Должностная инструкция заместителя начальника РЭС по оперативной работе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. . Настоящая инструкция составлена на основании «Положения о районе электрических сетей», Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 62(выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников Коблэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на заместителей начальника района электрических сетей по оперативной работе Центральных электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – заместитель начальника РЭС по оперативной работе (в дальнейшем – зам. начальника по ОР).
Код профессии по классификатору профессий – 1222.2.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для зам. начальника по ОР, начальника, главного инженера РЭС, инженеров службы распредсетей, зам. начальника СРС, начальника СРС, зам. начальника и начальника ОДС, диспетчер РЭС.
1.4. Основные задачи зам. начальника по ОР:
- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией качества, соответствующего действующим стандартам;
- рациональная загрузка оборудования;
- снижение технологического расхода электроэнергии на ее транспортировку;
-оперативная работа и работа с подчиненным персоналом согласно требований положения об обучении по вопросам охраны труда.
1.5. На должность зам начальника по ОР назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (магистр, специалист или бакалавр) и повышение квалификации. Стаж работы по профессии на предприятии сетей : для магистра или специалиста - не менее 3-х лет, бакалавра – не менее 5-ти лет. Либо высшее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно – технических должностях не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на инженерно – технических должностях не менее 5-ти лет.
1.6. Назначение и освобождение зам. начальника по ОР от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора электрических сетей по представлению начальника РЭС, главного инженера РЭС по согласованию с начальником ОДС (зам. начальника ОДС), начальника СРС (зам. начальника СРС).
1.7.Зам. начальника по ОР в административном отношении подчинен начальнику РЭС, начальнику и зам. начальника СРС, в техническом - главному инженеру РЭС, в оперативном – диспетчеру ОДС, начальнику и зам. начальника ОДС.
1.8. Зам. начальника РЭС по оперативной работе устанавливается ненормированный рабочий день.
1.9. Зам. начальника РЭС по оперативной работе подчинены:
- дежурные диспетчеры ОДГ РЭС;
- электро монтеры ОВБ;
- оперативно-производственные работники РЭС во время оперативного обслуживания сетей района или ликвидации аварий.
1.10. Периодическая проверка знаний зам. начальника РЭС по ОР проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.11. Рабочее место зам. начальника РЭС по ОР находится в админздании РЭС и в помещении диспетчерского пункта ОДГ РЭС.
1.12. При длительном отсутствии зам. начальника по ОР (отпуск, болезнь) его обязанности выполняет диспетчер свободной смены.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. На должность зам начальника по ОР назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (магистр, специалист или бакалавр). Стаж работы по профессии на предприятии сетей : для магистра или специалиста - не менее 3-х лет, бакалавра – не менее 5-ти лет. Либо высшее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно – технических должностях не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на инженерно – технических должностях не менее 5-ти лет.
2.2.. Зам. начальника РЭС по оперативной работе должен иметь навыки работы на ПК (компьютер) в качестве пользователя, иметь право ведения оперативных переговоров и переключений в качестве диспетчера ОДГ РЭС, право выдачи наряда - допуска, право быть руководителем и допускающим в электроустановках до и выше 1000 В.
2.3. Зам. начальника РЭС по оперативной работе должен иметь 5 квалификационную группу по ПБЭЭ.

3. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.

