящей работы. Телефонограмма регистрируется в книге поступивших телефонограмм.
6.6. Вызов представителя предприятия электрических сетей для указания коммуникаций при выполнении аварийных работ производится телефонограммой до начала работ.

7. Порядок регистрации и выдачи разрешений на производство земляных работ.

7.1. Разрешение Горкомхоза или Горисполкома, выданные на производство работ, регистрируются в «Журнале земляных работ». В журнале, кроме наименования и адреса организации, указываются номер и дата разрешения Горкомхоза (Райисполкома).
7.2.Если в зоне работ находятся кабели других заинтересованных организаций или кабели электросети, то лицо производящее согласование проекта должно сделать пометки о необходимости регистрации разрешения в соответствующих службах предприятий.
7.3.Регистрация разрешений и оформление выдачи разрешений, как правило, производят мастер или электромонтер по надзору. Подписывать выданное разрешение на право производства работ имеет право начальник РЭC, главный инженер РЭС или мастер КЛ.
7.4.Регистрация и выдача разрешений на плановые земляные работы должна производиться в РЭС ежедневно в назначенное время.
7.5. При регистрации и выдаче разрешений в предприятия электрических сетейпредставитель организации должен быть ознакомлен с расположением кабельных трасс в зоне предстоящих земляных работ, о чем делается отметка в журнале регистрации и в "Обязательстве" или на корешке разрешения.
7.6. Разрешение заполняется химическим карандашом под копирку в 2-х экземплярах, из которых один вручается под расписку ответственному руководителю работ, а второй хранится в делах РЭС в течение одного года. По истечении этого срока разрешение уничтожается. Разрешение на производство работ может быть оформлено и на месте производства земляных работ.
7.7.После оформления выданного организации разрешения адрес намеченных земляных работ заносится в журнал земляных работ, там же мастером службы указывается лицо, которому поручается произвести допуск к работе и вести наблюдение за работами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешение на право производства земляных работ должно выдаваться после посещения рабочего места.

8. Порядок оформления начала земляных работ.

8.1. Места производства земляных работ по степени опасности в отношении возможности механических повреждений кабельных линий делятся на две зоны:
а) первая зона – работы, производимые вручную, непосредственно на трассе кабелей или на расстоянии до 2м до крайнего кабеля напряжением выше 1000В и работы производимые экскаватором до 10м от крайнего кабеля напряжением выше 1000B.
б) вторая зона - работы на трассах кабелей напряжением ниже 1000B или на расстоянии более 2 м при ручной работе и более 10м от крайних кабелей напряжением выше 1000В при работах с применением экскаваторов. Работы на трассах кабелей связи и участках, где правильность указанного на планах расположения кабельных линий напряжением выше 1000В вызывает сомнения, должны быть отнесены к работам в 1 зоне.
Производство работ экскаваторами, канавокопателями непосредственно на трассе и на расстоянии 2-х метров от крайних кабелей не допускается.
8.2.Допуск и наблюдение за работами персонала землероющей организации в 1-й зоне разрешается производить мастеру или электромонтеру по надзору, допущенному к этому согласно списка, утвержденному главным инженером.
8.3.Допуск и наблюдение за работами персонала землероющей организации во 2-й зоне разрешается производить электромонтеру по надзору.
8.4.В назначенное время представитель РЭC, которому поручено произвести допуск к работе, выезжает на место работ, имея на руках исполнительный чертеж трассы кабельных линий, номер и содержание выданного разрешения, комплект предупредительных и запрещающих плакатов, а также кабелеискательный аппарат и рулетку.
8.5.При работах в 1-й зоне и во 2-й зоне представитель РЭС, которому поручено организовать производство земляных работ, имеет право произвести допуск к производству работ только после выполнения следующего:
а) проверки у ответственного руководителя работ наличия разрешения Горкомхоза (Райисполкома) зарегистрированного в РЭС, выкопировки подземных сооружений;
б) выяснения содержания работ, как основных, так и подготовительных отдельных этапов работ и намеченного срока их окончания и выявления всех организаций работающих по данному адресу;
в) проверки по чертежу расположения кабельных линий, указанных ответственному руководителю работ трассы этих линий и обозначение границы безопасного производства работ. В случае производства работ с применением механизмов, определение расположения кабелей, дополнительно к проверке по выкопировке производить кабелеискателем или шурфовкой трассы кабелей.
г) при работах, намеченных непосредственно на трассе кабелей, потребовать от ответственного представителя землероющей организации произвести в своем присутствии контрольное шурфование по всей трассе кабелей с расстоянием между шурфами не более 10м;
д) при работах в 1-й зоне представитель РЭС должен вести неотлучное наблюдение за производством работ, обеспечивая выполнение всех мер предосторожности.
8.6.После выполнения указанных мероприятий представитель РЭС может выдать письменное разрешение на право производства работ ответственному руководителю работ и ознакомить его с правилами техники безопасности при работах на кабельных трассах, а также с мерами ответственности, установленной за повреждение кабельных линий. В данном разрешении, подписанном как представителем РЭС, так и руководителем работ, четко определяются требования к руководителю работ по обеспечению сохранности кабелей и указываются границы производства работ. На обратной стороне "Разрешения" составляется от руки эскиз трассы кабелей в зоне разрешенных работ с необходимыми размерами;

