Должностная инструкция ведущего инженера службы распределительных сетей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании «Положения о службе распределительных сетей», Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 62(выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск - 1998 г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995 г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников облэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000 г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на ведущего инженера службы распределительных сетей электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – ведущий инженер службы распределительных сетей.
Код профессии по классификатору профессий – 2149.2.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для ведущего инженера службы распредсетей, инженера I, II категории службы распредсетей, зам. начальника СРС, начальника СРС.
1.4. Основная задача ведущего инженера СРС - составление планов, ведение технической документации, контроль выполнения капитальных и текущих ремонтов электрических сетей 0,4-10кВ, организации эксплуатации оборудования распредсетей, реконструкции сетей 0,4-10 кВ.
1.5. На должность ведущего инженера службы распредсетей назначаются лица, имеющие полное высшее образование по специальности (магистр, специалист) и повышение квалификации. Стаж работы в должности инженера СРС I категории не менее 2-х лет. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет.
1.6. Назначение и освобождение ведущего инженера СРС от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора электрических сетей по представлению начальника СРС.
1.7. Ведущий инженер службы непосредственно подчиняется начальнику службы и зам. начальника службы распредсетей.
1.8. Ведущему инженеру установлен ненормированный рабочий день.
1.9. Периодическая проверка знаний ведущего инженера СРС проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.10. Местонахождение рабочего места ведущего инженера СРС – управление электрических сетей, служба распределительных сетей.

 

2. КВАЛИФИКАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. На должность ведущего инженера службы распредсетей назначаются лица, имеющие полное высшее образование по специальности (магистр, специалист) и повышение квалификации. Стаж работы в должности инженера СРС I категории не менее 2-х лет. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет. Ведущий инженер должен иметь V гр. по ПБЭЭ.
3. должен знать.

3.1.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей.
3.2.Должностную инструкцию ведущего инженера службы р/с, все должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня.
3.3. Положение о службе распределительных сетей.
3.4. Правила безопасной эксплуатации электрических установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г.1; 3; 4; 5; 6- 8; 12(12.8 -12.10); 13.1; 15; 16 (16.1 -16.3; 16.6 -16.8);
17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22; 23; Приложение 1 -4;
3.5.Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел 1 гл.1.1.1.1.1. – 1.1.40.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
3.6.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.; 1; 3; 5(5.3.; 5.6.; 5.8.); 6; 12( 12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13( 13.1.; 13.4.-13.8.);
3.7.Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.; В полном объеме;
3.8.Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
3.9.Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме;
3.10.Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
3.11.Положение «Об обучении по вопросам охраны труда» (ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.12.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.13.Правила пользования электрической энергией. Утверждены постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 3107.96г.
№ 28. В полном объеме;
3.14.Плавила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков «ФОРТ», 2002г. Киев. В полном объеме;
3.15. Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г. № 1112.
3.16. Основы экономики, организация производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
3.17.Нормы испытания электрооборудования.(УДК 621.3.01). Москва. Атомиздат.1978г.
3.18.Нормы времени – расценки на ремонт и технологическое обслуживание электрических сетей.(ГКД 34.05.834-98). Київ. 1998. .; Раздел 1; 2; 6-8; 10-12; 18-25; 27-29; Приложение 1; 3-5; 8;
3.19.Правила охраны электрических сетей. Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.97г. № 209.
3.20.Положение о специальной подготовке и обучении технической эксплуатации объектов электроэнергетики. (ОНД 34.12.102-2004). ОЭП «ОРИФРЭ».
Киев.2004г.
3.21.Правила внутреннего распорядка.
3.22. Закон Украины « Об электроэнергетике» от 17.10.97г. № 575/97. ВР
Украины.

    1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением./ДИАОП 0.00 – 1.07 – 94/.Киев. 1994г.
    1. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в объединенной энергетической системе Украины.
      /СОУ – Н МПЕ 40.1.08.551:2004/ . ОЕП «ГРIФРЕ». Київ 2005.
      3.25. Украинский язык в объеме необходимом для исполнения должностных обязанностей.
      3.26. Иметь навыки пользования ПК( текстовый и графический редактор).
      3.27. Инструкцию по делопроизводству. Утверждена приказом облэнерго от 30.11.98г. №103.
      3.28. Положение «Система управления охраной труда на предприятиях
      электроэнергетики Минтоплива Украины». / СОУ – Н МПЕ 40.1.03.107 -2004/.
      (ОЕП «ГРIФРЕ»). Київ 2004.
      3.29. Инструкцию о работе с жалобами и обращениями граждан.

 

4. Функции и обязанности.