3.1.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей.
3.2.Должностную инструкцию зам. начальника РЭС по ОР, все должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденных перечней инструкций ОДГ.
3.3. Положение о районе электрических сетей.
3.4. Положение об ОДГ РЭС.
3.5. Положение об ОВБ РЭС.
3.6. Правила безопасной эксплуатации электро установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г. 1; 3; 4; 5; 6- 8; 12 (12.8 -12.10 ); 13.1; 15; 16 (16.1 -16.3; 16.6 -16.8);
17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22; 23; Приложение 1 -4;
3.7. Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1.1.1.1. – 1.1.40.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
3.8. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г. 1; 3; 5(5.3.; 5.6.; 5.8.); 6; 12(12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13( 13.1.; 13.4.-13.8.);
3.9. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г. В полном объеме
3.10. Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме
3.11. Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме
3.12. Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
3.13. Положение «Об обучении по вопросам охраны труда»(ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.14. Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.15. Правила пользования электрической энергией. Утверждены постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины
от 3107.96г. № 28.
3.16. Пособие по изучению ПТЭ станций и сетей.(УДК 621.311 (083.13); ББК 31.277; П 61). Киев. 2004г.
3.18. Правила охраны электрических сетей. Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.97г. № 209.
3.19. Положение о специальной подготовке и обучении технической эксплуатации объектов электроэнергетики. (ОНД 34.12.102-2004). ОЭП «ОРИФРЭ». Киев.2004г.
3.20.Закон Украины « Об электроэнергетике» от 17.10.97г. № 575/97.ВР Украины.
3.21. Приказы, указания, циркуляры вышестоящих организаций.
3.22. Правила внутреннего трудового распорядка, распорядительная документация, издаваемая на предприятии.
3.23. Инструкцию по расследованию и учету технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в объединенной энергетической системе Украины. /СОУ – Н МПЕ 40.1.08.551:2004/ . ОЕП «ГРIФРЕ». Київ 2005.
3.24. Инструкцию по делопроизводству. Утверждена приказом ОАО
облэнерго от 30.11.98г. №103.
3.25. Основные эксплуатационные характеристики оборудования, схему сетей РЭС и расположение электрохозяйства района на местности, конфигурацию, основные параметры и режим работы сети.
3.26. «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения» КУНПЭ Энергопрогресс 1998г.
3.27. Электрические схемы объектов сети, находящихся в управлении и ведении диспетчера ОДГ РЭС.
3.28. Типы и основные параметры оборудования РП, ТП и диспетчерские наименования и параметры линий электропередач, состоящих на балансе РЭС, а также находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДГ РЭС.
3.29.Структуру и организацию диспетчерского управления сети.
3.30. Распределение оборудования по оперативной подчиненности.
3.31. «Ликвидация технологических нарушенийв электрической части энергопредприятий и энергообъединений». УНПО. Энергопрогресс. 1996г.
3.32. Порядок ликвидации аварий в сетях и нарушений работы электрооборудования.
3.33. «Правила пользования электрической энергией промышленных потребителей». НКРЭ. Киев. 1998 г.
3.34. «Правила пользования электрической энергией для населения». НКРЭ. Киев 1999 г.
3.35. Оборудование диспетчерского щита.
3.36. Организацию подготовки рабочих мест при ремонте оборудования /оформление заявок, нарядов/.
3.37. Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу или резерв.
3.38. Порядок допуска персонала СМО к работам в действующих электроустановках.
3.39. Порядок включения нового или реконструированного оборудования.
3.40. Порядок пользования устройствами оперативной связи.
3.41. Закон Украины « Об электроэнергетике» от 17.10.97г. № 575/97.ВР Украины.
3.42. Основы трудового законодательства.
3.43. Схему поступления и отдачи электроэнергии в сетях РЭС.
3.44. Правила внутреннего распорядка электрических сетей, РЭС.
3.45. Положение «Система управления охраной труда на предприятиях
электроэнергетики Минтоплива Украины». / СОУ – Н МПЕ 40.1.03.107 -2004/.
(ОЕП «ГРIФРЕ»). Київ 2004.
3.46. Инструкции взаимоотношений с потребителями.

4. ФУНКЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Заместитель начальника РЭС по оперативной работе обязан:

4.1.I.Контролировать ведение оперативно - технической документации ОДГ РЭС и ее состояние.
4.1.2. Обеспечивать обновление и корректировку действующих схем нормального режима сетей РЭС, схемы поступления и отдачи электроэнергии в сетях РЭС, контролировать пересмотр инструкций в ОДГ согласно перечня в установленные сроки.
4.1.3. Вести работу по повышению уровня технических знаний подчиненного персонала, контролировать подготовку нового оперативного персонала ОДГ, ОВБ в соответствии с утвержденными программами подготовки, оказывать помощь в подготовке оперативно-производственных работников РЭС.
4.1.4. Разрабатывать и пересматривать инструкции для оперативных работников
ОДГ.
4.1.5. Рассматривать и принимать решения по заявкам на вывод оборудования в ремонт или включению его, с учетом мероприятий по ведению режима и техники безопасности.