е) получить от руководителя работ "Обязательство", если оно не получено ранее, о соблюдении им условий безопасного выполнения работ и сохранности электрических кабелей. "Обязательство" подписывают как руководитель, так и представитель РЭС;
ж) следить, чтобы обнаженные кабели и соединительные муфты были надежно защищены коробами и укреплены, на защитных коробах должны быть укреплены предупредительные плакаты;
з) предупредить ответственного руководителя работ, что без дополнительного разрешения предприятия электрических сетей он не имеет права расширять намеченную и согласованную зону раскопок;
и) установить на границе зоны плакаты: "Опасно для жизни".
8.7.Недопустимо применение отбойных молотков для рыхления грунта над кабелями на глубину более 0,3м при нормальной глубине прокладки кабелей. Применение клин-бабы и других аналогичных ударных механизмов разрешается на расстоянии не ближе 5м от кабелей.

8.8.При работах в 1-й зоне должны быть приняты следующие меры предосторожности:
а) раскопки должны производиться только лопатами, применение ломов, пневматических инструментов и клиньев допускается только для снятия верхнего покрова на глубину не более 0,3м;
б) при отогревании почвы в зимнее время приближение источников тепла к кабелям допускается не ближе чем на 0,3м;
в) контрольные шурфы (ямы) разрешается рыть на ширину лопаты, отойдя от предполагаемой трассы кабельных линии на расстояние не менее 0,5м и постепенно осторожно приближаясь после обнажения кабелей, яма разрывается до ширины будущей траншеи;
г) в местах, где кабели вскрываются и обнажаются, работы должны быть закончены в возможно короткий срок с последующим надежным восстановлением вскрытого участка трассы;
д) обнаженные кабели не разрешается перекладывать или передвигать;
е) если раскопки производят на глубине большей, чем глубина прокладки кабелей и кабели обнажаются, необходимо зашить их в коробы или заключить в разрезные трубы и надежно подвесить к уложенным поперек траншеи балкам с креплением через каждый метр. Запрещается подвешивать кабель веревками и проволокой без устройства короба.
8.9.При работах во 2-й зоне представитель РЭС при допусках к работам обязан на месте работ выполнить все указания приведенные в гл. VIII п. а, б, д, е и настоящей инструкции, а при наличии кабелей до 1000В кроме того гл. VIII п. в, г, е и п.7. При аварийных работах допуск к работам оформляется согласно п.п.4-8 гл.VIII.
8.10. В нерабочее время допуск производит мастер или монтер по надзору за трассами на закрепленном за ним участке.

9. Надзор за земляными работами в процессе работ.

9.1.Надзор за работами в первой зоне может вести электромонтер по надзору в том случае, если кабели напряжением выше 1000В на месте работ отключены.
При этом мастер инструктирует электромонтера и дает дополнительные указания о порядке надзора за работами.
Если среди обнаженных кабелей напряжением вше 1000В имеются не отключенные, то надзор за работами должен вести мастер и электромонтер, допущенный к этому, согласно списка, утвержденного гл. инженером предприятия электрических сетей.
9.2.При работах в 1-й зоне надзор со стороны представителя предприятия электросетей должен вестись, как правило, неотлучно во все время производства работ.
9.3.Надзор за работами во 2й зоне ведет электромонтер путем периодических посещений места работ.
9.4.Если по ходу работ землероющей организации требуется расширение зоны раскопок или переход на другой соседний адрес, то допуск ее к этим работам должен осуществляться в соответствии е требованиями гл. VIII п.п. 1-5 настоящей инструкции.
9.5.В случае нарушения требований настоящей инструкции при производстве работ землеройной организации, представитель предприятия электросетей должен обратиться к органам милиции или администрации организации, ведущей работы и отметить это в протоколе.
При обнаружении во время земляных работ ненормальной глубины залегания кабелей и муфт, а также при выявлении расхождений действительного расположения кабелей с имеющимися данными, необходимо составить эскиз на месте и сообщить об выявленных ненормальностях мастеру.

10. Порядок оформления окончания земляных работ.

10.1.При работах в 1-й зоне укладка кабелей в трассу и засыпка их производится персоналом землероющей организации после детального осмотра всех обнаженных кабелей мастером или электромонтером, имеющим право допуска к земляным работам.
10.2.Кабели должны быть уложены в трассы и защищены от механических повреждений в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». Засыпка должна производиться размельченной землей. Производить засыпку щебнем, строительным мусором, торфом, перегноем и другими материалами, способствующими коррозии кабелей, не разрешается. После окончания земляных работ в 1-й зоне, осмотра и засыпки кабелей грунтом, допускающий к работе на обратной стороне «Разрешения» делает запись о закрытии трассы и перечисляет все подверженные вскрытию кабели, а также показывает в эскизе расположение этих кабелей.
10.3."Разрешения" и "Обязательства" хранятся в делах районов электросетей и на основании их не позднее чем через 5 дней после окончания работ, заносятся записи в паспорт кабельных линий о произведенных земляных работах на трассе кабеля с указанием даты и организации производящей работы.