Должностная инструкция заместителя начальника ОДС

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    • Настоящая инструкция составлена на основании:
      • Приказа МЭ Украины №58 от 31.03.1995г. «Об организации региональных диспетчерских центров и реорганизации Национального диспетчерского центра электроэнергетики Украины».
      • Типового положения об оперативно-технологических взаимоотношениях между РДЦ, областными (городскими) энергоснабжающими государственными акционерными компаниями и их структурными единицами.
      • Положения об ОДС электрических сетей.
      • Приказа электрических сетей №251 от 20.08.1999 г. «О должностных инструкциях».
    • Должностная инструкция предназначена для заместителя начальника оперативной диспетчерской службы электрических сетей.

 

    • Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • зам. начальника ОДС,
  • диспетчера ОДС,
  • инженера по электрическим режимам ОДС.
    • На должность заместителя начальника ОДС назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы диспетчером электрических сетей не менее 5 лет.
    • Заместитель начальника ОДС назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора по представлению начальника ОДС.
    • Заместителю начальника ОДС устанавливается ненормированный рабочий день.
    • Заместитель начальника ОДС должен иметь 5-ю квалификационную группу по ПБЭЭ.
    • Заместитель начальника ОДС подчинён начальнику ОДС.
    • Заместителя начальника ОДС, в случае его длительного отсутствия, может замещать диспетчер свободный от смены либо инженер по электрическим режимам ОДС.
    • Аттестацию на соответствие занимаемой должности заместитель начальника ОДС проходит в комиссии главного инженера электрических сетей каждые три – пять лет.
    • Рабочее место заместителя начальника ОДС находится в помещении ОДС.
    • Заместитель начальника ОДС, в случае длительного отсутствия начальника ОДС (командировка, отпуск и т.п.), выполняет его обязанности и руководит работой ОДС.
    • Заместителю начальника ОДС подчинены:
  • диспетчера ОДС,
  • инженер по электрическим режимам,
  • оперативный персонал предприятия во время его дежурства (в оперативной части).

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

 

    • Заместитель начальника ОДС должен иметь навыки работы на компьютере, уметь пользоваться приложениями Microsoft Offise и почтовыми клиентами.
    • Заместитель начальника ОДС должен иметь право ведения оперативных переговоров и переключений в качестве диспетчера ОДС электрических сетей.

 

3. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.

 

3.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, в части его производственной деятельности. ГКД 34.20.507-2003, Киев, 1-е издание, 2003 г. (гл. 1., 3, 4., 5.3, 5.8, 5.12, 5.13, 12.3, 12.4 – 12.9, 12.11, 12.12, 13.1 – 13.9).

3.2. Правила устройства электроустановок, в части его производственной деятельности; М. ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1987 г. (гл. 1.2, 1.5.1 – 1.5.5, 4.2.1 – 4.2.42).

3.3. Правила безопасной эксплуатации электроустановок, в части его производственной деятельности; ДНАОП 1.1.10.–1.01.97г. (гл. 1 – 8, 12, 13, 14, 16.1 – 16.8, 17.3, 22, 23).

3.4. Правила эксплуатации электрозащитных средств. Киев, 2001 г., ДНОАП 1.1.10-1.07-01.

3.5. Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения. Киев, УНВО "Энергопрогресс" 1998 г., ГКД 34 35.507-96.

3.6. Инструкции по оперативному обслуживанию оборудования ПС, устройств релейной защиты, автоматики, и телемеханики электрических сетей, местные инструкции.

3.7. Инструкции о применении ГАО и графиков ограничения потребителей. Инструкции электроэнергетической системы, облэнерго и местные инструкции.

3.8. Инструкции «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях». СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004.

3.9. Правила пользования электрической и тепловой энергией. Утв. Постановлением НКРЭ Украины № 28, от 31.07.96 (в редакции постановления НКРЭ Украины от 17.10.05г. № 910; Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 18.11.05г. за № 1399/11679).

3.10. Инструкции по «расследованию и учёту технологических нарушений на объектах энергетики и в объединённой энергосистеме Украины». СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2005.

3.11. Положение. Обучение, инструктаж, проверка знаний работников предприятий, учреждений, и организаций, по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования. К., 1995 г.

3.12. Противоаварийные тренировки персонала электрических станций и сетей Минэнерго Украины. УНВО Энергопрогресс. К. 1997 г.

3.13. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минтопэнерго Украины.

3.14. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины ТКД 34.03.303-99.

3.15. Инструкция по организации противопожарных тренировок на предприятиях Минтопэнерго Украины от 01.01.2000г.

3.16. Инструкции и другие документы:

3.16.1. По гражданской обороне.
3.16.2. Санитарные нормы и правила.
3.16.3. Планы работы ОДС.
3.16.4. Приказы и распоряжения руководства электрических сетей, ОДС.
3.16.5. Распоряжения диспетчера облэнерго.
3.16.7. Положение об ОДС.
3.16.8. Типовые проекты организации труда на рабочих местах диспетчеров ПЭС и РЭС. М. СПО Союзтехэнерго, 1984 г.
3.16.9. Правила внутреннего распорядка.

3.17. Должностные инструкции инженера по электрическим режимам и дежурного диспетчера ОДС.

3.18. Структуру и организацию диспетчерского управления сети.

3.19. Распределение оборудования по оперативной подчиненности.

3.20. Порядок и технологию оперативных переключений.

3.21. Порядок ликвидации аварий в сетях и нарушений работы эл. оборудования.

3.22. Порядок ограничения и отключения потребителей электроэнергии;

3.23. Электрическую схему, конфигурацию, основные параметры и режим работы сети.

3.24. Электрические схемы объектов сети, находящихся в его оперативном управлении или ведении.