4.1.6. Организовывать сбор и обработку данных контрольных замеров летних и зимних режимных суток, ГАО, СГАО (графики, замеры) в сетях РЭС.
4.1.7. Организовывать и проводить техническую учебу и спецподготовку персонала ОВБ и диспетчеров ОДГ.
4.1.8. Обеспечивать экономичность работы сети путем рационального распределения нагрузок, используя схему нормального режима сетей района.
4.1.9. Контролировать соблюдение персоналом ОДГ, ОВБ безопасных приемов работ и оперативно — диспетчерской дисциплины в соответствии с директивными документами.
4.1.10. Контролировать выполнение ПТЭ, ПБЭЭ, предписаний, циркуляров в части оперативно - диспетчерской работы всеми оперативными и оперативно- производственными работниками РЭС.
4.1.11. Проводить работу с персоналом ОДГ в соответствии с Положением «Об обучении по вопросам охраны труда» (ДНАОП 0.00-4.12-99).
4.1.12. Осуществлять внезапные проверки рабочих мест ОВБ, в т.ч. ночные проверки.
4.1.13. Контролировать комплектацию бригад ОВБ защитными средствами, при необходимости оказывать помощь в комплектации.
4.1.14. Разрабатывать и согласовывать программы /разрешение/ на ввод нового оборудования.
4.1.15. Давать предложения для включения в технические условия на строительство новых объектов.
4.1.16. Осуществлять контроль подготовки вновь принятого персонала ОДГ согласно программ обучения.
4.1.17. Организовывать и участвовать в проведении технической учебы с персоналом ОДГ, РЭС.
4.1.18. Осуществлять ежедневный контроль ведения оперативного журнала ОДГ, журнала вывода оборудования в ремонт, журнала целевого инструктажа ОВБ, журнал аварийных дефектов ОДГ.
4.1.19. Составлять, согласовывать и представлять на утверждение зам. главного инженера электрических сетей темы повторных инструктажей.
4.1.20. Совместно со службой охраны труда и ОДС разрабатывать противоаварийные мероприятия, участвовать в расследовании аварий.
4.1.21. Совместно со службой средств диспетчерского и технологического управления рассматривать вопросы надежного обеспечения радиотелефонной связью и средствами технологического управления.
4.1.22. Совместно со службой релейной защиты и автоматики решать вопросы оснащения энергообъектов РЭС устройствами релейной защиты.
4.1.23. Проводить анализ причин аварий и отказов, разрабатывать способы по
недопущению в дальнейшем.
4.1.24. Принимает участие в комиссии по проверке знаний у персонала.
4.1.25. Принимает участие в проведении противоаварийных и пожарных тренировках с персоналом.
4.1.26. Немедленно сообщать диспетчеру электрических сетей, руководству РЭС, электрических сетей, профсоюзному комитету, службе охраны труда и службе распредсетей о каждом происшедшем несчастном случае.
4.1.27. Организовать проведение Дня охраны труда в ОДГ РЭС.
4.1.28. Контролировать наличие и сроки действия инструкций по взаимоотношению с потребителями.
4.1.29. Контролировать наличие и своевременность обмена списками лиц, оговоренных в инструкциях по взаимоотношениям с потребителями.

5. ПРАВА.

5.1. Заместитель начальника РЭС по оперативной работе имеет право:

5.1.1. Отдавать персоналу ОДГ, ОВБ, а также оперативно-производственным работникам РЭС указания по вопросам, входящим в круг обязанностей зам. начальника РЭС по оперативной работе.
5.1.2.Ходатайствовать о поощрении или наложении взыскания на лиц, подчиненных в оперативном и отношении.
5.1.3. Пользоваться всеми видами связи при необходимости.
5.1.4. В аварийных ситуациях самостоятельно решать вопросы оперативного обслуживания оборудования с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.
5.1.5. Осуществлять техническое руководство работой сетей РЭС в случае отсутствия главного инженера РЭС /отпуск, болезнь, курсы/.
5.1.6. Вести контроль правильности принятых мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений в работе электросетей РЭС.
5.1.7. Получать от персонала других служб и отделов предприятия информацию, необходимую для выполнения служебных обязанностей.
5.1.8. Отстранять дежурного диспетчера ОДГ от дежурства при нарушении последним ПТЭ, ПБЭЭ, инструкций и трудовой дисциплины.
5.1.9. Принимать на себя, при необходимости, обязанности диспетчера ОДГ с временным отстранением его от работы при ликвидации аварии, а также при других непредвиденных ситуациях в работе сети РЭС.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ .

