Должностная инструкция мастера производственного участка

(занимающегося ремонтом силовых трансформаторов)

 

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании Положения о цехе по ремонту трансформаторов; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников облэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на мастер производственного участка цеха по ремонту силовых трансформаторов службы распредсетей электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – мастер производственного участка занимающегося ремонтом силовых трансформаторов (в дальнейшем – мастер ЦРТ).
Код профессии по классификатору профессий – 1222.2.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для мастера ЦРТ, инженера ЦРТ, начальника ЦРТ, инженеров СРС, зам.начальника и начальника СРС.
1.4. Основная задача мастера ЦРТ - организация проведения ремонта силовых трансформаторов 6-10кВ, испытания трансформаторов после ремонта, а также сушке, очистке, испытания, хранения трансформаторного масла, изготовления роликов для ремонта KЛ.
1.5. На должность мастера ЦРТ назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр).Стаж работы по профессии не менее 2-х лет. Либо высшее техническое образование и стаж работы на производстве не менее 1-го года или среднее специальное образование и стаж работы на производстве не менее 3-х лет. При отсутствии специального образования – стаж работы на производстве не менее 5-ти лет.
1.6. Назначение и освобождение мастера ЦРТ от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора предприятия электрических сетей по представлению начальника ЦРТ, зам.начальника и начальника службы распредсетей.
1.7. Мастер ЦРТ административно подчиняется непосредственно начальнику ЦРТ.
1.8. Мастеру ЦРТ подчинен персонал: электрослесари, сварщики, токарь, операторы котельной, подсобные рабочие и другие.
1.9. B случае длительного отсутствия мастера ЦРТ /отпуск, болезнь и т.д./ его обязанности выполняет начальник ЦРТ.
1.10.Мастеру ЦРТ установлен ненормированный рабочий день.
1.11. Периодическая проверка знаний мастера проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.12. Местонахождение рабочего места мастера цеха по ремонту силовых трансформаторов по адресу: ________.

2.Квалификационные требования.

2.1. . На должность мастера ЦРТ назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр).Стаж работы по профессии не менее 2-х лет. Либо высшее техническое образование и стаж работы на производстве не менее 1-го года или среднее специальное образование и стаж работы на производстве не менее 3-х лет. При отсутствии специального образования – стаж работы на производстве не менее 5-ти лет. Группа по ПБЭЭ IV.

3.Должен знать.

3.1.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту и эксплуатации оборудования, контрольно – измерительных приборов ( в объемах, необходимых для данной должности), относящихся к деятельности цеха.
3.2.Должностную инструкцию мастера ЦРТ, должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня.
3.3. Положение о цехе по ремонту трансформаторов службы распредсетей.
3.4. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г. 1; 3; 4; 6 - 7; 12 (12.8 -12.10); 13.1; 15; 17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22;
3.5.Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1.(1.1.1. – 1.1.37.); 1.2.(1.2.1. -1.2.20.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.11.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.1.; 2.3.; 3.1.; 4.1.;
3.6.Правила технической эксплуатации электро станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г. 1; 3; 5 (5.3.; 5.8.); 6; 12 (12.2.;12.3.; 12.4.; 12.8; 12.11. );
3.7.Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.; В полном объеме;
3.8.Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
3.9.Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме;
3.10.Правила проведения противопожарных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
3.11.Положение «Об обучении по вопросам охраны труда»(ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.12.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.15.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков «ФОРТ», 2002г. Киев. В полном объеме;
3.16. Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г. № 1112.
3.17. Нормы испытания электрооборудования.(УДК 621.3.01). Москва.
Атомиздат.1978г. Раздел 1; 2; 6-8; 20;23;24;25; 27; 28; Приложение 1; 3-5;
3.18. Нормы времени – расценки на ремонт и технологическое обслуживание
электрических сетей.(ГКД 34.05.834-98). Київ. 1998.
3.19. Положение «Система управления охраной труда на предприятиях
электроэнергетики Минтоплива Украины». / СОУ – Н МПЕ 40.1.03.107 -2004/.
(ОЕП «ГРIФРЕ»). Київ 2004.
3.20. Инструкцию по делопроизводству. Утверждена приказом облэнерго от 30.11.98г. №103.
3.21.Правила внутреннего распорядка.
3.22. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением. ДНАОП 0.00-1.07.94.
3.23. Украинский язык в объеме необходимом для исполнения должностных обязанностей.
3.24. Иметь навыки пользования ПК( текстовый и графический редактор). 

4.Функции и обязанности.