3.25. Названия и основные параметры оборудования подстанций и линий электропередачи, состоящих на балансе электрических сетей и находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДС электрических сетей.

3.26. Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание, конструктивные особенности, территориальное расположение оборудования и коммутационных аппаратов сети.

3.27. Назначение, принцип действия, зоны действия, главные особенности сетевой релейной защиты, автоматики и телемеханики.

3.28. Оборудование диспетчерского щита.

3.29. Режим работы нейтралей трансформаторов электрических сетей всех классов напряжений.

3.30. Организацию подготовки рабочих мест при ремонте оборудования (оформление заявок, нарядов).

3.31. Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу или резерв.

3.32. Порядок допуска персонала СМО к работам в действующих электроустановках.

3.33. Порядок включения нового и реконструированного оборудования.

3.34. Организацию противоаварийной и противопожарной работы.

3.35. Правила пользования устройствами оперативной связи.

3.36. Основные требования к организации труда и к составу документации на рабочих местах оперативного персонала.

3.37. Требования положения по организации обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования.

3.38. Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.

3.39. Основы трудового законодательства.

3.40. Закон об энергетике.

3.41. Закон об обязательном страховании.

 

4. ФУНКЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.

Заместитель начальника ОДС обязан:

    • Контролировать состояние технической документации службы, своевременное обновление и корректировку действующих схем и инструкций.
    • Вести работу по повышению технического уровня подчинённого персонала, оказывать помощь в подготовке нового персонала (оперативного и оперативно-производственного персонала СПС, диспетчеров ОДГ РЭС).
    • Осуществлять техническое руководство работами ОДС, выполняемыми с применением ПЭВМ.
    • Участвовать в разработке схемы нормального режима и ремонтных схем, программ включения нового оборудования.
    • Участвовать в составлении месячных планов отключения линий и основного оборудования предприятия.
    • Рассматривать и при необходимости согласовывать с облэнерго, МЭС и смежными ЭС поступившие заявки на ремонты, подготавливать их для утверждения начальником ОДС.
    • Разрабатывать и корректировать инструкции для оперативного персонала ОДС и оперативного (оперативно-ремонтного) персонала электрических сетей по вопросам диспетчерского управления.
    • Разрешать спорные вопросы, возникающие между персоналом ОДС и персоналом других служб (подразделений) электрических сетей, а также оперативным персоналом по п.п.4.6. и с оперативным персоналом потребителя.
    • Участвовать в распределении объёмов текущей работы, составлении графиков дежурств диспетчеров ОДС.
    • Осуществлять контроль работы электрических сетей во время сложных испытаний, ликвидации сложных аварий и т.п.
    • Обеспечивать повышение квалификации диспетчеров ОДС путём организации регулярных командировок на подстанции электрических сетей, организации и проведения противоаварийных тренировок с диспетчерами ОДС и оперативно-подчиненным персоналом. Обеспечивать проведение мероприятий, направленных на поддержание оборудования и средств связи диспетчерского пункта в надлежащем состоянии.
    • Участвовать в комиссиях по проверке знаний ПТЭ, ПБЭЭ и производственных инструкций диспетчеров ОДС и оперативно-подчинённого персонала электрических сетей.
    • Участвовать в работе комиссий по проверке выполнения ПТЭ, ПБЭЭ, работы с персоналом в оперативно-подчинённых подразделениях электрических сетей и расследованию аварий и отказов.
    • Принимать решения, по всем оперативным вопросам, входящим в компетенцию начальника ОДС при его временном отсутствии.


5. ПРАВА.

Заместитель начальника ОДС имеет право:

    • Отдавать персоналу ОДС, а также оперативному персоналу электрических сетей, распоряжения по вопросам, входящим в круг обязанностей заместителя начальника ОДС.
    • Получать от персонала других служб и отделов предприятия необходимую информацию для выполнения служебных обязанностей, согласно «Положения об ОДС».
    • Отстранять от дежурства диспетчера ОДС при нарушении им ПТЭ, ПБЭЭ, производственных инструкций и трудовой дисциплины.
    • Принимать на себя при необходимости обязанности диспетчера ОДС (при отстранении диспетчера от смены, при ликвидации аварии, а также при других непредвиденных ситуациях в работе предприятия или энергосистемы в целом).
    • Ходатайствовать о поощрении или наложении взысканий на лиц, оперативно подчинённых ОДС.

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

    • Заместитель начальника ОДС непосредственно подчиняется начальнику ОДС. В случае возникновения разногласий с начальником ОДС, заместитель начальника ОДС может обращаться для разрешения разногласий к главному инженеру электрических сетей или его заместителю, а также к директору электрических сетей.
    • Взаимоотношения с подразделениями электрических сетей определяются «Положением об ОДС».
    • Взаимоотношения с облэнерго, АМЭС, ТЭС и другими предприятиями определяются «Инструкциями по взаимоотношениям между оперативным персоналом».

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Заместитель начальника ОДС несёт ответственность:

    • За невыполнение обязанностей и не использование прав, предусмотренных настоящей инструкцией и действующими правовыми актами.
    • За неприятие решений по вопросам, связанным с ликвидацией аварий или аварийных ситуаций.
    • За необоснованное невыполнение распоряжений директора, главного инженера электрических сетей, начальника ОДС.
    • За необоснованное санкционирование невыполнения диспетчерами ОДС распоряжений диспетчеров облэнерго.
    • За неправильное инструктирование диспетчеров ОДС, повлекшее за собой человеческие жертвы, повреждение оборудования или убытки для предприятия.
    • За ошибки в документации, подготовленной или завизированной им.
    • За нарушение трудовой и производственной дисциплины.