При выполнении основных задач заместитель начальника РЭС по оперативной работе взаимодействует со следующими подразделениями предприятия:

6.1.ОДС представляет в районы электрических сетей:

6.1.1.Утвержденный годовой график противоаварийных и противопожарных тренировок.
6.1.2 Утвержденные списки оперативного персонала, участвующего в проведении П/А и П/П тренировок с распределением по вахтам.
6.1.3. Через СРС документацию, необходимые инструкции по оперативной работе в соответствии с перечнем ОДГ.
6. 1.4.
6.1.5. Представляет директивные документы, циркуляры и решения в части организации оперативной работы.
6. 1.6. Согласовывает разрешение на ввод нового оборудования.
6.1.7. Утвержденные перечни тем П/А и П/П тренировок оперативного персонала электрических сетей Коблэнерго.

6.2.3ам. начальника РЭС представляет в ОДС:

6.2.1. Скорректированную схему нормального режима сетей РЭС по состоянию на 01.01. следующего за отчетным годом.
6.2.4. Представляет на собеседование в ОДС и в комиссию по приемке экзаменов электрических сетей вновь подготовленный персонал согласно программы подготовки, а также при допуске к самостоятельной работе.
6.2.5. Разрешение и программы включения в работу нового оборудования для согласования.
6.2.6. Утвержденные программы районных П/А и П/П тренировок оперативного персонала ОДГ.
6.2.7. Предложения по изменениям и дополнениям к инструкциям ОДГ.
6.2.8. Сведения по нагрузкам присоединений РЭС, введенных в ГАО,СГАО, АЧР
6.2.9.Отчет о выполнении распоряжений ОДС.
6.2.10. Представляет на согласование разделы сетевой П/А и П/П тренировок в части касающейся персонала РЭС.
6.2.11. Представляет списки диспетчеров ОДГ РЭС.

6.3. С группами ПС:

6.3.1. Согласовывает заявки на вывод оборудования в ремонт оборудования и присоединений, находящихся в ведении диспетчера ОДС, на подведомственных подстанциях предприятия для ликвидации аварийных ситуаций, организовывает и проводит общесетевые тренировки в объемах РЭС.
6.3.1. Запрашивает сведения о максимальных нагрузках по присоединениям, питающихся от ПС ПЭС, по мере необходимости.

6.4. Со смежными РЭС.

6.4.1. Обменивается сведениями о параметрах оборудования смежных участков.
6.4.2. Согласовывает инструкции о взаимоотношениях со смежными РЭС.
6.4.3. Представляет и получает сведения о потреблении электроэнергии по схеме поступления электроэнергии в сети РЭС.

6.5. С СРЗА.

6.5.1.3ам. начальника РЭС по оперативной работе представляет в СРЗА схемы и параметры оборудования для расчета уставок РЗА нормального и аварийного режимов участков сети.
6.5.2.СРЗА представляет расчетные значения уставок и контролирует их изменение.
6.5.3. Решать вопросы оснащения энергообъектов РЭС устройствами релейной защиты.

 

6.6. Со службой ОТ.

6.6.1. Совместно со службой охраны труда и ОДС разрабатывать противоаварийные мероприятия, участвовать в расследовании аварий.

6.7. Со службой ПС БЭЭ и ЭР.

6.7.1. Служба ПС БЭЭ и ЭР представляет в РЭС расчеты точек токораздела в сетях РЭС.
6.7.2. Расчеты норматива ТРЭ при изменении схемы нормального режима РЭС или параметров оборудования.
6.7.3. Зам. нач. по ОР передает в ПС БЭЭ и ЭР данные для расчета норматива ТРЭ в РЭС при изменении схемы нормального режима РЭС или параметров оборудования.
6.7.4. Отчеты о выполнении организационно-технических мероприятий по ТРЭ в РЭС.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Зам. начальника РЭС по оперативной работе несет ответственность за:

7.1.1 За невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязанностей, изложенных в настоящей инструкции.
7.1.2. Ошибки и несоблюдение срока представления отчетных данных и справочных сведений руководству и вышестоящим органам.
7.1.3. Неиспользование своих прав в полном объеме и недостаточную настойчивость в их реализации.
7.1.4. Несоблюдение требований действующих инструкций и положений.
7.1.5. Технологические нарушения и несчастные случаи с подведомственным персоналом, аварии и отказы происшедшие по вине подчиненного оперативного персонала.
7.1.6. Нарушение производственные дисциплины.
7.I.7. Нарушение правил внутреннего распорядка
7.1.8.. Невыполнение распоряжений и указаний руководства РЭС, электрических сетей по вопросам, входящим в его компетенцию.