4.1. Должностные обязанности:

4.1.1. Составляет планы и организует проведение проверок технического состояния оборудования распределительных сетей.
4.1.2. Составляет графики проведения ремонтов распределительных сетей, участвует в распределении материалов и оборудования по районам электрических сетей в соответствии с графиками ремонтов.
4.1.3 Принимает участие в разработке и внедрении методов ремонта и технического обслуживания оборудования распределительных сетей и способов усовершенствования схемы электрических сетей.
4.1.4. Оказывает помощь районам электрических сетей в разработке и внедрении мероприятий по повышению надежности работы оборудования распределительных сетей.
4.1.5. Контролирует выполнение и качество капитальных и текущих ремонтов электрических сетей 0,4-10кВ, организации эксплуатации оборудования распредсетей, реконструкции сетей 0,4-10кВ.
4.1.6. Принимает участие в работе комиссий по приемке оборудования из капитального ремонта и монтажа.
4.1.7. Разрабатывает эксплуатационные инструкции, технологические карты проведения соответствующих работ и оказывает помощь персоналу районов электрических сетей в разработке местных инструкций.
4.1.8. Участвует в расследовании аварий и отказов в работе оборудования распредсетей.
4.1.9. Рассматривает проекты новых и реконструируемых объектов распредсетей и подготавливает необходимые рекомендации.
4.1.10. Контролирует ведение в районах электрических сетей технической документации.
4.1.11.Участвует в работе по аттестации рабочих мест.
4.1.12. Участвует в проведении Дня охраны труда, а также проверяет соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах.
4.1.13. Определяет нормативный запас оборудования и материалов по распределительным сетям в электрических сетях.
4.1.14. Принимает участие в комплексных проверках эксплуатационной деятельности районов электрических сетей.
4.1.15. Выдает предписания районам электрических сетей попроведению ремонтов и техническому обслуживанию электроустановок.
4.1.16. Принимает участие в составлении годового отчета о работе службы распредсетей по своему разделу.
4.1.17. Составляет обоснованные заявки на материалы и оборудование для капитального и текущего ремонта распределительных сетей.
4.1.18. Курирует работу закрепленного участка /РЭС/.
4.1.19. Принимает участие по приемке экзаменов по ПБЭЭ, ПТЭ у персонала РЭС.
4.1.20. Участвует в приемке в эксплуатацию вновь вводимого оборудования от других организаций .
4.1.21.Занимается списанием основных фондов, которые утратили свое значение.
4.1.22. Рассматривает и расследует жалобы абонентов и своевременно дает письменные ответы.
4.1.23. Занимается приемкой на баланс электрических сетей от всех предприятий.
4.1.24. Занимается подготовкой документов для заключения договоров с предприятиями – изготовителями на поставку оборудования и запасных частей.
4.1.25. Проверка выполнения ТУ в РЭС перед вводом в эксплуатацию объектов потребителя.

 

5. ПРАВА.
5.1. Ведущий инженер службы распределительных сетей имеет право:

5.1.1. Проверять состояние оборудования и сооружений распределительных сетей.
5.1.2. Прекращать работу бригад и отдельных лиц в случае нарушения ими правил техники безопасности.
5.1.3. Участвовать в совещаниях /семинарах/ по вопросам, относящимся к компетенции службы.
5.1.4. Требовать от подведомственного персонала РЭС неуклонного выполнения плана капитальных и текущих ремонтов и соблюдения ПБЭЭ, ПТЭ.
5.1.5. Вносить изменения и дополнения в производственные, должностные инструкции и инструкции по охране труда, положения и технологические схемы РЭС.
5.1.6. Подготавливать предложения об улучшении работы РЭС.
5.1.7. Не выполнять требования, ведущие к нарушению техники безопасности и во вред работе оборудования.
5.1.8. Требовать информацию от всех подразделений предприятия, связанную с выполнением должностных функций.
5.1.9. Готовить указания и приказы за подписью руководителя предприятия по вопросам, входящих в его компетенцию.
5.1.10. Представительствовать в органах исполнительской и другой власти по
согласованию или ведома руководства предприятия.
5.1.11. Пользоваться транспортом и средствами связи, необходимых для выполнения служебных обязанностей.
5.1.12. Вносить предложения о поощрении или наложении взыскании на подведомственный персонал РЭС.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. При выполнении функциональных обязанностей ведущий инженер службы распредсетей поддерживает взаимоотношения:
- с начальником и зам. начальника СРС по вопросам составления планов работ по службе, нормирования труда, ведения технической документации.
- со службой охраны труда по вопросам работы с персоналом, своевременной проверки знаний персоналом ПБЭЭ, ППБ, ТР и инструкций, расследования несчастных случаев, аварий и повреждений оборудования.
6.2. Решения, принимаемые ведущим инженером службы должны согласовываться с начальником службы, а в его отсутствие с зам.начальника службы распредсетей.
6.3. Все разногласия ведущего инженера с другими должностными лицами решаются начальником СРС.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Ведущий инженер службы несет ответственность за:
7.1.1. Несвоевременное выполнение порученной работы и несвоевременное представление требуемых материалов.
7.1.2. Невыполнение обязанностей и не использование прав, предусмотренных настоящей инструкцией, а также непринятие решений по вопросам, относящимся к его компетенции.
7.1.3. Невыполнение планов работ.
7.1.4.Ошибки в расчетах и документации, составленных им.
7.1.5. Производственные упущения в работе.
7.1.6. Нарушение трудовой и производственной дисциплины.
7.1.7.Несчастные случаи, происшедшие с подведомственным персоналом в закрепленном подразделении, аварии и отказы, происшедшие по вине персонала службы р/с.
7.I.8. Производственные упущения в работе.
7.1.9.Несвоевременное и неправильное выполнение указаний и распоряжений руководства электрических сетей по его компетенции.