4.1.Основные функции мастера цеха по ремонту трансформаторов:
4.I.I.Осуществлять управление работой цеха.
4.1.2.Организовать безопасное проведение работ в цехе.
4.1.3.Своевременно выявлять нарушения в технологии ремонта трансформаторов и других работ и своевременно устранять причину возникновения нарушений.
4.1.4.Выполнять технический надзор за эксплуатацией зданий и сооружений цеха.
4.1.5.Отвечать за учет, хранение и списание материалов по текущему и капитальному ремонтам.
4.1.6.Руководить работой электрослесарей, сварщиков, токарей, операторов котельной и др. работниками.
4.1.7. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования.
4.1.8. Составлять заявки на запчасти для капитальных и текущих ремонтов трансформаторов и оборудования, контролировать обеспечение запчастями, материалами, необходимым для ремонта.
4.1.9. Разрабатывать планы и графики капитальных ремонтов и эксплуатационных работ по цеху и контролировать их выполнение. Принимать в составе комиссии экзамены по ПБЭЭ, ППБ, ПТЭ и эксплуатационным инструкциям у персонала цеха.
4.1.10. Постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, а также способствовать повышению уровня профессиональной подготовки подчиненного персонала.
4.1.11. Вести и контролировать состояние технической документации цеха.
4.1.12. Обеспечивать соблюдение рабочими требований ПБЭЭ, Правил технической эксплуатации и инструкций на рабочем месте при производстве работ.
4.1.13. Организовывать и проводить обучение персонала участка.
4.1.14. Участвовать в проведении Дня охраны труда иорганизовывать
выполнение намеченных мероприятий.
4.1.15. Производить осмотры оборудования на закрепленном участке.
4.1.16.Участвовать в разработке мероприятий по внедрению новой техники. Осуществлять контроль за их внедрением.
4.1.17. Вести учет защитных средств, их поступление, распределение и наличия в цехе. Контролировать исправное состояние и сроки испытания.
4.1.18.Ежедневно производить проверку исправности и правильной эксплуатации оборудования и станочного хозяйства. Принимать меры к устранению выявленных дефектов и недостатков.
4.1.19.Ежедневно проверять соблюдение техники безопасности на рабочих местах.
4.1.20. Проводить первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи с оформлением в журнале инструктажей подчиненному персоналу.
4.1.21. Перед началом работ проверять соответствие требованиям безопасности инструмента, оборудования, механизмов, предохранительных приспособлений,
средств защиты, предназначенных для ведения ремонтов. Запрещать их использование до устранения вскрытых недостатков.
4.1.22.Обеспечивать чистоту и порядок на рабочих местах, подъездных дорогах, а также достаточную освещенность рабочих мест. Принимать меры к устранению выявленных недостатков.
4.1.23. Контролировать соблюдение норм переноски тяжестей для женщин, подростков, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными плакатами.
4.1.24. Принимать меры против возможного присутствия посторонних лиц на месте работ.
4.1.25. Ежедневно просматривать записи в журнале дефектов, визировать их. Выявлять причины нарушений ТБ при ведении работ, разбирать их с персоналом и определять мерыпо недопущению в дальнейшем.
4.1.26. Участвовать в разработке для рабочих мест цеха инструкций по охране труда и производственных инструкций.
4.1.27. Обеспечивать выполнение в установленные сроки предписаний и мероприятий по улучшению и созданию безопасных условий труда, предусмотренных актами, приказами и распоряжениями.
4.1.28. На совещаниях докладывать о допущенных нарушениях ТБ при производстве работ.
4.1.29. При несчастных случаях срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медпункт, немедленно сообщить вышестоящему лицу, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия /если это не угрожает жизни и здоровью работников, не приведет к аварии/.
4.1.30. Осуществлять обучение вновь принятых и переведенных работников безопасным методам труда.
4.1.31. Организовать немедленный вызов скорой помощи при тяжелых ожогах, травмах, отравлениях.
4.1.32. Письменно оформлять отгулы и преждевременный уход с работы.
4.1.33. Регулярно прорабатывать допущенные нарушения ПБЭЭ при производ-стве работ и принимать меры по их устранению и недопущению их повторения.
4.1.34. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленный срок проверку знаний по охране труда и медицинский осмотр.
4.1.35. Проводить работу с подчиненным персоналом согласно требований положения об обучении по вопросам охраны труда

5.ПРАВА.

5.1. Прекращать работу бригады и отдельных лиц в случае нарушения ими правил безопасной эксплуатации электроустановок.
5.2. Определять объем и срок выполнения работ, требуя качественного их выполнения от подчиненного персонала.
5.3. Участвовать в совещаниях /семинарах/ по вопросам, относящимся к деятельности цеха.
5.4. Подготавливать предложения об улучшении организации выполнения работ персоналом цеха.
5.5. Вызывать и направлять на работу подчиненный персонал в любое время суток для ликвидации аварийных ситуаций.
5.6. Требовать от подчиненного персонала строгого соблюдения ПБЭЭ, ПТЭ, ППБ, производственных инструкций и инструкций по охране труда, трудовой дисциплины, а в случае нарушения отстранять от работы.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. При выполнении функциональных обязанностей мастер цеха
поддерживает взаимоотношения:
-с начальником ЦРТ по вопросам составления планов работ, по работе с персоналом, составления перечня запаса материалов, оборудования, запасных частей и ведения технической документации, а также сушке, очистке, испытания, хранения трансформаторного масла, изготовления роликов для ремонта KЛ.
- с инженером ЦРТ по вопросам испытания трансформаторов после ремонта , испытания оборудования цеха.
6.2. Решения, принимаемые мастером ЦРТ должны согласовываться с начальником ЦРТ.
6.3. Все разногласия мастера с другими должностными лицами решаются начальником ЦРТ.

7. Ответственность.

7.1.Мастер цеха несет ответственность в дисциплинарном или другом установленном порядке за:
7.1.1. Невыполнение обязанностей и неиспользование прав, предусмотренных инструкцией, а также за непринятие решений по вопросам, относящимся к его компетенции.
7.1.2. 3а аварии и отказы в работе по вине персонала, происшедшие в цехе.
7.1.3.Производственные упущения в работе.
7.1.4. 3а ошибки в расчетах и документации.
7.1.5. Несвоевременное выполнение порученной работы и несвоевременное предоставление требуемых материалов.
7.1.6. 3а невыполнение планов работ.
7.1.7. 3а несвоевременное и неправильное выполнение указаний и распоряжений руководства предприятия электрических сетей.